Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.7k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Doppellhelix

    Guten Morgen,

    ich habe meinen Sungrow SH10RT-20 erfolgreich mit Modbus in ioBroker eingebunden.
    Jetzt habe ich mich an mein erstes Script gewagt.
    In diesem Script möchte ich die max. Ladeleistung setzen.

    setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 100);
    

    Leider funktioniert das nicht.
    Wenn ich den Wert (10600) direkt im Holding Regisger auf 100 ändere, wird die 100 kurz rot und dann steht wieder der alte Wert 10600 drin.

    Muss ich noch irgendwo eine Einstellung machen, damit ich in den Sungrow schreiben darf?

    In dem Script was ich benutze, setze ich nicht nur die o.g. Ladeleistung sondern setze auch über den evcc Adapter den prioritySOC

    setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 0);
    

    Das funktioniert ohne Probleme.

    Danke für die Hilfe.

    Gruß Helix

    D Offline
    D Offline
    Doppellhelix
    schrieb am zuletzt editiert von
    #822

    Hat sich erleddigt. Geht doch

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jwerlsdf

      @eisbaeeer
      ist das mit dem Energiefluss Adapter erstellt worden?
      Könntest du mir bitte diese View zur Verfügung stellen? Danke!

      Monatliche Einträge bekomme ich wohl nicht mit dem SH20T...

      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #823

      @jwerlsdf sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @eisbaeeer
      ist das mit dem Energiefluss Adapter erstellt worden?
      Könntest du mir bitte diese View zur Verfügung stellen? Danke!

      Ja, ist der Energiefluss Adapter. Eine View gibt es da nicht. Wird einfach in VIS eingebunden. Deshalb kann ich dir das auch nicht exportieren. Lediglich der Balken bei Erzeugung ist ein Overlay.

      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • EisbaeeerE Eisbaeeer

        @jwerlsdf sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @eisbaeeer
        ist das mit dem Energiefluss Adapter erstellt worden?
        Könntest du mir bitte diese View zur Verfügung stellen? Danke!

        Ja, ist der Energiefluss Adapter. Eine View gibt es da nicht. Wird einfach in VIS eingebunden. Deshalb kann ich dir das auch nicht exportieren. Lediglich der Balken bei Erzeugung ist ein Overlay.

        J Offline
        J Offline
        jwerlsdf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #824

        @eisbaeeer
        Danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Energiefluss Adapter angeschaut gehabt. Habe es aber dann doch anders gelöst. Jemand anderes hatte es sehr ansprechend mit CSS direkt in VIS gemacht und ich habe das für meinen Teil übernommen. So brauchte ich nicht mehr den Adapter und auch weitere Skripte entfallen dadurch. SourceAnalytix mache ich jetzt die wöchentlichen/ monatlichen Ergebnisse. Mal schauen wie es dann aussieht.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          kstoni
          schrieb am zuletzt editiert von
          #825

          Moin in die Runde,
          ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
          Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?

          VG stoni

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            kstoni
            schrieb am zuletzt editiert von
            #826

            IMG_1878.jpeg IMG_1880.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              kstoni
              schrieb am zuletzt editiert von
              #827

              Sorry, jetzt die Bilder von den falschen Werten, im Ladezustand der Batterie!IMG_1875.jpeg IMG_1874.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                kstoni
                schrieb am zuletzt editiert von
                #828

                Und jetzt die richtigen Werte, im Ladezustand!IMG_1878.jpeg IMG_1881.png

                Oder ist die Darstellung „Minus“ beim Beladen und ohne Vorzeichen beim Beladen falsch?

                VG stoni

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K kstoni

                  Moin in die Runde,
                  ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
                  Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?

                  VG stoni

                  K Offline
                  K Offline
                  kalled
                  schrieb am zuletzt editiert von kalled
                  #829

                  @kstoni
                  Hi - habe ich auch gerade bekommen. Liegt wohl am neuesten Update vom Wechselrichter, davor war es unsigned, jetzt ist es signed.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Thomas P_PUNKTT Offline
                    Thomas P_PUNKTT Offline
                    Thomas P_PUNKT
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #830

                    Moin,

                    ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
                    Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?

                    Gruss

                    Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                      Moin,

                      ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
                      Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?

                      Gruss

                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                      #831

                      @thomas-p_punkt

                      Hi,

                      ja, das geht.

                      Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
                      Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))

                      Gerade getestet.

                      Gruß

                      Thomas P_PUNKTT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        silgri
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #832

                        @berlinerbolle

                        Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne :blush: ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S silgri

                          @berlinerbolle

                          Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne :blush: ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #833

                          @silgri

                          Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @silgri

                            Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.

                            S Offline
                            S Offline
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #834

                            @berlinerbolle
                            ja steht auf 170
                            Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              silgri
                              schrieb am zuletzt editiert von silgri
                              #835

                              gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S silgri

                                @berlinerbolle
                                ja steht auf 170
                                Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.

                                B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                #836

                                @silgri

                                Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.

                                Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  @thomas-p_punkt

                                  Hi,

                                  ja, das geht.

                                  Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
                                  Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))

                                  Gerade getestet.

                                  Gruß

                                  Thomas P_PUNKTT Offline
                                  Thomas P_PUNKTT Offline
                                  Thomas P_PUNKT
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #837

                                  @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

                                  Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                                  EisbaeeerE B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                                    @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #838

                                    Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                                    Warum?
                                    Ich habe eine Kaskadenschaltung für

                                    • Wärmepumpe
                                    • Haushalt / Auto

                                    Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                                    Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

                                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                    Carsten SauermannC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • B berlinerbolle

                                      @silgri

                                      Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.

                                      Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      silgri
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #839

                                      @berlinerbolle
                                      ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                                        @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        berlinerbolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #840

                                        @thomas-p_punkt

                                        Korrekt.

                                        @silgri

                                        Die Betonung liegt hier vermutlich auf "sollte". Ich gehe davon aus, dass die Logik dafür rein intern ist, und nicht irgendwie exponiert ist. Wahrscheinlich gibt es einfach in 99% der Fälle keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür, die Erzeugungsleistung extern zu regeln. Gibt es einen Grund, warum du den DTSU nicht installiert hast? Das würde ja deine Probleme lösen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                          Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                                          Warum?
                                          Ich habe eine Kaskadenschaltung für

                                          • Wärmepumpe
                                          • Haushalt / Auto

                                          Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                                          Hat jemand schon was ähnliches gemacht?

                                          Carsten SauermannC Offline
                                          Carsten SauermannC Offline
                                          Carsten Sauermann
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #841

                                          @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                                          Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.

                                          Aber.

                                          1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)

                                          2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.

                                          Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.

                                          Gruß

                                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          862

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe