Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.7k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S silgri

    @berlinerbolle

    Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne :blush: ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück

    B Offline
    B Offline
    berlinerbolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #833

    @silgri

    Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B berlinerbolle

      @silgri

      Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.

      S Offline
      S Offline
      silgri
      schrieb am zuletzt editiert von
      #834

      @berlinerbolle
      ja steht auf 170
      Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        silgri
        schrieb am zuletzt editiert von silgri
        #835

        gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S silgri

          @berlinerbolle
          ja steht auf 170
          Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.

          B Offline
          B Offline
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
          #836

          @silgri

          Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.

          Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B berlinerbolle

            @thomas-p_punkt

            Hi,

            ja, das geht.

            Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
            Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))

            Gerade getestet.

            Gruß

            Thomas P_PUNKTT Offline
            Thomas P_PUNKTT Offline
            Thomas P_PUNKT
            schrieb am zuletzt editiert von
            #837

            @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

            Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

            EisbaeeerE B 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

              @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #838

              Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
              Warum?
              Ich habe eine Kaskadenschaltung für

              • Wärmepumpe
              • Haushalt / Auto

              Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
              Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              Carsten SauermannC S 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                @silgri

                Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.

                Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?

                S Offline
                S Offline
                silgri
                schrieb am zuletzt editiert von
                #839

                @berlinerbolle
                ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                  @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

                  B Offline
                  B Offline
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #840

                  @thomas-p_punkt

                  Korrekt.

                  @silgri

                  Die Betonung liegt hier vermutlich auf "sollte". Ich gehe davon aus, dass die Logik dafür rein intern ist, und nicht irgendwie exponiert ist. Wahrscheinlich gibt es einfach in 99% der Fälle keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür, die Erzeugungsleistung extern zu regeln. Gibt es einen Grund, warum du den DTSU nicht installiert hast? Das würde ja deine Probleme lösen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                    Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                    Warum?
                    Ich habe eine Kaskadenschaltung für

                    • Wärmepumpe
                    • Haushalt / Auto

                    Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                    Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten Sauermann
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #841

                    @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                    Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

                    Aber.

                    1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

                    2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                    Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

                    Gruß

                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                      @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                      Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

                      Aber.

                      1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

                      2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                      Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

                      Gruß

                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #842

                      @Carsten hat absolut Recht (vor allem mit den Bedenken). Noch ein weiteres Problem dabei: die Latenz. Die Werte werden schon mit Verzögerung geliefert, sogar wenn Du die unmittelbar in die Register schreiben würdest, dauert es auch nochmal bis die Werte aktiv werden. Das wären sicher locker 5-10 Sekunden insgesamt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer

                        Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                        Warum?
                        Ich habe eine Kaskadenschaltung für

                        • Wärmepumpe
                        • Haushalt / Auto

                        Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                        Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

                        S Offline
                        S Offline
                        silgri
                        schrieb am zuletzt editiert von silgri
                        #843

                        @eisbaeeer
                        Kurze Zusammenfassung:
                        Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                        Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                        Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                        Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                        Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                        E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                        Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                        Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.

                        Carsten SauermannC EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                          @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                          Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

                          Aber.

                          1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

                          2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                          Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

                          Gruß

                          S Offline
                          S Offline
                          silgri
                          schrieb am zuletzt editiert von silgri
                          #844

                          @carsten-sauermann
                          Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder :smirk:

                          @berlinerbolle
                          Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S silgri

                            @carsten-sauermann
                            Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder :smirk:

                            @berlinerbolle
                            Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.

                            B Offline
                            B Offline
                            berlinerbolle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #845

                            @silgri

                            Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                            S Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • B berlinerbolle

                              @silgri

                              Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                              S Offline
                              S Offline
                              silgri
                              schrieb am zuletzt editiert von silgri
                              #846

                              @berlinerbolle
                              Ich habe das mit 2 PE-11 versucht, aber irgendwie kam die Verbindung nicht zuverlässig zu Stande.
                              Im Moment bin ich mit meiner Lösung besser bedient, wegen der ganze Steuerung z.B. Warmwasserboiler
                              Ich kann auch genau einstellen, wann und wie viel AC-Strom ich noch von der restlichen PV auf den Sungrow speise, will ja nach Möglichkeit die BYD immer voll bekommen und das möglichst per DC
                              Das Ganze funktioniert dann auch im Backupbetrieb wunderbar.
                              PS: Bin halt Informatiker... :innocent:

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S silgri

                                @eisbaeeer
                                Kurze Zusammenfassung:
                                Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                                Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                                Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                                Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                                Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                                E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                                Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                                Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.

                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten Sauermann
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #847

                                @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                                  @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  silgri
                                  schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                  #848

                                  @carsten-sauermann
                                  Grundsätzlich habe ich ja das Backup vom Sungrow im Haus.
                                  Das mit dem 230V Input auf das Netzteil ist ja nur für den Notfall, falls nicht genug PV- oder Batterieleistung vorhanden ist.
                                  An diese Einspeisung kannst halt alles anhängen (Notstromaggregat oder auch Fahrzeug mit V2L) und die Steuerung übernimmt dann mein EMS.
                                  Die Wechselverluste interessieren mich dann nicht, hauptsache Strom in Hof (Landwirtschaft) und Haus.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S silgri

                                    @eisbaeeer
                                    Kurze Zusammenfassung:
                                    Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                                    Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                                    Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                                    Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                                    Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                                    E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                                    Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                                    Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.

                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #849

                                    @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                                    Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                                    E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.

                                    Sehr interessant. Ich glaube wir müssen uns mal unterhalten ;-)
                                    Deine Konstellation ist auch "besonders". Ich lese auch immer wieder, dass sich Kaskade nicht rentiert. :-)
                                    Argumente sind oft Zählermiete, etc. Letztendlich muss man sich das ausrechnen. Mir ist auch klar, dass ich damit keine 100€ einspare, aber warum soll ich meine WP (indirekt) mit dem "teuren" Haushaltsstrom speisen, wenn ich den Akku für den Haushalt verwenden kann.

                                    @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    1. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                                    Der Einwand ist richtig. Mein Akku (10KWh) ist im Sommer manchmal morgens nicht vollständig entladen. Das ist aber sehr selten (ca. 5x um 5 oder 6 Uhr über das ganze Jahr). Meine Frau belädt aber dann beim Aufstehen die Waschmaschine und bis 7 Uhr ist er dann immer leer bis die Sonne wieder auflädt. Eventuell kann sich das ja bei meiner Optimierung noch ändern, aber dann würde ich die Optimierung einfach um 2 Uhr morgens ausschalten. Meine Grundwasserwärmepumpe startet jede Nacht gegen 3 Uhr und würde den Akku dann vollends leer ziehen und anschließend über den Wärmestrom beziehen.

                                    Das ganze ist schon "Jammern" auf hohem Niveau. Optimum ist, wenn sich der Akku einmal am Tag vollständig entlädt. Aber warum sollte man sowas nicht auch noch optimieren?

                                    Das interne EMS von Sungrow ist schon ziemlich gut. Ich würde am liebsten nur auf "manuelle" Steuerung umschalten, wenn die Wärmepumpe läuft und von der PV nichts mehr kommt. @silgri du machst dein EMS komplett selbst in iobroker?

                                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                                      Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                                      E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.

                                      Sehr interessant. Ich glaube wir müssen uns mal unterhalten ;-)
                                      Deine Konstellation ist auch "besonders". Ich lese auch immer wieder, dass sich Kaskade nicht rentiert. :-)
                                      Argumente sind oft Zählermiete, etc. Letztendlich muss man sich das ausrechnen. Mir ist auch klar, dass ich damit keine 100€ einspare, aber warum soll ich meine WP (indirekt) mit dem "teuren" Haushaltsstrom speisen, wenn ich den Akku für den Haushalt verwenden kann.

                                      @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      1. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                                      Der Einwand ist richtig. Mein Akku (10KWh) ist im Sommer manchmal morgens nicht vollständig entladen. Das ist aber sehr selten (ca. 5x um 5 oder 6 Uhr über das ganze Jahr). Meine Frau belädt aber dann beim Aufstehen die Waschmaschine und bis 7 Uhr ist er dann immer leer bis die Sonne wieder auflädt. Eventuell kann sich das ja bei meiner Optimierung noch ändern, aber dann würde ich die Optimierung einfach um 2 Uhr morgens ausschalten. Meine Grundwasserwärmepumpe startet jede Nacht gegen 3 Uhr und würde den Akku dann vollends leer ziehen und anschließend über den Wärmestrom beziehen.

                                      Das ganze ist schon "Jammern" auf hohem Niveau. Optimum ist, wenn sich der Akku einmal am Tag vollständig entlädt. Aber warum sollte man sowas nicht auch noch optimieren?

                                      Das interne EMS von Sungrow ist schon ziemlich gut. Ich würde am liebsten nur auf "manuelle" Steuerung umschalten, wenn die Wärmepumpe läuft und von der PV nichts mehr kommt. @silgri du machst dein EMS komplett selbst in iobroker?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      silgri
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #850

                                      @eisbaeeer
                                      Mein EMS ist komplett in iobroker realisiert, alles mit Blockly/Javascript

                                      So sieht gerade mein VIS-Dashboard aus, Sonne scheint voll :sunny:

                                      Ich muß das noch schöner machen, im Moment nur funktionell, sehe alles und kann über Schalter eingreifen.

                                      solar.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Chris0706C Offline
                                        Chris0706C Offline
                                        Chris0706
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #851

                                        Hi zusammen,

                                        ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
                                        Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
                                        Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
                                        Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
                                        Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
                                        Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?

                                        Viele Grüße
                                        Chris

                                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Chris0706C Chris0706

                                          Hi zusammen,

                                          ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
                                          Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
                                          Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
                                          Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
                                          Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
                                          Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?

                                          Viele Grüße
                                          Chris

                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #852

                                          @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.

                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                          J Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          896

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe