      paul53 @wotan2005 last edited by

      @wotan2005 sagte: zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?

      Wenn zum Entwässern das Ventil 01 geöffnet wird, startet die Pumpe per Trigger, denn es wird auf Ventil 01 und Ventil 02 getriggert.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • W
        wotan2005 last edited by

        @paul53
        Danke, auch für die immer wieder kehrenden Erklärungen.

        Die Zeitpläne kann ich ohne Problem erweiteren, ich sollte nur aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @paul53 last edited by

          @paul53 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?

          Es ist vielleicht die bessere Lösung, die Entwässerungssteuerung während der normalen Bewässerung zu blockieren:

          Blockly_temp.JPG

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • paul53
            paul53 @wotan2005 last edited by

            @wotan2005 sagte: aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?

            Wenn eine Hysterese verwendet wird, müssen die Regler-Variablen bei Skriptstart initialisiert werden, da sie sonst innerhalb der Hysterese bei Skriptstart den Wert undefined behalten.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • W
              wotan2005 last edited by

              Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen, danke.
              paul53-blockly.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @wotan2005 last edited by paul53

                @wotan2005 sagte: Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen

                Ist nicht zu entziffern, da zu klein.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  wotan2005 last edited by

                  P1.png
                  P2.png
                  P3.png

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    wotan2005 last edited by

                    P1.png
                    P2.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @wotan2005 last edited by paul53

                      @wotan2005
                      Setze die Variable bewaessern zu Beginn (6:00, 21:00 Uhr) jeder Bewässerung auf wahr und zum Ende (6:30, 21:15 Uhr) auf falsch, da sonst beide Ventile gleichzeitig geöffnet werden könnten.

                      Das korrigiere:

                      Blockly_temp.JPG

                      und auch den Vergleich:

                      Blockly_temp.JPG

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • W
                        wotan2005 last edited by

                        So nun aber:
                        P0.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @wotan2005 last edited by paul53

                          @wotan2005 sagte: So nun aber:

                          Passt.

                          Wenn der Entwässerungsfall eintritt, regnet es dann nicht gerade? Soll dann die normale Bewässerung laufen?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • W
                            wotan2005 last edited by wotan2005

                            @paul53
                            Wenn es regent kann es ruhig bewässert werden, das entleert ja auch die 1600Liter Zysterne.

                            Ich habe ein Satteldach, was 24m² überdeckt. Und wir haben in den letzten Regenwochen hier schon dreimal die Zysterne vollständig überfüllt gehabt.
                            Das Entwässern soll nur verhindern, das das Wasser aus dem Dohnschacht rauskommt, ob das hilft, dasnur das Ventil01 zu öffnen, muss sich noch zeigen.

                            @paul53 ich danke dir vielmals für deine Geduld und Ausdauer. Und wünsche dir noch einen schönen sonnigen Nachmittag, vielleicht mit einer kalten Hopfenschale. 👍

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @wotan2005 last edited by

                              @wotan2005
                              Passt noch nicht. Es muss auf Sollzustand != Istzustand geprüft werden:

                              Blockly_temp.JPG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • W
                                wotan2005 last edited by

                                @paul53 danke geändert.
                                P1.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  wotan2005 last edited by

                                  @paul53
                                  bleibt auch im Protokoll ruhig:

                                  2025-08-18 15:37:19.080 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
                                  2025-08-18 15:37:32.052 - info: javascript.0 (22801) Stopping script script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung
                                  2025-08-18 15:37:32.056 - info: javascript.0 (22801) Start JavaScript script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung (Blockly)
                                  2025-08-18 15:37:32.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: registered 3 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2025-08-18 15:37:34.867 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
                                  2025-08-18 15:39:09.499 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
                                  2025-08-18 15:40:43.529 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    wotan2005 last edited by

                                    @paul53
                                    Hier nochmal eine Kurze Rückmeldung, das manuelle Schalten der Regenwassertauchpumpe funktioniert ebenfalls.

                                    Die Bewässerung läuft erste Sahne.

                                    Logauszug:

                                    2025-08-19 06:00:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 ein
                                    2025-08-19 06:00:00.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe EIN
                                    2025-08-19 06:15:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 aus
                                    2025-08-19 06:15:00.003 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 ein
                                    2025-08-19 06:30:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 aus
                                    2025-08-19 06:30:00.054 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe AUS
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    465
                                    Online

                                    32.0k
                                    Users

                                    80.4k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    5
                                    62
                                    320