    SONOFF NSPanel mit Lovelace UI

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom

      @palatinatus

      zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus

        @tt-tom
        Meinst du das?
        Bildschirmfoto 2024-07-19 um 11.37.34.png

        Bildschirmfoto 2024-07-19 um 11.47.46.png

        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • T
          TT-Tom @Palatinatus last edited by

          @palatinatus

          ne das hier

          8527b670-101f-4521-bd23-12bc8354a7a6-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            TT-Tom @Palatinatus last edited by

            @palatinatus

            da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?

            klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus

              @tt-tom

              Bildschirmfoto 2024-07-19 um 12.05.25.png

              Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
              Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
              Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom

                @palatinatus

                schreibe dort mal direkt hinter Read

                val === 'ON' ? true : false
                

                das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus

                  @tt-tom

                  Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
                  Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    TT-Tom @Palatinatus last edited by

                    @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                    Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?

                    ja, der Status kommt von da. das schalten über SET

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Palatinatus @TT-Tom last edited by

                      @tt-tom
                      Die Version des TypeScript ist noch v4.3.3.43. Daran kann es aber nicht liegen, oder?

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        TT-Tom @Palatinatus last edited by

                        @palatinatus

                        Nein. Hast du die Objektdaten mal angepasst wie ich geschrieben habe?

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus

                          @tt-tom

                          ja, bzw. mit dem Löschen der Konvertierungsfunktion stand das aber schon genau so drin.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom

                            @palatinatus

                            die Konvertierung für read brauchst du aber oder reden wir jetzt aneinander vorbei. wie sehen jetzt die Objektdaten aus von ACTUAL

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Palatinatus @TT-Tom last edited by

                              @tt-tom

                              Bildschirmfoto 2024-07-19 um 14.40.26.png

                              und mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom

                                @palatinatus
                                es sieht alles okay aus, wenn du vom Panel schaltest, funktioniert es dann??

                                Wenn du am Gerät schaltest, wechsle bitte mal die Seite damit sie sich neu aufbaut. Hast du dann den richtigen Status?

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus

                                  @tt-tom

                                  Wenn ich vom Panel aus schalte funktioniert es (auch dann wenn in ACTUAL nicht einem Datenpunkt zugeordnet wurde).

                                  Wenn ich an der Steckdose schalte ändert sich der Schalter im NSPanel nicht, auch dann nicht wenn ich die Seite wechsle.

                                  Das ist mein 2. NSPanel. Kann es daran liegen, dass es noch ein 1. im ioBroker gibt?

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    TT-Tom @Palatinatus last edited by

                                    @palatinatus
                                    wenn die MQTT Pfade im Script richtig sind, ist das kein Problem mit mehreren Panels. Jedes Panel hat einen eigenen Pfad im MQTT.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus

                                      @tt-tom

                                      Ich habe an meinem 1. NSPanel in der Zwischenzeit noch eine weitere Gosund Steckdose eingebunden. Die verhält sich genauso. Das heißt das Button-drücken an der Steckdose wird im NSPanel nicht mit dem Schalter synchronisiert. Da es sich da genauso verhält scheinen die Pfade wohl zu stimmen.
                                      Irgendwie ist das blöd.
                                      Glaube das Problem liegt woanders.
                                      (Gestern hatte ich auch ein Problem auf dessen Lösung ich niemals selbst gekommen wäre: https://forum.iobroker.net/post/1181611 )

                                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        TT-Tom @Palatinatus last edited by

                                        @Palatinatus
                                        😕 zeige mal wie die config im Script von der Seite aussieht.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom

                                          @palatinatus

                                          ah deine MQTT Einstellungen waren nicht sauber. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, dann vergleiche ich mal mit meinen. Hast du für die Panels eine eigene Instanz angelegt?

                                          EDIT: betreibst du einen eigenen MQTT Server??

                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Palatinatus @TT-Tom last edited by

                                            @tt-tom

                                            Die erste ist eine Gosund und die zweite die Obi Steckdose.

                                            let Meine_zweite_Seite: PageType =
                                            {
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': 'Meine zweite Seite',
                                            'useColor': true,
                                            //'prev': 'NSPanel_Service',
                                            //'next': 'WLAN',
                                            'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port1', name: 'Gosund Steckdose PO1'}
                                            ]

                                            };

                                            let Meine_dritte_Seite: PageType =
                                            {
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': 'Meine dritte Seite',
                                            'useColor': true,
                                            //'prev': 'NSPanel_Service',
                                            //'next': 'WLAN',
                                            'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3', name: 'Gosund Steckdose PO3'}
                                            ]

                                            };

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            651
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            260
                                            7128
                                            4290491
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo