      GombersIOB last edited by

      @silgri

      nur ein Netzkabel drin

      Häng Dir doch einen Netzwerk-Switch neben den Wechselrichter. Dann kannst Du dessen beide Ports anschließen. Ein billiger, sogar VLAN-fähiger 5-Port-Switch von D-Link kostet knapp 15€.

      Zu dem Rest kann ich nichts sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, wenn der Wechselrichter auf Backupbetrieb geht, er auch „weiß“ was zu tun ist, bzw die Prozesse passend programmiert sind. Aber ich halte diese Funktion auch nur für eine nettes Gimmick, das ich nicht noch einmal aktivieren lassen würde.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ubecker
        ubecker @silgri last edited by

        @silgri said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        2 Protoss PE11

        wie lang ist denn die Verbindung SH zu DTSU? Brauchst du das Netzwerkkabel noch für was anderes? Habe auch schon ein CAT6 Kabel für RS485 missbraucht. Ich weiss jetzt nicht mit welcher Baudrate der DTS bei Modbus RTU betrieben wird. Bei 38400 und ca 20m ging das. (Abschluß nicht vergessen)
        Meine Erfahrung: nicht alle ModbusTCP-RTU Umsetzer funktionieren korrekt. Mit diesen hatte ich keine Probleme. (link)
        aber auch nicht billig.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          silgri last edited by silgri

          Das ist leider das Problem, das Netzwerkkabel verbindet den Router im Haus mit allen Wechselrichtern (3 Stück) in der Scheune, dort ist ein Switch, der alle versorgt.
          Scheinbar funktioniert es mit zwei PE11 bei anderen Usern im Photovoltaik Forum.
          Eigentlich gefällt mir meine eigene Steuerung besser, kann so auch das AC Laden von den anderen Wechselrichtern steuern.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            berlinerbolle @silgri last edited by

            @silgri

            Du könntest das Netzwerkkabel einfach aufteilen. 100 MBit benötigt nur vier Adern und wäre immer noch mehr als schnell genug. Dann hättest Du vier Adern frei um sie für etwas Anderes zu nutzen.

            Zu deiner Frage: meinem Verständnis nach ist der DTSU nur zum Erfassen der Stromflüsse und Spannungen am Netzübergabepunkt nötig. Die Erkennung eines Netzausfalls erfolgt durch den Wegfall der Netzspannung (oder anderer Abnormalitäten) am Wechselrichter direkt.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              silgri last edited by silgri

              Frei nach dem Motto: 'Versuch macht kluch' 😊
              Habe gestern nur den LS am SH10 abgeschaltet und zack stand im Register 12999 (Systemstatus) anstatt 2048 (Running in forced mode) dann 4096 (Running in off-grid mode) drin.
              Mein Blockly-Regelung griff dann nicht mehr.
              Da nichts am Backup angeschlossen war, zeigte Register 13007 (Wirkleistung) schwankende ca. 70W, vermutlich Eigenverbrauch WR und Speicher.
              5016 (DC-Power) stand auf 0, da die Batterie 100% hatte und keine Verbraucher am Backup hingen.
              Nach dem Wiedereinschalten des LS dauerte es ca. 2 Minuten bis es im SH10 wieder klack machte und auf Grid umgeschaltet wurde.
              Dann verzichte ich mal auf die DTSU-Verkabelung 😀

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                silgri last edited by

                Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                Dort steht bei mir immer 65535 Ohm
                Das Register wird nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  Fredenstein last edited by

                  Hallo
                  ich bin absolut neu in der IO Broker Welt.

                  Ich habe den modbus Adapter installiert und auch die Register erfolgreich importiert.

                  Leider liefert mir der WR als Ergebnisse nur Nullen
                  43a800c6-b6f3-4bf2-857f-ac6fcb3f95ae-image.png

                  kann mir jemand helfen?

                  ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    ubecker @Fredenstein last edited by

                    @fredenstein bitte um mehr Infos. Ist der Adapter grün?, Richtige IP? Richtiges Port am WR?
                    Fang erst mal mit einem Register an. Gib mal deine Registereinstellung an und nicht die Datenpunkte.

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Fredenstein @ubecker last edited by

                      @ubecker

                      Adabter ist grün
                      63f8ceb6-32e8-491a-9507-b7e12d76c083-image.png

                      port in Modbus
                      2e0fc23d-127d-4259-bf9e-70a46cf460f8-image.png

                      Eingangsregister als Beispiel
                      2be76b9b-e978-46cf-b7b6-0609c8a173e4-image.png

                      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ubecker
                        ubecker @Fredenstein last edited by

                        @fredenstein sicher das die Geräte ID 100 ist? Normal ist die ID 1.
                        Richtiges Port am WR? Damit ist gemeint über welchen HW Port am WR holst du die Daten? Über den Winet-s oder den hinteren Ethernet Port?

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          Fredenstein @ubecker last edited by

                          @ubecker

                          Ich habe die ID mal auf 1 gestellt und am WR auch Parametereinstellung auf 1
                          b2aae494-fdd8-461e-80bb-1aac10f146c8-image.png

                          zusätzlich hier die Netzwerkeinstellung
                          1f4ab00c-d460-45d9-9956-8ac1265ed28a-image.png

                          d6d09dc7-4253-42ff-a3ed-872276ce496f-image.png

                          HW Port ist der hinter Ethernet Port

                          ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ubecker
                            ubecker @Fredenstein last edited by

                            @fredenstein einzig was mir noch auffällt sind die Namen deiner Datenpunkte.
                            Wo kommt das NaN... her? meine heissen
                            Screenshot 2024-08-16 224010.png
                            Hast du bei den Einstellungen Allgemein Aliasses benutzen angehakt?
                            Habe nicht rausbekommen was das macht, nur das es empfolen wird das abzuschalten
                            Screenshot 2024-08-16 224249.png

                            F G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              Fredenstein @ubecker last edited by

                              @ubecker

                              ich hab nochmal ein bisschen experimentiert. jetzt kommen einige Eingangsregister
                              1198b2cf-d1cd-44d1-bb48-877e09f7ec09-image.png

                              im holding register ist überwiegend 0. ich denke aber liegt daran, dass ich keinen Speicher habe.

                              b1236881-def0-4532-8b10-6f2573753c50-image.png

                              Homoran ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Fredenstein last edited by

                                @fredenstein sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                im holding register ist überwiegend 0

                                wie hast du die denn konfiguriert?
                                üblicherweise sind Holdingregister zum Schreiben!
                                Gewünschten Wert eintragen -> Gerät übernimmt -> Wert verschwindet -> fertig!

                                du willst sie aber anscheinend auslesen, oder?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ubecker
                                  ubecker @Fredenstein last edited by

                                  @fredenstein du musst bei den Holdingregister auch die zyklische Abfrage einschalten
                                  Screenshot 2024-08-17 122840.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    GombersIOB @ubecker last edited by

                                    @ubecker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Wo kommt das NaN... her?

                                    Die kommen von einer fehlerhaften Registerdeklaration. Da waren vermutlich Leerzeichen in dem String drin. Etwa so: ;12999 ;

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @silgri last edited by

                                      @silgri hallo, ich plane eine ähnliche Kombi Sungrow und BYD, hätte hier eine Frage zur Neuregelung des §14a EnWG. Laut den neuen Beschlussfassungen der Bundesnetzagentur müssen seit dem 01.01.2024 auch Stromspeicher als Steuerbare Verbrauchseinrichtung angeschlossen werden, sofern diese technisch in der Lage sind mit mehr als 4,2kW aus dem Netz zu laden. Wie hast du dies realisiert? Ich habe hierzu in der Technischen Doku von Sungrow nichts gefunden, wie die Anlage auf den Steuerbefehl reagieren kann und auf die 4,2kW geregelt wird. Wenn man Solateure hierzu befragt zucken die nur mit den Schultern. Ansteuerung durch den Netzbetreiber soll entweder per Relaiskontakt, perspektivisch aber auch per EEbus möglich sein, ob z.B. auch per KNX ist noch nicht bekannt. So wie die Gerüchte sagen, soll es wohl EEbus werden. Neben der Anforderung §14a kommt dann noch §9 EEG, die Erzeugungsanlage muss dann auch steuerbar sein, hier steht in der Doku zumindest etwas über den Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers. Frage hier sicherlich Off-Topic, deine Umsetzung könnte aber auch für andere interessant sein. Vielen Dank!

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        GombersIOB @flkontakt last edited by

                                        @flkontakt
                                        Müsste das der Netzbetreiber nicht beantworten können?
                                        Ansonsten würde ich mal auf https://www.photovoltaikforum.com die Frage stellen. Da liest Sungrow mit!

                                        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Klaus 0 last edited by

                                          Hallo zusammen,
                                          ich benutze schon seit längerer Zeit den Modbusadapter mit dem SungrowWechselrichter SH10.
                                          Seit ein paar Tagen bekomme ich nur noch diese 4 Datenpunkte ausgelesen und den Rest nicht mehr.
                                          Habe schon alle Datenpunkte mal gelöscht um zu schauen ob ein Registereintrag falsch ist oder so.
                                          Aber er liest immer nur die 4 Register aus und dann schließt er die Verbindung. Siehe unten das Protokoll.
                                          Hat evtl. jemand eine Lösung?
                                          Grüße Klaus

                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:40.883 info Disconnected from slave 192.168.178.112
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:40.883 debug Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:39.882 debug Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:39.882 debug Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:39.882 debug Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.800 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13038 DONE
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.797 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13038 - 2 registers
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.797 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13000 DONE
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.795 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13000 - 25 registers
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.795 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5016 DONE
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.793 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5016 - 2 registers
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.793 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5002 DONE
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.792 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5002 - 2 registers
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.791 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          2024-08-29 15:50:38.790 info Connected to slave 192.168.178.112

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • flkontakt
                                            flkontakt @GombersIOB last edited by

                                            @gombersiob danke für die Rückmeldung, der Netzbetreiber äußert sich nur zum §9 EEG, zu §14a nicht wirklich. Im PV-Forum war ich, dort gibt es nur eine Sungrow-Info zu deren Wallbox, aber auch die geht auf §14a nicht wirklich ein. Da die Steuerung durch das Gesetz gefordert wird, möchte ich gerne ein taugliches Wechselrichter/Speichersystem einsetzen. Da die Anlage von @silgri scheinbar in 2024 in Betrieb genommen wurde, müssten die Anforderungen dort (theoretisch 😉) umgesetzt sein. Man bekommt für die Steuerbarkeit eine kleine Entschädigung, ist hier recht gut beschrieben.

                                            https://hager.com/de/wissen/gesetze-und-foerderungen/enwg-energiewirtschaftsgesetz

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            475
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            130
                                            857
                                            258979
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo