Deine vito.xml hatte bestimmt Mal 2 Geräte eingetragen, bitte lösche die [ ]. `
Ja, genau das wars. Damit bekomme ich auch meine große JSON importiert und kann Werte pollen.Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Ich logge ganz gerne Daten mit dem sql-History Adapter. Anscheinend werden die Werte aus dem Viessmann-Adapter als Strings in die Datenbank geschrieben. Kann es sein, dass der Adapter alle Werte nur als Strings weitergibt? Interessanterweise kann Flot dennoch Charts daraus erstellen.
-
Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Ich logge ganz gerne Daten mit dem sql-History Adapter. Anscheinend werden die Werte aus dem Viessmann-Adapter als Strings in die Datenbank geschrieben. Kann es sein, dass der Adapter alle Werte nur als Strings weitergibt? Interessanterweise kann Flot dennoch Charts daraus erstellen. `
Hi,
eigentlich versucht er die Ergebnisse in ggf number zu wandeln.
Kannst ja mal kurz ein kleines Skript laufen lassen….
$('viessmann.0.get*').each((id, i) => {log(typeof getState(id).val);});
-
Hi, hab ich gerade gemacht:
!
23:02:48.295 [info] javascript.1 Start javascript script.js.common.TestViessmann 23:02:48.296 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.296 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: registered 0 subscriptions and 0 schedules !
Scheint also mit dem konvertieren nicht geklappt zu haben. Wie funktioniert das, hängt das mit den jsons und xml-Dateien zusammen?
-
Hi, hab ich gerade gemacht:
!
23:02:48.295 [info] javascript.1 Start javascript script.js.common.TestViessmann 23:02:48.296 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.296 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: registered 0 subscriptions and 0 schedules !
Scheint also mit dem konvertieren nicht geklappt zu haben. Wie funktioniert das, hängt das mit den jsons und xml-Dateien zusammen? `
Was für Werte fragst du ab?
-
Was für Werte fragst du ab? `
Also aktuell Frage ich ab:TempAged
TempKist
usw.
also vor allem Temperaturen, aber auch den Volumenstrom und aktuelle Leistung.
Wenn ich per Telnet auf den vcontrold gehe:
vctrld>getTempKist 26.500000 Grad Celsius vctrld>getLeistungIst 0.000000 % vctrld>getVolStrom 189.000000 l/h
-
Was für Werte fragst du ab? `
Also aktuell Frage ich ab:TempAged
TempKist
usw.
also vor allem Temperaturen, aber auch den Volumenstrom und aktuelle Leistung.
Wenn ich per Telnet auf den vcontrold gehe:
vctrld>getTempKist 26.500000 Grad Celsius vctrld>getLeistungIst 0.000000 % vctrld>getVolStrom 189.000000 l/h ```` `
Hi,
du hast in deiner vito.xml die Einheiten mit drin, darum geht das nicht als NUMBER….
-
Was für Werte fragst du ab? `
Also aktuell Frage ich ab:TempAged
TempKist
usw.
also vor allem Temperaturen, aber auch den Volumenstrom und aktuelle Leistung.
Wenn ich per Telnet auf den vcontrold gehe:
vctrld>getTempKist 26.500000 Grad Celsius vctrld>getLeistungIst 0.000000 % vctrld>getVolStrom 189.000000 l/h ```` `
Hi,
du hast in deiner vito.xml die Einheiten mit drin, darum geht das nicht als NUMBER…. `
Ok, hab ich nun geändert:
vctrld>getTempKist 34.000000 vctrld>getLeistungIst 0.000000 vctrld>getVolStrom 0.000000
Trotz Löschen von viessmann.0.*, habe ich wieder strings in den Werten.
Irgendein Tipp?
-
Hallo,
hat mal jemand versuch/es geschafft, auf Werte der Codierebene 1 zuzugreifen? Oder ggf. jemand eine Idee, wie es klappen könnte?
Danke!
Georg
-
Hallo,
hat mal jemand versuch/es geschafft, auf Werte der Codierebene 1 zuzugreifen? Oder ggf. jemand eine Idee, wie es klappen könnte?
Danke!
Georg `
Erkläre mir bitte näher, was du machen willst. Ich habe mich mit setzen von werten noch nicht wirklich beschäftigt -
@blauholsten: Ich habe mir bei der Montage der Heizung die Viessmann EA-Baugruppe hinzufügen lassen. Mit dieser kann ich zwischen "nomalen" und "reduziertem" Betrieb hin und herschalten - wenn der Parameter D8 der Codierebene 1 gesetzt ist (beim reduziertem Betrieb wird die Vorlauftemperatur deutlich abgesenkt).
Wenn der Parameter D8 nicht auf 0 steht, kann man aber leider nicht zwischen "nur Warmwasserbetrieb" und "Heizung+Warmwasserbetrieb" hin und herschalten - die Heizung blockiert die Umschaltung dann mit dem Hinweis, dass D8 gesetzt ist.
Also muss ich
-
am Anfang der Heizperiode: Die Heizung auf "Heizung+Warmwasserbetrieb" umschalten und dann den Parameter D8 auf "1" setzen
-
am Ende der Heizperiode: Den Parameter D8 auf "0" setzen um auf "nur Warmwasserbetrieb" schalten zu können
Da ich in meiner iobroker-Heizungslogik sowieso ein Flag "Heizperiode" habe, würde ich gerne dann auch automatisch den Wechsel der Parameter in der Heizung durchführen, ohne dass ich dazu an der Heizung was einstellen muss. Dafür brauche ich aber Zugriff auf den Parameter D8 der Codierebene 1 - deshalb meine Frage 8-)
Hintergrund wie und warum ich das mache:
-
reduzierung Gasverbrauch durch reduzierte Kesseltemperatur wenn keine hohe Kesseltemperatur notwendig ist
-
schalten zwischen normalen und reduziertem Betrieb erfolgt
a) in Abhängigkeit der Ventilstellung der Heizkörper, z.B.
-
alle Ventilstellungen < x% -> reduzierter Betrieb
-
Summe Ventilestellungen > x -> normaler Betrieb
-
Stellung eines Ventils > x -> normaler Betrieb
b) Zeitabhängig
-
22-5 Uhr immer reduziert
-
5-22Uhr reduziert oder normal - je nach Anforderung der Heizkörper
-
-
mh, eigentlich müsste das, was ich will, auch über PartyBetrieb oder SparBetrieb zu realisieren sein (mit entsprechend abgesenkter Raumtemperatur) - ohne die ganze Hardware im Hintergrund.
So gibt es immer Vereinfachungspotenzial - mal schauen.
-
mh, eigentlich müsste das, was ich will, auch über PartyBetrieb oder SparBetrieb zu realisieren sein (mit entsprechend abgesenkter Raumtemperatur) - ohne die ganze Hardware im Hintergrund.
So gibt es immer Vereinfachungspotenzial - mal schauen. `
Hi,so ähnlich mache ich das auch,
-
Hab hier ein kleines Problemchen - vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen …
Starte ich den vcontrold mit "vcontrold start" läuft entsprechender Prozess und die Verbindung mit der Viessmann Instanz klappt.
Leider startet der vcontrold nach einem Neustart des Raspi nicht selber.
Ich hab alles so eingerichtet, wie beschrieben (https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi), aber es will nicht. Wenn ich "sudo /etc/init.d/vcontrol start" manuell ausführe (so wie beschrieben), dann gibt es anschliessend keinen vcontrold Prozess (und die Viessmann Instanz baut keine Verbindung auf), die Meldung lautet aber "[ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service."
Hab mich auch mal durch das "/etc/init.d/vcontrol" Skript gelesen und Pfade geprüft, etc. Sieht alles OK aus. Klappen tut es dennoch nicht.
Falls jemand eine Idee hat, was ich noch prüfen kann: Gerne 8-)
Danke !
Georg
-
Hi,
mit diesem Adapter habt ihr es wieder einmal geschafft meine Begeisterung für das IoBroker - Projekt neu zu "befeuern" danke hierfür.
Da das ganze Thema vcontrold usw. wirklich umfangreich ist und ich nichts finden konnte wollte ich zwei Fragen stellen die die nur begrenzt etwas mit dem Adapter selbst aber irgendwie doch mit dem Projekt zu tun haben.
Hat es jemand von euch geschafft OpenV auf einer virtuellen Maschine bspw. einem Nuc mit ESXI zum laufen zu kriegen?
Ich konnte zwar alles installieren bekomme jedoch immer die Meldung "keine Verbindung" beim start des Dienstes.
Und zum zweiten wollte ich fragen ob jemand von euch mehr als die "Standard" Datenpunkte für die Vitoladens 300 C gefunden hat oder ob es irgendwo im Internet eine Datenbank gibt, bzw. mir einer eine Möglichkeit sagen kann wie ich an diese komme?
Wenn man bspw. die Beispiel xml. Dateien des Projektes ansieht kann man ja bei diesem Model wesentlich mehr abfragen.
Gruß
Steffen
-
Ich würde mich gerne mal beim Vorredner anhängen. Wie bekomme ich die Datenpunkte raus? Vcontrold läuft bei mir soweit. Jedoch kann ich aktuell nur die Betriebsart und die Gesamtlaufzeit abfragen. Alle anderen werte laufen ins leere. Habe mir auch die Viesmann Software Vitosoft 300 zum testen angeguckt. Jedoch fehlen mit dort die entscheidenen Datenpunkte für Vor und Rücklauf sekundär wie primär.
-
Hallo zusammen, vorab erst einmal vielen Dank für den Adapter !! Ich habe gestern erfolgreich vcontrold installiert und per USB Optokabel an meine VscotHO1 ID=20CB angeschlossen.
Es lassen sich soweit auch alle Daten abfragen einzig die VitoBetriebsartHK also Aktuelle Betriebsart scheint einen falschen Wert auszugeben bzw. ändert sich nicht egal ob die Anlage im Reduzierten Betrieb oder im Normalbetrieb läuft.
vito.xml
<command name="getVitoBetriebsartHK" protocmd="getaddr"></command>
<addr>2500</addr>
<len>1</len>
<unit>ABA</unit>
<description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
vcontrold.xml
<unit name="Aktuelle Betriebsart"><abbrev>ABA</abbrev>
<type>enum</type></unit>
Funktioniert das bei Euch ? Ich denke das evtl. die Adresse 2500 bei meiner Anlage nicht die richtige ist ?
Es ist auch kein Adapter Problem denn im vclient wird es genauso angezeigt bzw. es wird immer nur "Normalbetrieb (Schaltuhr)" angezeigt.
Hat jemand hierzu eine Idee ?
VG
-
Hallo,
Ich hab zwar einen anderen Kessel, aber soweit ich mich erinnern kann hat bei mir die Adresse 2500 auch nicht funktioniert.
Bei meiner Anlage geht das hier:
vito.xml
-<command name="getBetriebArtM1" protocmd="getaddr"></command> <addr>2301</addr> <len>1</len> <unit>BA</unit> <description>Ermittle Betriebsart M1</description> -<command name="setBetriebArtM1" protocmd="setaddr"></command> <addr>2301</addr> <len>1</len> <unit>BA</unit> <description>Setze Betriebsart M1</description>
vcontrold:
- <unit name="BetriebsArt"><abbrev>BA</abbrev> <type>enum</type></unit>
eventuell hilfts ja.
-
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&p=27794#p27794 hatte ich meine XML-Dateien für die VScotHO1 angefügt. Vielleicht hilft's. Hab sie gerade mal aktualisiert.
Damit kann ich meine Heizung auch ganz gut steuern. Zumindest was die Betriebsarten und die Timerwerte für Heizung, Warmwasser und Zirkulation angeht. Was leider bisher nicht funktioniert, ist das Setzen der Systemzeit und der Zeiten für den Ferienbetrieb. Gerade die Systemzeit würde ich gerne regelmäßig über den Adapter setzen, da die Vitodens keinen sehr genauen Clock-Chip hat und bereits nach einigen Monaten gerne um ein paar Minuten nach geht.
Gruß,
Thorsten
-
Vielen Dank ich habe es soeben mal ausprobiert bekomme aber auch mit dieser Adresse keine Anzeige darüber ob die Anlage im reduzierten Betrieb läuft.
Auch dir vielen Dank ich nutze ja deine vito und vcontrold.xml aber dennoch bekomme ich keinen Status ob die Anlage im reduzierten Betrieb läuft also VitoBetriebsartHK zeigt mir immer "Normalbeterieb ( Schaltuhr ) an. Funktioniert das denn bei dir ?
VG
Update: 21.01.18
Nachdem bei mir das setzen des Partymodus auf Adresse 2303 nicht funktioniert hat, habe ich eine entsprechende Liste von Viessmann gefunden mit den Adressen bzw. Datenpunkten. Hier sieht man, das die Adresse 2303 nur lesbar ist und nicht schreibbar. Die richtige Adresse wäre dann die 2330. Nachdem ich die Adresse im vcontrold geändert habe, kann ich jetzt auch den Partymodus setzen.
Was mir aber noch unklar ist, wie ich auslesen kann ob die Anlage im abgesenkten Modus läuft ( Mond Symbol auf dem Display ). Die Adresse 2500 scheint schon richtig zu sein, jedoch bekomme ich immer nur den Status ( Normalberieb ( Schaltuhr ) angezeigt auch wenn die Anlage im abgesenkten Modus läuft.
Evtl. ist dieser Zustand dann gar nicht auslesbar zumindest nicht über Adresse 2500.
Jemand hierzu noch eine Idee ?
Ich habe die Datenpunkte Liste ( 20CB_Vitotronic_200_Typ_HO1ABC ) mal hier angefügt.
4863_20cb_vitotronic_200_typ_ho1abc.pdf -
Servus,
Daten lesen und auch Temperaturen setzen funktioniert soweit ganz gut.
Leider sind anscheinend einige Einträge in meiner vito.xml doppelt oder einfach falsch.
Hat zufällig jemand von euch ein Funktionierendes File für eine "Vitotronic 200 Typ KW2" für mich?
Sollte also laut openv ein Typ 0x2098 sein.
Wäre euch sehr Dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Gruß und danke im Voraus
Peer