Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.0k Beiträge 109 Kommentatoren 243.2k Aufrufe 94 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Labersack

    @tgw
    Es war schon unnötig den C22 zu tauschen, dein Problem wäre zu >99% alleine durch den Tausch des C26 behoben worden.
    Die beiden 400V-Teile kannst du auch lassen.
    Das Problem ist nicht, wie bei vielen anderen Geräten, dass die Kondensatoren durch Alterung ausfallen, sondern das Problem ist, dass der (in diesem Gerät) C26 eine zu geringe Spannungsfestigkeit hat und deswegen irgendwann durch die auftretenden Spitzen ausfällt.
    Wenn es wegen Alterung wäre, würde es Sinn machen, mehrere oder gar alle Kondensatoren zu tauschen, wenn man eh schon dran ist. Das mache ich im Amiga oder am GameGear auch so, das hat aber hier alles Null Nutzen, auch wenn es auf YouTube usw immer wieder empfohlen wird.
    Ich hoffe, du hast einen C26 mit mehr als 25V eingebaut, sonst ist der in 1-2 Jahren wieder futsch. ;-)

    T Offline
    T Offline
    TGW
    schrieb am zuletzt editiert von TGW
    #768

    @labersack
    Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
    Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.

    HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T TGW

      @labersack
      Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
      Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.

      HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?

      L Offline
      L Offline
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von
      #769

      @tgw
      Nein, den kenne ich leider nicht. Schau mal in den ersten Post, dort stehen alle, von denen ich weiß, dass der Kondensatorwechsel was bringt.
      (...bzw. bringen kann, gibt ja natürlich auch noch andere Fehler.)

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Labersack

        @tgw
        Nein, den kenne ich leider nicht. Schau mal in den ersten Post, dort stehen alle, von denen ich weiß, dass der Kondensatorwechsel was bringt.
        (...bzw. bringen kann, gibt ja natürlich auch noch andere Fehler.)

        T Offline
        T Offline
        TGW
        schrieb am zuletzt editiert von
        #770

        @labersack OK, war ein Versuch. Schaltplan habe ich und das Teil läuft eh auf 12V. Ist ein Dimmer. Dann suche ich mal, ob was zu sehen ist.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Christoph Adel

          @labersack
          Das ging ja superschnell. Vielen Dank für Deine Bereitschaft!!!
          Das ist in der heutigen Zeit schon etwas ganz Besonderes!

          C Offline
          C Offline
          Christoph Adel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #771

          @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse

          L 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • C Christoph Adel

            @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse

            L Offline
            L Offline
            Labersack
            schrieb am zuletzt editiert von
            #772

            @christoph-adel
            So soll's sein....

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Labersack

              @christoph-adel
              So soll's sein....

              S Offline
              S Offline
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von
              #773

              @labersack 1000 Dank noch mal. Der aktuell ist wieder hier angekommen. Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • S skorpil

                @labersack 1000 Dank noch mal. Der aktuell ist wieder hier angekommen. Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!

                L Offline
                L Offline
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #774

                @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!

                Ich denke, die haben einfach gepennt und die Spannungsspitzen unterschätzt.
                Dafür, dass es als absichtlicher Defekt geplant sein könnte, machen sie die Reparatur durch leichtes Öffnen des Gehäuses und Veröffentlichen des Schaltplans zu einfach....

                1 Antwort Letzte Antwort
                2
                • A Offline
                  A Offline
                  alexbrickwedde
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #775

                  Hallo @Labersack, ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM, die nicht mehr funktionieren. Einer mit verkohltem SI-R (1,x k), einer optisch Ok 2,2 k und einer ist noch montiert. Darf ich Dir die 3 zum Reparieren zusenden? Gruß ...Alex

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A alexbrickwedde

                    Hallo @Labersack, ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM, die nicht mehr funktionieren. Einer mit verkohltem SI-R (1,x k), einer optisch Ok 2,2 k und einer ist noch montiert. Darf ich Dir die 3 zum Reparieren zusenden? Gruß ...Alex

                    L Offline
                    L Offline
                    Labersack
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #776

                    @alexbrickwedde
                    Ja, aber wie erwähnt tausche ich in den Schaltern keine Kondensatoren, sondern nur die Sichrung oder den SI-R.
                    Wobei nach deiner Beschreibung "verkohlt" dürfte das ja in mindestens einem Fall der Fehler sein.
                    Wobei bei gleich 3 defekten Geräten sich natürlich die Frage stellt: Hast du die evtl. überlastet? Welche Leistung war denn daran angeschlossen?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Christoph Adel

                      @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse

                      L Offline
                      L Offline
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #777

                      @christoph-adel
                      Ein weiteres Päckchen von dir kam gerade an...
                      Leider habe ich keine Ahnung, was denn mit den Dingern los ist.
                      Wie war denn das Fehlerbild der drei Schalter?

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Labersack

                        @christoph-adel
                        Ein weiteres Päckchen von dir kam gerade an...
                        Leider habe ich keine Ahnung, was denn mit den Dingern los ist.
                        Wie war denn das Fehlerbild der drei Schalter?

                        C Offline
                        C Offline
                        Christoph Adel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #778

                        @labersack Hallo Denis, sorry, dass ich das Versenden des Päckchens nicht angeledet habe.
                        Die beiden Sw1PBU-FM schalten beide kurze Zeit nach einschalten wieder ab.
                        Der L-B11PBU-FM reagiert manchmal garnicht oder schaltet einfach ab.
                        LG
                        Christoph

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Labersack

                          @alexbrickwedde
                          Ja, aber wie erwähnt tausche ich in den Schaltern keine Kondensatoren, sondern nur die Sichrung oder den SI-R.
                          Wobei nach deiner Beschreibung "verkohlt" dürfte das ja in mindestens einem Fall der Fehler sein.
                          Wobei bei gleich 3 defekten Geräten sich natürlich die Frage stellt: Hast du die evtl. überlastet? Welche Leistung war denn daran angeschlossen?

                          A Offline
                          A Offline
                          alexbrickwedde
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #779

                          @labersack habe den 3. geöffnet, der ist richtig übel verschmort. Die stammen von verschiedenen Lampen - Einmal 40W LEDs, einmal 4*25W Halogen, einen weiß ich nicht - der lag schon ein wenig in'ner Schublade, aber definitiv < 100W. Sind auch schon etliche Jahre im Einsatz. Den 2,2k kann ich mal durchmessen, könnte Ok sein.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Christoph Adel

                            @labersack Hallo Denis, sorry, dass ich das Versenden des Päckchens nicht angeledet habe.
                            Die beiden Sw1PBU-FM schalten beide kurze Zeit nach einschalten wieder ab.
                            Der L-B11PBU-FM reagiert manchmal garnicht oder schaltet einfach ab.
                            LG
                            Christoph

                            L Offline
                            L Offline
                            Labersack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #780

                            @christoph-adel
                            Habe an allen drei den jeweiligen Kondensator gewechslt, die drei Schalter bestanden je ca. 10 Minuten Test mit Halo-Stahler als Last.
                            Habe sie vorhin auf die Rückreise geschickt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Labersack

                              @Fredo
                              Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
                              Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
                              Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?

                              L Offline
                              L Offline
                              Labersack
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #781

                              @Fredo

                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                              @Fredo
                              Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
                              Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
                              Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?

                              Nachdem jetzt keine genauere Fehlerbeschreibung von dir kam und der zweite Schalter bei meinen Tests auch einwandfrei per Taste und über Funk geschaltet hat, betrachte ich den als "doch nicht kaputt".
                              Beim anderen Schalter habe ich den Kondensator gewechselt, der funktioniert wieder.
                              Habe beide Schalter auf die Rückreise geschickt.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TopegerT Offline
                                TopegerT Offline
                                Topeger
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #782

                                Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?

                                L 5 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • TopegerT Topeger

                                  Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Labersack
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #783

                                  @topeger
                                  Ja, Fehlerbild spricht für Kondensatoren. Du bekommst PN.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Labersack

                                    @martinschm
                                    Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.
                                    Werde dann heute irgendwann einen davon einlöten und danach den Schalter anschließen. Dann sehe ich ja gleich, ob er funktioniert oder gleich wieder durchbrennt.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TGW
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #784

                                    @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                    @martinschm
                                    Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.

                                    Handelt es sich bei diesen Widerständen eigentlich um besondere Widerstände oder kann man einen beliebigen 0,5W nehmen? Widerstandswert muss natürlich stimmen.

                                    Ich habe jetzt auch einen HM-LC-Sw2-FM, der schleichend gestorben ist und sich jetzt gar nicht mehr meldet. Eigentlich sind die unkaputtbar. Er hat auch einen 10uF verbaut, allerdings unter dem Sendemodul, da wird wohl vermutlich kein Netzteil mehr sein?

                                    Wenn der Si-Wi durchgebrannt ist, ist er dann hochohmig oder ganz zu?

                                    2k2 habe ich noch welche da, auch in > 0,5W.

                                    Danke für die Antwort an einen Unwissenden. :-)

                                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T TGW

                                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                      @martinschm
                                      Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.

                                      Handelt es sich bei diesen Widerständen eigentlich um besondere Widerstände oder kann man einen beliebigen 0,5W nehmen? Widerstandswert muss natürlich stimmen.

                                      Ich habe jetzt auch einen HM-LC-Sw2-FM, der schleichend gestorben ist und sich jetzt gar nicht mehr meldet. Eigentlich sind die unkaputtbar. Er hat auch einen 10uF verbaut, allerdings unter dem Sendemodul, da wird wohl vermutlich kein Netzteil mehr sein?

                                      Wenn der Si-Wi durchgebrannt ist, ist er dann hochohmig oder ganz zu?

                                      2k2 habe ich noch welche da, auch in > 0,5W.

                                      Danke für die Antwort an einen Unwissenden. :-)

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #785

                                      @tgw
                                      Ein Sicherungswiderstand heißt nicht umsonst so und darf KEINESFALLS durch einen normalen Widerstand ersetzt werden!

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Samson71S Samson71

                                        @tgw
                                        Ein Sicherungswiderstand heißt nicht umsonst so und darf KEINESFALLS durch einen normalen Widerstand ersetzt werden!

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TGW
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #786

                                        @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                        @tgw
                                        Ein Sicherungswiderstand heißt nicht umsonst so und darf KEINESFALLS durch einen normalen Widerstand ersetzt werden!

                                        Danke. :-) Daher frage ich auch. Ich hatte mir schon gedacht, dass er nicht so heißt, weil irgendwer Buchstaben übrig hatte. Aber lieber fragen. Dann wissen andere es jetzt auch.

                                        Wenn die durchbrennen, darf man dann überhaupt eine höhere Wattzahl nehmen, falls man sie bekommt?

                                        Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass Ihr mal eine Sammelbestellung gemacht habt. Gibt es mittlerweile bessere Quellen? Löten kann ich. Ich habe aber auch viele von den Geräten verbaut, sodaß ich sicherlich 10 bräuchte auf lange Sicht.

                                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T TGW

                                          @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                          @tgw
                                          Ein Sicherungswiderstand heißt nicht umsonst so und darf KEINESFALLS durch einen normalen Widerstand ersetzt werden!

                                          Danke. :-) Daher frage ich auch. Ich hatte mir schon gedacht, dass er nicht so heißt, weil irgendwer Buchstaben übrig hatte. Aber lieber fragen. Dann wissen andere es jetzt auch.

                                          Wenn die durchbrennen, darf man dann überhaupt eine höhere Wattzahl nehmen, falls man sie bekommt?

                                          Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass Ihr mal eine Sammelbestellung gemacht habt. Gibt es mittlerweile bessere Quellen? Löten kann ich. Ich habe aber auch viele von den Geräten verbaut, sodaß ich sicherlich 10 bräuchte auf lange Sicht.

                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #787

                                          @tgw

                                          Wenn die durchbrennen, darf man dann überhaupt eine höhere Wattzahl nehmen, falls man sie bekommt?

                                          Klares NEIN. Wenn Deine 6A Sicherung im Schaltschrank fliegt wg. Überlast oder was auch immer, dann tauscht man die ja auch nicht gegen eine mit 16A aus, sondern sucht den Auslöser/Verursacher und beseitigt diesen. Sei es nun durch fachgerechte Reparatur oder durch Entsorgung.

                                          Gibt es mittlerweile bessere Quellen?

                                          Mir sind keine bekannt, was aber eher daran liegt dass ich keinen Bedarf weiter hatte.

                                          Markus

                                          Bitte beachten:
                                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          955

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe