  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    426

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
279 Beiträge 15 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Murphy 0M Murphy 0

    Viel Spaß

    B Offline
    B Offline
    Berny-K
    schrieb am zuletzt editiert von
    #246

    @Murphy-0 Hi, noch mal ne Frage:
    zum Beenden des Ladens bei maxVol 3.5V muss hier auch der socSet=100% sein.
    Ich hätte gedacht, dass erreichte Soc des Gesamtsystems=100% sein muss, liege ich da falsch?
    2a9cec51-e167-4e24-9529-7bb5880e232c-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #247

      @berny-k

      Da liegst du falsch.

      Zum Beenden des Ladens wird hier nur die Zellspannung genommen.
      Bei 3,5 Volt in der stärksten Zelle steht der SOC fast immer auf 99%.
      Allerdings habe ich bei einem länger nicht kalibrierten Akku beobachtet, dass es teilweise über 1 Std dauert bis nach Erreichen der 99% die 3,5 Volt erreicht werden. Von 3,5 bis 3,6 dauert es nur 2 bis 3 Minuten, höchstens 5 Minuten. Da sind die 100% wirklich fast erreicht.
      Habe ich den Akku jeden Tag auf 3,5 steht der SOC manchmal bis selten auf 98 %.

      Diese ganze Aktion ist deshalb notwendig weil ja der SOC nach 1 Woche schon vollkommen falsch anzeigt und die Akkus von 30 / 40 % innerhalb paar Minuten auf 0 fallen können.

      Die 100% SOC in meinem Blockly stehen deshalb dort weil nur wenn ich auf 100% stelle wird die Zellspannung zum Abschalten benutzt.

      Stelle ich aus welchem Grund auch immer z.B. auf 80% wird dann nur der SOC 80 % zum Abschalten benutzt. Habe ich eingebaut da ich das ja vielleicht mal brauchen kann und dann nachträglich die Sache vielleicht komplizierter wird.

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Murphy 0M Murphy 0

        @berny-k

        Da liegst du falsch.

        Zum Beenden des Ladens wird hier nur die Zellspannung genommen.
        Bei 3,5 Volt in der stärksten Zelle steht der SOC fast immer auf 99%.
        Allerdings habe ich bei einem länger nicht kalibrierten Akku beobachtet, dass es teilweise über 1 Std dauert bis nach Erreichen der 99% die 3,5 Volt erreicht werden. Von 3,5 bis 3,6 dauert es nur 2 bis 3 Minuten, höchstens 5 Minuten. Da sind die 100% wirklich fast erreicht.
        Habe ich den Akku jeden Tag auf 3,5 steht der SOC manchmal bis selten auf 98 %.

        Diese ganze Aktion ist deshalb notwendig weil ja der SOC nach 1 Woche schon vollkommen falsch anzeigt und die Akkus von 30 / 40 % innerhalb paar Minuten auf 0 fallen können.

        Die 100% SOC in meinem Blockly stehen deshalb dort weil nur wenn ich auf 100% stelle wird die Zellspannung zum Abschalten benutzt.

        Stelle ich aus welchem Grund auch immer z.B. auf 80% wird dann nur der SOC 80 % zum Abschalten benutzt. Habe ich eingebaut da ich das ja vielleicht mal brauchen kann und dann nachträglich die Sache vielleicht komplizierter wird.

        B Offline
        B Offline
        Berny-K
        schrieb am zuletzt editiert von
        #248

        @Murphy-0 Danke für die Erklärung! Dann ist das jetzt auch für mich klar.
        Bin soweit mit dem ersten Versuch fertig und warte darauf, dass es endlich mal wieder Sonne gibt um zu testen.

        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #249

          Super!
          Denk dran, der HistoryAdapter ist dein Freund 😁

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Murphy 0M Murphy 0

            Super!
            Denk dran, der HistoryAdapter ist dein Freund 😁

            B Offline
            B Offline
            Berny-K
            schrieb am zuletzt editiert von
            #250

            @Murphy-0 ich habe ifluxdb und Grafana am laufen, hat da der History Adapter Vorteile?

            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Berny-K

              @Murphy-0 Danke für die Erklärung! Dann ist das jetzt auch für mich klar.
              Bin soweit mit dem ersten Versuch fertig und warte darauf, dass es endlich mal wieder Sonne gibt um zu testen.

              Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #251

              @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

              @Murphy-0 Danke für die Erklärung! Dann ist das jetzt auch für mich klar.
              Bin soweit mit dem ersten Versuch fertig und warte darauf, dass es endlich mal wieder Sonne gibt um zu testen.

              Wenn du das Entladen schon umgesetzt hast siehst du doch morgen früh ob richtig abgeschaltet wurde.
              Zumindest dafür brauchst nicht viel Sonne und das Abschalten ist der viel wichtigere Teil um den Akku zu retten wenn der SOC daneben liegt.

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Murphy 0M Murphy 0

                @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                @Murphy-0 Danke für die Erklärung! Dann ist das jetzt auch für mich klar.
                Bin soweit mit dem ersten Versuch fertig und warte darauf, dass es endlich mal wieder Sonne gibt um zu testen.

                Wenn du das Entladen schon umgesetzt hast siehst du doch morgen früh ob richtig abgeschaltet wurde.
                Zumindest dafür brauchst nicht viel Sonne und das Abschalten ist der viel wichtigere Teil um den Akku zu retten wenn der SOC daneben liegt.

                B Offline
                B Offline
                Berny-K
                schrieb am zuletzt editiert von
                #252

                @Murphy-0 Der Akku ist seit 2 Tagen nicht mehr über 10% gekommen

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #253

                  Mir ist 10% in der Übergangszeit zu wenig.
                  Ich stelle momentan auf 20% aber erst seit ich die Zellspannung überwache.
                  Früher waren es im Frühjahr 30%

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Murphy 0

                    Mir ist 10% in der Übergangszeit zu wenig.
                    Ich stelle momentan auf 20% aber erst seit ich die Zellspannung überwache.
                    Früher waren es im Frühjahr 30%

                    B Offline
                    B Offline
                    Berny-K
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #254

                    @Murphy-0 das sehe ich auch so, habe auch nur zu Testzwecken so weit entladen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Berny-K

                      @Murphy-0 ich habe ifluxdb und Grafana am laufen, hat da der History Adapter Vorteile?

                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #255

                      @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                      @Murphy-0 ich habe ifluxdb und Grafana am laufen, hat da der History Adapter Vorteile?

                      Nein. Bist du sehr gut aufgestellt

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #256

                        Bei 19% hat das Blockly abgeschaltet.
                        Seit 2 Tagen nicht kalibriert.

                        IMG_3949.png

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Murphy 0M Murphy 0

                          Bei 19% hat das Blockly abgeschaltet.
                          Seit 2 Tagen nicht kalibriert.

                          IMG_3949.png

                          B Offline
                          B Offline
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                          #257

                          @Murphy-0 Habe heute mal etwas testen können und das beenden des Entladevorgangs bei minVol<3,17V funktioniert soweit.
                          Was ich nicht verstehe ist die Logik zum Laden mit PV-Überschuss. Hier wird ja die Variable input gesetzt:
                          d2b7e8e8-d061-4d58-b487-e24cd89fd316-image.png
                          Wenn input > 0 wird, dann soll mit dem Wert von Input geladen werden
                          bda85160-f6f9-4f7a-8fa2-0eaadbd6a96b-image.png
                          Aber input kann ja nur > 0 werden wenn gridInputPower (Leistung vom Stromnetz) mindestens > 0 wird?
                          Die gridInputPower wird doch nur dann größer 0 wenn der Akku vom Netz geladen wird, oder?
                          Da verstehe ich die Logik einfach nicht.
                          Bei mir sieht es so aus, dass der Akku halt immer dann geladen wird wenn die PV-Leistung nicht im Haus verbraucht werden kann.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #258

                            Das ist schon richtig so dass immer dann wenn PV-Überschuß vorhanden ist der Akku geladen wird.

                            Um die Formel zu verstehen gib alle 4 Werte doch mal mit debug in die Konsole aus und schau mit welchen Werten was gerechnet wird.

                            Also: Input, Triggerwert, input-Abzug, Leistung vom Stromnetz.

                            Ist die beste Möglichkeit bei Berechnungen wo mit + und - Werten gerechnet wird zu verstehen.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Murphy 0M Murphy 0

                              Das ist schon richtig so dass immer dann wenn PV-Überschuß vorhanden ist der Akku geladen wird.

                              Um die Formel zu verstehen gib alle 4 Werte doch mal mit debug in die Konsole aus und schau mit welchen Werten was gerechnet wird.

                              Also: Input, Triggerwert, input-Abzug, Leistung vom Stromnetz.

                              Ist die beste Möglichkeit bei Berechnungen wo mit + und - Werten gerechnet wird zu verstehen.

                              B Offline
                              B Offline
                              Berny-K
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #259

                              @Murphy-0 Genauso so bin ich auch vorgegangen und habe dabei festgestellt, dass input nie > 0 wird weil gridInputPower nie größer 0 wurde.
                              Wann sollte denn gridInputPower > 0 werden damit input > 0 werden kann?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #260

                                Hast du bedacht, das der TRIGGER Wert mit * -1 in einen Pluswert gewandelt wird.

                                Da ich deine Objekte und Leistungsmesser nicht kenne wer plus und minus liefert kann ich es dir nur an meinem Beispiel zeigen. Momentan allerdings mit Output

                                IMG_3951.jpeg
                                IMG_3950.jpeg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                  #261

                                  @berny-k

                                  Aktuell 330 Watt vom Akku und 9,59 Watt dazu von der Messstelle.
                                  20 Watt von der Messstelle ist mein Ziel.
                                  339,59 - 20 =319,59 aufgerundet ergibt 320 output vom Akku.

                                  Also die Formel ergibt immer den neuen Wert für Input oder output.
                                  Bisserl tricky ist es nur wegen den Werten die plus oder minus sein können.

                                  Gott sei dank ist die Mathematik seit ich aktiv index/sequentielle Datenbanken programmiert habe gleich geblieben 🤪😁 Das war ind der Zeit von 1983 bis 1993. 😉

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Murphy 0M Murphy 0

                                    @berny-k

                                    Aktuell 330 Watt vom Akku und 9,59 Watt dazu von der Messstelle.
                                    20 Watt von der Messstelle ist mein Ziel.
                                    339,59 - 20 =319,59 aufgerundet ergibt 320 output vom Akku.

                                    Also die Formel ergibt immer den neuen Wert für Input oder output.
                                    Bisserl tricky ist es nur wegen den Werten die plus oder minus sein können.

                                    Gott sei dank ist die Mathematik seit ich aktiv index/sequentielle Datenbanken programmiert habe gleich geblieben 🤪😁 Das war ind der Zeit von 1983 bis 1993. 😉

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Berny-K
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #262

                                    @Murphy-0 So sieht es bei mir beim input aus:
                                    767649a8-9cc7-4770-bc96-36a897f963f0-image.png
                                    b8c2c46c-5b1f-4c6e-a87e-13e0b83befab-image.png
                                    Das Ergebnis passt natürlich aber ich stell mir halt die Frage wann ein > 0 werden kann.
                                    Das ist ja nur möglich wenn gridInputPower(Leistung vom Stromnetz) > Wert der Messstelle + input_Abzug wird.
                                    z.B. Messtelle = 50; Input_Abzug = 20; gridInputPower = 100
                                    input = 50*-1-20+100=30
                                    Mathematisch ist mir das schon klar aber ich verstehe nicht wann bzw. weshalb die gridInputPower > 0 wird, habe da bisher immer nur 0 gesehen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                      #263

                                      @berny-k

                                      ok, alles von vorne.
                                      Wo zeigt denn dein Zendure Adapter die Stromproduktion an?
                                      gridInputPower ist ja die Leistung die AC seitig aus dem Netz geladen werden.
                                      Wenn du Solarmodule dran hast kommt doch die Leistung über solarInputPower? oder nicht?

                                      Ich kann das leider nicht nachvollziehen da ich ja den Hyper rein AC-seitig lade und entlade.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #264

                                        @berny-k
                                        Schau dir bitte mal deine Debug Werte an wenn du morgen Sonne hast was als Leistung vom Stromnetz kommt.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Murphy 0M Murphy 0

                                          @berny-k

                                          ok, alles von vorne.
                                          Wo zeigt denn dein Zendure Adapter die Stromproduktion an?
                                          gridInputPower ist ja die Leistung die AC seitig aus dem Netz geladen werden.
                                          Wenn du Solarmodule dran hast kommt doch die Leistung über solarInputPower? oder nicht?

                                          Ich kann das leider nicht nachvollziehen da ich ja den Hyper rein AC-seitig lade und entlade.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Berny-K
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                          #265

                                          @Murphy-0 Ich glaube jetzt dämmert mir was.
                                          ich habe ja das Blockly von lesiflo übernommen und da steht für die input Berechnung die gridInputPower drin und das ist es was mich die ganze Zeit so verwirrt.
                                          Die Leistung der Solarmodule kommt über den DP solarInputPower.
                                          Dann muss wohl für die input Berechnunung auch die solarInputPower verwendet werden, wie bei der output Berechnung, oder?
                                          Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Sonne die gridInputPower immer 0 ist

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          444

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe