Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.6k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    kstoni
    schrieb am zuletzt editiert von
    #827

    Sorry, jetzt die Bilder von den falschen Werten, im Ladezustand der Batterie!IMG_1875.jpeg IMG_1874.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Offline
      K Offline
      kstoni
      schrieb am zuletzt editiert von
      #828

      Und jetzt die richtigen Werte, im Ladezustand!IMG_1878.jpeg IMG_1881.png

      Oder ist die Darstellung „Minus“ beim Beladen und ohne Vorzeichen beim Beladen falsch?

      VG stoni

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K kstoni

        Moin in die Runde,
        ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
        Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?

        VG stoni

        K Offline
        K Offline
        kalled
        schrieb am zuletzt editiert von kalled
        #829

        @kstoni
        Hi - habe ich auch gerade bekommen. Liegt wohl am neuesten Update vom Wechselrichter, davor war es unsigned, jetzt ist es signed.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas P_PUNKTT Offline
          Thomas P_PUNKTT Offline
          Thomas P_PUNKT
          schrieb am zuletzt editiert von
          #830

          Moin,

          ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
          Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?

          Gruss

          Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

            Moin,

            ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
            Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?

            Gruss

            B Offline
            B Offline
            berlinerbolle
            schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
            #831

            @thomas-p_punkt

            Hi,

            ja, das geht.

            Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
            Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))

            Gerade getestet.

            Gruß

            Thomas P_PUNKTT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              silgri
              schrieb am zuletzt editiert von
              #832

              @berlinerbolle

              Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne :blush: ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S silgri

                @berlinerbolle

                Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne :blush: ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück

                B Offline
                B Offline
                berlinerbolle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #833

                @silgri

                Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B berlinerbolle

                  @silgri

                  Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.

                  S Offline
                  S Offline
                  silgri
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #834

                  @berlinerbolle
                  ja steht auf 170
                  Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                    #835

                    gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S silgri

                      @berlinerbolle
                      ja steht auf 170
                      Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.

                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                      #836

                      @silgri

                      Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.

                      Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B berlinerbolle

                        @thomas-p_punkt

                        Hi,

                        ja, das geht.

                        Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
                        Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))

                        Gerade getestet.

                        Gruß

                        Thomas P_PUNKTT Offline
                        Thomas P_PUNKTT Offline
                        Thomas P_PUNKT
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #837

                        @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

                        Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                        EisbaeeerE B 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                          @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #838

                          Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                          Warum?
                          Ich habe eine Kaskadenschaltung für

                          • Wärmepumpe
                          • Haushalt / Auto

                          Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                          Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          Carsten SauermannC S 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @silgri

                            Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.

                            Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?

                            S Offline
                            S Offline
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #839

                            @berlinerbolle
                            ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                              @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

                              B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #840

                              @thomas-p_punkt

                              Korrekt.

                              @silgri

                              Die Betonung liegt hier vermutlich auf "sollte". Ich gehe davon aus, dass die Logik dafür rein intern ist, und nicht irgendwie exponiert ist. Wahrscheinlich gibt es einfach in 99% der Fälle keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür, die Erzeugungsleistung extern zu regeln. Gibt es einen Grund, warum du den DTSU nicht installiert hast? Das würde ja deine Probleme lösen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                                Warum?
                                Ich habe eine Kaskadenschaltung für

                                • Wärmepumpe
                                • Haushalt / Auto

                                Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                                Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten Sauermann
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #841

                                @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                                Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

                                Aber.

                                1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

                                2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                                Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

                                Gruß

                                B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                                  @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                                  Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

                                  Aber.

                                  1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

                                  2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                                  Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

                                  Gruß

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berlinerbolle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #842

                                  @Carsten hat absolut Recht (vor allem mit den Bedenken). Noch ein weiteres Problem dabei: die Latenz. Die Werte werden schon mit Verzögerung geliefert, sogar wenn Du die unmittelbar in die Register schreiben würdest, dauert es auch nochmal bis die Werte aktiv werden. Das wären sicher locker 5-10 Sekunden insgesamt.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                    Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                                    Warum?
                                    Ich habe eine Kaskadenschaltung für

                                    • Wärmepumpe
                                    • Haushalt / Auto

                                    Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                                    Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    silgri
                                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                    #843

                                    @eisbaeeer
                                    Kurze Zusammenfassung:
                                    Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                                    Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                                    Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                                    Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                                    Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                                    E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                                    Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                                    Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.

                                    Carsten SauermannC EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                                      @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                                      Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

                                      Aber.

                                      1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

                                      2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                                      Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

                                      Gruß

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      silgri
                                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                      #844

                                      @carsten-sauermann
                                      Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder :smirk:

                                      @berlinerbolle
                                      Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • S silgri

                                        @carsten-sauermann
                                        Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder :smirk:

                                        @berlinerbolle
                                        Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        berlinerbolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #845

                                        @silgri

                                        Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                                        S Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • B berlinerbolle

                                          @silgri

                                          Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          silgri
                                          schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                          #846

                                          @berlinerbolle
                                          Ich habe das mit 2 PE-11 versucht, aber irgendwie kam die Verbindung nicht zuverlässig zu Stande.
                                          Im Moment bin ich mit meiner Lösung besser bedient, wegen der ganze Steuerung z.B. Warmwasserboiler
                                          Ich kann auch genau einstellen, wann und wie viel AC-Strom ich noch von der restlichen PV auf den Sungrow speise, will ja nach Möglichkeit die BYD immer voll bekommen und das möglichst per DC
                                          Das Ganze funktioniert dann auch im Backupbetrieb wunderbar.
                                          PS: Bin halt Informatiker... :innocent:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          386

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe