Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Blocky für Bewegungsmelder (getrennter Senor / Aktor)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    930

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[gelöst] Blocky für Bewegungsmelder (getrennter Senor / Aktor)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    meikel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo allerseits.

    Ich bin vor kurzem erst mit ioBroker und Homeautomation angefangen und stehe schon vor dem ersten Problem da meine Programmierfähigkeiten eher rudimentär sind :).

    Es geht in diesem Fall um folgendes. Eine Spiegelbeleuchtung soll mit einem Bewegungsmelder gesteuert werden, da die Spannungsversorgung hinter dem Spiegel nicht schaltbar ist. Nach diversen Versuchen mit Ultraschallsensoren hinterm Spiegel, Funkgedöns versuche ich das jetzt mal mit Sinn und eurem Verstand. Aufgebaut ist das Ganz mit zwei Sonoff Basic und es funktioniert auch schon ganz gut. Ein Aktor sitzt hinterm Spiegel "Sonoff_BasicSensor01" ("Sensor" weil auch noch Klimadaten erfasst werden neben dem Lichtschalten) und der mit dem Bewegungsmelder "Sonoff_BasicMotion01" seitlich in einem Doppelrahmen. Es passiert folgendes. Bewegung wird erkannt, der Sonoff "Motion" geht auf "Power true" und das Licht wird eingeschaltet. Nach einer am Pir-Sensor eingestellten Zeit geht das Signal am Bewegungssensor Sonoff auf "Power false" und nach einer in Blocky eingestellten Zeit geht auch das Licht aus. Funktioniert so weit eigentlich ganz gut. Allerdings hätte ich es gerne wenn nachdem der Bewegungsmelder abfällt und wieder eine Bewegung erkannt wird die Zeit erneut von vorne beginnt. Normalerweise kann man das am PIR Sensor mit einem Jumper setzen, aber bei meiner Konstruktion ist das nicht möglich da ich dort wo der Jumper sitzt die Spannungsversorgung vom PIR angeschlossen habe damit er mit den 3.3V funktioniert die der Sonoff liefert.

    Später soll dann noch eine wie auch immer geartete Variable hinzukommen welche die Beleuchtung auf Dauerlicht setzt und den Bewegungsmelder übergeht.

    Aktuell nutze ich die Problemstellung um mich in die Funktion von Blocky einzuarbeiten. Die Begrifflichkeiten welche Blocky verwendet sind für mich leider nicht immer transparent :D.

    Hier mein aktueller Blocky Entwurf, vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp für mich.
    4941_blocky_motiondetection.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @meikel:

      Die Begrifflichkeiten welche Blocky verwendet sind für mich lkeider nicht immer transparent :D. `

      Hallo meikel

      Im Moment kämpfe ich mit Deinen "Begrifflichkeiten" :D :D

      Viel zu viel Einbau-/Technikinfos die mit Blockly nichts zu tun haben und (mich) nur verwirren.

      Dazu habe ich noch einige Zeit gebraucht, auf dem Screenshot, zu erkennen, dass es

      "Sonoff_BasicSensor01.POWER" und "Sonoff-BasicSensor01.POWER" gibt.

      Das macht das Lesen von Deinem Blockly auch nicht einfacher.

      Was ist Was?

      Also kurz gesagt, ich habe keine Ahnung was Du möchtest. :oops:

      Grüße

      Rantanplan

      CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        meikel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Servus.

        Zu ausführlich ist anscheinend auch nicht gut :roll:

        @rantanplan

        Du hast das leider falsch interpretiert und dich verlesen.

        Das Teil was ein/aus geschaltet wird nennt sich Sonoff_BasicSensor01. Im Objektnamen ist der Begriff Sensor da an dem "Aktor" auch noch ein DHT22 für Temp und Luftfeuchte angeschlossen ist.

        Das Teil was die Bewegung erkennt nennt sich Sonoff-BasicMotion01 und erfasst lediglich die Bewegung, nichts weiter. Wird vom PIR eine Bewegung erkannt dann wird der Wert für "Power" auf true gesetzt. Das Relais in dem Modul schaltet zwar aber es hängt nichts dran.

        Ich hätte es gerne so.

        • Licht aus

        • Bewegung erkannt -> Licht wird eingeschaltet - und ein Ausschalttimer wird aktiviert

        • Solange der Ausschalttimer läuft und eine neue Bewegung erkannt wird soll der Ausschalttimer zurück gesetzt werden und die Zeit beginnt von vorne

        • erst wenn keine Bewegung mehr signalisiert wird läuft der Timer ab und die Lampe wird ausgeschaltet.

        Ein späteres Gimmik wäre die Abfrage einer Variable die den ganzen Timerkram umgeht und das Licht dauerhaft anschaltet "Partymodus".

        PS: es handelt sich um das Bad im Keller und wird nicht oft benutzt, tut aber nichts zur Sache.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Developer Most Active Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          was du moechtest kan man mit einem timer realisieren:

          • stelle dein blockly mal als export bereit

          • wie langen (nachdem keine bewegung erkannt wurde) soll die lampe noch anbleiben befohr das ausschalt kommando geschikt wird ?

          ~Dutch

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            meikel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @Dutchman:

            was du moechtest kan man mit einem timer realisieren:

            • stelle dein blockly mal als export bereit

            • wie langen (nachdem keine bewegung erkannt wurde) soll die lampe noch anbleiben befohr das ausschalt kommando geschikt wird ?

            ~Dutch ` Moin Dutchman.

            Mache ich gleich sobald mein System sich aktualisiert hat.

            Das ein Timer ein zentrale Rolle spielt hab ich mir ja schon gedacht, allerdings ist mir die Syntax dafür nicht klar. Ich versuche mich anhand des konkreten Themas in die Funktionsweise von Blocky einzuarbeiten.

            Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              meikel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @Dutchman:

              was du moechtest kan man mit einem timer realisieren:

              • stelle dein blockly mal als export bereit

              • wie langen (nachdem keine bewegung erkannt wurde) soll die lampe noch anbleiben befohr das ausschalt kommando geschikt wird ?

              ~Dutch `

              So, hier nun der Export, die Länge von dem Timer ist erstmal egal da sie sich ja fix anpassen lässt. Aber nehmen wir mal 5 Minuten zum Anfang:

              ! ````
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Mv!MT1rvco3XETzCuTGB" x="13" y="13"><mutation items="1"></mutation>
              <field name="CONDITION">true</field>
              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ns2?l}nltRiK|jpVC|^F"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-BasicMotion01.POWER</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Gr7sa[#FoRVMpn}Vsw"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field>
              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tM1D_I8FtZnZx#m*X[tT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
              <next><block type="debug" id="w=9Azu8gW+TuV9YNYCFd"><field name="Severity">log</field>
              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P:qZ8yHEt8g)M433J7"><field name="TEXT">geschaltet</field></shadow>
              <block type="text" id="U7|?tPT){*s:UTMK4]("><field name="TEXT">Bewegung Bad Keller erkannt</field></block></value></block></next></block></statement> <next><block type="on_ext" id="e:j;drGmk.I+p]dvt:|c"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">false</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%BMow90xS2%5A,)Q=;^"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-BasicMotion01.POWER</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="uUG(C1wQ%IOnk@8ilY1g"><mutation delay_input="true"></mutation>
              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field>
              <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
              <field name="DELAY_MS">10</field>
              <field name="UNIT">min</field>
              <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(#0`Y|YSc.|~+Ndn{ybq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></xml>

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                andyb
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Vielleicht reicht es schon "anerkannt ist" auf "egal" zu stellen

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Developer Most Active Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Ich wuerde es so loesen:

                  979_bewegungsmelder_lampe_an_aus.jpg

                  Der trigger ist immer auf den bewegungsmelder, wen bewegung erkannt und lampe ist aus ==> Lampe an

                  Wen keine bewegung mehr und lampe ist an, starte 5 minuten timer um lampe aus zu schalten

                  Sollte in der zwischenzeit wieder eine bewegung registriert werden und die lampe ist an wird der 5 minuten timer ausgeschaltet.

                  Du musst noch in de falls bloecken wert von 1stes object = dein bewegungsmelder, 2tes object = status lampe.

                  Das kan ich leider nicht weil ich die objecte nicht habe, verstaendlich so ?

                  Export:

                  ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Mv!MT1rvco3XETzCuTGB" x="13" y="13"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ns2?l}nltRiK|jpVC|^F"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-BasicMotion01.POWER</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="qHht;}xWiBega3|mT1Zv"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="[.lNWTlVaR^MLgFJVFIG"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="UPW4@%R5y*c:R-T-/3DO"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="V_x:*;.=.[7btwU@rYX1"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Dlf!ZPX|MO~r+UIdunnG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="@WEWIGmx54/s*p.RX}9R"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="ERGsA=E?DeaasSiTSsVB"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BhBbpdv),^6^XZ|^3Woj"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="Gr7sa[#FoRVMp*n}Vs*w"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tM1D_I8FtZnZx#m*X[tT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="debug" id="w=9Azu8gW+TuV9YNYCFd"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P:qZ`8yHEt`8g)M433J7"><field name="TEXT">geschaltet</field></shadow> <block type="text" id="U7|?`tPT){*s:UTMK4]("><field name="TEXT">Bewegung Bad Keller erkannt lampe eingeschaltet</field></block></value></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="i*v]sjdQ)Z.6+k3g|/!e"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="PoSE1O0JT#T6^GlBMXo;"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="7?neKzAZJI6i.tp#4_q}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":YD/Qacv0%hP;40g?tVe"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="ESU]Nkj?#PANmu1^r`@y"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="90n-FJ.Vb2g}jAUrZ^li"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="q3cwU9kz%zKQF,BHw*Q`"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="GbSiSCG-y{J+*)yr1-qm"><field name="NAME">timeout</field> <next><block type="debug" id="uwi:gPIl}^XI+DR~Ej(U"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P:qZ`8yHEt`8g)M433J7"><field name="TEXT">geschaltet</field></shadow> <block type="text" id="ik5V^;3feEBA;O~XM}fE"><field name="TEXT">Bewegung Bad Keller, lampe ist an auschaltimer stoppen</field></block></value></block></next></block></statement> <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="x3vz-[H|fD-IQCWJR0T?"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="`^LgI1QsB8NJ80E1Fo^V"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id=",49EyOt6qm4fleul~{-z"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DB(}[k1xlI4PI!*ZyH-h"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="]Km:JyA#]}OGsxFe6f=+"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="U7Ol[JR-JN%{3dDUYMtU"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="c5,|+2IndqRJHTY;*Wy-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO2"><block type="timeouts_settimeout" id="I0sUAS/_Kb%ipxBR!}0%"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="uUG(C1wQ%IOnk@8ilY1g"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(#0`Y|YSc.|~+Ndn{ybq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block type="debug" id="D)dP^UBxesUWq[CDO~%3"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P:qZ`8yHEt`8g)M433J7"><field name="TEXT">geschaltet</field></shadow> <block type="text" id=";?m|f6q@nq*D}6?1Y7Vk"><field name="TEXT">Keine bewegung mehr, lampe schaltet in 5 minuten aus</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml> !

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    meikel
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @andyb:

                    Vielleicht reicht es schon "anerkannt ist" auf "egal" zu stellen `

                    Hatte ich direkt am Anfang, dadurch wird aber der Auschalttimer nicht wieder "aufgezogen". Mein Wunsch ist es dass bei jeder anliegenden Bewegung* der Ausschalttimer resettet wird auf die voreingestellte Zeit.

                    *der Ausgang vom PIR Sensor wird bei einer Bewegung für ca 30 Sekunden aktiviert, verlängert sich aber nicht bei erneuter Bewegung. Liegt daran dass ich den Jumper auf dem HC-SR501 nicht entsprechend setzen kann.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @Dutchman:

                      Wen keine bewegung mehr und lampe ist an, starte 5 minuten timer um lampe aus zu schalten `
                      In dem Timer wird aber nochmals eine 10 Min. Verzögerung gestartet. Ist das richtig so?

                      Rantanplan

                      CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        meikel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @rantanplan:

                        @Dutchman:

                        Wen keine bewegung mehr und lampe ist an, starte 5 minuten timer um lampe aus zu schalten In dem Timer wird aber nochmals eine 10 Min. Verzögerung gestartet. Ist das richtig so?

                        Die Verzögerung habe ich herausgenommen und werde das gleich mal testen. Es ist mega praktisch dass man die einzelnen Skripte pausieren kann. Ganz schön tricky die ganze Angelegenheit, aber anhand eines konkreten Beispiels kann man schön die Funktionsweise verstehen/lernen.

                        @Dutchman

                        Danke schon mal für deine Arbeit

                        @all

                        Euch natürlich auch ein Dankeschön für die freundliche Aufnahme und Unterstützung.

                        Meikel

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          meikel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @Dutchman:

                          Ich wuerde es so loesen:

                          bewegungsmelder_lampe_an_aus.JPG

                          Der trigger ist immer auf den bewegungsmelder, wen bewegung erkannt und lampe ist aus ==> Lampe an

                          Wen keine bewegung mehr und lampe ist an, starte 5 minuten timer um lampe aus zu schalten

                          Sollte in der zwischenzeit wieder eine bewegung registriert werden und die lampe ist an wird der 5 minuten timer ausgeschaltet.

                          Du musst noch in de falls bloecken wert von 1stes object = dein bewegungsmelder, 2tes object = status lampe.

                          Das kan ich leider nicht weil ich die objecte nicht habe, verstaendlich so ? `

                          Funktioniert perfekt, hab das Ganze noch etwas angepasst und es sieht jetzt so aus:
                          4941_bildschirmfoto_2018-01-09_um_14.07.10.png

                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                          ! <block type="on_ext" id="Mv!MT1rvco3XETzCuTGB" x="13" y="-63"><mutation items="1"></mutation>
                          ! <field name="CONDITION">ne</field>
                          ! <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                          ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ns2?l}nltRiK|jpVC|^F"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff_BasicMotion01.POWER</field></shadow></value>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="qHht;}xWiBega3|mT1Zv"><mutation elseif="2"></mutation>
                          ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="[.lNWTlVaR^MLgFJVFIG"><field name="OP">AND</field>
                          ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="UPW4@%R5yc:R-T-/3DO"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="V_x:
                          ;.=.[7btwU@rYX1"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicMotion01.POWER</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Dlf!ZPX|MO~r+UIdunnG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="@WEWIGmx54/sp.RX}9R"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="ERGsA=E?DeaasSiTSsVB"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BhBbpdv),^6^XZ|^3Woj"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO0"><block type="control" id="Gr7sa[#FoRVMp
                          n}Vsw"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field>
                          ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tM1D_I8FtZnZx#m
                          X[tT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          ! <next><block type="debug" id="w=9Azu8gW+TuV9YNYCFd"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P:qZ`8yHEt`8g)M433J7"><field name="TEXT">geschaltet</field></shadow>
                          ! <block type="text" id="U7|?`tPT){s:UTMK4]("><field name="TEXT">Bewegung Bad Keller erkannt Lampe eingeschaltet</field></block></value></block></next></block></statement>
                          ! <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="i
                          v]sjdQ)Z.6+k3g|/!e"><field name="OP">AND</field>
                          ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="PoSE1O0JT#T6^GlBMXo;"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="7?neKzAZJI6i.tp#4_q}"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicMotion01.POWER</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":YD/Qacv0%hP;40g?tVe"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="ESU]Nkj?#PANmu1^r`@y"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="90n-FJ.Vb2g}jAUrZ^li"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="q3cwU9kz%zKQF,BHwQ`"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="GbSiSCG-y{J+
                          )yr1-qm"><field name="NAME">timeout</field>
                          ! <next><block type="debug" id="uwi:gPIl}^XI+DR~Ej(U"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P:qZ`8yHEt`8g)M433J7"><field name="TEXT">geschaltet</field></shadow>
                          ! <block type="text" id="ik5V^;3feEBA;O~XM}fE"><field name="TEXT">Bewegung Bad Keller, Lampe ist an auschaltimer stoppen</field></block></value></block></next></block></statement>
                          ! <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="x3vz-[H|fD-IQCWJR0T?"><field name="OP">AND</field>
                          ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="`^LgI1QsB8NJ80E1Fo^V"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id=",49EyOt6qm4fleul~{-z"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicMotion01.POWER</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DB(}[k1xlI4PI!*ZyH-h"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="]Km:JyA#]}OGsxFe6f=+"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="U7Ol[JR-JN%{3dDUYMtU"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field></block></value>
                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="c5,|+2IndqRJHTY;Wy-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                          ! <statement name="DO2"><block type="timeouts_settimeout" id="I0sUAS/_Kb%ipxBR!}0%"><field name="NAME">timeout</field>
                          ! <field name="DELAY">5</field>
                          ! <field name="UNIT">min</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="uUG(C1wQ%IOnk@8ilY1g"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_BasicSensor01.POWER</field>
                          ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(#0`Y|YSc.|~+Ndn{ybq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                          ! <next><block type="debug" id="D)dP^UBxesUWq[CDO~%3"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P:qZ`8yHEt`8g)M433J7"><field name="TEXT">geschaltet</field></shadow>
                          ! <block type="text" id=";?m|f6q@nq
                          D}6?1Y7Vk"><field name="TEXT">Keine bewegung mehr, lampe schaltet in 5 minuten aus</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>

                          Das macht ja richtig Spaß :D

                          Wie werden hier die Threads auf "gelöst" gesetzt?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            andyb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Tja, so sind sie die zwei :D , haben mir auch schon mit ihren Beiträgen sehr geholfen.

                            Einfach ein "[gelöst]" in den Titel voranstellen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Developer Most Active Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @rantanplan:

                              In dem Timer wird aber nochmals eine 10 Min. Verzögerung gestartet. Ist das richtig so? `

                              Ups nein der muss raus, der timer da drüber reicht sorry ;)

                              –-----------------------

                              Send from mobile device

                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Developer Most Active Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                Oh neue posts übersehen es läuft also super :D

                                –-----------------------

                                Send from mobile device

                                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  meikel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Wollte mich noch mal bedanken und mitteilen dass das Skript absolut perfekt funktioniert. Die beiden Sonoffs verrichten auch problemlos ihren Job. Der mechanische Einbau ist jetzt auch abgeschlossen und ich wollte euch mein handwerkliches "Meisterwerk" noch kurz zeigen :D
                                  4941_img_20180112_144151.jpg 4941_img_20180112_144317.jpg
                                  Grüße

                                  Meikel

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Developer Most Active Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    Nice!

                                    –-----------------------

                                    Send from mobile device

                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    730

                                    Online

                                    32.6k

                                    Benutzer

                                    82.2k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe