Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    696

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
32 Beiträge 3 Kommentatoren 846 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DocdisasterD Docdisaster

    @homoran said in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

    @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

    Jetzt sind die da.

    wobei ein log immer als Text in code-tags zu posten ist.
    dann kann ich auch zitierrn!

    siehe auch
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

    da hast du aber anscheinend ein größeres Problem, da würde ich auch Fehler melden wenn pro Millisekunde mehrere Befehle geschickt werden

    Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.

    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    #19

    @docdisaster Hast du hier auch den richtigen Port drin? bei https ist es 42010

    d8470f75-74b1-4c14-a612-676b093fb4fe-image.png

    oder mal die IP von der CCU eingetragen?

    Gruß Nordischerjung

    sonnige Grüße von der Ostsee

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

      Könnte es sein dass es an den Blockyskripten liegt? D

      möglich!

      @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

      Das sind 10 Skripte die ausgelöst werden.

      und das mehrfach im Sekundentakt?

      DocdisasterD Offline
      DocdisasterD Offline
      Docdisaster
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @homoran
      Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.

      
      host.hos02
      2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      
      host.hos02
      2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      
      host.hos02
      2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
      
      host.hos02
      2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
      
      hm-rpc.0
      2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
      
      hm-rpc.0
      2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
      
      javascript.0
      2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DocdisasterD Docdisaster

        @homoran
        Eigentlich nicht die Auslöser ändern sich nicht so oft. Nur wenn jemand das Haus verlässt, die Jahreszeit sich ändert oder jemand ein Fenster in dem jeweiligen Raum öffnet. Ich habe jetzt mal alle Skripte ausser ein deaktiviert und die Abwesenheit von Hand ausgelöst.

        
        host.hos02
        2024-09-10 16:00:10.686	info	instance system.adapter.ical.1 having pid 1792 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        
        host.hos02
        2024-09-10 16:00:06.580	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 1777 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        
        host.hos02
        2024-09-10 16:00:04.037	info	instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 1792
        
        host.hos02
        2024-09-10 16:00:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1777
        
        hm-rpc.0
        2024-09-10 15:59:55.035	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
        
        hm-rpc.0
        2024-09-10 15:59:55.035	error	xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",5] FLOAT
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: setForeignState(id=hm-rpc.0.00265F298CB463.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":5,"ack":false,"ts":1725976775018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725957964441,"c":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"})
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:35.018	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: getState(id=hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":17,"ack":true,"ts":1725976650605,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1725976650605}
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.0034A0C9A117F4.1.STATE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.000EDBE98B99BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Bewohner_Anwesend","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:30.281	info	script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Anwesendheit.Homeoffice","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung"}
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:30.280	info	Start JavaScript script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung (Blockly)
        
        javascript.0
        2024-09-10 15:59:30.189	info	Stopping script script.js.common.20_Zweiter_Stock.Gästezimmer.Gästezimmer_Heizung
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @docdisaster ja und?
        wenn das bisher im Millisekundentakt aufgerufen wurde, müsste längst der DC überschritten sein.

        Die andere Möglichkeit wäre eine bauliche "Empfindlichkeit" auf Kommunikationsstörungen.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @docdisaster ja und?
          wenn das bisher im Millisekundentakt aufgerufen wurde, müsste längst der DC überschritten sein.

          Die andere Möglichkeit wäre eine bauliche "Empfindlichkeit" auf Kommunikationsstörungen.

          DocdisasterD Offline
          DocdisasterD Offline
          Docdisaster
          schrieb am zuletzt editiert von
          #22

          @homoran
          Die CCU geht in unregelmäßigen Abständen in den DC. Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DocdisasterD Docdisaster

            @homoran
            Die CCU geht in unregelmäßigen Abständen in den DC. Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

            Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.

            das ist der richtige Ansatz!
            Bleib an der Fährte dran.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

              Ich stelle mir die Frage, was das häufige Auslösen auslöst.

              das ist der richtige Ansatz!
              Bleib an der Fährte dran.

              DocdisasterD Offline
              DocdisasterD Offline
              Docdisaster
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @homoran
              Ich habe jetzt abgesehen von einem Skript alles ausgeschaltet. 10 Minuten lang kam kein Fehler. Sobald ich den Bool Wert (in dem Fall die Jahreszeit) zum Auslösen des Skripts ändere, wird das Objekt (zu schaltende Thermostat) geändert aber ich ich erhalte folgende Fehlermeldung:

              hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
              hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",19] FLOAT
              

              Ändere ich 00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE von Hand über die Objekte auf 19 frisst er den Wert und spuckt keinen Fehler aus.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DocdisasterD Docdisaster

                @homoran
                Ich habe jetzt abgesehen von einem Skript alles ausgeschaltet. 10 Minuten lang kam kein Fehler. Sobald ich den Bool Wert (in dem Fall die Jahreszeit) zum Auslösen des Skripts ändere, wird das Objekt (zu schaltende Thermostat) geändert aber ich ich erhalte folgende Fehlermeldung:

                hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
                hm-rpc.0 2024-09-10 16:22:25.801	error xmlrpc -> setValue ["00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE",19] FLOAT
                

                Ändere ich 00265F298CB463:1","SET_POINT_TEMPERATURE von Hand über die Objekte auf 19 frisst er den Wert und spuckt keinen Fehler aus.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25

                @docdisaster das muss nicht mit dem Datenpunkt als solches zu tun haben, es kann auch mit der gesamten "Prozedur" des Skripts zusammenhängen.
                Wenn dieser Befehl zeitgleich, oder zeitkritisch abgesetzt wird, währen weitete Pakeze (auch Bestätigungsantworten) noch den Äther verstopfen, kommt es zu einer Kommunikationsstörung.
                Das jann sich auch auf die Antwort beziehen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DocdisasterD Offline
                  DocdisasterD Offline
                  Docdisaster
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  @homoran
                  was mich wundert ist warum er versucht den Zahlenwert als Float zuschreiben.

                  DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DocdisasterD Docdisaster

                    @homoran
                    was mich wundert ist warum er versucht den Zahlenwert als Float zuschreiben.

                    DocdisasterD Offline
                    DocdisasterD Offline
                    Docdisaster
                    schrieb am zuletzt editiert von Docdisaster
                    #27

                    Problem vermutlich gelöst..

                    Es war ein Blockly Fehler...
                    Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.

                    Hat jemand eine Idee warum das so ist?

                    Edit:
                    Es scheint nur bedingt zu funktionieren. Das "Aktualisiere" ändert nur den Wert des Objektes in Iobroker schiebt es aber nicht weiter zur CCU. Ich habe jetzt einfaches Skript mit einem Boolwert zum ein- und ausschalten erstellt, was den Wert von SET_POINT_TEMPERATURE ändert. Selbes Fehlerbild wie bei den großen Skripten. Ich glaube nicht, dass es ein Funkauslastungsproblem ist. Ich glaube dass es eher was mit dem schreiben des Objekts zu tun hat.

                    Screenshot 2024-09-11 080838.png

                    Gruß,

                    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • DocdisasterD Docdisaster

                      Problem vermutlich gelöst..

                      Es war ein Blockly Fehler...
                      Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.

                      Hat jemand eine Idee warum das so ist?

                      Edit:
                      Es scheint nur bedingt zu funktionieren. Das "Aktualisiere" ändert nur den Wert des Objektes in Iobroker schiebt es aber nicht weiter zur CCU. Ich habe jetzt einfaches Skript mit einem Boolwert zum ein- und ausschalten erstellt, was den Wert von SET_POINT_TEMPERATURE ändert. Selbes Fehlerbild wie bei den großen Skripten. Ich glaube nicht, dass es ein Funkauslastungsproblem ist. Ich glaube dass es eher was mit dem schreiben des Objekts zu tun hat.

                      Screenshot 2024-09-11 080838.png

                      Gruß,

                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                      #28

                      @docdisaster Moin,

                      ich habe es bei mir gerade mal getestet mit (auch ein IP gerät)
                      5910ec4c-7f4b-472d-9173-f271dc8965b9-image.png

                      bekomme keine Fehlermeldung und es kommt auch in der CCU an,

                      welche Version hat dein Javascript adapter?

                      3905f2e5-fa63-4a8d-af49-0be2dfbc1afa-image.png

                      EDIT:

                      Ich bekomme diesen Fehler nur, wenn ich es an ein Gerät sende, das in der CCU nicht erreichbar ist (Batterie ist leer 😊 )

                      hm-rpc.2
                      2024-09-11 08:23:20.803	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      
                      hm-rpc.2
                      2024-09-11 08:23:20.790	error	xmlrpc -> setValue ["002018A99ECC8C:1","SET_POINT_TEMPERATURE",12] FLOAT
                      

                      Gruß Nordischerjung

                      sonnige Grüße von der Ostsee

                      DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Nordischerjung

                        @docdisaster Moin,

                        ich habe es bei mir gerade mal getestet mit (auch ein IP gerät)
                        5910ec4c-7f4b-472d-9173-f271dc8965b9-image.png

                        bekomme keine Fehlermeldung und es kommt auch in der CCU an,

                        welche Version hat dein Javascript adapter?

                        3905f2e5-fa63-4a8d-af49-0be2dfbc1afa-image.png

                        EDIT:

                        Ich bekomme diesen Fehler nur, wenn ich es an ein Gerät sende, das in der CCU nicht erreichbar ist (Batterie ist leer 😊 )

                        hm-rpc.2
                        2024-09-11 08:23:20.803	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                        
                        hm-rpc.2
                        2024-09-11 08:23:20.790	error	xmlrpc -> setValue ["002018A99ECC8C:1","SET_POINT_TEMPERATURE",12] FLOAT
                        
                        DocdisasterD Offline
                        DocdisasterD Offline
                        Docdisaster
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @nordischerjung
                        okay.. dank dir für deinen Test.. Ich hab gerade mal mein Testthermostat stromlos gemacht und wieder angeschlossen.. Leider das selbe Bild.. Ich werde das Gerät heute Abend mal komplett zurücksetzen und neu anlernen um zu schauen was passiert..

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • DocdisasterD Docdisaster

                          Problem vermutlich gelöst..

                          Es war ein Blockly Fehler...
                          Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.

                          Hat jemand eine Idee warum das so ist?

                          Edit:
                          Es scheint nur bedingt zu funktionieren. Das "Aktualisiere" ändert nur den Wert des Objektes in Iobroker schiebt es aber nicht weiter zur CCU. Ich habe jetzt einfaches Skript mit einem Boolwert zum ein- und ausschalten erstellt, was den Wert von SET_POINT_TEMPERATURE ändert. Selbes Fehlerbild wie bei den großen Skripten. Ich glaube nicht, dass es ein Funkauslastungsproblem ist. Ich glaube dass es eher was mit dem schreiben des Objekts zu tun hat.

                          Screenshot 2024-09-11 080838.png

                          Gruß,

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

                          Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.

                          das darf nicht funktionieren!
                          Ein Steuerbefehl für ein Gerät über einen Adapter muss immer mit steuere (ack=false) geschehen.
                          aktualisiere sendet mit ack=true. Für den Adapter besteht dann kein Handlungsbedarf mehr etwas an die CCU zu senden

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          DocdisasterD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @docdisaster sagte in Homematic.rpc->endLine: 0Column: 0Char: hm-rpc.0:

                            Nutze ich "Aktualisiere" statt "Steuere" bekomme keine Fehler mehr und die Werte werden richtig geändert.. CCU geht auch nicht mehr in den DC.

                            das darf nicht funktionieren!
                            Ein Steuerbefehl für ein Gerät über einen Adapter muss immer mit steuere (ack=false) geschehen.
                            aktualisiere sendet mit ack=true. Für den Adapter besteht dann kein Handlungsbedarf mehr etwas an die CCU zu senden

                            DocdisasterD Offline
                            DocdisasterD Offline
                            Docdisaster
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #31

                            @homoran
                            okay.. das bestätigt ja das Bild was ich heute morgen hatte.. das Objekt wird zwar geändert, an der CCU kommt es aber nicht an..

                            @Nordischerjung
                            hab das Thermostat gerade mal zurück gesetzt und siehe da :D er nimmt jetzt den Befehl ohne Fehler an. Schau mir das heute Nachmittag noch ein wenig an und setzte dann mal ggf. die anderen Thermostate zurück.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DocdisasterD Offline
                              DocdisasterD Offline
                              Docdisaster
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #32

                              Grüße in die Runde,

                              ich glaube ich habe das Problem gefunden..

                              Das zurücksetzen der Geräte hatte nicht den gewünschten Effekt. Nachdem ich mal alle Geräte Stromlos gemacht habe und der Reihe nach wieder in Betrieb genommen habe, konnte ich die Verursacher (hoffentlich) eingrenzen.
                              Habe in der Wohnung HMIP-PS (Aufputzsteckdosen) und bei denen war MultiCast-Routing aktiv.. Nachdem ich überall das MultiCast-Routing abgeschaltet habe, hat sich der ganze Funkverkehr beruhigt.

                              Screenshot 2024-09-12 150833.png

                              Habe die Skripte jetzt 3 Stunden am laufen und der Fehler ist bisher noch nicht aufgetaucht. DC bleibt auch niedrig.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              577

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.6k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe