      @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

      Woran könnte es liegen?

      Musst Du nicht bei dem delete Command noch --active-config oder -c mitgeben?

      https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/cli/influx/delete/

      (hab mit den config files noch nie gearbeitet)

      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by

        @haus-automatisierung sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

        Musst Du nicht bei dem delete Command noch --active-config oder -c mitgeben?

        Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.

        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by

          @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

          Also die Tokengeschichte ist ja in der 2.0 Version nimmer so einfach, da man den ja nicht mehr einsehen kann, wenn man es verpasst hat den zu speichern

          Doch, kann man ohne Probleme. z.B. über die API

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Accuface @haus-automatisierung last edited by

            @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

            @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

            Also die Tokengeschichte ist ja in der 2.0 Version nimmer so einfach, da man den ja nicht mehr einsehen kann, wenn man es verpasst hat den zu speichern

            Doch, kann man ohne Probleme. z.B. über die API

            ok, und wie genau? bin doch Dummy

            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Accuface last edited by

              @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

              ok, und wie genau? bin doch Dummy

              http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations

              (vorher anmelden!)

              A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Marc Berg last edited by

                @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.

                Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • A
                  Accuface @Marc Berg last edited by

                  @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                  http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations

                  ach guck an....ist tatsächlich ein andere Token. dann hatte ich mir den "gelöschten" notiert... oder so

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Accuface @haus-automatisierung last edited by

                    @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                    @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                    Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.

                    Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.

                    Wo genau das?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Accuface @Marc Berg last edited by Accuface

                      @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                      @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                      ok, und wie genau? bin doch Dummy

                      http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations

                      (vorher anmelden!)

                      hmmm....

                      pi@XXXXX:~ $ influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token  --active
                      Error: failed to create config "iobroker": config "iobroker" already exists
                      
                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Accuface last edited by

                        @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                        hmmm....

                        erst die bestehende Config löschen

                        influx config rm iobroker
                        

                        oder einen anderen Namen vergeben.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • A
                          Accuface @Marc Berg last edited by

                          @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                          influx config rm iobroker

                          ok, kommt schon mal kein error mehr. den Delete Befehl scheint er gefressen zu haben.
                          bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?

                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Accuface last edited by Marc Berg

                            @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                            bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?

                            Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • A
                              Accuface @Marc Berg last edited by

                              @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                              @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                              bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?

                              Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.

                              Super, Danke.

                              Dann noch ne andere Frage:
                              Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen. Ich hab nämlich zwischenzeitlich bissl was umbenannt und jedesmal in der Datenbank nachsehen ist etwas mühsam.
                              Oder noch besser, ich Lösche gleich den Bucket "test" komplett.

                              Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Accuface last edited by

                                @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                                Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen.

                                Sortiert nach Anzahl der Datensätze:

                                influx query '
                                from(bucket: "iobroker")
                                |> range(start: -10y)
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> count()
                                |> group()
                                |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                                
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • A
                                  Accuface @Marc Berg last edited by

                                  @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                                  @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                                  Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen.

                                  Sortiert nach Anzahl der Datensätze:

                                  influx query '
                                  from(bucket: "iobroker")
                                  |> range(start: -10y)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  |> count()
                                  |> group()
                                  |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                  |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                                  

                                  Klasse, vielen Dank.

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Accuface @Accuface last edited by Accuface

                                    @marc-berg

                                    Ich muss jetzt leider das Thema noch mal aufwärmen.

                                    Nachdem ich ein Neues Bucket angelegt habe um weiter zu Testen, hat sich beim neuanlegen der Measuerment wieder so ein blöder sonoff reingequetscht, warum auch immer.

                                    ich hab also mit

                                    influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1XX.XX:8086 --org Accuface --token HIER IST DER TOKEN --active
                                    

                                    und danach

                                    influx delete --bucket TESTONE --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in"'
                                    

                                    gelöscht.

                                    Dachte ich zumindest. Nachdem ich mich neu in die DB eingeloggt hatte, war der Sonoff immer noch da.
                                    Ich hab dann den alias kontrolliert, dass da keine alias eingetragen ist, das Feld war leer.
                                    Dann hab ich den DP des sonoff kontrolliert, kein Influx aktiviert.

                                    Meine Vermutung war, dass er aktiviert ist und nach dem Löschen direkt wieder angelegt wird. Ist aber nicht der Fall.

                                    der Influx query spuckt folgendes aus:

                                    pi@XXXXX:~ $ influx query '
                                    > from(bucket: "TESTONE")
                                    > |> range(start: -10y)
                                    _field> |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    > |> count()
                                    > |> group()
                                    > |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                    > |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                    > |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                                    Result: _result
                                    Table: keys: []
                                                    ANZAHL:int                   _measurement:string
                                    --------------------------  ------------------------------------
                                                           401  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                                           138   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                                           133  sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Tot...
                                                            15  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                                             4  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                                             3   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                                             1  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                                    pi@XXX:~ $
                                    

                                    der Vollständigkeit halber:
                                    sonoff delete.png

                                    Wieso lässt der sich nicht Löschen?

                                    Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Accuface last edited by

                                      @accuface
                                      Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Accuface @Marc Berg last edited by

                                        @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                                        @accuface
                                        Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?

                                        Guten Morgen,

                                        Nach dem #1 Post, hatte ich den Bucket "test" komplett gelöscht, und zwar direkt aus Influx heraus.

                                        Einzelne Measurements über das Terminal, hab ich nur diesen Letzt genannten versucht.

                                        Liegts an dem Umlaut etwa?

                                        Grüße

                                        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Accuface last edited by

                                          @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                                          Liegts an dem Umlaut etwa?

                                          Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. So einen Fall hatten wir hier schon einmal, finde ich aber gerade nicht. Ich nehme an, dass dies in einzelnen Konstellationen (z. B. mit einer bestimmten Secure Shell, SSH) auftritt. Denn bei mir funktioniert das Löschen auch mit Umlauten problemlos.

                                          Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht darin, dass die Measurements in der Zukunft liegen. Du löschst ja immer nur bis „jetzt“. Das ist aber, wenn die Daten über den Adapter kommen, sehr sehr unwahrscheinlich.

                                          Zeig mal ein paar Datensätze dieses Measurements im Influxdb Data Explorer, vielleicht sieht man darin noch was.

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Accuface @Marc Berg last edited by

                                            @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                                            @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:

                                            Liegts an dem Umlaut etwa?

                                            Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. So einen Fall hatten wir hier schon einmal, finde ich aber gerade nicht. Ich nehme an, dass dies in einzelnen Konstellationen (z. B. mit einer bestimmten Secure Shell, SSH) auftritt. Denn bei mir funktioniert das Löschen auch mit Umlauten problemlos.

                                            Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht darin, dass die Measurements in der Zukunft liegen. Du löschst ja immer nur bis „jetzt“. Das ist aber, wenn die Daten über den Adapter kommen, sehr sehr unwahrscheinlich.

                                            Versteh ich gerade nicht, wie könnten die in der Zukunft liegen? Haben die einen DeLorean 😵

                                            Zeig mal ein paar Datensätze dieses Measurements im Influxdb Data Explorer, vielleicht sieht man darin noch was.

                                            2d.png

                                            12h.png

                                            dataRaw1.png

                                            DataRaw2.png

                                            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            770
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            36
                                            1399
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo