Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Visualisierung
    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      warp735 @SKB last edited by

      @skb

      Hatte kein Datenpunkt angegeben. Klar mein Fehler. Beim Icon funktionierts aber leider nicht und beim Text kann ich weder Überschreibung noch einen Datenpunkt einfügen. Wie ist hier das Vorgehen?

      Also Box geht, Icon trotz gleicher Einstellungen nicht und beim Text kann ich garnix einstellen

      09-01-2025_15-23-30.png

      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB

        @warp735 Natürlich ist immer eine Datenquelle anzugeben. Sonst greift keine Überschreibung.

        Was funktioniert beim Icon nicht?
        Der Text ist so konzipiert, das er einfach statisch ist.

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @SKB last edited by

          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

          Was funktioniert beim Icon nicht?

          Datenpunkt angegeben, Überschreibung eingegeben (genau gleich wie bei der Box) aber es wird nicht abgedunkelt. Die Box hingegen schon.

          Ist aber nicht weiter tragisch. Hab gerade alles rückgängig gemacht. Selbst wenn das Icon funktionieren würde, würde das mit "leuchtendem" Text sehr Bescheiden aussehen. Bringt mir so nix.

          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB

            @warp735 Natürlich kann man bei einem Icon einen datenpunkt zuweisen und mit diesem Arbeiten. Auch funktionieren die Überschreibungen.

            2025-01-09 15_48_33-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png

            {
                ">0": {
                    "_comment": "Einspeisung",
                    "icon": "mdi:transmission-tower-export",
                    "color": "rgb(161,211,67)"
                },
                "<0": {
                    "_comment": "Netzbezug",
                    "icon": "mdi:transmission-tower-import?flip=horizontal",
                    "color": "#F20E40"
                }
            }
            
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              warp735 @SKB last edited by warp735

              @skb
              Sag ich doch... zuweisen geht, es passiert dann aber nix.

              edit: ach das ist komplett anders wie bei der Box... ?! Ok, das wusste ich nicht und machts nicht wirklich einfacher. Aber wegen des Textes hab ich das eh wieder verworfen.

              pps: letzte Frage für heute 🙂

              Schwellenwert 10, Wert 5 und wird auch so angezeigt. Warum greift die Schwelle nicht? Nur wegen Überschreibung?

              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @warp735 last edited by

                @warp735 Verschiedene Elemente, verschiedene Syntax.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @warp735 last edited by

                  @warp735 Was steht als Überschreibung drin?

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    warp735 @SKB last edited by

                    @skb

                    {
                        ">0": {
                            "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                        },
                        ">1000": {
                            "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                        }
                    }
                    
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB

                      @warp735 Das Thema hatten wir ja gestern schon.
                      Beim Nutzen der Überschreibungen werden die Basis-Regeln außer Kraft gesetzt. Hier greift dann nur noch das CSS-Klassen Prinzip, wenn Du mit value den Wert überschreibst.

                      Ich werde hier noch einen Hinweis zu den Überschreibungen einstellen, damit dies deutlicher wird.

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • pajda
                        pajda @SKB last edited by pajda

                        @skb An bei ein link zum Video mit denn Daten
                        Bild Überschreibung video

                        Lg.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 @SKB last edited by

                          Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, warum folgende Überschreibung nicht funktioniert? Handelt sich um den Hauptzähler und der Wert ist bei Bezug positiv und beim Einspeisen negativ. Möchte zwischen -30 und +30 eine 0 als Anzeige, bis +-1000W ohne Dezimal und danach mit zwei Dezimalstellen.
                          Aber sobald ich einspeise, steht nur noch 0 in der Anzeige 😞

                          {
                              ">=30": {
                                  "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                              },
                              ">1000": {
                                  "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                              },
                              "<30": {
                                  "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                              },
                              "<=-30": {
                                  "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                              },
                              "<-1000": {
                                  "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                              },
                              ">-30": {
                                  "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                              }
                          }
                          
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB

                            @warp735 Ich würde es so machen:

                            {
                              "default": {
                                "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                              },
                              ">30": {
                                "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                              },
                              ">1000": {
                                "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                              },
                              "<-30": {
                                "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                              },
                              "<-1000": {
                                "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                              }
                            }
                            

                            "default" greift immer dann, wenn nichts zutrifft. Dann hast Du den Grundzustand "0" mit keiner Nachkommastelle.

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 @SKB last edited by warp735

                              @skb
                              Das sieht nicht schlecht aus. Merci 👍
                              Habs jetzt mal so gemacht, damit ich immer positive Werte hab:

                              {
                                  "default": {
                                      "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                                  },
                                  ">30": {
                                      "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                                  },
                                  ">1000": {
                                      "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                                  },
                                  "<-30": {
                                      "value": "val => parseFloat(val*-1).toFixed(0)"
                                  },
                                  "<-1000": {
                                      "value": "val => parseFloat((val/1000)*-1).toFixed(2)"
                                  }
                              }
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by

                                So, ich habe gestern mal mit dem erweitertem Adapter angefangen eine neue Ansicht zu bauen. Bisher hatte ich noch den alten in Betrieb (ja, der tut es auch immer noch)
                                Großes Lob an @SKB, wirklich toll gemacht.

                                Ich brauchte einen Moment, aber dann war alles ganz logisch. Auch wenn ich noch nicht jede Option verstanden habe.

                                Eine Frage hätte ich noch, die ich in den über 3600 Beiträgen gerade nicht gefunden habe und auch in der Anleitung kein Beispiel dafür fand:

                                Ich habe 2 USV Anlagen bei mir drin und bei anderen bei der Batteriedarstellung gesehen das dort mit einem Fülleffekt gearbeitet wurde. Wie wurde das umgesetzt? Also das man den prozentualen Ladezustand am Füllgrad erkennen kann?
                                Ggf. könnte man das auch in den Beispielen der Anleitung aufnehmen.

                                Ich nutze für die Instanz nichts von den Berechnung da ich eine Darstellung meines Datenschranks mit Notstrom und Verbrauchern etc. erstellt habe.

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • W
                                  warp735 @BananaJoe last edited by

                                  @bananajoe
                                  Bei der Box unter erweitert:

                                  10-01-2025_12-24-04.png

                                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @warp735 last edited by

                                    @warp735 verdammt, ja danke, teste ich wenn ich zu Hause bin

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Karacho @BananaJoe last edited by

                                      Hallo,

                                      eine generelle Frage:
                                      Gibt es die Möglichkeit mehr als 12 Abfragepunkte an meinem zentralen Knoten zu aktivieren? HAbe da nichts gefunden.
                                      Oder eine andere Idee, um weitere Verbraucher zu integrieren.
                                      Danke
                                      Gruss
                                      Karacho
                                      5a1c379f-bc07-4f89-b3e0-771d5c8c68a9-image.png

                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Karacho last edited by

                                        @karacho 12 Punkte pro Element reichen völlig aus - auch das Element selbst kann genutzt werden. Zusätzlich sind die Punkte mehrfach belegbar.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • K
                                          Karacho @SKB last edited by

                                          @skb
                                          Das mit dem mehrfach belegbar war mir nicht kalr.
                                          Danke. Passt

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            schaffner @Karacho last edited by schaffner

                                            Hallo an Alle,
                                            noch ein gutes Jahr wünsche ich.

                                            Gestern hab ich den Adapter von v04 auf v.06.2 hochgezogen.
                                            Vorher lief er leicht und flüssig.
                                            Nun läuft er im Browser auf einem Gamer "normal", auf Fire-TV-Browser etwas langsamer und auf einem meiner Tablets gar nicht mehr und auf dem anderen sehr verlangsamt.

                                            Könnte mich ärgern mal wieder nicht "Don´t touch a running system" nicht befolgt zu haben.

                                            Einen Weg zurück hab ich noch nicht gefunden. Nach jeden Update hab ich zwar Backitup genutzt, aber der Rücksprung hat nicht geholfen.

                                            Gäbe es einen Weg, auf v0.4 zurück zu gelangen ? Kann es auch am Adapter Web-Socket / Socket-io oder Web-Server liegen. Deren Udpates hab ich auch gestern gemacht.

                                            Grüße

                                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            498
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4074238
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo