      simpixo last edited by

      @paul53:

      Vorschlag:

      // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
      
      // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
      var raum = name.split(".")[2];
      
      // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
      var Xp = 2;
      var Tn = 3600;
      var pwm = 60;
      
      var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
      var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert");
      var yid = getIdByName(raum + ".Heizventil");
      var n = 0;  // Intervallzähler
      
      var  PI = require('pi-controller');
      
      var pi = new PI(Xp, Tn); 
      pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
      
      function control() {
        var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
        var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
        var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
        n++;
        if (n >= pwm) n = 0;
        if (n < 4 && y > 0) setState(yid, true);  // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
        else if (n >= 4 && y <= n) setState(yid, false);
      }  
      
      control();  // Script start
      
      setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
      
      

      Das Modul "pi-controller" muss in der Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen werden. `

      Danke Paul53 [emoji1360]

      Deine Scripte verstehe ich nie richtig [emoji2] nehme ich hier mit dem Thermostat und mit dem Aussenfühler Einfluss auf das Heizverhalten der Fußbodenheizung!? Oder läuft hier alles automatisiert ab!?

      Denn mir fehlen die DP der Aktoren in deinem Script [emoji848]

      Gruß

      Adrian

      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by

        Wenn ich nichts übersehe wird das Raum weise erledigt. Dazu muss Name bei Name.split mit dem Raumnamen Belegt sein.

        Mehr ist es nicht.

        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @simpixo:

          nehme ich hier mit dem Thermostat und mit dem Aussenfühler Einfluss auf das Heizverhalten der Fußbodenheizung!? `
          Mit dem Thermostat (Ist- und Sollwert) werden die Heizkreise eines Raumes gesteuert.
          @simpixo:

          Denn mir fehlen die DP der Aktoren in deinem Script `
          Wirklich ?

          var yid = getIdByName(raum + ".Heizventil");
          ...
            if (n < 4 && y > 0) setState(yid, true);  // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
            else if (n >= 4 && y <= n) setState(yid, false);
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            simpixo last edited by

            @paul53:

            var yid = getIdByName(raum + ".Heizventil");
            ```` `  
            

            Danke Paul53

            muss ich hier die ID des Thermostat eintragen?
            > var yid = getIdByName(raum + ".****Heizventil****");

            Oder wie muss das Ganze aufgebaut werden damit es funktioniert.

            Ich sag ja nicht ohne ein Grund das ich deine Scripte nicht so ganz verstehe 😮 bei den anderen sind immer die Aktoren ID´s irgendwo im Script verwurschtelt 🙂 bei dir halt nicht

            Danke schon mal

            Gruß

            Adrian

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Meine Skripte sind so aufgebaut, dass ich mit Datenpunktnamen (common.name) arbeite, die ich im Reiter "Objekte" den Datenpunkten vergeben habe. Beispiel: Ist der Themostat im Raum "Wohnzimmer", gibt es in Javascript die Gruppe "Wohnzimmer" unter der die Skripte für das Wohnzimmer erstellt werden und die Datenpunkte haben die Namen

              "Wohnzimmer.Temperatur" = Istwert-Datenpunkt Thermostat

              "Wohnzimmer.Sollwert" = Sollwert-Datenpunkt Thermostat

              "Wohnzimmer.Heizventil" = Schaltaktordatenpunkt für den thermoelektrischen Stellantrieb

              Wenn Du nicht mit Namen arbeiten möchtest, kannst Du auch die Datenpunkt-ID zuweisen:

              ...
              var xid = 'hm-rpc.0.MEQ1234567.1.TEMPERATURE';
              var wid = 'hm-rpc.0.MEQ1234567.2.SET_TEMPERATURE';
              var yid = 'hm-rpc.0.MEQ2345678.1.STATE';
              ...
              

              Um nur dann an den Aktor zu senden, wenn sich der Zustand ändern soll, sollte noch eine zusätzliche Abfrage erfolgen:

              ...
                var aktor = getState(yid).val;
                if (n < 4 && y > 0 && !aktor) setState(yid, true);  // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
                else if (n >= 4 && y <= n && aktor) setState(yid, false);
              } 
              ...
              

              Das ist in dem ursprünglichen Skript nicht anthalten, da ich einen "Umweg" über einen Javascript-Datenpunkt mache.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tempestas last edited by

                Oh, unverhohlene Werbung, wie erfrischend.

                Spam Bots sind was feines :lol:

                Entsprechenden werbepost gelöscht, Homoran (Mod)

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  @paul53: kannst du die Parameter die ne das Skript etwas erklären ?! Was stellt der alles sicher?

                  Stellt der sicher das rechtzeitig ausgeschaltet wird damit es nicht übersteuert? Schaltet es frühzeitig an damit es nicht auskühlt wenn die Temperatur absinkt?

                  Will das auch gerade umsetzen …

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @apollon77:

                    Stellt der sicher das rechtzeitig ausgeschaltet wird damit es nicht übersteuert? Schaltet es frühzeitig an damit es nicht auskühlt wenn die Temperatur absinkt? `
                    Das ist kein 2-Punkt-Regler, sondern ein PI-Regler. Wenn die Regelabweichung gering wird, ändert sich das Tastverhältnis (Einschalt- zu Ausschaltdauer), wobei die Periodendauer eine Stunde beträgt. Ist Istwert = Sollwert bleibt das Tastverhältnis konstant.

                    Die hohe Trägheit der FBH macht eine Periodendauer der PWM von einer Stunde möglich. Eine kürzere Periodendauer verringert die Lebensdauer der Relais, da diese nur eine begrenzte Anzahl von Schaltspielen vertragen (gilt nicht für Solid state relais).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Ok, verstehe nur Bahnhof. Muss mich also erstmal einlesen was genau ein pi Regler ist und wie der funktioniert …

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Q
                        quorle last edited by

                        Muss mich hier auch einmal einklinken.

                        Könnte man das Script so umschreiben, damit man HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostate) damit steuern könnte?

                        Ich regle momentan meine Räume mittels Heizplan. Jetzt würde ich aber zusätzlich noch eine eigene Regelung mit einbinden.

                        Funktionsweise:

                        • Dein Script holt sich die aktuelle Solltemperatur vom Heizplanscript

                        • Dein Script holt sich die IST-Temp vom externen Sensor

                        • Dein Script errechnet die einzustellende Temperatur ( damit der Heizthermostat intern das Ventil öffnen und schließen kann ) und sendet diese an den Thermostat

                        • Die Logik vom Heizplanscript soll nicht berührt werden

                        Da ich keine Wandthermostate benutze ( die ja diese Regellogik integriert haben ) könnte es doch auch eine PI-Regelung, jedoch müsste diese einzustellende Temperatur ausgeben und keine einzustellende Ventilöffnung

                        Wäre dies denn möglich?

                        So sieht dein Script aktuell bei mir aus und ist auf einen State zur Ausgabe gelegt:

                        ! ````
                        // PI-Regler Raumheizung
                        ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
                        //var raum = name.split(".")[2];
                        ! // P-Band in K, Nachstellzeit in s
                        var Xp = 4;
                        var Tn = 600;
                        ! var xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
                        var wid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE';
                        var yid = 'javascript.0.PI-Regler-Schlafzimmer';
                        ! var  PI = require('pi-controller');
                        ! var pi = new PI(Xp, Tn);
                        pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
                        ! function control() {
                          var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                          var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                          var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                          setState(yid, y);
                        }
                        ! control();  // Script start
                        on(xid, control);
                        on(wid, control);
                        ! var timer = null;
                        if (Tn) {
                           timer = setInterval(control, 250 * Tn );
                        }
                        else {
                           if (timer) {
                              clearInterval(timer);
                              timer = null;
                           }

                        
                        ****Die Ausgabe auf den State (PI-Regler-Schlafzimmer):****
                        
                        0.9246725000000009 %
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @quorle:

                          Könnte man das Script so umschreiben, damit man HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostate) damit steuern könnte? `
                          Nein, die Ventilstellung kann man nicht beeinflussen, sondern nur anzeigen. Der HKT regelt mit einem internen PI-Regler.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            quorle last edited by

                            Ok, das man die Ventilstellung des Thermostates nicht beeinflussen kann wusste ich, darum wollte ich ja dem Thermostat immer die errechnete Temperatur senden.

                            Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt?

                            Oder gibt es etwas anderes, dass meine Bedürfnisse vielleicht erledigen könnte?

                            Nachtrag:

                            Verbessert mich, wenn ich unrecht habe.

                            bei einer Solltemp vom: 21°C

                            und

                            einer IST-Temp von: 20,4

                            zeigt das Script in der State momentan (aufgerundet): 0,6

                            Die Ausgabe des Scriptes ist ja 0-100% ?

                            Sprich, wenn eine 1 ansteht, sollte dass Ventil 100% offen sein?

                            Oder liege ich hier falsch?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @quorle:

                              Man muss den dem PI-Regler so umschreiben können, dass er in Temperaturschritten regelt und ermittelt? `
                              Den Istwert kann man nicht beeinflussen, sondern nur den Sollwert. Aber der wird ja durch den Thermostaten vorgegeben.
                              @quorle:

                              Die Ausgabe auf den State (PI-Regler-Schlafzimmer):

                              0.9246725000000009 % `
                              Das sind keine Prozent, da
                              @quorle:

                              pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
                              ```` `  
                              

                              Für Prozentausgabe muss der Befehl auskommentiert oder gelöscht werden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Q
                                quorle last edited by

                                erst einmal vielen Dank für die Hilfe, die man braucht wenn man nicht programmieren kann :lol:

                                Die Prozentausgabe klappt schon einmal ganz gut.

                                Jetzt würde ich noch einen anderen Ansatz mit in mein persönliches Script packen wollen.

                                1.

                                • Die Prozentausgabe auf 2 Nachkommastellen reduzieren

                                2.

                                • Einen Dreisatz einbinden und auf eine State schreiben lassen. Ich habe schon einiges versucht und auch im Internet gesucht, jedoch möchte es einfach nicht klappen.

                                • Der Dreisatz sollte so aussehen: 5/100*die prozentausgabe in Prozent

                                • und das Ergebnis dann auf einen State legen

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  Zu 1.

                                  setState(yid, Math.round(100 * y) / 100;
                                  
                                  

                                  Zu 2.

                                  var sw_korrektur = 5 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    quorle last edited by

                                    Ich bin wirklich zu doof für JavaScript.

                                    Egal an welche Stelle ich die scriptzeilen einfüge, kommt am state nichts an. In der log steht so auch nichts.

                                    „Zu doof für JavaScript“ 😢

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      Auf welchem Datenpunkt erwartest Du die Ausgabe ? Du musst erst einen Datenpunkt für den korrigierten Sollwert erzeugen (z.B. im Reiter "Objekte" unter javascript.0). Dann mit setState am Ende der Funktion den Wert setzen:

                                      var sw_korrektur = 5 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                                      setState('javascript.0.Sollwert_korrigiert', w + sw_korrektur);
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Q
                                        quorle last edited by

                                        Also den State hab ich schon länger erstellt.

                                        In den Objekten sieht es bei mir dann so aus:

                                        5278_objekte.png

                                        Nun wird der Ausgang vom PI-Regler in Prozent und mit 2 Nachkommastellen angezeigt –> schon einmal sehr gut.

                                        Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen.

                                        Mein Script sieht jetzt so aus:

                                        // PI-Regler Raumheizung
                                        
                                        // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
                                        //var raum = name.split(".")[2];
                                        
                                        // P-Band in K, Nachstellzeit in s
                                        var Xp = 4;
                                        var Tn = 600;
                                        
                                        var xid = 'hm-rpc.3.CUX1200003.1.TEMPERATURE';
                                        var wid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE';
                                        var yid = 'javascript.0.PI-Regler-Schlafzimmer';
                                        
                                        var  PI = require('pi-controller');
                                        
                                        var pi = new PI(Xp, Tn); 
                                        //pi.setOutputMax(1.0);   // default: OutputMax = 100
                                        
                                        function control() {
                                          var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                                          var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                                          var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                                          var sw_korrektur = 6 * (y - 50) / 100;  // +/- 2,5 Grad
                                          setState(yid, y);
                                          setState(yid, Math.round(100 * y) / 100); // Ergebnis vom PI-Regler auf 2 Nachkommastellen
                                          setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', w + sw_korrektur); // Ausgabe korregierte Sollwerttemp für Regler
                                        
                                        }
                                        
                                        control();  // Script start
                                        on(xid, control);
                                        on(wid, control);
                                        
                                        var timer = null;
                                        if (Tn) {
                                           timer = setInterval(control, 250 * Tn );
                                        }
                                        else {
                                           if (timer) {
                                              clearInterval(timer);
                                              timer = null;
                                           }
                                        }
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          @quorle:

                                          Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen. `
                                          Lösche bitte den Befehl

                                            setState(yid, y);
                                          

                                          Eine Nachkommastelle genügt auch:

                                            setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', Math.round(10 * (w + sw_korrektur)) / 10); // Ausgabe korrigierte Sollwerttemp für Regler
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Q
                                            quorle last edited by

                                            @paul53:

                                            @quorle:

                                            Aber die Ausgabe der korregierten Sollwerttemperatur ist nicht mir 2 Nachkommastellen. `
                                            Lösche bitte den Befehl

                                              setState(yid, y);
                                            

                                            Eine Nachkommastelle genügt auch:

                                              setState('javascript.0.Ausgabe_Temp_von_PI-Regler', Math.round(10 * (w + sw_korrektur)) / 10); // Ausgabe korrigierte Sollwerttemp für Regler
                                            
                                            ```` `  
                                            

                                            Woooow 😮 Super, danke 😉 jetzt läuft es. Da sieht man einmal, dass ich mich in die Welt des Javascript noch sehr viel einlesen muss. Ich kann nur Danke sagen.

                                            Aber jetzt noch eine Frage, kann ich die States unter "Objekte" auch in verschieden Ordner packe?

                                            Sprich:

                                            Javascript.0 –> Heizung --> und dann einzelne Ordner für Raumnamen erzeugen?

                                            Sollte doch auch gehen?

                                            Und das Script muss unter Common laufen?

                                            Und kann man vielleicht noch den korregierten Sollwert nur alle 5 Minuten auf einen weiteren State setzen lassen, so dass dieser dann an den Regler gesendet wird?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            778