Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    426

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
279 Beiträge 15 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Berny-K

    @Murphy-0 ich habe ifluxdb und Grafana am laufen, hat da der History Adapter Vorteile?

    Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #255

    @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

    @Murphy-0 ich habe ifluxdb und Grafana am laufen, hat da der History Adapter Vorteile?

    Nein. Bist du sehr gut aufgestellt

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #256

      Bei 19% hat das Blockly abgeschaltet.
      Seit 2 Tagen nicht kalibriert.

      IMG_3949.png

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Murphy 0M Murphy 0

        Bei 19% hat das Blockly abgeschaltet.
        Seit 2 Tagen nicht kalibriert.

        IMG_3949.png

        B Offline
        B Offline
        Berny-K
        schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
        #257

        @Murphy-0 Habe heute mal etwas testen können und das beenden des Entladevorgangs bei minVol<3,17V funktioniert soweit.
        Was ich nicht verstehe ist die Logik zum Laden mit PV-Überschuss. Hier wird ja die Variable input gesetzt:
        d2b7e8e8-d061-4d58-b487-e24cd89fd316-image.png
        Wenn input > 0 wird, dann soll mit dem Wert von Input geladen werden
        bda85160-f6f9-4f7a-8fa2-0eaadbd6a96b-image.png
        Aber input kann ja nur > 0 werden wenn gridInputPower (Leistung vom Stromnetz) mindestens > 0 wird?
        Die gridInputPower wird doch nur dann größer 0 wenn der Akku vom Netz geladen wird, oder?
        Da verstehe ich die Logik einfach nicht.
        Bei mir sieht es so aus, dass der Akku halt immer dann geladen wird wenn die PV-Leistung nicht im Haus verbraucht werden kann.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #258

          Das ist schon richtig so dass immer dann wenn PV-Überschuß vorhanden ist der Akku geladen wird.

          Um die Formel zu verstehen gib alle 4 Werte doch mal mit debug in die Konsole aus und schau mit welchen Werten was gerechnet wird.

          Also: Input, Triggerwert, input-Abzug, Leistung vom Stromnetz.

          Ist die beste Möglichkeit bei Berechnungen wo mit + und - Werten gerechnet wird zu verstehen.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Murphy 0M Murphy 0

            Das ist schon richtig so dass immer dann wenn PV-Überschuß vorhanden ist der Akku geladen wird.

            Um die Formel zu verstehen gib alle 4 Werte doch mal mit debug in die Konsole aus und schau mit welchen Werten was gerechnet wird.

            Also: Input, Triggerwert, input-Abzug, Leistung vom Stromnetz.

            Ist die beste Möglichkeit bei Berechnungen wo mit + und - Werten gerechnet wird zu verstehen.

            B Offline
            B Offline
            Berny-K
            schrieb am zuletzt editiert von
            #259

            @Murphy-0 Genauso so bin ich auch vorgegangen und habe dabei festgestellt, dass input nie > 0 wird weil gridInputPower nie größer 0 wurde.
            Wann sollte denn gridInputPower > 0 werden damit input > 0 werden kann?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #260

              Hast du bedacht, das der TRIGGER Wert mit * -1 in einen Pluswert gewandelt wird.

              Da ich deine Objekte und Leistungsmesser nicht kenne wer plus und minus liefert kann ich es dir nur an meinem Beispiel zeigen. Momentan allerdings mit Output

              IMG_3951.jpeg
              IMG_3950.jpeg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                #261

                @berny-k

                Aktuell 330 Watt vom Akku und 9,59 Watt dazu von der Messstelle.
                20 Watt von der Messstelle ist mein Ziel.
                339,59 - 20 =319,59 aufgerundet ergibt 320 output vom Akku.

                Also die Formel ergibt immer den neuen Wert für Input oder output.
                Bisserl tricky ist es nur wegen den Werten die plus oder minus sein können.

                Gott sei dank ist die Mathematik seit ich aktiv index/sequentielle Datenbanken programmiert habe gleich geblieben 🤪😁 Das war ind der Zeit von 1983 bis 1993. 😉

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Murphy 0M Murphy 0

                  @berny-k

                  Aktuell 330 Watt vom Akku und 9,59 Watt dazu von der Messstelle.
                  20 Watt von der Messstelle ist mein Ziel.
                  339,59 - 20 =319,59 aufgerundet ergibt 320 output vom Akku.

                  Also die Formel ergibt immer den neuen Wert für Input oder output.
                  Bisserl tricky ist es nur wegen den Werten die plus oder minus sein können.

                  Gott sei dank ist die Mathematik seit ich aktiv index/sequentielle Datenbanken programmiert habe gleich geblieben 🤪😁 Das war ind der Zeit von 1983 bis 1993. 😉

                  B Offline
                  B Offline
                  Berny-K
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #262

                  @Murphy-0 So sieht es bei mir beim input aus:
                  767649a8-9cc7-4770-bc96-36a897f963f0-image.png
                  b8c2c46c-5b1f-4c6e-a87e-13e0b83befab-image.png
                  Das Ergebnis passt natürlich aber ich stell mir halt die Frage wann ein > 0 werden kann.
                  Das ist ja nur möglich wenn gridInputPower(Leistung vom Stromnetz) > Wert der Messstelle + input_Abzug wird.
                  z.B. Messtelle = 50; Input_Abzug = 20; gridInputPower = 100
                  input = 50*-1-20+100=30
                  Mathematisch ist mir das schon klar aber ich verstehe nicht wann bzw. weshalb die gridInputPower > 0 wird, habe da bisher immer nur 0 gesehen

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                    #263

                    @berny-k

                    ok, alles von vorne.
                    Wo zeigt denn dein Zendure Adapter die Stromproduktion an?
                    gridInputPower ist ja die Leistung die AC seitig aus dem Netz geladen werden.
                    Wenn du Solarmodule dran hast kommt doch die Leistung über solarInputPower? oder nicht?

                    Ich kann das leider nicht nachvollziehen da ich ja den Hyper rein AC-seitig lade und entlade.

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #264

                      @berny-k
                      Schau dir bitte mal deine Debug Werte an wenn du morgen Sonne hast was als Leistung vom Stromnetz kommt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Murphy 0M Murphy 0

                        @berny-k

                        ok, alles von vorne.
                        Wo zeigt denn dein Zendure Adapter die Stromproduktion an?
                        gridInputPower ist ja die Leistung die AC seitig aus dem Netz geladen werden.
                        Wenn du Solarmodule dran hast kommt doch die Leistung über solarInputPower? oder nicht?

                        Ich kann das leider nicht nachvollziehen da ich ja den Hyper rein AC-seitig lade und entlade.

                        B Offline
                        B Offline
                        Berny-K
                        schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                        #265

                        @Murphy-0 Ich glaube jetzt dämmert mir was.
                        ich habe ja das Blockly von lesiflo übernommen und da steht für die input Berechnung die gridInputPower drin und das ist es was mich die ganze Zeit so verwirrt.
                        Die Leistung der Solarmodule kommt über den DP solarInputPower.
                        Dann muss wohl für die input Berechnunung auch die solarInputPower verwendet werden, wie bei der output Berechnung, oder?
                        Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Sonne die gridInputPower immer 0 ist

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                          #266

                          Ja klingt logisch.
                          Musst du mal beobachten.
                          Ich dachte die Input Berechnung funktioniert auch schon?

                          Wie das berechnet und gesteuert wird kann ich nicht nachvollziehen.
                          Ich denke bei dir wird zuerst der Strombedarf vom Netz minus die Reserveladung für den Akku bedient, was da drüber ist kommt auch in den Akku.

                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Murphy 0M Murphy 0

                            Ja klingt logisch.
                            Musst du mal beobachten.
                            Ich dachte die Input Berechnung funktioniert auch schon?

                            Wie das berechnet und gesteuert wird kann ich nicht nachvollziehen.
                            Ich denke bei dir wird zuerst der Strombedarf vom Netz minus die Reserveladung für den Akku bedient, was da drüber ist kommt auch in den Akku.

                            B Offline
                            B Offline
                            Berny-K
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #267

                            @Murphy-0 Da der PV-Überschuss der nicht ins Haus eingespeist werden kann aktuell auch in den Akku geladen wird ist mit das mit dem Input gar nicht aufgefallen. Und ich habe auch noch nicht verstanden wozu diesen Bereich hier überhaupt benötige
                            78069ce8-d8d3-46f5-ba77-43a0be446e13-image.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                              #268

                              zwischen 6 und 23 Uhr wird eingespeist wenn der Schalter auf wahr ist und Input größer 0
                              Zum Schluß wird noch kontrolliert ob der ACModus auf 1 steht.

                              Erklärung: der LadenSchalter steht so lange auf wahr bis die 3,5 Volt erreicht sind.

                              Ob der AC Modus bei deinem Gerät zum Laden auf 1 stehen muss kann ich nicht sagen.
                              Bei meinem Hyper steht der immer auf 0. Musst du mal im Adapter Thread nachlesen bei welchen Geräten das notwendig ist oder dort mal nachfragen.

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Murphy 0M Murphy 0

                                Ja klingt logisch.
                                Musst du mal beobachten.
                                Ich dachte die Input Berechnung funktioniert auch schon?

                                Wie das berechnet und gesteuert wird kann ich nicht nachvollziehen.
                                Ich denke bei dir wird zuerst der Strombedarf vom Netz minus die Reserveladung für den Akku bedient, was da drüber ist kommt auch in den Akku.

                                B Offline
                                B Offline
                                Berny-K
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #269

                                @Murphy-0 So sehe ich das auch, dann wird es wahrscheinlich auch nicht möglich sein das Beenden des Ladens über maxVol zu steuern weil solange geladen wird bis das eingestellt Ladelimit in % erreicht wird

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                  #270

                                  maxVol ist nur zum Lesen.
                                  Gesteuert wird über GeräteAutomationInOutLimitIMG_3952.jpeg

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Murphy 0M Murphy 0

                                    zwischen 6 und 23 Uhr wird eingespeist wenn der Schalter auf wahr ist und Input größer 0
                                    Zum Schluß wird noch kontrolliert ob der ACModus auf 1 steht.

                                    Erklärung: der LadenSchalter steht so lange auf wahr bis die 3,5 Volt erreicht sind.

                                    Ob der AC Modus bei deinem Gerät zum Laden auf 1 stehen muss kann ich nicht sagen.
                                    Bei meinem Hyper steht der immer auf 0. Musst du mal im Adapter Thread nachlesen bei welchen Geräten das notwendig ist oder dort mal nachfragen.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Berny-K
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #271

                                    @Murphy-0 Glaube so langsam verstehe ich gar nicht mehr.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #272

                                      da steht das Input steuern

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Murphy 0M Murphy 0

                                        da steht das Input steuern

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Berny-K
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #273

                                        @Murphy-0 Glaube ich muss nochmal komplett von vorne anfangen.
                                        output ist doch dafür da was aus der PV-Leistung oder vom Akku in den Hausverbrauch gehen soll und input was von der PV-Leistung in den Akku geladen werden soll, oder?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #274

                                          output ist die Leistung aus dem Akku ins Hausnetz.
                                          Input ist die Leistung in den Akku.
                                          Aaber es gibt da einen Unterschied ob Module an Zendure hängen oder ob ac-seitig über gridInputPower geladen wird.

                                          Das entladen hat doch funktioniert. Jetzt lass das mal schön so und beobachte bei Sonne was ins Netz und in den Akku geht und lass den Debug Log laufen und mache einen Abgleich.
                                          So kommst du auf jeden Fall dahinter. Wenn mehr Leistung von den Modulen kommt als im Haus verbraucht wird muss der Reat im Akku landen.

                                          Ich glaube die Reserve im Blockly ist die kleine Menge die auf jeden Fall im Akku landen.

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          439

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe