Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    508

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O obstbauer

    @ullij Hallo,
    vielen Dank für die Unterstützung. Die Datei openssl.cnf gab es früher wohl mal zum Download aber jetzt nicht mehr, deshalb hat dieser Hinweis auch sehr geholfen.
    Ich habe soweit alles nachgebaut. Die Wolf taucht jetzt auch beim mqtt Adapter im iobroker auf unter clients, allerdings ist die connection "false".

    Verständnisfrage: Das mqtt Passwort muss in " " stehen und das Passwort vom Gehäuse nicht ?
    Ich habe nicht den Pfad /opt/ism7mqtt genutzt, sondern nutze /home/pi/ism7mqtt, sollte keinen Unterschied machen oder ?

    Wenn ich den Dienst starte erscheint in grün active und running und keine Fehlermeldung

    Ich bin am Rechner nicht mit Wolf Smartset verbunden und habe die App am Handy beendet, ich konnte bei der App keinen "Logout" finden, evtl hat es damit zu tun ?

    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

    Das mqtt Passwort muss in " " stehen und das Passwort vom Gehäuse nicht ?

    bei mir ist beim Aufruf für ism7mqtt alles ohne "". Die Zuordnung der Parameter wird mit den prefixes -p = passwort, --mqttpass = mqtt passwort etc. gemacht.

    Wenn Du keine Verbindung hast steht das Ism7 wohl noch im Portal. Wie sehen die Info's von der Statusseite des ISM7 bei Dir aus?
    Hier so:
    998453f8-5662-46dd-81f9-6e9361661f58-image.png
    Im Repository von Ism7mqtt ist explizit vermerkt, das nur eine Verbindung zur Zeit unterstützt wird. Und mal am Rande: wer braucht beides gleichzeitig? wenn ich unterwegs bin geht es über VPN ins eigene Netz, zu Hause dito ohne VPN und ansonsten soll das Ding alleine werkeln.

    Du kannst ism7mqtt auch mit dem zusätzlichen Parameter -d starten. Auf der Konsole gibt er bei

    sudo systemctl status ism7mqtt
    

    aktuell geänderte Werte mit aus

    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Heizkurvenabstand' '2'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Konfiguration' '8'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Nachlaufzeit_Heizkreis' '5'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/P-Bereich_Mischer' '12'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/value' '2'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/text' 'Auto'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Analogeingang_Vorlauffuehler_VF' '29'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/value' '1'
    Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/text' 'Ein'
    
    

    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

    O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • U UlliJ

      @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

      Das mqtt Passwort muss in " " stehen und das Passwort vom Gehäuse nicht ?

      bei mir ist beim Aufruf für ism7mqtt alles ohne "". Die Zuordnung der Parameter wird mit den prefixes -p = passwort, --mqttpass = mqtt passwort etc. gemacht.

      Wenn Du keine Verbindung hast steht das Ism7 wohl noch im Portal. Wie sehen die Info's von der Statusseite des ISM7 bei Dir aus?
      Hier so:
      998453f8-5662-46dd-81f9-6e9361661f58-image.png
      Im Repository von Ism7mqtt ist explizit vermerkt, das nur eine Verbindung zur Zeit unterstützt wird. Und mal am Rande: wer braucht beides gleichzeitig? wenn ich unterwegs bin geht es über VPN ins eigene Netz, zu Hause dito ohne VPN und ansonsten soll das Ding alleine werkeln.

      Du kannst ism7mqtt auch mit dem zusätzlichen Parameter -d starten. Auf der Konsole gibt er bei

      sudo systemctl status ism7mqtt
      

      aktuell geänderte Werte mit aus

      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Heizkurvenabstand' '2'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Konfiguration' '8'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Nachlaufzeit_Heizkreis' '5'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/P-Bereich_Mischer' '12'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/value' '2'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/eBus_Einspeisung/text' 'Auto'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Analogeingang_Vorlauffuehler_VF' '29'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/value' '1'
      Oct 01 16:56:50 WolfMqtt bash[115]: publishing mqtt with topic 'Wolf/192.168.178.80/MM_0x51/Mischerkreispumpe/text' 'Ein'
      
      

      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.

      Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:

      smartset.jpg

      ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.

      sudo systemctl status ism7mqtt
      
      

      hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
      Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:

      smartset2.jpg

      U 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O obstbauer

        @ullij Hallo, danke für die Antwort. Klar braucht man beide Verbindungen nicht, da aber bisher nur die Verbindung zu Smartset läuft und ich gerade in der Inbetriebnahmephase bin geht es halt nur so, wenn mqtt mal läuft habe ich es genauso vor über VPN zu machen.

        Das Smartset Prtal scheint noch verbunden zu sein:

        smartset.jpg

        ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.

        sudo systemctl status ism7mqtt
        
        

        hier bekomme ich ja noch keine aktuellen Werte, da die Verbindung ja noch nicht klappt.
        Im Smartset am PC kann man diese Verbindung noch wegnehmen:

        smartset2.jpg

        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

        ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.

        die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
        b084d30b-4f46-4734-bc32-08c98b421354-image.png

        Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
        Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
        Internetfreigabe aus = Ism7mqtt

        die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist

        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

        O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • U UlliJ

          @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

          ich weiß halt nicht wie ich die App ausloggen kann, da ich dazu bisher nichts gefunden habe. Wenn das Handy offline ist und ich mich am PC anmelde und normal abmelde bleibt der Status connected.

          die Verbindung musst Du selbst aktiv auf dem Ism7 kappen. Hat nichts mit der/den App(s) zu tun.
          b084d30b-4f46-4734-bc32-08c98b421354-image.png

          Dann sollte das mit ism7mqtt auch funktionieren. Du kannst jederzeit wechseln zwischen den beiden Betriebsarten
          Internetfreigabe ein = Wolfpartal und Smartset
          Internetfreigabe aus = Ism7mqtt

          die Seiten sehen bei Dir anders aus, da meine FW Version älter ist

          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
          #14

          @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...

          Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck

          OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
          

          ausführen oder ?
          Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
          Meine Ausgabe sieht so aus:

          pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
          OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
            -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
            -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
            -p, --password=VALUE       Wolf password
            -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                --mqttuser=VALUE       MQTT username
                --mqttpass=VALUE       MQTT password
                --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
            -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                         disables json payload
                --retain               retain mqtt messages
                --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                         prefix (implies --separate and --retain)
            -d, --debug                dump raw xml messages
            -h, --help                 show help
          
          

          Muss ich bei dieser Zeile

          sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
          

          USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
          die Datei

          paramter.json
          

          habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
          Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?

          U 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • O Offline
            O Offline
            obstbauer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            ich nutze für mein Raspi die Version

            ism7config-linux-arm64.zip
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O obstbauer

              @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...

              Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck

              OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
              

              ausführen oder ?
              Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
              Meine Ausgabe sieht so aus:

              pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
              OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
                -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                -p, --password=VALUE       Wolf password
                -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                    --mqttuser=VALUE       MQTT username
                    --mqttpass=VALUE       MQTT password
                    --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                    --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
                -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                             disables json payload
                    --retain               retain mqtt messages
                    --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                    --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                             prefix (implies --separate and --retain)
                -d, --debug                dump raw xml messages
                -h, --help                 show help
              
              

              Muss ich bei dieser Zeile

              sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
              

              USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
              die Datei

              paramter.json
              

              habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
              Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

              die Datei
              paramter.json

              habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.

              da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
              In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.

              iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                -p, --password=VALUE       Wolf password
                -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                -h, --help                 show help
              iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$
              
              

              Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.

              Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren

              @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

              sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/

              gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)

              und am Ende

              @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

              Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
              Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......

              ausführen oder ?
              Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?

              Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
              Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...

              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • O obstbauer

                @ullij ok also das Wolf Smartset ist jetzt nicht mehr verbunden, geht trotzdem nicht...

                Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck

                OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......
                

                ausführen oder ?
                Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?
                Meine Ausgabe sieht so aus:

                pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt $ OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLaOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /opt/ism7mqtt/ism7mqtt -m 192.168.178.72 -i 192.168.178.63 -p LaLaLa --mqttuser LaLaLa --mqttpass LaLaLa -mqttport 1885  --separate -t /opt/ism7mqtt/paramter.json
                  -m, --mqttServer=VALUE     MQTT Server
                  -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                  -p, --password=VALUE       Wolf password
                  -t, --parameter=VALUE      path to parameter.json - defaults to parameter.json
                      --mqttuser=VALUE       MQTT username
                      --mqttpass=VALUE       MQTT password
                      --mqttqos=VALUE        MQTT QoS
                      --mqttport=VALUE       MQTT port (defaults to 1883)
                  -s, --separate             send values to separate mqtt topics - also
                                               disables json payload
                      --retain               retain mqtt messages
                      --interval=VALUE       push interval in seconds (defaults to 60)
                      --hass-id=VALUE        HomeAssistant auto-discovery device id/entity
                                               prefix (implies --separate and --retain)
                  -d, --debug                dump raw xml messages
                  -h, --help                 show help
                
                

                Muss ich bei dieser Zeile

                sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/
                

                USER durch pi ersetzen oder bleibt das so ?
                die Datei

                paramter.json
                

                habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.
                Sonderzeichen im Passwort sollten kein Problem sein oder ?

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                Meine Ausgabe sieht so aus:

                gerade erst gesehen: da ist das Debug nicht mit drin, solltest Du für den ersten Start mal mit rein nehmen um zu sehen ob es lebt

                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                  die Datei
                  paramter.json

                  habe ich selbst erstellt, da diese nicht vorhanden war.

                  da gibt es auf Github das Archiv "ism7config..."
                  In ein Verzeichnis z.B. /opt/ism7mqtt/makeconfig entpackt.

                  iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                    -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                    -p, --password=VALUE       Wolf password
                    -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                    -h, --help                 show help
                  iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$
                  
                  

                  Der Aufruf erstellt per default die Parameterliste in der Datei "parameter.json" (nicht: paramter.json). Es reicht nicht eine leere Datei zu erstellen, da stehen alle Adressen und Parameter der Busteilnehmer Deiner Anlage drin.

                  Ich meine mich zu erinnern, daß die ISM7 selbst Probleme mit Sonderzeichen im Passwort hat. Ziffern funktionieren

                  @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                  sudo chown $USER:$USER ism7mqtt/

                  gibt dem aktuellen User Eigentümerrechte auf dem Verzeichnis, braucht nicht geändert werden (da bin ich aber DAU)

                  und am Ende

                  @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                  Nochmal zum Anfang zurück, wenn ich die Dateien entpackt habe und Rechte vergeben hab, soll ich den Ausdruck
                  Copy to ClipboardOPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf /......

                  ausführen oder ?
                  Dann sollte das Programm gestartet sein und laufen ?

                  Genau. Da das Debug eingeschaltet ist sollte nach ein paar Sekunden die Antwort vom ISM7 kommen. Beim ersten Aufruf werden sämtliche Werte gesendet, später nur die Änderungen.
                  Ich denke es liegt an Deiner paramter.json...

                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config

                  wenn ich im Verzeichnis

                  pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $ 
                  

                  den Befehl

                  /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
                  

                  ausführe, erhalte ich als Antwort:

                  ism7config: Missing required value for option '-t'.
                  Try 'ism7config --help' for more information
                  

                  was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.

                  Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss

                  link text

                  wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.

                  Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.

                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O obstbauer

                    @ullij said in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                    /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config

                    wenn ich im Verzeichnis

                    pi@raspberrypi:/opt/ism7mqtt/makeconfig $ 
                    

                    den Befehl

                    /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -t
                    

                    ausführe, erhalte ich als Antwort:

                    ism7config: Missing required value for option '-t'.
                    Try 'ism7config --help' for more information
                    

                    was fehlt hier noch ? Die Datei parameter.json wurde dann auch nicht erstellt.

                    Die Verwirrung durch das fehlende "e" kommt aus dieser Anleitung, die ja auch deinem Weg entspricht, dort steht es "falsch" geschrieben, aber auch kein Hinweis darauf, dass die Datei erst erstellt werden muss

                    link text

                    wenn ich den Debug Parameter -d hinzufüge erhalte die gleiche Antwort wie bisher, also nichts. Es fehlt ja aber auch noch meine parameter.json, die aus welchen Gründen auch immer nicht erstellt wird/wurde.

                    Das Passwort der ism hat keine Sonderzeichen aber das mqtt Passwort.

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @obstbauer
                    Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen

                    Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                    Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt

                    iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                      -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                      -p, --password=VALUE       Wolf password
                      -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                      -h, --help                 show help
                    

                    Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal

                    /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                    

                    Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt

                    {
                      "Devices": [
                        {
                          "ReadBusAddress": "0x00",
                          "WriteBusAddress": "0x00",
                          "DeviceTemplateId": 190000,
                          "Parameter": [
                            190000,
                            190001,
                            190002,
                            190003,
                            190004,
                            190007,
                            190011,
                            190012,
                            190014,
                            190015,
                            190016,
                            190019,
                            190020,
                            190021
                          ]
                        },
                        {
                          "ReadBusAddress": "0x35",
                          "WriteBusAddress": "0x30",
                          "DeviceTemplateId": 220000,
                          "Parameter": [
                            220001,
                            220021,
                            220022,
                            220023,
                            220025,
                            220026,
                            220027,
                            220028,
                            220029,
                            220030,
                    etc...
                    

                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U UlliJ

                      @obstbauer
                      Sorry für das fehlende "e", war ein Tippfehler in meinen Notizen

                      Schritt für Schritt erst mal die Konfiguration. Ohne die parameter.json wird das nichts
                      Der Aufruf für "ism7config" braucht schon ein paar Parameter mehr als nur das -t. Die HIlfe sagt

                      iob@WolfMqtt:/opt/ism7mqtt/makeconfig$ /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -h
                        -i, --ipAddress=VALUE      Wolf Hostname or IP address
                        -p, --password=VALUE       Wolf password
                        -t, --target=VALUE         Target filename - defaults to parameter.json
                        -h, --help                 show help
                      

                      Du musst mindestens die IP-Adresse und das Passwort vom ISM7 mitgeben. Versuch mal

                      /opt/ism7mqtt/makeconfig/ism7config -i xxx.xxx.xxx.xxx -p DeinISM7Passwort
                      

                      Wenn die parameter.json dann etwa so aussieht hat es geklappt

                      {
                        "Devices": [
                          {
                            "ReadBusAddress": "0x00",
                            "WriteBusAddress": "0x00",
                            "DeviceTemplateId": 190000,
                            "Parameter": [
                              190000,
                              190001,
                              190002,
                              190003,
                              190004,
                              190007,
                              190011,
                              190012,
                              190014,
                              190015,
                              190016,
                              190019,
                              190020,
                              190021
                            ]
                          },
                          {
                            "ReadBusAddress": "0x35",
                            "WriteBusAddress": "0x30",
                            "DeviceTemplateId": 220000,
                            "Parameter": [
                              220001,
                              220021,
                              220022,
                              220023,
                              220025,
                              220026,
                              220027,
                              220028,
                              220029,
                              220030,
                      etc...
                      
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                      allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne

                      ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt

                      --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                      

                      beim Aufruf von

                      OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                      

                      startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein

                      >
                      

                      muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?

                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O obstbauer

                        @ullij so es hat mal etwas geklappt, die parameter.json wurde erstellt und sieht jetzt auch so aus wie gezeigt,
                        allerdings hat erstellen nur mit sudo geklappt und nicht ohne

                        ein weiterer Fehler ist, dass sie sich zumindest bei mir im ordner /makeconfig steht, dieser Teil fehlt im Pfad vom Aufruf hat noch gefehlt

                        --separate -t /opt/ism7mqtt/makeconfig/parameter.json
                        

                        beim Aufruf von

                        OPENSSL_CONF=/opt/ism7mqtt/openssl.cnf .....
                        

                        startet das Programm leider trotzdem nicht, wenn ich das mqtt Passwert in " " setze dann kommt nach dem Aufruf ein

                        >
                        

                        muss ich da etwas eingeben ? Es sollte doch automatisch starten und Werte abfragen?

                        O Offline
                        O Offline
                        obstbauer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @obstbauer yeah es läuft!
                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                        Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?

                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O obstbauer

                          @obstbauer yeah es läuft!
                          Vielen Dank für die Unterstützung.
                          Eine Frage hätte ich noch, wo hätte ich sehen sollen, dass die parameter.json selbst erstellt werden muss ?

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @obstbauer
                          dann ist doch alles prima, viel Spaß damit:+1:

                          die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz

                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U UlliJ

                            @obstbauer
                            dann ist doch alles prima, viel Spaß damit:+1:

                            die ganzen Dinge stehen schon lesbar im readme auf Github. Ich habe die parameter.json in das Verzeichnis von /ism7mqtt verschoben, daher ist der Pfad für die Datei hinfällig, steht auch da… gut heiz

                            O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:

                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                            Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                            

                            woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....

                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O obstbauer

                              @ullij wenn es läuft, läuft es wirklich gut, aber leider sehe ich jetzt, dass der Deinst das eine Mal nach jknapp 50 Minuten abgebrochen hat und jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten:

                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM>
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/I>
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7C>
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                              Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                              

                              woran könnte das nun liegen ? Alle anderen mqtt Dienste laufen eigentlich einfwandfrei....

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                              woran könnte das nun liegen ?

                              da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?

                              Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat

                              Auf der Konsole mal schauen was im log steht

                              sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                              

                              das log von hinten und seit dem letzten booten ...

                              sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                              

                              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • U UlliJ

                                @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                                woran könnte das nun liegen ?

                                da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?

                                Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat

                                Auf der Konsole mal schauen was im log steht

                                sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                                

                                das log von hinten und seit dem letzten booten ...

                                sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                
                                O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                                #25

                                @ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde

                                pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time.
                                Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                                Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time.
                                Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line.
                                Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.
                                

                                es erscheint immer:

                                Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • U UlliJ

                                  @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                                  woran könnte das nun liegen ?

                                  da werde ich Dir nicht viel helfen können...leider. Verstehe die Meldung aber so, daß irgendetwas in einen timeout läuft und anschließend der Dienst beendet wird. Ist das die komplette Fehlermeldung?

                                  Ist das ISM7 per Kabel oder Wlan angebunden? Wenn per Wlan ist das der erste Kandidat

                                  Auf der Konsole mal schauen was im log steht

                                  sudo journalctl -u ism7mqtt.service
                                  

                                  das log von hinten und seit dem letzten booten ...

                                  sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                  
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @ullij ist per Kabel verbunden

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O obstbauer

                                    @ullij ja es ist seltsam, manchmal läuft es mehrere Stunden und dann wieder nur eine Stunde

                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u ism7mqtt.service -b -e
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi bash[20298]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 07 16:59:50 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 31.440s CPU time.
                                    Oct 07 20:05:32 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi bash[21690]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 07 21:19:52 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 1min 1.122s CPU time.
                                    Oct 07 21:55:39 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi bash[22379]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 08 11:50:14 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 9min 2.241s CPU time.
                                    Oct 08 15:09:10 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/ism7mqtt.service:6: Missing '=', ignoring line.
                                    Oct 08 15:09:15 raspberrypi systemd[1]: Started ism7mqtt.service - ism7mqtt.
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.OnPushResponseAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.ResponseDispatcher.DispatchAsync(IResponse response, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/R>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.ReadPipeAsync(PipeReader source, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.Net.Sockets.SocketException (125): Operation canceled
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError, CancellationToken)
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16)
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7ssl.Ism7SslStream.ReadAsync(Memory`1 buffer, CancellationToken cancellationToken)
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]:    at ism7mqtt.Ism7Client.FillPipeAsync(PipeWriter target, CancellationToken cancellationToken) in /home/runner/work/ism7mqtt/ism7mqtt/src/ism7mqtt/ISM7/Ism7Client>
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Deactivated successfully.
                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi systemd[1]: ism7mqtt.service: Consumed 27.262s CPU time.
                                    

                                    es erscheint immer:

                                    Oct 08 15:39:39 raspberrypi bash[28120]: System.IO.InvalidDataException: timeout
                                    
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                                    ystem.IO.InvalidDataException: timeout

                                    ... da bin ich raus.
                                    Ich habe eine x64 Installation und der Dienst läuft in einem LXC mit (derzeit noch) Debian 12, auf der nichts anderes installiert ist.
                                    Du könntest die issues auf Github https://github.com/zivillian/ism7mqtt durchsehen.

                                    Quick and dirty: den Dienst mit einem automatischen Neustart versehen
                                    Dazu in der Datei "ism7mqtt.service" die beiden Zeilen mit "Restart =..." einfügen

                                    [Unit]
                                    Description=ism7mqtt
                                    
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
                                    Restart=always
                                    RestartSec=5s
                                    
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    Alias=ism7mqtt.service
                                    

                                    Danach den Dienst neu laden oder den Rechner neu booten... wie gesagt keine saubere Lösung.
                                    Den restart habe ich auch aktiv, weil der Dienst offline geht und bleibt wenn die Gegenseite (mqtt broker) mal weg ist.

                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @obstbauer sagte in Wolf WP CHA-10 - iSME7i (Wolf Link) oder iSME8i besser ?:

                                      ystem.IO.InvalidDataException: timeout

                                      ... da bin ich raus.
                                      Ich habe eine x64 Installation und der Dienst läuft in einem LXC mit (derzeit noch) Debian 12, auf der nichts anderes installiert ist.
                                      Du könntest die issues auf Github https://github.com/zivillian/ism7mqtt durchsehen.

                                      Quick and dirty: den Dienst mit einem automatischen Neustart versehen
                                      Dazu in der Datei "ism7mqtt.service" die beiden Zeilen mit "Restart =..." einfügen

                                      [Unit]
                                      Description=ism7mqtt
                                      
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      ExecStart=/bin/bash /opt/ism7mqtt/ism7mqtt_start.sh
                                      Restart=always
                                      RestartSec=5s
                                      
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Alias=ism7mqtt.service
                                      

                                      Danach den Dienst neu laden oder den Rechner neu booten... wie gesagt keine saubere Lösung.
                                      Den restart habe ich auch aktiv, weil der Dienst offline geht und bleibt wenn die Gegenseite (mqtt broker) mal weg ist.

                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @ullij danke für den Tipp, ich habe ein issue eröffnet

                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O obstbauer

                                        @ullij danke für den Tipp, ich habe ein issue eröffnet

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @obstbauer Hallo,
                                        ich habe Hilfe erhalten. Das Problem scheint gewesen zu sein, dass ich alle Werte in der parameter.json abgerufen habe. Das scheint das ism7 zu überfordern. Ich habe dann alle Werte, die ich nicht benötige, entfernt aus der parameter.json (das waren einige) und jetzt läuft es stabil

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                                          #30

                                          so nachdem das Empfangen von Werten jetzt richtig gut funktioniert würde ich auch gerne Werte ändern, hat jemand damit Erfahrung wie geht das mit dem Setzen ?
                                          Aus der Beschreibung werde ich nicht schlau
                                          konkret geht es bei mir darum zwischen Auto und Standby zu wechseln:

                                          Wolf/192.168.178.63/DHK_BM-2_0x85/set/
                                          {
                                              "Programmwahl": {
                                                  "340029": {
                                                      "text": "Standby"
                                                  }
                                              }
                                          }
                                          

                                          programmwahl.jpg
                                          wie setze ich das mit dem iobroker? Viele Hinweise sind für home assistant

                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          776

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe