      Duffy @paul53 last edited by

      @paul53

      Ich glaube es hat sich für heute, es gibt nichts mehr zu regeln da die Sonne fast weg ist.
      Ich schicke morgen mal ein Chart.

      Allerdings denke werde ich 2 Screenshots machen müssen da, wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.

      VG Duffy

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Duffy last edited by paul53

        @duffy sagte: wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.

        Du kannst doch die Linien mit unterschiedlicher Auflösung anzeigen, indem du unterschiedliche Werte für Min und Max angibst (Stellsignal: 0 - 100). In welchem Bereich bewegt sich die Netzleistung?

        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Duffy
          Duffy @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

          @duffy sagte: wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.

          Du kannst doch die Linien mit unterschiedlicher Auflösung anzeigen, indem du unterschiedliche Werte für Min und Max angibst (Stellsignal: 0 - 100). In welchem Bereich bewegt sich die Netzleistung?

          Das weis ich leider nicht wie das bei influx oder grafana geht. 😞

          Die Netzleistung ist zwischen ca. -1000 und + 2500 Watt wenn die Gattin kocht kann es auch mehr werden.

          Ich versuche das Chart mal über e charts zu erstellen vielleicht bekomme ich es da hin.

          Viele Grüße Duffy

          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @Duffy last edited by

            @paul53

            Hilft das so weiter?

            IMG_2622.jpeg

            Wenn ja würde ich morgen mal eine Kurve schicken.

            Es kommt mir aktuell noch sehr langsam vor aber ich habe auch gelesen das man da div. Stellschrauben hat.

            Viele Grüße Duffy

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Duffy last edited by paul53

              @duffy sagte: Es kommt mir aktuell noch sehr langsam vor

              Ja, aber die Regelung ist stabil. Du kannst also mal Xp verkleinern (z.B. auf 6000) und so die Regelung schneller machen. Wenn sie dann noch stabil ist: Xp weiter verringern, andernfalls Xp wieder etwas erhöhen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Duffy last edited by paul53

                @duffy sagte: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt

                Sicher? Im Chart sehe ich im Stellsignal max. 15 Änderungen in 5 Minuten (300 s). Das macht ein Intervall von 20 s. Es kann aber auch am Runden liegen, denn die Netzleistung zeigt mehr Werte.

                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Duffy @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

                  @duffy sagte: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt

                  Sicher? Im Chart sehe ich im Stellsignal max. 15 Änderungen in 5 Minuten (300 s). Das macht ein Intervall von 20 s. Es kann aber auch am Runden liegen, denn die Netzleistung zeigt mehr Werte.

                  Ich würde Leihenhaft die Frage als ja beantworten. Aber ich will auch wirklich nicht den Klugscheisser raushängen.

                  IMG_2623.jpeg

                  Ich denke mal das sollte 10 sek meinen.

                  Viele Grüße Duffy

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Duffy last edited by

                    @duffy sagte: das sollte 10 sek meinen.

                    Ja, das sind wohl 10 s.

                    Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Duffy
                      Duffy @paul53 last edited by

                      @paul53

                      Hallo Paul,

                      hier mal die erstellen Charts in denen Bewegung ist:

                      1fc341ce-2672-4bfe-a81f-53ed1286b0a0-grafik.png

                      ba34afde-c4cb-4ac4-aa8b-14bc7792b59c-grafik.png

                      72859a84-59ad-4413-96ed-c84f2eb3144c-grafik.png

                      38ccf0bd-0b91-4042-a6e7-3ed4efa1b4e1-grafik.png

                      Ich habe den Eindruck das die Änderung von Xp von 10000 auf 6000 schon eine merkliche beschleunigung der Regelung gebracht hat. Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?

                      Vielen Dank an der Stelle für deine Unterstützung !!

                      VG Duffy

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Duffy last edited by

                        @duffy sagte: Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?

                        Gibt es einen Verbraucher, der ca. alle 10 bis 15 Minuten für kurze Zeit einschaltet? Falls nicht, sieht es schon nach etwas Instabilität (Schwingen) aus. In dem Fall würde ich Xp auf 7000 erhöhen.

                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Duffy
                          Duffy @paul53 last edited by

                          @paul53

                          Ich vermute das gibt es nicht. Wenn ich nicht Zuhause bin (das war ich heute nicht) gibt es ausser der PV nur die Gefriere den Kühlschrank und einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.
                          Wenn ich nachts den verbrauch anschaue sind nur wenige Spitzen drin, ich denke die Kühlgeräte da der Luftentfeuchter dann auch aus ist.

                          IMG_2625.jpeg
                          Soll ich den Luftentfeuchter mal morgen aus lassen?

                          Heute ist aber die Waschmaschine ca 12-14:30 gelaufen die zieht mächtig Strom beim heizen.

                          Ich war ab 9:30-15 nicht zuhause die Waschmaschine habe ich per Smart home an gemacht.

                          Soll ich trotzdem auf 7000 gehen?

                          Gruss Duffy

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Duffy last edited by

                            @duffy sagte: einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.

                            Die periodischen Spitzen (z.B. zwischen 10 und 11 Uhr) betragen nur ca. 130 W. Schalte mal den Entfeuchter ab, um zu sehen, ob es dann stabil aussieht.

                            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              Duffy @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Top, danke mache ich morgen.

                              Melde mich wieder

                              Liebe Grüsse Duffy

                              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Duffy
                                Duffy @Duffy last edited by

                                @paul53

                                Hallo,

                                heite sieht das Chart ohne Luftentfeuchter so aus:

                                0f3909fc-e24e-4d05-a4cb-202263efb9f7-grafik.png

                                Was mir noch eingefallen ist ausser Kühlgeräte ist noch die Gas - Therme für Heizung und Warmwasser.

                                VG Duffy

                                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Duffy last edited by paul53

                                  @duffy sagte: Chart ohne Luftentfeuchter

                                  Das sieht gut aus. Vielleicht geht es noch etwas schneller, indem Xp weiter verringert wird (z.B. 4000)? Wenn es instabil wird (schwingt), ist Xp zu klein.
                                  Die Periodizität in den vorherigen Charts hat offenbar der Zweipunkt-Regler des Entfeuchters verursacht.
                                  Irgendein Verbraucher erzeugt hohe, kurze Lastspitzen, die aber gut zu erkennen sind.

                                  EDIT: Ändere mal für die Netzleistung Min auf -200 und Max auf 1200. Dann ist die Null-Linie besser dargestellt.

                                  Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • paul53
                                    paul53 @Duffy last edited by paul53

                                    @duffy sagte: Chart

                                    Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Duffy
                                      Duffy @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      Ich habe den Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.
                                      Ich vermute das die Spitzen vom Kompressor der Kühlgeräte kommen.
                                      Kann ich den Luftentfeuchter wieder anschalten oder soll ich ihn vorerst noch auslassen.

                                      Ich habe jetzt ein weiteres Chart aufgezeichnet allerdings war da die Waschmaschien an und der 3D Drucker also ganz schön bewegung im Netz.

                                      62610427-34e6-435c-b652-5146b944f567-grafik.png

                                      Gruß Duffy

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Duffy
                                        Duffy @paul53 last edited by

                                        @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

                                        @duffy sagte: Chart

                                        Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Auf den Punkt wäre ich später noch gekommen wollte nur nicht alles auf einmal machen 🙂

                                        Ist für das nächste Chart berücksichtigt.

                                        Danke dir.

                                        Gruß Duffy

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Duffy last edited by paul53

                                          @duffy sagte: Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.

                                          Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt (ist am Anschlag), also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.

                                          Nach 14:55 Uhr sieht es allerdings nach einem instabilen Regelverhalten aus. Deshalb erhöhe Xp auf 5000.

                                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Duffy
                                            Duffy @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            Hallo Paul53,

                                            @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:

                                            Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt, also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.

                                            In dem Zeitraum hat die Waschmaschine geheizt.
                                            Du meinst die Bereiche des Charts mit nicht geregelt in den die Linie des Stellsignals auf 100% ist?

                                            Mit den neuen Einstellungen sieht das jetzt so aus:

                                            3b586c78-7da5-4dc1-95b9-310482286798-grafik.png

                                            Hierzu ist zu sagen das gegen 10:30 wieder die Waschmaschine gelaufen ist und eine weitere PV Anlage (Theoretisch 800 Watt) mit dran war die aber nicht geregelt wird.

                                            Ich denke schon auch das dass ganze schwer ist zu regeln, ändert sich doch je nach Sonne oder Wolken die Leistung der PV zusätzlich schalten im Haus irgendwelche Geräte an oder aus.

                                            Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?

                                            VG Duffy

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            959
                                            Online

                                            32.2k
                                            Users

                                            80.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            57
                                            798
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo