Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #834

    Bekomme seit dem Update folgende Meldung im Log:

    smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.128	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
    smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.126	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    

    Hier die Einstelungen:

    536_smart.png

    Habe einen Volkszähler dran, Adapter habe ich auch schon neu gestartet ohne Erfolg.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      darkiop
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #835

      Bei mir ist der Sensor so konfiguriert:

      5671_2018-02-07_10_14_30-clipboard.png

      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #836

        @coyote:

        Bekomme seit dem Update folgende Meldung im Log:

        smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.128	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
        smartmeter.0	2018-02-07 09:47:24.126	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        

        Hier die Einstelungen:

        filename="smart.PNG" index="0">~~

        Habe einen Volkszähler dran, Adapter habe ich auch schon neu gestartet ohne Erfolg. `

        Bitte mal prüfen ob sich eventuell der USB Port geändert hat.

        Das kommt schon mal vor.

        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #837

          Hat sich erledigt, Cubie neu gestartet. Geht wieder

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            darkiop
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #838

            Habe das Skript von mir zur Berechnung der aktuellen Leistungsaufnahme des Haus oben im Post aktualisiert.

            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              darkiop
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #839

              Ich berechne aktuell mit dem Skript von A200 die Tages,Wochen,Monats Werte. Allerdings habe ich da gerade festgestellt das die Berechnung des Tags nicht passt, siehe Screenshot:

              5671_2018-02-08_17_53_31-clipboard.png

              5671_2018-02-08_18_01_33-clipboard.png

              Das Skript aktuell so aus:

              ! ````
              // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt
              //
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=51017#p51017
              //
              // In History Optioen "nur bei Änderung" aktivieren
              ! var debug = false;
              ! var cronH = "0 * * * *";
              var cronD = "59 23 * * *";
              var cronW = "0 0 * * 1";
              var cronM = "0 0 1 * ";
              ! var instanz = 'javascript.' + instance;
              var pfad = '.Strom.Statistik.Hausstrom-Bezug.';
              ! var idHAGTotH = instanz + pfad + 'tmp.Total-h';
              var idHAGTotD = instanz + pfad + 'tmp.Total-d';
              var idHAGTotW = instanz + pfad + 'tmp.Total-w';
              var idHAGTotM = instanz + pfad + 'tmp.Total-m';
              ! var idHAGZielH = instanz + pfad + 'Stunde';
              var idHAGZielD = instanz + pfad + 'Tag';
              var idHAGZielW = instanz + pfad + 'Woche';
              var idHAGZielM = instanz + pfad + 'Monat';
              ! /
              Berechnungsquelle /
              var idHAGTotal = "smartmeter.1.1-0:1_8_0
              255.value";
              ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
              var DPUnit = "kWh";
              ! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {

              var DPType = wert.split(".");
              var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
              
              if(index > 3) DPUnit = "Wh";
              
              createState(wert, 0, {
                  name: DPDescr,
                  desc: DPDescr,
                  type: 'number',
                  unit: DPUnit,
                  role: 'value'
              });
              

              });

              ! function haupt (VorId, ZielId) {

              var nVorwert = getState(VorId).val;
              var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
              var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
              
              setState(ZielId, nDiff, true);
              
              if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
              
              var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                  setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                  unsubscribe(shandler); 
              });
              

              }

              ! // regelmässige Wiederholungen
              // -----------------------------------------------------------------------------
              ! schedule(cronH, function () {
              haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
              });
              schedule(cronD, function () {
              haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
              });
              schedule(cronW, function () {
              haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
              });
              schedule(cronM, function () {
              haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
              });
              ! ````

              Hat jemand eine Idee warum das so ist (Der Wert bei den Objekten von Tag & Tag TMP entspricht dem Zählerstand?)

              @Apollon: Danke für den Adapter, ist echt super einfach an die Stromdaten zukommen - spart man sich den Volkszähler 🙂

              Was hälst du davon die Berechnung solchen Statistik Werten (Verbrauch Tag, Woche, Monat) direkt mit in den Adapter aufzunehmen?

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #840

                @darkiop:

                @Apollon: Danke für den Adapter, ist echt super einfach an die Stromdaten zukommen - spart man sich den Volkszähler 🙂

                Was hälst du davon die Berechnung solchen Statistik Werten (Verbrauch Tag, Woche, Monat) direkt mit in den Adapter aufzunehmen? `

                Nicht viel :-)) Ich bin der Überzeugung das jeder Adapter seine Augabe haben sollte und je mehr man an Zusatzkram reinpackt desto unübersichtlicher wird es. Und am Ende ist diese Idee zu generisch um Sie an nur einen Adapter zu verschwenden.

                Die Idee ist eher (steht auf meiner leider zu lange Ideenliste) ein generischer "Aggregator"-Adapter. Bei dem kann man Datenounkte wählen und sagen was man braucht, Min, max, Average, Differenzen, what ever und der legt dann die Ergebnisse in entsprechenden Datenpunkten ab.

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  darkiop
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #841

                  Ok, der Ansatz klingt auch Sinnvoll! Bin gespannt 🙂

                  Heute war der Tageswert in der DB wieder ok, muss das einfach mal weiter beobachten:

                  5671_2018-02-09_13_44_23-clipboard.png

                  Was mich ein bisschen "stört", ist die Tatsache das durch Neustart des SQL Adapters immer ein aktueller Wert eingetragen wird - so muss ich immer wieder (nachdem ich an den System gearbeitet habe) von Hand die Tabelle aufräumen um korrekte Tagesverbräuche angezeigt zu bekommen.

                  Jemand eine Idee wie man das umgehen kann?

                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G Offline
                    G Offline
                    gemu
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #842

                    Hallo allerseits,

                    habe das Problem etwas anders gelöst. Habe SML und EBUS in Tasmota eingebaut und sende die Daten über MQTT an iobroker.sonoff.

                    Da braucht man für SML nur ein Sonoff Basic und einen Phototransistor am REC pin mit 470 Ohm Pullup. (unter 10 Euro zusammen) Ein Gehäuse für den Transistor habe ich mit dem 3D Drucker gedruckt.

                    Für den EBUS braucht man natürlich einen Pegel Anpasser.

                    Habe allerdings nur meine Zähler EHZ (Zweirichtungszähler für Eigenverbrauchsanlage) und meinen Hager Einspeisezähler (nur Einspeisung), sowie den EBUS für Wolf Therme mit Solarkollektor angepasst, alles nur lesend.

                    Andere Zähler müsste man in Tasmota hinzufügen.

                    Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne die Quellen posten.

                    Gruß

                    Gerhard

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dj.tifosi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #843

                      Helau und alaaf alle zusammen,

                      vielen Dank für diesen tollen Adapter, er funktioniert mit meinem Zweirichtungszähler EasyMeter Q3D einwandfrei und ich kann alle Register sauber auslesen:

                      • Zählwerk Einspeisung (kWh)

                      • Zählwert Bezug (kWh)

                      • Momentanleistung über alle Phasen (Watt)

                      • Momentanleistung für L1 / L2 / L3 (Watt)

                      Leider habe ich ein kleines Problem, vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen:

                      Und zwar versuche ich, die Momentanwerte per history-Adapter aufzuzeichnen und dann per flot-Adapter in einem Chart grafisch darzustellen, zusammen mit der Momentanleistung meiner Photovoltaikanlage, welche ich bereits per Modbus-Adapter aus meinem Wechselrichter (SMA Sunny Boy 3600TL-21) auslese.

                      Mein Problem ist, dass die Werte aus dem History-Adapter bereits nach etwa 20 Minuten gelöscht werden. Klickt man auf das Zahnrädchen eines per history-Adapter aufgezeichneten Datenpunkts und dann auf den Reiter "Tabelle", dann sieht man dass sich die Tabelle nach einiger Zeit komplett leert und dann wieder von Neuem mit der Aufzeichnung begonnen wird.

                      Das gleiche Vorgehen mit dem Datenpunkt der Momentanleistung meines Wechselrichters aus dem Modbus-Adapter funktioniert problemlos, hier werden die History-Werte nicht schon nach kurzer Zeit geleert. Anbei noch ein Screenshot von dem Chart mit den abgeschnittenen Werten sowie die Einstellungen der Historie.
                      4205_flot-chart.png
                      4205_historie-smartmeter.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #844

                        Die Einstellung deiner Konfiguration der History des Datenpunktes sorgt schon mal dafür, dass die Daten nach 1 Tag gelöscht werden.

                        Außerdem loggst du nur Änderungen. Wenn also der Wert gleich bleibt gibt es keine neuen.

                        Dass die Tabelle geleert wird liegt daran, dass dort nur ein Ausschnitt gezeigt wird (Im Admin v3 wirst du dieses konfigurieren können), in der Datenbank aber mehr Daten liegen sollten, sofern sie eben geänderte Werte sind, maximal aber nur 1 Tag.

                        Gruß

                        Rainer

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • RöstkartoffelR Offline
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #845

                          Hallo dj.tifosi

                          Wie ist denn der Abfrageintervall im Smartmeter Adapter eingestellt?

                          Der Easymeter liefert alle zwei Sekunden neue Daten, benötigst du das so häufig?

                          Ich frage meinen alle 60 sec ab, dieser Intervall ist für mich ausreichend.

                          Ich hatte damals den Volkszähler mit alle zwei Sekunden neue Daten am laufen, damit starb die SD-Karte innerhalb von 6-8 Wochen.

                          Warum hast du im History-Adapter eine Entprellzeit von 10000 ms anstelle default 1000 ms eingestellt?

                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #846

                            @gemu:

                            Kannst du das bitte beschreiben - vor allem an welcher Stelle in Tasmota hast du welchen Code eingefügt? Wie kannst du mit dem Sonoff Adapter darauf zugreifen? - verwendest du dazu bereits vorhandene Datenpunkte?

                            Dieses Konzept könnte man ja auch für andere Sachen verwenden die Tasmota nicht unterstützt werden (z.B. Füllstadssensor mittels Ultraschall)

                            LG Schubi

                            @gemu:

                            Hallo allerseits,

                            habe das Problem etwas anders gelöst. Habe SML und EBUS in Tasmota eingebaut und sende die Daten über MQTT an iobroker.sonoff.

                            Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne die Quellen posten.

                            Gruß

                            Gerhard `

                            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dj.tifosi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #847

                              @Röstkartoffel:

                              Hallo dj.tifosi

                              Wie ist denn der Abfrageintervall im Smartmeter Adapter eingestellt?

                              Der Easymeter liefert alle zwei Sekunden neue Daten, benötigst du das so häufig?

                              Ich frage meinen alle 60 sec ab, dieser Intervall ist für mich ausreichend.

                              Ich hatte damals den Volkszähler mit alle zwei Sekunden neue Daten am laufen, damit starb die SD-Karte innerhalb von 6-8 Wochen.

                              Warum hast du im History-Adapter eine Entprellzeit von 10000 ms anstelle default 1000 ms eingestellt? `

                              Hallo Röstkartoffel,

                              willkommen im Club, das gleiche ist mir mit der SD-Karte meines Raspbis auch passiert, als ich noch SBFspot und Volkszähler am laufen hatte und alle Daten in kurzen Intervallen in einer MySQL Datenbank speichern ließ. 😄

                              Ich bin also mittlerweile auch davon geheilt, die Daten allzu lange aufzuheben und sie in sehr geringen Abständen zu speichern. Daher hebe ich sie erst einmal nur einen Tag lang auf. Das reicht um beurteilen zu können, wann man einen zusätzlichen Verbraucher anschalten könnte, um den Direktverbrauch an selbst erzeugtem PV-Strom zu optimieren.

                              Das Abfrageintervall im Smartmeter-Adapter habe ich auf 30 Sekunden gestellt, die Entprellzeit sollte ja in diesem Fall unerheblich sein, da sie kürzer ist als das Intervall, in dem neue Daten rein kommen (Abfrageintervall), oder hab ich hier falsch gedacht? Hab sie testweise auch mal auf 1000 ms herunter gesetzt, ändert aber leider nichts an meinem Problem, dass die Daten nach etwa 20 min aus der Historie verschwinden.

                              @Homoran:

                              Die Einstellung deiner Konfiguration der History des Datenpunktes sorgt schon mal dafür, dass die Daten nach 1 Tag gelöscht werden.

                              Außerdem loggst du nur Änderungen. Wenn also der Wert gleich bleibt gibt es keine neuen.

                              Dass die Tabelle geleert wird liegt daran, dass dort nur ein Ausschnitt gezeigt wird (Im Admin v3 wirst du dieses konfigurieren können), in der Datenbank aber mehr Daten liegen sollten, sofern sie eben geänderte Werte sind, maximal aber nur 1 Tag.

                              Gruß

                              Rainer `

                              Hallo Homoran,

                              ja, das mit dem Löschen nach einem Tag ist schon ok, allerdings sollten die Daten wegen dieser Einstellung ja nicht bereits nach 20 min verschwinden. Und ja, ich logge bewusst nur Änderungen, um das Datenvolumen möglichst zu reduzieren, denn wenn der Wert gleich bleibt muss ja nicht alle 30 Sekunden gleich ein neuer Datensatz gespeichert werden, oder habe ich hier einen Denkfehler?

                              Der Ausschnitt, der mir im Admin gezeigt wird, ist beim Modbus-Adapter aber zeitlich rolliehrend, das heißt wenn ein neuer Wert hinzu kommt, verschwindet der aktuell älteste aus der Anzeige und so weiter. Beim Smartmeter-Adapter hingegen ist das Verhalten aber, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Werte aus der Anzeige verschwinden und ab dann wieder neue Werte gesammelt werden, bis sich der Rhythmus von neuem wiederholt. Das unterschiedliche Verhalten verstehe ich eben nicht.

                              Gibt es denn eine Möglichkeit, auf die Rohdaten der Datenbank zuzugreifen? Soweit ich weiß ist das ein Redis-Cache, oder? Gibt's da vielleicht einen Client, der bei iobroker mit dabei ist? Leider habe ich noch nicht das Admin V3 am Laufen, da ich darauf warte, bis es stable ist.

                              Dankeschön für eure Hilfe und viele Grüße,

                              Marco

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                apollon77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #848

                                Die files der History liegen als json files auf der Platte unter /opt/iobroker/iobroker-data. Der Redis (wenn du ihn nutzt) speichert nur den aktuellen State wert.

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #849

                                  Hi,

                                  mir ist was doofes passiert: Hab mir die Instanz gelöscht. Eigentlich kein Problem - hab ja die Einstellungen als Screenshot abgelegt.

                                  Also neue Instanz installiert (V1.1.0), eingestellt, gestartet - keine Objekte? Hab ein bisschen rumgetüftelt und komm jetzt nicht mehr weiter.

                                  Typ: Iskraemeco MT691

                                  Im log steht das hier:
                                  ` > smartmeter.0 2018-02-11 21:30:23.645 warn No or too long answer from Serial Device after last request.

                                  smartmeter.0 2018-02-11 21:30:23.643 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. `

                                  Kann mich nicht erinnern, dass ich das Problem schon mal hatte.

                                  Setz ich den log auf Debug scheint die Kommunikation was zu machen:
                                  ` > smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.317 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000�\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0001xw�b\u0000b\u0000rc\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0005\u0000}}P\u000b\n\u0001ISK\u0000\u0004 \u0015\u000erb\u0001

                                  smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.316 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE

                                  smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.316 debug ADD NEW DATA (3593 + NEW 13) `

                                  Anbei auch noch meine Einstellungen - vielleicht ist der Fehler so offensichtlich, dass ich ihn nicht sehe?

                                  Hab auch schon mal neu gebootet - hat auch nicht geholfen.

                                  Danke !

                                  Georg
                                  1643_unbenannt.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #850

                                    Also an sich sieht es nach falschen kommunikationseinstellungen aus. Für d0 gelten an sich besondere Einstellungen und du hast nur die Baudrate fest gesetzt. Setze die anderen auch mal korrekt. States werden erst nach dem Empfang der ersten korrekten Nachricht angelegt.

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #851

                                      ich hab mal 8/1/none versucht - hilft nicht

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #852

                                        arg - ist SML nicht D0 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

                                        klappt wieder :oops: :oops: :oops: :oops:

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          dj.tifosi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #853

                                          @apollon77:

                                          Die files der History liegen als json files auf der Platte unter /opt/iobroker/iobroker-data. Der Redis (wenn du ihn nutzt) speichert nur den aktuellen State wert. `

                                          Vielen Dank, bei meinem Setup liegen sie aber wo anders, da ich heute mittag in der Config des History-Adapter das Feld Speicherverzeichnis angegeben habe (war vorher leer) da ich ausschließen wollte, dass mein Problem darin liegt, das die Messwerte nur im RAM historiesiert und daher früher als gewünscht verworfen werden. Hat allerdings auch nicht geholfen.

                                          Ich hab mal in eine Json-Datei reingeschaut und tatsächlich ist der älteste Wert von heute Mittag, etwa 11:23 Uhr:

                                          {
                                              "val": 329.79,
                                              "ack": true,
                                              "ts": 1518355412717,
                                              "q": 0
                                            },
                                          
                                          

                                          Das heißt ja, die älteren Hisory-Werte sind eigentlich da. Es bleibt nur die Frage, warum der flot-Adapter sie nicht darstellt.

                                          Gibt's da vielleicht noch ne Einstellung, die ich versehentlich falsch gesetzt haben könnte?

                                          Edit: Muss meine Aussage noch etwas korrigieren. Hab das Verhalten eben noch einmal genau beobachtet und festgestellt, dass die Messwerte nach genau 10 Minuten verschwinden. Auch wenn das Diagramm eine Breite von standardmäßig 30 Minuten hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          738

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe