      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

      Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?

      nicht im Trigger!

      @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:

      Dazu braucht's eine komplexere Logik

      zusätzlich auch ein "sonst" oder "sonst falls" um

      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

      Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.

      zu realisieren

      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Homoran last edited by

        @homoran Ich probiere es mal so:

        27be1f58-d765-40e3-a6a9-37e398bfb0c9-grafik.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by

          @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

          @homoran Ich probiere es mal so:

          27be1f58-d765-40e3-a6a9-37e398bfb0c9-grafik.png

          fast!

          jetzt noch statt WERT, dieses Konstrukt
          Screenshot_20250425-092512_Firefox.jpg

          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by

            @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

            sobald ein Heizstab angeht

            Wenn es egal ist, welcher Heizstab und die Meldung nur kommen soll, wenn einer der drei auf true wechselt:

            5af3dcfa-21ca-4bcf-bf0e-f56b3995636a-grafik.png

            Homoran SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SMS
              SMS @Homoran last edited by

              @homoran Ist das dann nicht doppelt?

              b51cb280-3d15-4415-9b74-c4e4c6d2320b-grafik.png

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:

                Wenn es egal ist, welcher Heizstab

                aber alle aus -> Meldung weg, fehlt

                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by

                  @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

                  @homoran Ist das dann nicht doppelt

                  nein!
                  WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SMS
                    SMS @Codierknecht last edited by

                    @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran

                      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

                      @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.

                      nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....

                      also auch in Kombination?

                      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SMS
                        SMS @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:

                        @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

                        @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.

                        nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...

                        also auch in Kombination?

                        Genau, sorry falsch geschrieben.
                        Stufe 1
                        Stufe 1 + Stufe 2
                        Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by

                          @sms und 1 ist immer an?

                          nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?

                          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:

                            6b26eeb8-770e-44f5-ab01-967bdcbd359b-grafik.png

                            @SMS
                            Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                            Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?

                            SMS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • SMS
                              SMS @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:

                              @sms und 1 ist immer an?

                              nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?

                              Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
                              Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
                              Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
                              Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2

                              Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
                              Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
                              Stufe 1 = 15Minuten
                              Stufe 2 = 10Minuten
                              Stufe 3 = 5Minuten

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SMS
                                SMS @Codierknecht last edited by

                                @SMS
                                Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                                Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?

                                Nein, keine Meldung mehr.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                                  @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:

                                  Die Kunst besteht wie immer darin,

                                  ...alle Eventualitäten im Auge zu haben und dann in der Logik abzubilden!
                                  (die Logik ist meist das kleinere Problem 🙂 )

                                  wenn das hier gilt

                                  @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

                                  Genau, sorry falsch geschrieben.
                                  Stufe 1
                                  Stufe 1 + Stufe 2
                                  Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3

                                  bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden

                                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by

                                    @sms gut!
                                    es gibt auch asymmetrische Heizungen, wo man durch unterschiedliche Kombination feinfühliger steuern kann.

                                    In deinem Fall gilt also

                                    @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:

                                    bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden

                                    SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SMS
                                      SMS @Homoran last edited by

                                      @homoran Ich habe keine Regelung. Nur ein Heizstab 4,5kW / 400V. Jede Phase wird über einen Shelly und 230V angesteuert. So kommen die 3 Stufen mit je 1,5kW zustande.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                                        @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:

                                        die Logik ist meist das kleinere Problem

                                        Oder: Die Logik im Code abzubilden ist meist das kleinere Problem.

                                        @SMS
                                        Ich meine, wir hatten genau diesen oder zumindest sehr ähnlich Fälle hier schon mehrfach.
                                        Ich weiß, dass der Spruch "bemühe mal die Suche" abgedroschen klingt und nicht gerne gehört wird.

                                        @Homoran
                                        Ich würde dafür plädieren, den Part mit den Heizstäben in einen neuen Thread abzuspalten.

                                        @SMS
                                        Die Steuerung wird durchaus komplex. Das würde ich persönlich auf jeden Fall in ein eigenes Script packen.

                                        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by

                                          @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:

                                          die 3 Stufen

                                          das ist eine Steuerung!

                                          @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:

                                          Die Steuerung wird durchaus komplex.

                                          die hat er doch schon.
                                          er will nur noch die Meldung wenn der Heizstab läuft.
                                          Dazu braucht er nur auf L1 zu achten, da diese anscheinend immer an...oder eben aus ist.

                                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SMS
                                            SMS @Codierknecht last edited by SMS

                                            @codierknecht Ich will ja Dinge selbst ausprobieren und hinbekommen und nicht nur kopieren. Die Ausgangsfrage war ja, ob das hier eine ODER - Verknüpfung ist, weil ich das so genau nicht rauslese.

                                            480adcb8-9fee-4c8b-a94b-0200ad725db9-grafik.png

                                            Ich dachte, das der Baustein 09471ab9-bb82-4de0-9eb1-1b7fabcc3ada-grafik.png das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            885
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            51
                                            1227
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo