Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
222 Beiträge 14 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Murphy 0M Murphy 0

    Du kannst auch im 'Block für den Tag die die Werte: entladen_ab_PV_Leistung und min_PV_Leistung_laden hoch setzen um den Akku tagsüber schneller zu laden. Ebenso kannst du den mindest SOC hier 50 verändern wie du es brauchst.

    Im Block für die Nacht kannst du 150 Watt natürlich für dich sinnvoll einstellen.

    Hoffe du kommst so weiter, und immer dran bleiben. Der Anfang hatte bei mir auch so seine Tücken.

    B Offline
    B Offline
    Berny-K
    schrieb am zuletzt editiert von
    #201

    @Murphy-0 Cool, du bist echt ein Held, weiß gar nicht was ich sagen soll, 1000 Dank! So ähnlich habe ich es jetzt schon umgemodelt. Was ich noch nicht so ganz kapiert habe ist, was es mit dem acMode auf sich hat und wann man den auf welchen Wert setzen muß?

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Berny-K

      @Murphy-0 Cool, du bist echt ein Held, weiß gar nicht was ich sagen soll, 1000 Dank! So ähnlich habe ich es jetzt schon umgemodelt. Was ich noch nicht so ganz kapiert habe ist, was es mit dem acMode auf sich hat und wann man den auf welchen Wert setzen muß?

      L Online
      L Online
      lesiflo
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #202

      @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

      @Murphy-0 Cool, du bist echt ein Held, weiß gar nicht was ich sagen soll, 1000 Dank! So ähnlich habe ich es jetzt schon umgemodelt. Was ich noch nicht so ganz kapiert habe ist, was es mit dem acMode auf sich hat und wann man den auf welchen Wert setzen muß?

      acMode
      0 = nichts machen
      1 = laden
      2 = entladen

      Den brauchst du aber nur wenn du mit setInputLimit und setOutputlLmit arbeitest. Mit setDeviceAutomationInOutLimit ist der nicht notwendig.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #203

        Genau😁
        Ich habe beim Hyper den ACMode dauerhaft auf 0 und stelle nur serAutomationInOut Level weil das für den Hyper schonender ist wegen Flashrom.

        Wenn möglich bei deiner Hardware mache es auch so.

        Als nächstes gehen wir dann dran und setzen deine Hysteres .
        Glaub blos nicht dass du so bald fertig bist 😂😂😂

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
          #204

          Ach noch etwas, falls du es nicht schon hast aktiviere den History Adapter für alle deine verwendeten Objekte aud dem Skript.
          So kannst du genau nachverfolgen was über den Tag und über die Nacht gelaufen ist.

          Sieht dann so oder ähnlich aus und du tappst nicht im Dunklen

          IMG_3905.png
          IMG_3906.png
          IMG_3907.png

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Murphy 0M Murphy 0

            Genau😁
            Ich habe beim Hyper den ACMode dauerhaft auf 0 und stelle nur serAutomationInOut Level weil das für den Hyper schonender ist wegen Flashrom.

            Wenn möglich bei deiner Hardware mache es auch so.

            Als nächstes gehen wir dann dran und setzen deine Hysteres .
            Glaub blos nicht dass du so bald fertig bist 😂😂😂

            B Offline
            B Offline
            Berny-K
            schrieb am zuletzt editiert von
            #205

            @Murphy-0 Das Thema Hysterese hat mich schon angefixt aber ich muss erst mal noch dabei bleiben die Basis vollkommen zu verstehen, dann werde ich dieses Thema aber sicher auch angehen.
            Momentan experimentiere ich mit den Grundlagenthemen, wie hier:
            37b87ae3-c2a3-45fc-ab1c-3bf6bb406d95-image.png
            So ähnlich stelle ich mir das mit der Grundlasteinspeisung vor um die Entladung anzupassen falls der Hausverbrauch doch mal unter den Wert der Nachtentladung fällt.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Murphy 0M Murphy 0

              Ach noch etwas, falls du es nicht schon hast aktiviere den History Adapter für alle deine verwendeten Objekte aud dem Skript.
              So kannst du genau nachverfolgen was über den Tag und über die Nacht gelaufen ist.

              Sieht dann so oder ähnlich aus und du tappst nicht im Dunklen

              IMG_3905.png
              IMG_3906.png
              IMG_3907.png

              B Offline
              B Offline
              Berny-K
              schrieb am zuletzt editiert von
              #206

              @Murphy-0 History-Adapter habe ich bisher nicht im Einsatz, muss ich mir aber auch mal anschauen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Berny-K

                @lesiflo Danke, wieder ein wertvoller Tipp! Ich bin einfach noch unerfahren mit der Steuerung von BKW mit Speicher aber so langsam werden mir die Zusammenhänge klarer dank der Unterstützung hier. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
                Ich will die Akku-Entladung tagsüber begrenzen damit ich für die Nacht noch Kapazität für eine kleine Grundlasteinspeisung habe da ich festgestellt habe, dass der SF800Pro sonst in der Nacht offline geht und von selbst nicht mehr online geht.

                L Online
                L Online
                lesiflo
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #207

                @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                @lesiflo Danke, wieder ein wertvoller Tipp! Ich bin einfach noch unerfahren mit der Steuerung von BKW mit Speicher aber so langsam werden mir die Zusammenhänge klarer dank der Unterstützung hier. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
                Ich will die Akku-Entladung tagsüber begrenzen damit ich für die Nacht noch Kapazität für eine kleine Grundlasteinspeisung habe da ich festgestellt habe, dass der SF800Pro sonst in der Nacht offline geht und von selbst nicht mehr online geht.

                Hast du auch so einen Wert?
                b114a9d1-a5c7-4f59-a0a6-76d68e244775-image.png

                Auf was steht der?

                6aa7b888-9c70-42ef-b981-1a5277327515-image.png

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L lesiflo

                  @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                  @lesiflo Danke, wieder ein wertvoller Tipp! Ich bin einfach noch unerfahren mit der Steuerung von BKW mit Speicher aber so langsam werden mir die Zusammenhänge klarer dank der Unterstützung hier. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
                  Ich will die Akku-Entladung tagsüber begrenzen damit ich für die Nacht noch Kapazität für eine kleine Grundlasteinspeisung habe da ich festgestellt habe, dass der SF800Pro sonst in der Nacht offline geht und von selbst nicht mehr online geht.

                  Hast du auch so einen Wert?
                  b114a9d1-a5c7-4f59-a0a6-76d68e244775-image.png

                  Auf was steht der?

                  6aa7b888-9c70-42ef-b981-1a5277327515-image.png

                  B Offline
                  B Offline
                  Berny-K
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #208

                  @lesiflo Sieht bei mir so aus:
                  1f25b813-b660-4970-b1bf-ab3e0f3d1e2e-image.png
                  007c2d4a-b14a-45cf-ba63-aa1df61ca2e9-image.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                    #209

                    Aha, genau das gibt es ja beim Hyper nicht. Der schaltet niemals ab.

                    Wegen der Nachtentladung, du kannst nach Bedarf entladen, aber mit einem Limit nach oben. Dann geht nichts ins Netz.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Murphy 0M Murphy 0

                      Du kannst auch im 'Block für den Tag die die Werte: entladen_ab_PV_Leistung und min_PV_Leistung_laden hoch setzen um den Akku tagsüber schneller zu laden. Ebenso kannst du den mindest SOC hier 50 verändern wie du es brauchst.

                      Im Block für die Nacht kannst du 150 Watt natürlich für dich sinnvoll einstellen.

                      Hoffe du kommst so weiter, und immer dran bleiben. Der Anfang hatte bei mir auch so seine Tücken.

                      B Offline
                      B Offline
                      Berny-K
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #210

                      @Murphy-0 Heißt das dann, dass die PV-Leistung hier erst mal in den Akku geht bis der 50% erreicht hat, ohne dass hierzu eine Ansteuerung über setDeviceAutomationInOutLimit erforderlich ist?
                      30a316bd-001e-4725-9e41-51e70ee7b027-image.png

                      B Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • KPTK Online
                        KPTK Online
                        KPT
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #211

                        Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und danke für Eure Tipps. mein Zendure SolarFlow 800 plus ist gerade geliefert worden und ich schaffe es nicht, ihn lokal in den Biobroker zu integrieren.
                        Habe HEMS ausgeschaltet, im ioBroker den Adapter MQTT Broker/Client und Zendure Solarflow installiert. In den Objekten vom MQTT-Broker sieht man Datenpunkte vom Speicher, allerdings sieht man keine Datenpunkte im Solar Flow-Adapter.
                        Die MQTT Instanz bleibt gelb, wenn ich User und Passwort eingebe, ohne wird sie grün.
                        Solar Flow-Instant ist grün, aber keine Werte.
                        Ich nehme an, dass die Verbindung Zendure-App mit MQTT-Broke funktioniert, Verbindung SolarFlow-Adapter MQTT-Broker nicht.
                        in Instanzeinstellungen: zendure-solarflow.0 steht:
                        Lokaler MQTT-Server
                        IP:1883
                        Was kommt in Devise1 und Device ID?
                        Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Berny-K

                          @Murphy-0 Heißt das dann, dass die PV-Leistung hier erst mal in den Akku geht bis der 50% erreicht hat, ohne dass hierzu eine Ansteuerung über setDeviceAutomationInOutLimit erforderlich ist?
                          30a316bd-001e-4725-9e41-51e70ee7b027-image.png

                          B Offline
                          B Offline
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                          #212

                          So lasse ich es jetzt mal laufen und hoffe es tut was es soll.
                          593dfbd4-fd17-43fb-ad31-4913642f6db1-image.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Berny-K

                            @Murphy-0 Heißt das dann, dass die PV-Leistung hier erst mal in den Akku geht bis der 50% erreicht hat, ohne dass hierzu eine Ansteuerung über setDeviceAutomationInOutLimit erforderlich ist?
                            30a316bd-001e-4725-9e41-51e70ee7b027-image.png

                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #213

                            @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:

                            @Murphy-0 Heißt das dann, dass die PV-Leistung hier erst mal in den Akku geht bis der 50% erreicht hat, ohne dass hierzu eine Ansteuerung über setDeviceAutomationInOutLimit erforderlich ist?

                            Das heist es wird nicht entladen bevor 50% erreicht sind.

                            Das Akkuladen wird doch über den Input gesteuert. Geladen wird automatisch wenn im Netz Überschuß vorhanden ist.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • KPTK KPT

                              Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und danke für Eure Tipps. mein Zendure SolarFlow 800 plus ist gerade geliefert worden und ich schaffe es nicht, ihn lokal in den Biobroker zu integrieren.
                              Habe HEMS ausgeschaltet, im ioBroker den Adapter MQTT Broker/Client und Zendure Solarflow installiert. In den Objekten vom MQTT-Broker sieht man Datenpunkte vom Speicher, allerdings sieht man keine Datenpunkte im Solar Flow-Adapter.
                              Die MQTT Instanz bleibt gelb, wenn ich User und Passwort eingebe, ohne wird sie grün.
                              Solar Flow-Instant ist grün, aber keine Werte.
                              Ich nehme an, dass die Verbindung Zendure-App mit MQTT-Broke funktioniert, Verbindung SolarFlow-Adapter MQTT-Broker nicht.
                              in Instanzeinstellungen: zendure-solarflow.0 steht:
                              Lokaler MQTT-Server
                              IP:1883
                              Was kommt in Devise1 und Device ID?
                              Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.

                              B Offline
                              B Offline
                              Berny-K
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #214

                              @KPT ich habe das so eingestellt
                              99235f53-ce07-4b90-b018-851fb42d133a-image.png
                              Damit funktioniert es einwandfrei.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #215

                                Du loggst dich mit Adapter in der Zendure Cloud ein und holst von dort die Werte.
                                Den Key bekommst du in der App. Unten auf Profil und dann auf Authorisierungs Cloud Schlüssel.
                                Das hat mit Offline Bezrieb erst mal nix zu tun.
                                In diesem Modus müsst ihr beachten, dass alle Energieprofile in der App deaktiviert sind.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • KPTK Online
                                  KPTK Online
                                  KPT
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #216

                                  Vielen Dank für die Antworten. Habe den Key im Adapter eingegeben, er ist grün, aber in den Objekten sehe ich keine Datenpunkte, nur den Unterordner 0 (wie immer) und Info (ohne Werte).
                                  @ Murphy 0: Energieprofile deaktivieren habe ich so verstanden, dass "Zum HEMS hinzufügen" deaktiviert wird. Aber auch das ändert nichts.
                                  Was mache ich noch falsch

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #217

                                    Schau mal Netzein- und Ausgangsmodus, CT-Modus falls es den noch gibt.
                                    Alles was mit Ein- und Ausspeisen zu tun hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #218

                                      @kpt
                                      Nochwas fällt mir ein, hast du den tichtigen Server im Adapter gewählt. EU oder Global?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • KPTK Online
                                        KPTK Online
                                        KPT
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #219

                                        Ich glaube fast wir haben unterschiedliche Adapter. Bei mir gibt es nur diese Eingabefelder für Lokal und Autorisation:
                                        Adaptereinstellungen für Zendure-Solarflow.png

                                        b9df87ae-5243-4267-82ad-10319ba6f868-image.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #220

                                          Ja stimmt. Ich benutze noch eine ältere Version

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          344

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe