    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer

      @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

      Excel:

      Und warum änderst du deine Excel Tabelle auf 8 bar ab ???

      Es sind 8 bar. Weiss jetzt nicht wo ich 10bar erwähnt hätte.

      Hast du nun einen 8, 10 oder 12 bar Sensor ???

      Also 8 bar. Siehe Foto...

      Ein bisschen mitdenken musst du schon !

      Versuch ich ja... aber irgendwie gibt mir das Excel Rätsel auf. 🙂

      So es liegen 5,1 Volt an. Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen. Die Werte werden aber nicht besser 😞

      Sensor (3).jpg

      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by

        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

        Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen.

        wie ?

        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

        gibt mir das Excel Rätsel auf.

        warum ?

        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

        Die Werte werden aber nicht besser

        Damit kann man gar nichts anfangen!

        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

        Es sind 8 bar.

        lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???

        Fazit:
        Ich breche jetzt hier ab.
        Du lieferst äußerst wenig Infos.

        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • M
          MyMeyer @bahnuhr last edited by

          @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

          Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen.

          wie ?

          Ich habe eine weiteres USB Netzteil an den ADS1115 gehängt.

          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

          gibt mir das Excel Rätsel auf.

          warum ?

          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

          Die Werte werden aber nicht besser

          Damit kann man gar nichts anfangen!

          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

          Es sind 8 bar.

          lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???

          Ich habe nur eine Sensor an dem ADS dran. Keine Ahnung warum die Web Oberfläche von Tasmota 3 anzeigt. War vom erstem Tag so.

          Fazit:
          Ich breche jetzt hier ab.

          Schade...Aber hast es ja versucht. Ich mache trotzdem weiter und werrde versuchen das Teil zum laufen zu bringen. Ist jetzt nicht lebenswichtig für mich. Aktuell habe ich auch nicht die richtige Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen.

          Also nichts für ungut ich mache weiter.

          Du lieferst äußerst wenig Infos.

          Aber wenn ich es geschafft habe , darf ich es hier melden ? 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MyMeyer @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr Es läuft 🙂 Werte nochmal genau gecheckt und das Excel verstanden. Und schon passt es. Manchmal braucht man einfach mal externen Druck damit damit man die Lösung findet. 🙂

            Danke Dir @bahnuhr für deine Unterstützung. 👍

            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by bahnuhr

              @mymeyer

              Na, prima.
              Und was hast du jetzt für analog Werte (vor Umrechnung).
              Immer noch die gleichen ?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MyMeyer @bahnuhr last edited by

                @bahnuhr Mit diesem Excel passt jetzt der angezeigte Druck. Manometer stimmt mit Sensor überein.
                8ee96ce8-59dc-435d-b060-005ae2259cd1-image.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  Eggi @acidsubway last edited by

                  @acidsubway Servus - offensichtlich hast Du es geschafft, den Drucksensor in Betrieb zu nehmen. Wie hast Du nun den Drucksensor an den ESP8266 angeschlossen? Mit welchen Widerstand an welchen PIN
                  Bitte um Info (wenn möglich eine Skizze wäre toll)
                  Danke im Voraus

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    meerkat @bahnuhr last edited by

                    hallo @bahnuhr,
                    Darf ich mal fragen, wie du auf den Wert 54,35% gekommen bist?

                    Gruß

                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @meerkat last edited by

                      @meerkat sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                      54,35%

                      Wo steht dieser Wert.
                      Alles weitere ergibt sich aus der Excel Dartstellung.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        meerkat @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr
                        In deinem Screenshot der excel
                        IMG_5169.jpeg

                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @meerkat last edited by

                          @meerkat

                          @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                          Alles weitere ergibt sich aus der Excel Dartstellung.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          908
                          Online

                          31.6k
                          Users

                          79.6k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                          7
                          72
                          5865
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo