NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
vis
4.5k Beiträge 196 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 167 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JLegJ JLeg

    Hallo,
    wollte mir den Adapter nun auch mal anschauen, nachdem unser PV-Strom nun endlich fliesst.
    Leider komme ich da nicht sehr weit - sobald ich die energiefluss-erweitert-Instanz starte, kommt der web-Adapter nicht mehr hoch.
    Der Start des Energiefluss-Adapter scheint problemlos zu laufen:

    2024-12-29 16:01:06.699  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 3768987
    2024-12-29 16:01:07.316  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-12-29 16:01:07.316  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2024-12-29 16:01:08.719  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-12-29 16:01:09.244  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects client ready ... initialize now
    2024-12-29 16:01:09.324  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects create System PubSub Client
    2024-12-29 16:01:09.325  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects create User PubSub Client
    2024-12-29 16:01:10.341  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects client initialize lua scripts
    2024-12-29 16:01:10.376  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-12-29 16:01:10.533  - ESC[32minfoESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 3769000
    2024-12-29 16:01:10.560  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-12-29 16:01:10.676  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States create System PubSub Client
    2024-12-29 16:01:10.677  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States create User PubSub Client
    2024-12-29 16:01:10.841  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-12-29 16:01:13.203  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-12-29 16:01:13.307  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects client ready ... initialize now
    2024-12-29 16:01:13.352  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects create System PubSub Client
    2024-12-29 16:01:13.353  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects create User PubSub Client
    2024-12-29 16:01:13.564  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects client initialize lua scripts
    2024-12-29 16:01:13.643  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-12-29 16:01:13.663  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) starting. Version 0.6.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
    2024-12-29 16:01:13.796  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-12-29 16:01:13.893  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Adapter started. Loading config!
    2024-12-29 16:01:13.968  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) {}
    2024-12-29 16:01:13.971  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States create System PubSub Client
    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Settings: {}
    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Initial Values: {}
    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Initial Fill - Values: {}
    2024-12-29 16:01:13.969  - ESC[34mdebugESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Sources: {}
    2024-12-29 16:01:13.970  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Configuration loaded!
    2024-12-29 16:01:13.970  - ESC[32minfoESC[39m: energiefluss-erweitert.0 (3768987) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
    2024-12-29 16:01:13.972  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States create User PubSub Client
    2024-12-29 16:01:14.158  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-12-29 16:01:14.325  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
    2024-12-29 16:01:14.452  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
    2024-12-29 16:01:16.103  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3769000) starting. Version 6.3.1 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
    2024-12-29 16:01:16.513  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Activating states & socket info
    2024-12-29 16:01:16.521  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Loaded custom certificates: {"key":"...
    

    Der web.0 beendet sich dann aber mit

    2024-12-29 16:01:16.522  - ESC[34mdebugESC[39m: web.0 (3769000) Loading all certificate collections...
    2024-12-29 16:01:16.526  - ESC[33mwarnESC[39m: web.0 (3769000) Could not find any certificate collections - check ACME installation or consider installing
    2024-12-29 16:01:17.162  - ESC[33mwarnESC[39m: host.smaug instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
    
    

    keine Ahnung warum web.0 jetzt plötzlich "certificate collections" laden will - das passiert ohne den Energiefluss-Adapter nicht. Der ACME-Adapter wird auch nicht benutzt, sondern nur statisch konfigurierte Zertifikate im admin-Adapter.
    Any clue?

    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3535

    @jleg Web-Adapter richtig einstellen und dann neu starten. Der EF-Adapter installiert nur ein Plugin und startet diesen dann neu.

    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SKBS SKB

      @jleg Web-Adapter richtig einstellen und dann neu starten. Der EF-Adapter installiert nur ein Plugin und startet diesen dann neu.

      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3536

      @skb web-Adapter steht auf "integriert" - oder was genau macht "richtig einstellen" noch aus?

      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JLegJ JLeg

        @skb web-Adapter steht auf "integriert" - oder was genau macht "richtig einstellen" noch aus?

        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3537

        @jleg Na, es werden ja bei dir die Zertifikate nicht erkannt oder Ähnliches. Dieses Mal prüfen.

        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SKBS SKB

          @jleg Na, es werden ja bei dir die Zertifikate nicht erkannt oder Ähnliches. Dieses Mal prüfen.

          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3538

          @skb wie gesagt - die einzigen benutzten Zertifikate sind zentral in der Admin-Instanz konfiguriert, und im web-Adapter korrekt referenziert. Das funktioniert - seit diversen Jahren, mit diversen Adaptern so wie's soll.
          ACME bzw. collections werden nicht benutzt.

          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JLegJ JLeg

            @skb wie gesagt - die einzigen benutzten Zertifikate sind zentral in der Admin-Instanz konfiguriert, und im web-Adapter korrekt referenziert. Das funktioniert - seit diversen Jahren, mit diversen Adaptern so wie's soll.
            ACME bzw. collections werden nicht benutzt.

            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3539

            @jleg just for the records - die "certificate collections" haben mit o.g. Problem nichts zu tun. Sondern beim Start des energiefluss-erweitert wird eine Kernel-Exception erzeugt, ausgelöst durch die Dependency "sharp":

            io.web.0[276502] trap invalid opcode ip:7f3bd31a4d08 sp:7ffd5f401710 error:0 in libvips-cpp.so.42
            

            Kommentiere ich im energiefluss-Adapter entsprechend

            let sharp;
            try {
                // sharp = require('sharp');
            } catch (e) {
                console.error(`Cannot load sharp: ${e}`);
            }
            
            

            startet das Ganze, inkl. Konfigurationseite. Ich gehe aber mal davon aus, dass "sharp" zu irgendwas gut ist ;-)
            Scheint ein Problem mit der libvips und älteren AMD-CPUs zu sein. Hatte testweise mal auf sharp-0.33.0 downgegraded - hilft aber auch nicht. Muss ich wohl bis zum nächsten CPU-Upgrade warten... :face_with_rolling_eyes:

            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JLegJ JLeg

              @jleg just for the records - die "certificate collections" haben mit o.g. Problem nichts zu tun. Sondern beim Start des energiefluss-erweitert wird eine Kernel-Exception erzeugt, ausgelöst durch die Dependency "sharp":

              io.web.0[276502] trap invalid opcode ip:7f3bd31a4d08 sp:7ffd5f401710 error:0 in libvips-cpp.so.42
              

              Kommentiere ich im energiefluss-Adapter entsprechend

              let sharp;
              try {
                  // sharp = require('sharp');
              } catch (e) {
                  console.error(`Cannot load sharp: ${e}`);
              }
              
              

              startet das Ganze, inkl. Konfigurationseite. Ich gehe aber mal davon aus, dass "sharp" zu irgendwas gut ist ;-)
              Scheint ein Problem mit der libvips und älteren AMD-CPUs zu sein. Hatte testweise mal auf sharp-0.33.0 downgegraded - hilft aber auch nicht. Muss ich wohl bis zum nächsten CPU-Upgrade warten... :face_with_rolling_eyes:

              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3540

              @jleg Sharp ist für die Vorschaubilder der Galerie zuständig. Kannst du Sharp manuell mit der Version, die in der io-package.json angegeben ist, installieren?

              Normal sollte die Exception ja abgefangen werden.

              ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

              Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SKBS SKB

                @jleg Sharp ist für die Vorschaubilder der Galerie zuständig. Kannst du Sharp manuell mit der Version, die in der io-package.json angegeben ist, installieren?

                Normal sollte die Exception ja abgefangen werden.

                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3541

                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                @jleg Sharp ist für die Vorschaubilder der Galerie zuständig. Kannst du Sharp manuell mit der Version, die in der io-package.json angegeben ist, installieren?

                habe ich mit mehreren Versionen gemacht (0.33.5 bis runter auf 0.33.0) - immer gleiches Resultat.

                Normal sollte die Exception ja abgefangen werden.

                Nein, dein try/catch fängt ja nur Exceptions innerhalb von Javascript ab - der Fehler hier passiert aber ‚janz unten‘ im Kernel.
                Die npm-Installation von sharp zieht automatisch die jeweils passende (binäre) libvips nach - und die scheint (k.A. seit wann) SSE4.2 vorauszusetzen. Mein Turion hat nur SSE4a. :-/

                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JLegJ JLeg

                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                  @jleg Sharp ist für die Vorschaubilder der Galerie zuständig. Kannst du Sharp manuell mit der Version, die in der io-package.json angegeben ist, installieren?

                  habe ich mit mehreren Versionen gemacht (0.33.5 bis runter auf 0.33.0) - immer gleiches Resultat.

                  Normal sollte die Exception ja abgefangen werden.

                  Nein, dein try/catch fängt ja nur Exceptions innerhalb von Javascript ab - der Fehler hier passiert aber ‚janz unten‘ im Kernel.
                  Die npm-Installation von sharp zieht automatisch die jeweils passende (binäre) libvips nach - und die scheint (k.A. seit wann) SSE4.2 vorauszusetzen. Mein Turion hat nur SSE4a. :-/

                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3542

                  @jleg Schau mal, ob dir dies hilft:
                  https://github.com/lovell/sharp/issues/3030

                  ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                  Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SKBS SKB

                    @jleg Schau mal, ob dir dies hilft:
                    https://github.com/lovell/sharp/issues/3030

                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3543

                    @skb jo, danke; demnach könnte ich mal probieren, auf 0.27.2 zurück zu gehen.
                    Ansonsten hilft wohl tatsächlich nur ein Hardwareupgrade. Obwohl‘s mein Proxmox auf dem Turion ansonsten prima tut…
                    Oder statt sharp lwip oder ffcreator oder sowas nehmen…? 😌

                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • JLegJ JLeg

                      @skb jo, danke; demnach könnte ich mal probieren, auf 0.27.2 zurück zu gehen.
                      Ansonsten hilft wohl tatsächlich nur ein Hardwareupgrade. Obwohl‘s mein Proxmox auf dem Turion ansonsten prima tut…
                      Oder statt sharp lwip oder ffcreator oder sowas nehmen…? 😌

                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                      #3544

                      @jleg Naja, Sharp ist state of the art für sowas. Du musst Sharp ja in dem Falle nicht nutzen - einfach aus kommentiert lassen - dann werden in deiner Galerie eben die Bilder in voller Größe und keine Vorschaubilder genutzt. Das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch.

                      ... oder halt doch mal ein Hardwareupgrade 😉

                      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SKBS SKB

                        @jleg Naja, Sharp ist state of the art für sowas. Du musst Sharp ja in dem Falle nicht nutzen - einfach aus kommentiert lassen - dann werden in deiner Galerie eben die Bilder in voller Größe und keine Vorschaubilder genutzt. Das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch.

                        ... oder halt doch mal ein Hardwareupgrade 😉

                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3545

                        @skb mit sharp 0.27.2 funktioniert‘s! :-)
                        Galerie sieht erstmal auch ok aus - zumindest sehe ich Thumbnails…
                        Btw, das ist tatsächlich der erste Adapter bei mir, bei dem sich die Konfig auf dem Tablet ohne Hakeleien, optischen Artefakten und Scrollorgien bedienen lässt, top! 👍

                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JLegJ JLeg

                          @skb mit sharp 0.27.2 funktioniert‘s! :-)
                          Galerie sieht erstmal auch ok aus - zumindest sehe ich Thumbnails…
                          Btw, das ist tatsächlich der erste Adapter bei mir, bei dem sich die Konfig auf dem Tablet ohne Hakeleien, optischen Artefakten und Scrollorgien bedienen lässt, top! 👍

                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3546

                          @jleg sehr schön.😉

                          Ja, die Oberfläche habe ich mit Absicht penibel responsive gemacht - als Lehrgang für mich, aber auch, weil ich es selbst hasse, wenn man dumm herum scrollen muss.

                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            Fenrir
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3547

                            Ich erhalte seit heute folgende Meldung: Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor'), ich habe nichts verändert und in der Übersicht zeigt er auch alles an, hoffe ihr habt ne Idee?

                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Fenrir

                              Ich erhalte seit heute folgende Meldung: Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor'), ich habe nichts verändert und in der Übersicht zeigt er auch alles an, hoffe ihr habt ne Idee?

                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3548

                              @fenrir Wie lautet die Zeile aus dem IOB Log?

                              ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                              Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                Fenrir
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3549

                                energiefluss-erweitert.0
                                2025-01-01 12:55:02.505 warn Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')

                                Das ist was im IOB Log ausgespuckt wird.

                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Fenrir

                                  energiefluss-erweitert.0
                                  2025-01-01 12:55:02.505 warn Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')

                                  Das ist was im IOB Log ausgespuckt wird.

                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3550

                                  @fenrir So sieht das Log nicht aus.
                                  Bitte die vollständigen Log Einträge posten.

                                  ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                  Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F Offline
                                    F Offline
                                    Fenrir
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3551
                                    2025-01-01 12:50:58.987 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2025-01-01 12:50:59.140 - info: zigbee.0 (125932) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                    2025-01-01 12:51:05.423 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2025-01-01 12:51:05.426 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                    2025-01-01 12:54:50.079 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2025-01-01 12:55:01.002 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                    2025-01-01 12:55:01.355 - warn: web.0 (126173) Terminated (-100): Without reason
                                    2025-01-01 12:55:01.445 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126205
                                    2025-01-01 12:55:01.863 - warn: web.0 (126173) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2025-01-01 12:55:02.221 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-01 12:55:02.238 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Adapter started. Loading config!
                                    2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use!
                                    2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use!
                                    2025-01-01 12:55:02.505 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:02.548 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Configuration loaded!
                                    2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                                    2025-01-01 12:55:03.224 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126220
                                    2025-01-01 12:55:04.115 - info: web.0 (126220) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-01 12:55:04.194 - info: web.0 (126220) socket.io server listening on port 8082
                                    2025-01-01 12:55:04.229 - info: web.0 (126220) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                    2025-01-01 12:55:04.233 - info: web.0 (126220) http server listening on port 8082
                                    2025-01-01 12:55:05.224 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:08.602 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:12.555 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:15.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:18.905 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:22.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:25.055 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:28.083 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:31.081 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:34.378 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:37.459 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:40.411 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:46.673 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:49.811 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:52.713 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:55.849 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:55:58.923 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:02.222 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:05.258 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:08.457 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:11.687 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:15.380 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:18.598 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:21.803 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:25.292 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:28.288 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:31.422 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:34.629 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:37.735 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:40.636 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:43.961 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:47.127 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:50.049 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:53.041 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:56.201 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:56:59.176 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:02.188 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:05.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:08.287 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:11.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:15.114 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:18.462 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:21.437 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:24.703 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:27.871 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:31.051 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:34.202 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:37.305 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:40.192 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:43.298 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:46.227 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:49.439 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:52.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:55.438 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:57:58.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:01.807 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:04.951 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:08.026 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:10.938 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:14.529 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:17.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:20.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:23.613 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:26.786 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:30.033 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:32.958 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:36.171 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:39.468 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:42.499 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:45.545 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:48.563 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:51.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:55.116 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:58:57.955 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:01.063 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:04.054 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:07.293 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:10.064 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:13.173 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:16.170 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:19.538 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:22.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:25.386 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:28.584 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:31.559 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:34.736 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:37.723 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:44.329 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:47.310 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:50.196 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:53.200 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:56.284 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 12:59:59.456 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:00.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 126236
                                    2025-01-01 13:00:00.937 - info: ical.0 (126236) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-01 13:00:01.401 - info: ical.0 (126236) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/i9l5irbfrmqbutk6rm6lh8hi9g%40group.calendar.google.com/private-1c020a68ee512cc556db88b9f94e1308/basic.ics
                                    2025-01-01 13:00:03.261 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:04.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 126251
                                    2025-01-01 13:00:04.829 - info: daswetter.0 (126251) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-01 13:00:05.243 - info: daswetter.0 (126251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2025-01-01 13:00:05.750 - info: daswetter.0 (126251) cleaned everything up...
                                    2025-01-01 13:00:05.757 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 126251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-01-01 13:00:06.513 - info: ical.0 (126236) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-01-01 13:00:07.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 126236 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2025-01-01 13:00:07.154 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:10.275 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:13.455 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:16.569 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:19.638 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:22.588 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:25.565 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:28.453 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:31.769 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:34.941 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:37.935 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:41.331 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:44.893 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:48.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:50.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:53.885 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:56.776 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:00:59.969 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:03.006 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
                                    2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 (force=false, process=true)
                                    2025-01-01 13:01:05.408 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-01-01 13:01:05.409 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Cleared interval for relative values!
                                    2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating
                                    2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-01-01 13:01:05.412 - warn: web.0 (126220) Terminated (-100): Without reason
                                    2025-01-01 13:01:05.456 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 send kill signal
                                    2025-01-01 13:01:05.911 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating
                                    2025-01-01 13:01:05.920 - warn: web.0 (126220) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    2025-01-01 13:01:05.949 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2025-01-01 13:01:07.298 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126266
                                    2025-01-01 13:01:08.190 - info: web.0 (126266) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-01 13:01:08.270 - info: web.0 (126266) socket.io server listening on port 8082
                                    2025-01-01 13:01:08.273 - info: web.0 (126266) http server listening on port 8082
                                    2025-01-01 13:01:42.261 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                    2025-01-01 13:01:42.560 - warn: web.0 (126266) Terminated (-100): Without reason
                                    2025-01-01 13:01:42.784 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126281
                                    2025-01-01 13:01:43.067 - warn: web.0 (126266) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2025-01-01 13:01:43.547 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-01 13:01:43.564 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Adapter started. Loading config!
                                    2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use!
                                    2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use!
                                    2025-01-01 13:01:43.795 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:43.797 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Configuration loaded!
                                    2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                                    2025-01-01 13:01:44.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126296
                                    2025-01-01 13:01:45.272 - info: web.0 (126296) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-01 13:01:45.351 - info: web.0 (126296) socket.io server listening on port 8082
                                    2025-01-01 13:01:45.385 - info: web.0 (126296) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                    2025-01-01 13:01:45.390 - info: web.0 (126296) http server listening on port 8082
                                    2025-01-01 13:01:45.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:48.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:51.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:54.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:01:57.910 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:00.766 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:03.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:07.000 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:09.981 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:13.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:15.925 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:18.971 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:22.207 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:25.195 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:28.246 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    2025-01-01 13:02:31.359 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                    
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3552

                                      Hallo & ein frohes Neues,
                                      kleiner Kosmetikbug: Verbindung löschen, Kontextmenü (rechte Maustaste): Menü ist ausgegraut, Zeiger zeigt Parkverbot - Löschen klappt aber trotzdem. Wobei ich es praktisch fände, wenn beim Löschen über's Kontextmenü - genau wie beim "Aktionen"-Menü rechts - keine "willst du wirklich?" Rückfrage käme (beim Tastendruck "Del" bleibt's natürlich sinnvoll).
                                      Was dabei noch aufgefallen ist - "Undo" (Strg-Z) gibt's wohl nur beim Löschen per Kontextmenü oder "Del" - nicht beim Löschen über's "Aktionen"-Menü...
                                      9114e0ae-dc2f-4dbe-96b2-db305e25a9d3-image.png

                                      Und was ich entweder nicht gefunden habe, oder nur ein frommer Wunsch ist: Gibt's (k)einen Magnetismus (snap to grid) wenn's Grid aktiviert ist? Fände ich sehr hilfreich... :-)

                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • JLegJ JLeg

                                        Hallo & ein frohes Neues,
                                        kleiner Kosmetikbug: Verbindung löschen, Kontextmenü (rechte Maustaste): Menü ist ausgegraut, Zeiger zeigt Parkverbot - Löschen klappt aber trotzdem. Wobei ich es praktisch fände, wenn beim Löschen über's Kontextmenü - genau wie beim "Aktionen"-Menü rechts - keine "willst du wirklich?" Rückfrage käme (beim Tastendruck "Del" bleibt's natürlich sinnvoll).
                                        Was dabei noch aufgefallen ist - "Undo" (Strg-Z) gibt's wohl nur beim Löschen per Kontextmenü oder "Del" - nicht beim Löschen über's "Aktionen"-Menü...
                                        9114e0ae-dc2f-4dbe-96b2-db305e25a9d3-image.png

                                        Und was ich entweder nicht gefunden habe, oder nur ein frommer Wunsch ist: Gibt's (k)einen Magnetismus (snap to grid) wenn's Grid aktiviert ist? Fände ich sehr hilfreich... :-)

                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3553

                                        @jleg Danke - für dich natürlich auch.

                                        Diese Dinge überarbeite ich gerade, damit es ein einheitliches 'Undo' und 'Redo' gibt.

                                        Auch wird es ein Snap geben - leider komme ich erst nach den Feiertagen dazu, weil's doch umfangreicher ist, als anfangs angenommen 😉

                                        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • F Fenrir
                                          2025-01-01 12:50:58.987 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2025-01-01 12:50:59.140 - info: zigbee.0 (125932) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                          2025-01-01 12:51:05.423 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2025-01-01 12:51:05.426 - info: admin.0 (125596) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                          2025-01-01 12:54:50.079 - info: admin.0 (125596) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2025-01-01 12:55:01.002 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                          2025-01-01 12:55:01.355 - warn: web.0 (126173) Terminated (-100): Without reason
                                          2025-01-01 12:55:01.445 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126205
                                          2025-01-01 12:55:01.863 - warn: web.0 (126173) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2025-01-01 12:55:01.901 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2025-01-01 12:55:02.221 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 12:55:02.238 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Adapter started. Loading config!
                                          2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use!
                                          2025-01-01 12:55:02.344 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use!
                                          2025-01-01 12:55:02.505 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:02.548 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Configuration loaded!
                                          2025-01-01 12:55:02.681 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                                          2025-01-01 12:55:03.224 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126220
                                          2025-01-01 12:55:04.115 - info: web.0 (126220) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 12:55:04.194 - info: web.0 (126220) socket.io server listening on port 8082
                                          2025-01-01 12:55:04.229 - info: web.0 (126220) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                          2025-01-01 12:55:04.233 - info: web.0 (126220) http server listening on port 8082
                                          2025-01-01 12:55:05.224 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:08.602 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:12.555 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:15.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:18.905 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:22.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:25.055 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:28.083 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:31.081 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:34.378 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:37.459 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:40.411 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:46.673 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:49.811 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:52.713 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:55.849 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:55:58.923 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:02.222 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:05.258 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:08.457 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:11.687 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:15.380 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:18.598 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:21.803 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:25.292 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:28.288 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:31.422 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:34.629 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:37.735 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:40.636 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:43.961 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:47.127 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:50.049 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:53.041 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:56.201 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:56:59.176 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:02.188 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:05.182 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:08.287 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:11.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:15.114 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:18.462 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:21.437 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:24.703 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:27.871 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:31.051 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:34.202 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:37.305 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:40.192 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:43.298 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:46.227 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:49.439 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:52.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:55.438 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:57:58.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:01.807 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:04.951 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:08.026 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:10.938 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:14.529 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:17.479 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:20.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:23.613 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:26.786 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:30.033 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:32.958 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:36.171 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:39.468 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:42.499 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:45.545 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:48.563 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:51.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:55.116 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:58:57.955 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:01.063 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:04.054 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:07.293 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:10.064 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:13.173 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:16.170 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:19.538 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:22.429 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:25.386 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:28.584 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:31.559 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:34.736 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:37.723 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:44.329 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:47.310 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:50.196 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:53.200 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:56.284 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 12:59:59.456 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:00.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 126236
                                          2025-01-01 13:00:00.937 - info: ical.0 (126236) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 13:00:01.401 - info: ical.0 (126236) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/i9l5irbfrmqbutk6rm6lh8hi9g%40group.calendar.google.com/private-1c020a68ee512cc556db88b9f94e1308/basic.ics
                                          2025-01-01 13:00:03.261 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:04.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 126251
                                          2025-01-01 13:00:04.829 - info: daswetter.0 (126251) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 13:00:05.243 - info: daswetter.0 (126251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2025-01-01 13:00:05.750 - info: daswetter.0 (126251) cleaned everything up...
                                          2025-01-01 13:00:05.757 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 126251 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-01-01 13:00:06.513 - info: ical.0 (126236) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-01-01 13:00:07.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 126236 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-01-01 13:00:07.154 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:10.275 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:13.455 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:16.569 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:19.638 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:22.588 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:25.565 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:28.453 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:31.769 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:34.941 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:37.935 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:41.331 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:44.893 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:48.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:50.911 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:53.885 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:56.776 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:00:59.969 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:03.006 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126205) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
                                          2025-01-01 13:01:05.404 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 (force=false, process=true)
                                          2025-01-01 13:01:05.408 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-01-01 13:01:05.409 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Cleared interval for relative values!
                                          2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating
                                          2025-01-01 13:01:05.410 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-01-01 13:01:05.412 - warn: web.0 (126220) Terminated (-100): Without reason
                                          2025-01-01 13:01:05.456 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 send kill signal
                                          2025-01-01 13:01:05.911 - info: energiefluss-erweitert.0 (126205) terminating
                                          2025-01-01 13:01:05.920 - warn: web.0 (126220) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          2025-01-01 13:01:05.949 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2025-01-01 13:01:06.008 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2025-01-01 13:01:07.298 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126266
                                          2025-01-01 13:01:08.190 - info: web.0 (126266) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 13:01:08.270 - info: web.0 (126266) socket.io server listening on port 8082
                                          2025-01-01 13:01:08.273 - info: web.0 (126266) http server listening on port 8082
                                          2025-01-01 13:01:42.261 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                          2025-01-01 13:01:42.560 - warn: web.0 (126266) Terminated (-100): Without reason
                                          2025-01-01 13:01:42.784 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 126281
                                          2025-01-01 13:01:43.067 - warn: web.0 (126266) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2025-01-01 13:01:43.112 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2025-01-01 13:01:43.547 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 13:01:43.564 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Adapter started. Loading config!
                                          2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 4 is valid, as the element is still in use!
                                          2025-01-01 13:01:43.633 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for ID 6 is valid, as the element is still in use!
                                          2025-01-01 13:01:43.795 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:43.797 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Configuration loaded!
                                          2025-01-01 13:01:44.011 - info: energiefluss-erweitert.0 (126281) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,plenticore.0.devices.local.Pv_P,plenticore.0.devices.local.Home_P,plenticore.0.devices.local.ToGrid_P,plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P,plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P,plenticore.0.devices.local.HomeBat_P,plenticore.0.devices.local.battery.SoC,go-e.0.energy.power,go-e.1.energy.power,sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power
                                          2025-01-01 13:01:44.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 126296
                                          2025-01-01 13:01:45.272 - info: web.0 (126296) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-01 13:01:45.351 - info: web.0 (126296) socket.io server listening on port 8082
                                          2025-01-01 13:01:45.385 - info: web.0 (126296) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                          2025-01-01 13:01:45.390 - info: web.0 (126296) http server listening on port 8082
                                          2025-01-01 13:01:45.785 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:48.637 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:51.573 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:54.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:01:57.910 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:00.766 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:03.774 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:07.000 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:09.981 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:13.003 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:15.925 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:18.971 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:22.207 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:25.195 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:28.246 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          2025-01-01 13:02:31.359 - warn: energiefluss-erweitert.0 (126281) Calculation for battery-remaining failed! Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'factor')
                                          
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3554

                                          @fenrir Temporär bitte bei den Datenpunkten den Faktor angeben. Dies kam neu hinzu.

                                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          857

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe