Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Viessmann-Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    schrieb am zuletzt editiert von
    #155

    Hallo,

    hat mal jemand versuch/es geschafft, auf Werte der Codierebene 1 zuzugreifen? Oder ggf. jemand eine Idee, wie es klappen könnte?

    Danke!

    Georg

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • blauholstenB Offline
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #156

      @Goersch:

      Hallo,

      hat mal jemand versuch/es geschafft, auf Werte der Codierebene 1 zuzugreifen? Oder ggf. jemand eine Idee, wie es klappen könnte?

      Danke!

      Georg `
      Erkläre mir bitte näher, was du machen willst. Ich habe mich mit setzen von werten noch nicht wirklich beschäftigt

      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        schrieb am zuletzt editiert von
        #157

        @blauholsten: Ich habe mir bei der Montage der Heizung die Viessmann EA-Baugruppe hinzufügen lassen. Mit dieser kann ich zwischen "nomalen" und "reduziertem" Betrieb hin und herschalten - wenn der Parameter D8 der Codierebene 1 gesetzt ist (beim reduziertem Betrieb wird die Vorlauftemperatur deutlich abgesenkt).

        Wenn der Parameter D8 nicht auf 0 steht, kann man aber leider nicht zwischen "nur Warmwasserbetrieb" und "Heizung+Warmwasserbetrieb" hin und herschalten - die Heizung blockiert die Umschaltung dann mit dem Hinweis, dass D8 gesetzt ist.

        Also muss ich

        • am Anfang der Heizperiode: Die Heizung auf "Heizung+Warmwasserbetrieb" umschalten und dann den Parameter D8 auf "1" setzen

        • am Ende der Heizperiode: Den Parameter D8 auf "0" setzen um auf "nur Warmwasserbetrieb" schalten zu können

        Da ich in meiner iobroker-Heizungslogik sowieso ein Flag "Heizperiode" habe, würde ich gerne dann auch automatisch den Wechsel der Parameter in der Heizung durchführen, ohne dass ich dazu an der Heizung was einstellen muss. Dafür brauche ich aber Zugriff auf den Parameter D8 der Codierebene 1 - deshalb meine Frage 8-)

        Hintergrund wie und warum ich das mache:

        • reduzierung Gasverbrauch durch reduzierte Kesseltemperatur wenn keine hohe Kesseltemperatur notwendig ist

        • schalten zwischen normalen und reduziertem Betrieb erfolgt

        a) in Abhängigkeit der Ventilstellung der Heizkörper, z.B.

        • alle Ventilstellungen < x% -> reduzierter Betrieb

        • Summe Ventilestellungen > x -> normaler Betrieb

        • Stellung eines Ventils > x -> normaler Betrieb

        b) Zeitabhängig

        • 22-5 Uhr immer reduziert

        • 5-22Uhr reduziert oder normal - je nach Anforderung der Heizkörper

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          schrieb am zuletzt editiert von
          #158

          mh, eigentlich müsste das, was ich will, auch über PartyBetrieb oder SparBetrieb zu realisieren sein (mit entsprechend abgesenkter Raumtemperatur) - ohne die ganze Hardware im Hintergrund.

          So gibt es immer Vereinfachungspotenzial - mal schauen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • blauholstenB Offline
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #159

            @Goersch:

            mh, eigentlich müsste das, was ich will, auch über PartyBetrieb oder SparBetrieb zu realisieren sein (mit entsprechend abgesenkter Raumtemperatur) - ohne die ganze Hardware im Hintergrund.

            So gibt es immer Vereinfachungspotenzial - mal schauen. `
            Hi,

            so ähnlich mache ich das auch,

            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              schrieb am zuletzt editiert von
              #160

              Hab hier ein kleines Problemchen - vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen …

              Starte ich den vcontrold mit "vcontrold start" läuft entsprechender Prozess und die Verbindung mit der Viessmann Instanz klappt.

              Leider startet der vcontrold nach einem Neustart des Raspi nicht selber.

              Ich hab alles so eingerichtet, wie beschrieben (https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi), aber es will nicht. Wenn ich "sudo /etc/init.d/vcontrol start" manuell ausführe (so wie beschrieben), dann gibt es anschliessend keinen vcontrold Prozess (und die Viessmann Instanz baut keine Verbindung auf), die Meldung lautet aber "[ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service."

              Hab mich auch mal durch das "/etc/init.d/vcontrol" Skript gelesen und Pfade geprüft, etc. Sieht alles OK aus. Klappen tut es dennoch nicht.

              Falls jemand eine Idee hat, was ich noch prüfen kann: Gerne 8-)

              Danke !

              Georg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von
                #161

                Hi,

                mit diesem Adapter habt ihr es wieder einmal geschafft meine Begeisterung für das IoBroker - Projekt neu zu "befeuern" danke hierfür.

                Da das ganze Thema vcontrold usw. wirklich umfangreich ist und ich nichts finden konnte wollte ich zwei Fragen stellen die die nur begrenzt etwas mit dem Adapter selbst aber irgendwie doch mit dem Projekt zu tun haben.

                Hat es jemand von euch geschafft OpenV auf einer virtuellen Maschine bspw. einem Nuc mit ESXI zum laufen zu kriegen?

                Ich konnte zwar alles installieren bekomme jedoch immer die Meldung "keine Verbindung" beim start des Dienstes.

                Und zum zweiten wollte ich fragen ob jemand von euch mehr als die "Standard" Datenpunkte für die Vitoladens 300 C gefunden hat oder ob es irgendwo im Internet eine Datenbank gibt, bzw. mir einer eine Möglichkeit sagen kann wie ich an diese komme?

                Wenn man bspw. die Beispiel xml. Dateien des Projektes ansieht kann man ja bei diesem Model wesentlich mehr abfragen.

                Gruß

                Steffen

                Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  Brookyman
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #162

                  Ich würde mich gerne mal beim Vorredner anhängen. Wie bekomme ich die Datenpunkte raus? Vcontrold läuft bei mir soweit. Jedoch kann ich aktuell nur die Betriebsart und die Gesamtlaufzeit abfragen. Alle anderen werte laufen ins leere. Habe mir auch die Viesmann Software Vitosoft 300 zum testen angeguckt. Jedoch fehlen mit dort die entscheidenen Datenpunkte für Vor und Rücklauf sekundär wie primär.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    jupzup
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #163

                    Hallo zusammen, vorab erst einmal vielen Dank für den Adapter !! Ich habe gestern erfolgreich vcontrold installiert und per USB Optokabel an meine VscotHO1 ID=20CB angeschlossen.

                    Es lassen sich soweit auch alle Daten abfragen einzig die VitoBetriebsartHK also Aktuelle Betriebsart scheint einen falschen Wert auszugeben bzw. ändert sich nicht egal ob die Anlage im Reduzierten Betrieb oder im Normalbetrieb läuft.

                    vito.xml

                    <command name="getVitoBetriebsartHK" protocmd="getaddr"></command>

                    <addr>2500</addr>

                    <len>1</len>

                    <unit>ABA</unit>

                    <description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>

                    vcontrold.xml

                    <unit name="Aktuelle Betriebsart"><abbrev>ABA</abbrev>

                    <type>enum</type></unit>

                    Funktioniert das bei Euch ? Ich denke das evtl. die Adresse 2500 bei meiner Anlage nicht die richtige ist ?

                    Es ist auch kein Adapter Problem denn im vclient wird es genauso angezeigt bzw. es wird immer nur "Normalbetrieb (Schaltuhr)" angezeigt.

                    Hat jemand hierzu eine Idee ?

                    VG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #164

                      Hallo,

                      Ich hab zwar einen anderen Kessel, aber soweit ich mich erinnern kann hat bei mir die Adresse 2500 auch nicht funktioniert.

                      Bei meiner Anlage geht das hier:

                      vito.xml

                      
                      -<command name="getBetriebArtM1" protocmd="getaddr"></command>
                      <addr>2301</addr>
                      <len>1</len>
                      <unit>BA</unit>
                      <description>Ermittle Betriebsart M1</description>
                      
                      -<command name="setBetriebArtM1" protocmd="setaddr"></command>
                      <addr>2301</addr>
                      <len>1</len>
                      <unit>BA</unit>
                      <description>Setze Betriebsart M1</description>
                      
                      

                      vcontrold:

                      - <unit name="BetriebsArt"><abbrev>BA</abbrev>
                      <type>enum</type></unit> 
                      

                      eventuell hilfts ja.

                      –

                      Ciao, Gerhard

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #165

                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&p=27794#p27794 hatte ich meine XML-Dateien für die VScotHO1 angefügt. Vielleicht hilft's. Hab sie gerade mal aktualisiert.

                        Damit kann ich meine Heizung auch ganz gut steuern. Zumindest was die Betriebsarten und die Timerwerte für Heizung, Warmwasser und Zirkulation angeht. Was leider bisher nicht funktioniert, ist das Setzen der Systemzeit und der Zeiten für den Ferienbetrieb. Gerade die Systemzeit würde ich gerne regelmäßig über den Adapter setzen, da die Vitodens keinen sehr genauen Clock-Chip hat und bereits nach einigen Monaten gerne um ein paar Minuten nach geht.

                        Gruß,

                        Thorsten

                        ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          jupzup
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #166

                          @Linedancer

                          Vielen Dank ich habe es soeben mal ausprobiert bekomme aber auch mit dieser Adresse keine Anzeige darüber ob die Anlage im reduzierten Betrieb läuft.

                          @dtp

                          Auch dir vielen Dank ich nutze ja deine vito und vcontrold.xml aber dennoch bekomme ich keinen Status ob die Anlage im reduzierten Betrieb läuft also VitoBetriebsartHK zeigt mir immer "Normalbeterieb ( Schaltuhr ) an. Funktioniert das denn bei dir ?

                          VG

                          Update: 21.01.18

                          Nachdem bei mir das setzen des Partymodus auf Adresse 2303 nicht funktioniert hat, habe ich eine entsprechende Liste von Viessmann gefunden mit den Adressen bzw. Datenpunkten. Hier sieht man, das die Adresse 2303 nur lesbar ist und nicht schreibbar. Die richtige Adresse wäre dann die 2330. Nachdem ich die Adresse im vcontrold geändert habe, kann ich jetzt auch den Partymodus setzen.

                          Was mir aber noch unklar ist, wie ich auslesen kann ob die Anlage im abgesenkten Modus läuft ( Mond Symbol auf dem Display ). Die Adresse 2500 scheint schon richtig zu sein, jedoch bekomme ich immer nur den Status ( Normalberieb ( Schaltuhr ) angezeigt auch wenn die Anlage im abgesenkten Modus läuft.

                          Evtl. ist dieser Zustand dann gar nicht auslesbar zumindest nicht über Adresse 2500.

                          Jemand hierzu noch eine Idee ?

                          Ich habe die Datenpunkte Liste ( 20CB_Vitotronic_200_Typ_HO1ABC ) mal hier angefügt.
                          4863_20cb_vitotronic_200_typ_ho1abc.pdf

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            C1500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #167

                            Servus,

                            Daten lesen und auch Temperaturen setzen funktioniert soweit ganz gut.

                            Leider sind anscheinend einige Einträge in meiner vito.xml doppelt oder einfach falsch.

                            Hat zufällig jemand von euch ein Funktionierendes File für eine "Vitotronic 200 Typ KW2" für mich?

                            Sollte also laut openv ein Typ 0x2098 sein.

                            Wäre euch sehr Dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.

                            Gruß und danke im Voraus

                            Peer

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              passuff
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #168

                              Benutzt jemand das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 hier aus dem Forum und hat den Viessmann-Adapter eingebunden?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #169

                                @jupzup:

                                Die Adresse 2500 scheint schon richtig zu sein, jedoch bekomme ich immer nur den Status ( Normalberieb ( Schaltuhr ) angezeigt auch wenn die Anlage im abgesenkten Modus läuft.

                                Evtl. ist dieser Zustand dann gar nicht auslesbar zumindest nicht über Adresse 2500. `

                                Muss ich noch mal testen. Evtl. ist aber auch die Einheiten-Konvertierung in der vcontrold.xml falsch:

                                 <unit name="Aktuelle Betriebsart"><abbrev>ABA</abbrev>
                                	<type>enum</type></unit> 
                                

                                Was den Partymodus angeht, so funktioniert bei mir die Adresse 2303 sowohl für das Lesen als auch für das Setzen. Mit 2330 hatte ich es auch schon mal versucht, aber keinen Erfolg gehabt. Viessmann scheint da selbst für gleiche Geräte unterschiedliche Adressen verwendet zu haben, so dass es da wohl leider keine Universallösung gibt. Die Devise heißt also Try and Error. 8-)

                                Bis dann,

                                Thorsten

                                ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Brookyman
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #170

                                  Hallo,

                                  ich habe auch hier mal eine Frage zu vcontrold:

                                  ich habe meine vito.xml genau nach Angaben geändert. Die Datenpunkte habe ich direkt von Viessmann aus einer PDF für genau meine Anlagen ID. Somit gehe ich erst einmal davon aus das es nicht an den Datenpunkten liegt.

                                  Mein Problem besteht darin, dass ich alle Soll Werte auslesen kann. Also z.B. VorlauffsollHK1, Betriebsart, Stellungen von Ventilen, SollTemperaturen usw…. Jedoch wenn ich die Sekundär Vorlauf- /Rücklauftemperatur, Aussentemperatur, Primärtemperatur, etc... auslesen will kommt im Telnet immer folgende Meldung:

                                  ERR: >FRAMER: addr was still active FE06

                                  FRAMER: Command send

                                  FRAMER: ERROR address 01C1 code 4

                                  Fehler recv, Abbruch

                                  Fehler beim ausfuehren von Außentemperatur

                                  Kann mir hier wer sagen was dieser Fehler bedeutet? Er ist bei allen IST Temperaturen der selbe nur mit anderer Adresse.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    Repfreak
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #171

                                    Liebes Viessmann-Forum,

                                    ich habe Vcontrold auf einem Raspi 2 installiert und es läuft. Als Optolink-Adapter verwende ich einen selbst gelöteteten UART-Adapter. D.h., ich verbinde über die PIN's 8 & 10. Die Schaltung ist i.O.

                                    Ich habe sie mit kleinen Pythonprogrammen getestet. Meine Heizung ist Vitodens 200 W (Baujahr 2014). Welche Vitotronic-Version eingebaut ist, kann ich leider nicht herausfinden. In dem Menü der Heizung steht unter DIALOG - KURZABFRAGE bei Position 4 als letzte 2 Zeichen: F0. Das würde bedeuten, die ID ist 20F0. Dafür gibt es aber im Netz nirgendwo einen Hinweis, geschweige denn eine XML-Datei für Vcontrold. Wenn ich die Abfrage getDevType sende, kommt die im Anhang befindliche Fehlermeldung.

                                    Die Baudrate ist auf 4800 eingestellt, auch 8 Bits, Evenparitycheck und 2 Stopbits sind eingestellt.

                                    Ich habe, glaube ich, das Netz komplett durchstöbert. Kein einziger Hinweis für dieses Problem ist zu finden.

                                    Da die Beiträge in diesem Forum aktuell sind, habe ich die Hoffnung, dass hier ein Mitglied Tipps geben kann.

                                    Liegt es an einer neuen Steuerung bei Viessmann, einer falschen Schnittstelleneinstellung, einer neuen Adresse für die Typenabfrage, oder …?

                                    Für eine kompetente Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                                    5829_fehler.jpg

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #172

                                      Was mir damals bei den ersten Schritten geholfen hat, war das Auslesen der Werte mittels https://openv.wikispaces.com/v-control unter Windows. Das kleine Programm zeigt unten rechts auch die Bezeichnung der Anlage an. Leider kann man damit aber nicht unmittelbar die Adressen auslesen.

                                      Gruß,

                                      Thorsten

                                      ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        Repfreak
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #173

                                        Hallo Thorsten,

                                        danke für den Tipp.

                                        Allerdings sind folgende Verbindungen zwischen PC und Pi nicht möglich:

                                        GPIO mit Pin 8 & 10, denn da lauscht ja der Optolinkadapter;

                                        Null-Modem-Kabel, denn mein PC hat keinen COM-Stecker mehr.

                                        Ich kommuniziere jetzt über Putty und VNC per LAN mit dem Pi.

                                        Wenn ich v-control starte, bietet die Maske nur "Automatisch" als COM-Schnittstelle an.

                                        Gruß

                                        Repfreak

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #174

                                          Hm. Ich habe den Optolink-Adapter mit USB-Schnittstelle. Da konnte ich in v-control auf den entsprechenden COM-Port umschalten.

                                          Übrigens, dein angehängtes Fehlerprotokoll lässt Rückschlüsse darauf zu, dass es Probleme mit deiner tty-Schnittstelle gibt. Läuft denn bei dir https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi vollständig ohne Fehlermeldung durch, insbesondere Punkt 4? Punkt 4.1 kann man übrigens vollständig weglassen.

                                          ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          462

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe