Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    452

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 96 Kommentatoren 359.5k Aufrufe 86 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @bolliy
    hab ich ja geschrieben.

    Steht in der Inv.Modbus Doku:
    261e9bc3-4e78-4bf5-8bb4-186c58c654ac-image.png

    B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1210

    @bahnuhr ja richtig - das Reg wird bereits gelesen. Ich glaube gemini rät sich da was zusammen.
    @michael-birr bitte Aussagen einer KI immer validieren.

    LG Stephan

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Michael BirrM Michael Birr

      Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png p.s. aus release Beta V2.3.6 : Anzeige Bat. Temp. funktioniert bei INV 1 + 2 aber nicht bei INV 0 ??
      Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png NV. 0 ??

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1211

      @Michael-Birr Firmware des WR und des Speichers (BMS/Units) auf dem neuesten Stand?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Michael BirrM Offline
        Michael BirrM Offline
        Michael Birr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1212

        danke erst einmal

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Michael BirrM Offline
          Michael BirrM Offline
          Michael Birr
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1213

          Tatsächlich eine Halluzination - aber sehr überzeugend - habe KI dazu gebracht, mir die Datengrundlage zu nennen :
          SmartHEMS V100R024C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
          die kannte ich zwar (aber nicht jede Zeile) - war natürlich kein Beleg für reg. 37000737001 vorhanden. WIEDER einmal etwas gelernt.
          Wie geschieht so etwas : ich denke, wenn die Datengrundlage zu klein ist um über die Menge zu validieren.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Michael BirrM Michael Birr

            Tatsächlich eine Halluzination - aber sehr überzeugend - habe KI dazu gebracht, mir die Datengrundlage zu nennen :
            SmartHEMS V100R024C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
            die kannte ich zwar (aber nicht jede Zeile) - war natürlich kein Beleg für reg. 37000737001 vorhanden. WIEDER einmal etwas gelernt.
            Wie geschieht so etwas : ich denke, wenn die Datengrundlage zu klein ist um über die Menge zu validieren.

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1214

            @Michael-Birr frag die KI doch selbst ;)
            https://share.google/hMa3fQvsF13Y1AMMq

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Michael BirrM Offline
              Michael BirrM Offline
              Michael Birr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1215

              passt schon Stephan , das Leben ist ein Lernprozess. Aber du kannst mir trotzdem weiterhelfen : ich bräuchte im Adapter eine FIXE Anzeige für Offgrid des systems hinter smartguard > grund : Notfallsteuerung meiner WP ( Frostschutz ) vielleicht fällt dir dazu etwas ein . danke im vorraus

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Michael BirrM Michael Birr

                passt schon Stephan , das Leben ist ein Lernprozess. Aber du kannst mir trotzdem weiterhelfen : ich bräuchte im Adapter eine FIXE Anzeige für Offgrid des systems hinter smartguard > grund : Notfallsteuerung meiner WP ( Frostschutz ) vielleicht fällt dir dazu etwas ein . danke im vorraus

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1216

                @Michael-Birr ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsstest du den deviceStatus des ersten Inverters überprüfen.
                sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                oder als Klartext
                sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/9859e3c67af219746e77a67fdbd337f51a38d681/lib/types.js#L11

                Im sun2000.0.inverter.0.derived.alarmJSON müsste der Fehler des Netzverlustes auch auftauchen.
                Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/lib/alarms.js

                Ansonsten beim Huawei Service nachfragen..

                Stephan

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Michael BirrM Offline
                  Michael BirrM Offline
                  Michael Birr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1217

                  danke werde ich mir genau ansehen !

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    baeckerman83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1218

                    Ich habe den Adapter installiert und bin auch glücklich damit. Danke dafür.
                    Die Emma 02 nutze ich um die Werte zu erfassen. Ich dachte es gab da im Wiki / Doku mal ein Bild welche Variablen was bedeuten und wofür man diese in einem Energieflussdiagramm benutzt. Leider finde ich das Bild nicht, täusche ich mich da und es gab das gar nicht oder wo finde ich es?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bolliy
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1219

                      @baeckerman83
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/vis.md
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

                      LG Stephan

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        severendis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1220

                        Hallo,
                        danke auch für den schönen Adapter.

                        Ich habe eine Frage zur Steuerung der Erzwungenen Batterieladung. Muss ich die benötigten Register über ein externes Script selbst ansteuern, oder ist dafür in diesem Adapter etwas vorhgesehen?

                        Danke für die Hilfe.

                        Uwe

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S severendis

                          Hallo,
                          danke auch für den schönen Adapter.

                          Ich habe eine Frage zur Steuerung der Erzwungenen Batterieladung. Muss ich die benötigten Register über ein externes Script selbst ansteuern, oder ist dafür in diesem Adapter etwas vorhgesehen?

                          Danke für die Hilfe.

                          Uwe

                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1221

                          @severendis

                          steht alles im wiki:
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)

                          oder in der diskussion:
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/200

                          Ich habe dies per Script gelöst, in der VIS dann so (steht auch in og. discuss)
                          899d3dfd-afc7-41e9-bdad-f8904a75e9c2-image.png


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                            #1222

                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.0 released.

                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                            Neues Statistik-Modul im sun2000 Adapter
                            Der Adapter sammelt ab sofort automatisch Energie- und Verbrauchsdaten und bereitet sie zeitlich auf – ohne dass der Nutzer etwas konfigurieren muss.
                            Was passiert im Hintergrund
                            Jede Stunde speichert der Adapter einen Schnappschuss der wichtigsten Werte. Daraus baut er automatisch Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte zusammen. Die Daten werden dabei aufsummiert und alte Einträge regelmäßig bereinigt.
                            Welche Werte werden erfasst
                            PV-Ertrag, Hausverbrauch, Netzbezug, Netzeinspeisung sowie Batterie-Laden und -Entladen aus dem collected Pfad - also alle relevanten Energieflüsse der Anlage.
                            Wo werden die Statistikdaten gespeichert
                            Unter sun2000.x.statistics.* erscheinen fünf neue States:

                            jsonHourly - Stundenwerte der letzten 2 Tage
                            jsonDaily - Tageswerte des laufenden Jahres
                            jsonWeekly - Wochenwerte des laufenden Jahres
                            jsonMonthly - Monatswerte des laufenden Jahres
                            jsonAnnual - Jahreswerte seit Inbetriebnahme

                            Diese JSON-States lassen sich direkt in VIS, jarvis, Lovelace oder per Blockly/JavaScript auslesen und als Diagramme darstellen – ganz ohne eigene History-Abfragen oder Datenbankanbindung.
                            Was bisher nötig war
                            Für solche Auswertungen musste man bisher selbst ioBroker.history, InfluxDB oder SQL einrichten und die Abfragen manuell schreiben. Das entfällt nun für die wichtigsten PV-Kennzahlen.
                            Ausblick
                            Die Integration mit dem ioBroker.flexcharts-Adapter ist bereits vorbereitet. Damit sollen die Daten künftig mit wenigen Klicks als fertige Diagramme in VIS dargestellt werden können.

                            Hier der entsprechende Wiki-Eintrag: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)

                            LG Stephan

                            Changelog
                            • fix: the order of bit assignment corrected of alarmsJSON
                            • new state inverter.x.emma.activeAlarmSN and inverter.x.emma.HistoricalAlarmSN : emma alarms #226
                            • statistics: Aggregates historical collected datapoints into time-based summaries (e.g. hourly, daily, monthly, yearly). The data is stored in the path statistics as JSON.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            3
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            287

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe