  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.6k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B berlinerbolle

    @silgri

    Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.

    Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?

    S Offline
    S Offline
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von
    #839

    @berlinerbolle
    ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

      @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

      B Offline
      B Offline
      berlinerbolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #840

      @thomas-p_punkt

      Korrekt.

      @silgri

      Die Betonung liegt hier vermutlich auf "sollte". Ich gehe davon aus, dass die Logik dafür rein intern ist, und nicht irgendwie exponiert ist. Wahrscheinlich gibt es einfach in 99% der Fälle keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür, die Erzeugungsleistung extern zu regeln. Gibt es einen Grund, warum du den DTSU nicht installiert hast? Das würde ja deine Probleme lösen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • EisbaeeerE Eisbaeeer

        Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
        Warum?
        Ich habe eine Kaskadenschaltung für

        • Wärmepumpe
        • Haushalt / Auto

        Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
        Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

        Carsten SauermannC Offline
        Carsten SauermannC Offline
        Carsten Sauermann
        schrieb am zuletzt editiert von
        #841

        @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
        Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

        Aber.

        1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

        2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

        Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

        Gruß

        B S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

          @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
          Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

          Aber.

          1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

          2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

          Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

          Gruß

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #842

          @Carsten hat absolut Recht (vor allem mit den Bedenken). Noch ein weiteres Problem dabei: die Latenz. Die Werte werden schon mit Verzögerung geliefert, sogar wenn Du die unmittelbar in die Register schreiben würdest, dauert es auch nochmal bis die Werte aktiv werden. Das wären sicher locker 5-10 Sekunden insgesamt.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • EisbaeeerE Eisbaeeer

            Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
            Warum?
            Ich habe eine Kaskadenschaltung für

            • Wärmepumpe
            • Haushalt / Auto

            Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
            Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

            S Offline
            S Offline
            silgri
            schrieb am zuletzt editiert von silgri
            #843

            @eisbaeeer
            Kurze Zusammenfassung:
            Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
            Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
            Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
            Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
            Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
            E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
            Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
            Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.

            Carsten SauermannC EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
            1
            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

              @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
              Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

              Aber.

              1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

              2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

              Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

              Gruß

              S Offline
              S Offline
              silgri
              schrieb am zuletzt editiert von silgri
              #844

              @carsten-sauermann
              Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder :smirk:

              @berlinerbolle
              Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • S silgri

                @carsten-sauermann
                Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder :smirk:

                @berlinerbolle
                Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.

                B Offline
                B Offline
                berlinerbolle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #845

                @silgri

                Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                S Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • B berlinerbolle

                  @silgri

                  Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                  S Offline
                  S Offline
                  silgri
                  schrieb am zuletzt editiert von silgri
                  #846

                  @berlinerbolle
                  Ich habe das mit 2 PE-11 versucht, aber irgendwie kam die Verbindung nicht zuverlässig zu Stande.
                  Im Moment bin ich mit meiner Lösung besser bedient, wegen der ganze Steuerung z.B. Warmwasserboiler
                  Ich kann auch genau einstellen, wann und wie viel AC-Strom ich noch von der restlichen PV auf den Sungrow speise, will ja nach Möglichkeit die BYD immer voll bekommen und das möglichst per DC
                  Das Ganze funktioniert dann auch im Backupbetrieb wunderbar.
                  PS: Bin halt Informatiker... :innocent:

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S silgri

                    @eisbaeeer
                    Kurze Zusammenfassung:
                    Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                    Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                    Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                    Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                    Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                    E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                    Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                    Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.

                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten Sauermann
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #847

                    @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                      @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?

                      S Offline
                      S Offline
                      silgri
                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                      #848

                      @carsten-sauermann
                      Grundsätzlich habe ich ja das Backup vom Sungrow im Haus.
                      Das mit dem 230V Input auf das Netzteil ist ja nur für den Notfall, falls nicht genug PV- oder Batterieleistung vorhanden ist.
                      An diese Einspeisung kannst halt alles anhängen (Notstromaggregat oder auch Fahrzeug mit V2L) und die Steuerung übernimmt dann mein EMS.
                      Die Wechselverluste interessieren mich dann nicht, hauptsache Strom in Hof (Landwirtschaft) und Haus.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S silgri

                        @eisbaeeer
                        Kurze Zusammenfassung:
                        Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                        Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                        Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                        Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                        Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                        E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                        Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                        Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.

                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #849

                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                        Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                        E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.

                        Sehr interessant. Ich glaube wir müssen uns mal unterhalten ;-)
                        Deine Konstellation ist auch "besonders". Ich lese auch immer wieder, dass sich Kaskade nicht rentiert. :-)
                        Argumente sind oft Zählermiete, etc. Letztendlich muss man sich das ausrechnen. Mir ist auch klar, dass ich damit keine 100€ einspare, aber warum soll ich meine WP (indirekt) mit dem "teuren" Haushaltsstrom speisen, wenn ich den Akku für den Haushalt verwenden kann.

                        @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        1. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                        Der Einwand ist richtig. Mein Akku (10KWh) ist im Sommer manchmal morgens nicht vollständig entladen. Das ist aber sehr selten (ca. 5x um 5 oder 6 Uhr über das ganze Jahr). Meine Frau belädt aber dann beim Aufstehen die Waschmaschine und bis 7 Uhr ist er dann immer leer bis die Sonne wieder auflädt. Eventuell kann sich das ja bei meiner Optimierung noch ändern, aber dann würde ich die Optimierung einfach um 2 Uhr morgens ausschalten. Meine Grundwasserwärmepumpe startet jede Nacht gegen 3 Uhr und würde den Akku dann vollends leer ziehen und anschließend über den Wärmestrom beziehen.

                        Das ganze ist schon "Jammern" auf hohem Niveau. Optimum ist, wenn sich der Akku einmal am Tag vollständig entlädt. Aber warum sollte man sowas nicht auch noch optimieren?

                        Das interne EMS von Sungrow ist schon ziemlich gut. Ich würde am liebsten nur auf "manuelle" Steuerung umschalten, wenn die Wärmepumpe läuft und von der PV nichts mehr kommt. @silgri du machst dein EMS komplett selbst in iobroker?

                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • EisbaeeerE Eisbaeeer

                          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                          Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                          E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.

                          Sehr interessant. Ich glaube wir müssen uns mal unterhalten ;-)
                          Deine Konstellation ist auch "besonders". Ich lese auch immer wieder, dass sich Kaskade nicht rentiert. :-)
                          Argumente sind oft Zählermiete, etc. Letztendlich muss man sich das ausrechnen. Mir ist auch klar, dass ich damit keine 100€ einspare, aber warum soll ich meine WP (indirekt) mit dem "teuren" Haushaltsstrom speisen, wenn ich den Akku für den Haushalt verwenden kann.

                          @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          1. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                          Der Einwand ist richtig. Mein Akku (10KWh) ist im Sommer manchmal morgens nicht vollständig entladen. Das ist aber sehr selten (ca. 5x um 5 oder 6 Uhr über das ganze Jahr). Meine Frau belädt aber dann beim Aufstehen die Waschmaschine und bis 7 Uhr ist er dann immer leer bis die Sonne wieder auflädt. Eventuell kann sich das ja bei meiner Optimierung noch ändern, aber dann würde ich die Optimierung einfach um 2 Uhr morgens ausschalten. Meine Grundwasserwärmepumpe startet jede Nacht gegen 3 Uhr und würde den Akku dann vollends leer ziehen und anschließend über den Wärmestrom beziehen.

                          Das ganze ist schon "Jammern" auf hohem Niveau. Optimum ist, wenn sich der Akku einmal am Tag vollständig entlädt. Aber warum sollte man sowas nicht auch noch optimieren?

                          Das interne EMS von Sungrow ist schon ziemlich gut. Ich würde am liebsten nur auf "manuelle" Steuerung umschalten, wenn die Wärmepumpe läuft und von der PV nichts mehr kommt. @silgri du machst dein EMS komplett selbst in iobroker?

                          S Offline
                          S Offline
                          silgri
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #850

                          @eisbaeeer
                          Mein EMS ist komplett in iobroker realisiert, alles mit Blockly/Javascript

                          So sieht gerade mein VIS-Dashboard aus, Sonne scheint voll :sunny:

                          Ich muß das noch schöner machen, im Moment nur funktionell, sehe alles und kann über Schalter eingreifen.

                          solar.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Chris0706C Offline
                            Chris0706C Offline
                            Chris0706
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #851

                            Hi zusammen,

                            ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
                            Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
                            Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
                            Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
                            Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
                            Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?

                            Viele Grüße
                            Chris

                            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Chris0706C Chris0706

                              Hi zusammen,

                              ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
                              Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
                              Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
                              Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
                              Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
                              Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?

                              Viele Grüße
                              Chris

                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #852

                              @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              J Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.

                                J Offline
                                J Offline
                                Jahnel
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #853

                                @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.

                                Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                  @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.

                                  Chris0706C Offline
                                  Chris0706C Offline
                                  Chris0706
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #854

                                  @eisbaeeer Ja es hängen an beiden WR die Winet-S Module. Wie kriege ich an denen die Device ID's raus? In der iSolarCloud und App sind sie vorhanden, aber ich finde nirgends die Device ID.. nur die Seriennummer.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J Jahnel

                                    @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.

                                    Chris0706C Offline
                                    Chris0706C Offline
                                    Chris0706
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #855

                                    @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?

                                    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Chris0706C Chris0706

                                      @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?

                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #856

                                      @chris0706
                                      Ich nutze zwei Instanzen.
                                      Eine zum LAN vom SGH10RT und eine zum Winet-S.
                                      Über die GUI vom Winet-S (Browser) bekommst du die ID´s.
                                      Schau mal im Github ein paar Posts weiter oben. Da ist ein Screenshot von den ID´s vom Winet-S.

                                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berlinerbolle

                                        @silgri

                                        Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                                        Thomas P_PUNKTT Offline
                                        Thomas P_PUNKTT Offline
                                        Thomas P_PUNKT
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas P_PUNKT
                                        #857

                                        @berlinerbolle

                                        Danke ... klappt

                                        Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png

                                        Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
                                        Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
                                        Hat das schon mal einer gehabt?

                                        Bin verwirrt
                                        Gruß

                                        Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                                          @berlinerbolle

                                          Danke ... klappt

                                          Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png

                                          Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
                                          Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
                                          Hat das schon mal einer gehabt?

                                          Bin verwirrt
                                          Gruß

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                          #858

                                          @thomas-p_punkt
                                          Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                                          Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          815

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe