  5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    995

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
63 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @duffy sagte: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt

    Sicher? Im Chart sehe ich im Stellsignal max. 15 Änderungen in 5 Minuten (300 s). Das macht ein Intervall von 20 s. Es kann aber auch am Runden liegen, denn die Netzleistung zeigt mehr Werte.

    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

    @duffy sagte: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt

    Sicher? Im Chart sehe ich im Stellsignal max. 15 Änderungen in 5 Minuten (300 s). Das macht ein Intervall von 20 s. Es kann aber auch am Runden liegen, denn die Netzleistung zeigt mehr Werte.

    Ich würde Leihenhaft die Frage als ja beantworten. Aber ich will auch wirklich nicht den Klugscheisser raushängen.

    IMG_2623.jpeg

    Ich denke mal das sollte 10 sek meinen.

    Viele Grüße Duffy

    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.22.0
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.0.7
    Linux: Trixie

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DuffyD Duffy

      @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

      @duffy sagte: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt

      Sicher? Im Chart sehe ich im Stellsignal max. 15 Änderungen in 5 Minuten (300 s). Das macht ein Intervall von 20 s. Es kann aber auch am Runden liegen, denn die Netzleistung zeigt mehr Werte.

      Ich würde Leihenhaft die Frage als ja beantworten. Aber ich will auch wirklich nicht den Klugscheisser raushängen.

      IMG_2623.jpeg

      Ich denke mal das sollte 10 sek meinen.

      Viele Grüße Duffy

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @duffy sagte: das sollte 10 sek meinen.

      Ja, das sind wohl 10 s.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @duffy sagte: das sollte 10 sek meinen.

        Ja, das sind wohl 10 s.

        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @paul53

        Hallo Paul,

        hier mal die erstellen Charts in denen Bewegung ist:

        1fc341ce-2672-4bfe-a81f-53ed1286b0a0-grafik.png

        ba34afde-c4cb-4ac4-aa8b-14bc7792b59c-grafik.png

        72859a84-59ad-4413-96ed-c84f2eb3144c-grafik.png

        38ccf0bd-0b91-4042-a6e7-3ed4efa1b4e1-grafik.png

        Ich habe den Eindruck das die Änderung von Xp von 10000 auf 6000 schon eine merkliche beschleunigung der Regelung gebracht hat. Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?

        Vielen Dank an der Stelle für deine Unterstützung !!

        VG Duffy

        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.22.0
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.0.7
        Linux: Trixie

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DuffyD Duffy

          @paul53

          Hallo Paul,

          hier mal die erstellen Charts in denen Bewegung ist:

          1fc341ce-2672-4bfe-a81f-53ed1286b0a0-grafik.png

          ba34afde-c4cb-4ac4-aa8b-14bc7792b59c-grafik.png

          72859a84-59ad-4413-96ed-c84f2eb3144c-grafik.png

          38ccf0bd-0b91-4042-a6e7-3ed4efa1b4e1-grafik.png

          Ich habe den Eindruck das die Änderung von Xp von 10000 auf 6000 schon eine merkliche beschleunigung der Regelung gebracht hat. Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?

          Vielen Dank an der Stelle für deine Unterstützung !!

          VG Duffy

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @duffy sagte: Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?

          Gibt es einen Verbraucher, der ca. alle 10 bis 15 Minuten für kurze Zeit einschaltet? Falls nicht, sieht es schon nach etwas Instabilität (Schwingen) aus. In dem Fall würde ich Xp auf 7000 erhöhen.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @duffy sagte: Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?

            Gibt es einen Verbraucher, der ca. alle 10 bis 15 Minuten für kurze Zeit einschaltet? Falls nicht, sieht es schon nach etwas Instabilität (Schwingen) aus. In dem Fall würde ich Xp auf 7000 erhöhen.

            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @paul53

            Ich vermute das gibt es nicht. Wenn ich nicht Zuhause bin (das war ich heute nicht) gibt es ausser der PV nur die Gefriere den Kühlschrank und einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.
            Wenn ich nachts den verbrauch anschaue sind nur wenige Spitzen drin, ich denke die Kühlgeräte da der Luftentfeuchter dann auch aus ist.

            IMG_2625.jpeg
            Soll ich den Luftentfeuchter mal morgen aus lassen?

            Heute ist aber die Waschmaschine ca 12-14:30 gelaufen die zieht mächtig Strom beim heizen.

            Ich war ab 9:30-15 nicht zuhause die Waschmaschine habe ich per Smart home an gemacht.

            Soll ich trotzdem auf 7000 gehen?

            Gruss Duffy

            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.22.0
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.0.7
            Linux: Trixie

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • DuffyD Duffy

              @paul53

              Ich vermute das gibt es nicht. Wenn ich nicht Zuhause bin (das war ich heute nicht) gibt es ausser der PV nur die Gefriere den Kühlschrank und einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.
              Wenn ich nachts den verbrauch anschaue sind nur wenige Spitzen drin, ich denke die Kühlgeräte da der Luftentfeuchter dann auch aus ist.

              IMG_2625.jpeg
              Soll ich den Luftentfeuchter mal morgen aus lassen?

              Heute ist aber die Waschmaschine ca 12-14:30 gelaufen die zieht mächtig Strom beim heizen.

              Ich war ab 9:30-15 nicht zuhause die Waschmaschine habe ich per Smart home an gemacht.

              Soll ich trotzdem auf 7000 gehen?

              Gruss Duffy

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @duffy sagte: einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.

              Die periodischen Spitzen (z.B. zwischen 10 und 11 Uhr) betragen nur ca. 130 W. Schalte mal den Entfeuchter ab, um zu sehen, ob es dann stabil aussieht.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @duffy sagte: einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.

                Die periodischen Spitzen (z.B. zwischen 10 und 11 Uhr) betragen nur ca. 130 W. Schalte mal den Entfeuchter ab, um zu sehen, ob es dann stabil aussieht.

                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @paul53

                Top, danke mache ich morgen.

                Melde mich wieder

                Liebe Grüsse Duffy

                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.22.0
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.0.7
                Linux: Trixie

                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DuffyD Duffy

                  @paul53

                  Top, danke mache ich morgen.

                  Melde mich wieder

                  Liebe Grüsse Duffy

                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @paul53

                  Hallo,

                  heite sieht das Chart ohne Luftentfeuchter so aus:

                  0f3909fc-e24e-4d05-a4cb-202263efb9f7-grafik.png

                  Was mir noch eingefallen ist ausser Kühlgeräte ist noch die Gas - Therme für Heizung und Warmwasser.

                  VG Duffy

                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.22.0
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.0.7
                  Linux: Trixie

                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • DuffyD Duffy

                    @paul53

                    Hallo,

                    heite sieht das Chart ohne Luftentfeuchter so aus:

                    0f3909fc-e24e-4d05-a4cb-202263efb9f7-grafik.png

                    Was mir noch eingefallen ist ausser Kühlgeräte ist noch die Gas - Therme für Heizung und Warmwasser.

                    VG Duffy

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #34

                    @duffy sagte: Chart ohne Luftentfeuchter

                    Das sieht gut aus. Vielleicht geht es noch etwas schneller, indem Xp weiter verringert wird (z.B. 4000)? Wenn es instabil wird (schwingt), ist Xp zu klein.
                    Die Periodizität in den vorherigen Charts hat offenbar der Zweipunkt-Regler des Entfeuchters verursacht.
                    Irgendein Verbraucher erzeugt hohe, kurze Lastspitzen, die aber gut zu erkennen sind.

                    EDIT: Ändere mal für die Netzleistung Min auf -200 und Max auf 1200. Dann ist die Null-Linie besser dargestellt.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • DuffyD Duffy

                      @paul53

                      Hallo,

                      heite sieht das Chart ohne Luftentfeuchter so aus:

                      0f3909fc-e24e-4d05-a4cb-202263efb9f7-grafik.png

                      Was mir noch eingefallen ist ausser Kühlgeräte ist noch die Gas - Therme für Heizung und Warmwasser.

                      VG Duffy

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #35

                      @duffy sagte: Chart

                      Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @duffy sagte: Chart ohne Luftentfeuchter

                        Das sieht gut aus. Vielleicht geht es noch etwas schneller, indem Xp weiter verringert wird (z.B. 4000)? Wenn es instabil wird (schwingt), ist Xp zu klein.
                        Die Periodizität in den vorherigen Charts hat offenbar der Zweipunkt-Regler des Entfeuchters verursacht.
                        Irgendein Verbraucher erzeugt hohe, kurze Lastspitzen, die aber gut zu erkennen sind.

                        EDIT: Ändere mal für die Netzleistung Min auf -200 und Max auf 1200. Dann ist die Null-Linie besser dargestellt.

                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @paul53

                        Ich habe den Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.
                        Ich vermute das die Spitzen vom Kompressor der Kühlgeräte kommen.
                        Kann ich den Luftentfeuchter wieder anschalten oder soll ich ihn vorerst noch auslassen.

                        Ich habe jetzt ein weiteres Chart aufgezeichnet allerdings war da die Waschmaschien an und der 3D Drucker also ganz schön bewegung im Netz.

                        62610427-34e6-435c-b652-5146b944f567-grafik.png

                        Gruß Duffy

                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.22.0
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.0.7
                        Linux: Trixie

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @duffy sagte: Chart

                          Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):

                          Blockly_temp.JPG

                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

                          @duffy sagte: Chart

                          Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):

                          Blockly_temp.JPG

                          Auf den Punkt wäre ich später noch gekommen wollte nur nicht alles auf einmal machen :-)

                          Ist für das nächste Chart berücksichtigt.

                          Danke dir.

                          Gruß Duffy

                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.22.0
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.0.7
                          Linux: Trixie

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DuffyD Duffy

                            @paul53

                            Ich habe den Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.
                            Ich vermute das die Spitzen vom Kompressor der Kühlgeräte kommen.
                            Kann ich den Luftentfeuchter wieder anschalten oder soll ich ihn vorerst noch auslassen.

                            Ich habe jetzt ein weiteres Chart aufgezeichnet allerdings war da die Waschmaschien an und der 3D Drucker also ganz schön bewegung im Netz.

                            62610427-34e6-435c-b652-5146b944f567-grafik.png

                            Gruß Duffy

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #38

                            @duffy sagte: Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.

                            Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt (ist am Anschlag), also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.

                            Nach 14:55 Uhr sieht es allerdings nach einem instabilen Regelverhalten aus. Deshalb erhöhe Xp auf 5000.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @duffy sagte: Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.

                              Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt (ist am Anschlag), also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.

                              Nach 14:55 Uhr sieht es allerdings nach einem instabilen Regelverhalten aus. Deshalb erhöhe Xp auf 5000.

                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @paul53

                              Hallo Paul53,

                              @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

                              Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt, also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.

                              In dem Zeitraum hat die Waschmaschine geheizt.
                              Du meinst die Bereiche des Charts mit nicht geregelt in den die Linie des Stellsignals auf 100% ist?

                              Mit den neuen Einstellungen sieht das jetzt so aus:

                              3b586c78-7da5-4dc1-95b9-310482286798-grafik.png

                              Hierzu ist zu sagen das gegen 10:30 wieder die Waschmaschine gelaufen ist und eine weitere PV Anlage (Theoretisch 800 Watt) mit dran war die aber nicht geregelt wird.

                              Ich denke schon auch das dass ganze schwer ist zu regeln, ändert sich doch je nach Sonne oder Wolken die Leistung der PV zusätzlich schalten im Haus irgendwelche Geräte an oder aus.

                              Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                              VG Duffy

                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.22.0
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.0.7
                              Linux: Trixie

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DuffyD Duffy

                                @paul53

                                Hallo Paul53,

                                @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

                                Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt, also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.

                                In dem Zeitraum hat die Waschmaschine geheizt.
                                Du meinst die Bereiche des Charts mit nicht geregelt in den die Linie des Stellsignals auf 100% ist?

                                Mit den neuen Einstellungen sieht das jetzt so aus:

                                3b586c78-7da5-4dc1-95b9-310482286798-grafik.png

                                Hierzu ist zu sagen das gegen 10:30 wieder die Waschmaschine gelaufen ist und eine weitere PV Anlage (Theoretisch 800 Watt) mit dran war die aber nicht geregelt wird.

                                Ich denke schon auch das dass ganze schwer ist zu regeln, ändert sich doch je nach Sonne oder Wolken die Leistung der PV zusätzlich schalten im Haus irgendwelche Geräte an oder aus.

                                Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                                VG Duffy

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #40

                                @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                                Die sehen gut aus.
                                Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                                  Die sehen gut aus.
                                  Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.

                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @paul53

                                  Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?

                                  Der Stromzähler schaut jetzt so aus, anderes Chart.

                                  IMG_2625.jpeg

                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.22.0
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.0.7
                                  Linux: Trixie

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DuffyD Duffy

                                    @paul53

                                    Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?

                                    Der Stromzähler schaut jetzt so aus, anderes Chart.

                                    IMG_2625.jpeg

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @duffy sagte: Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?

                                    Ich würde es so lassen.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @duffy sagte: Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?

                                      Ich würde es so lassen.

                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @paul53

                                      Dann hier noch mal vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.

                                      Viele Grüße Duffy

                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.22.0
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                                        Die sehen gut aus.
                                        Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.

                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #44

                                        @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.):

                                        @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                                        Die sehen gut aus.
                                        Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.

                                        Entschuldige, die Nachricht ist mir durchgegangen weshalb ich doch noch mal dazu schreibe.
                                        Chart durch Gesamtstromproduktion ergänzt.

                                        IMG_2627.jpeg

                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.22.0
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.0.7
                                        Linux: Trixie

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DuffyD Duffy

                                          @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.):

                                          @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                                          Die sehen gut aus.
                                          Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.

                                          Entschuldige, die Nachricht ist mir durchgegangen weshalb ich doch noch mal dazu schreibe.
                                          Chart durch Gesamtstromproduktion ergänzt.

                                          IMG_2627.jpeg

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #45

                                          @duffy sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.

                                          Die PV-Leistung schwankt heute erheblich.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          682

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe