Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    553

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
47 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
    #27

    @asgothian sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

    Kannst du bitte posten was genau du im Developer Modus schickst - am besten das json welches an zigbee2mqtt geht ?

    Schau mal, ob das Debug Log hilft, das ich während der Ausführung mitgeschnitten habe:

    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'z2m/Powerplug4/1/set' with data '{"command":{"cluster":0,"command":0,"payload":{}}}'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Publishing 'set' 'command' to 'Powerplug4'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138949cc39e7e/1 genBasic.resetFactDefault({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_REQUEST - destAddr: 0x18e8 EP:1 SeqNr. 189 request id: 89
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 89 status: 0
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10100110
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data confirm
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 190
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0x18e8 request id: 89 confirm status: 0
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: sendZclFrameToEndpoint - message send with transSeq Nr.: 34
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: false, false, false, 10000
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve request (34)
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10101010
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10101010
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data indication
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 191
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 191 srcAddr: 0x18e8 destAddr: 0x0 profile id: 0x104 cluster id: 0x0 lqi: 255
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: response payload: 24,34,11,0,0
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve data request with transSeq Nr.: 34
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=0, address=6376, groupID=null, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":34,"commandIdentifier":11},"payload":{"cmdId":0,"statusCode":0},"command":{"ID":11,"name":"defaultRsp","parameters":[{"name":"cmdId","type":32},{"name":"statusCode","type":32}]}}
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/state', payload 'ON'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: response received (34)
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power_outage_memory', payload 'restore'
    [2024-06-29 08:30:54] info: 	zhc:tz: Invoked '0.0' with payload '{}'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/indicator_mode', payload 'off/on'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/child_lock', payload 'UNLOCK'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/voltage', payload '234'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/last_seen', payload '2024-06-29T08:30:54+02:00'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/linkquality', payload '255'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power', payload '6'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/current', payload '0.1'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/energy', payload '0'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-state', payload 'idle'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-installed_version', payload '192'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-latest_version', payload '192'
    [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update_available', payload 'false'
    

    Erfolgreich ist der Befehl jedenfalls:

    58f5ef3c-2005-473a-837b-559a6a725e44-grafik.png

    NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

    Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A AVO2705

      @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
      Energytoday 0
      Energyyesterday 0
      Energytotal 0

      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @avo2705 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

      schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
      Energytoday 0
      Energyyesterday 0
      Energytotal 0

      In diesem Thread geht's um die Zigbee Variante, kein Tasmota.

      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Marc BergM Marc Berg

        @avo2705 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

        schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
        Energytoday 0
        Energyyesterday 0
        Energytotal 0

        In diesem Thread geht's um die Zigbee Variante, kein Tasmota.

        B Offline
        B Offline
        bastler
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @marc-berg Richtig!

        Hatte mir ein Nous Gateway gekauft und versucht den Energiewert damit zu löschen, war aber nicht möglich. In der App gibt es keinen entsprechenden Punkt. Jetzt habe ich noch einmal in den Objekten den Energiewert durch Überschreiben auf "0" gesetzt. Klappt aber auch nicht, ist "schreibgeschützt".81150eef-6c71-4c5d-b492-1066778cdc0c-image.jpeg

        Kann man den Schreibschutz aufheben, wenn ja wie?

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bastler

          @marc-berg Richtig!

          Hatte mir ein Nous Gateway gekauft und versucht den Energiewert damit zu löschen, war aber nicht möglich. In der App gibt es keinen entsprechenden Punkt. Jetzt habe ich noch einmal in den Objekten den Energiewert durch Überschreiben auf "0" gesetzt. Klappt aber auch nicht, ist "schreibgeschützt".81150eef-6c71-4c5d-b492-1066778cdc0c-image.jpeg

          Kann man den Schreibschutz aufheben, wenn ja wie?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #30

          @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

          Kann man den Schreibschutz aufheben

          ja, würde aber wahrscheinlich sofort wieder vom Gerät überschrieben.
          Dürfte eine ReadOnly Information sein.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bastler

            @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

            @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?

            Die Lösung ist:

            sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                "id": "zigbee.X.YYYY",
                "ep": "1",
                "cid": "genBasic",
                "cmd": "resetFactDefault",
                "cmdType": "functional",
                "zclData": {
                    "null": {}
                },
                "cfg": null
            });
            

            In Blockly geht das auch:

            Screenshot 2024-06-29 at 19.07.00.png

            Im Textbaustein muss dann dies stehen:
            {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}

            In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
            X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
            YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            Ro75R B 3 Antworten Letzte Antwort
            1
            • AsgothianA Asgothian

              @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

              @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?

              Die Lösung ist:

              sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                  "id": "zigbee.X.YYYY",
                  "ep": "1",
                  "cid": "genBasic",
                  "cmd": "resetFactDefault",
                  "cmdType": "functional",
                  "zclData": {
                      "null": {}
                  },
                  "cfg": null
              });
              

              In Blockly geht das auch:

              Screenshot 2024-06-29 at 19.07.00.png

              Im Textbaustein muss dann dies stehen:
              {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}

              In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
              X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
              YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x

              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @asgothian Genial. Danke. Sobald der nächste Turnus bei mir ansteht werde ich das in dieser Form umsetzen.

              Ro75.

              SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?

                Die Lösung ist:

                sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                    "id": "zigbee.X.YYYY",
                    "ep": "1",
                    "cid": "genBasic",
                    "cmd": "resetFactDefault",
                    "cmdType": "functional",
                    "zclData": {
                        "null": {}
                    },
                    "cfg": null
                });
                

                In Blockly geht das auch:

                Screenshot 2024-06-29 at 19.07.00.png

                Im Textbaustein muss dann dies stehen:
                {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}

                In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
                X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
                YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x

                B Offline
                B Offline
                bastler
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @asgothian Danke auch von mir, werde es nach dem Fußball oder morgen versuchen umzusetzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                  @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?

                  Die Lösung ist:

                  sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                      "id": "zigbee.X.YYYY",
                      "ep": "1",
                      "cid": "genBasic",
                      "cmd": "resetFactDefault",
                      "cmdType": "functional",
                      "zclData": {
                          "null": {}
                      },
                      "cfg": null
                  });
                  

                  In Blockly geht das auch:

                  Screenshot 2024-06-29 at 19.07.00.png

                  Im Textbaustein muss dann dies stehen:
                  {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}

                  In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
                  X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
                  YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x

                  B Offline
                  B Offline
                  bastler
                  schrieb am zuletzt editiert von bastler
                  #34

                  @asgothian Moin, habe gerade versucht das Blockly umzusetzen:

                  Bei mir steht noch "parameter1", bei dir nicht? Der Energiewert wurde nicht auf "0" gesetzt.

                  Habe ich was nicht richtig gemacht?

                  Danke und Gruß

                  376130bb-0097-487d-90d6-0ae71d7b8e40-image.jpeg

                  ea39bf94-434b-487d-add4-0fbc08023594-image.jpeg

                  Update:

                  Habe jetzt das Jason Skript probiert, damit funktioniert es. Wo liegt dann der Fehler bei dem Blockly?

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bastler

                    @asgothian Moin, habe gerade versucht das Blockly umzusetzen:

                    Bei mir steht noch "parameter1", bei dir nicht? Der Energiewert wurde nicht auf "0" gesetzt.

                    Habe ich was nicht richtig gemacht?

                    Danke und Gruß

                    376130bb-0097-487d-90d6-0ae71d7b8e40-image.jpeg

                    ea39bf94-434b-487d-add4-0fbc08023594-image.jpeg

                    Update:

                    Habe jetzt das Jason Skript probiert, damit funktioniert es. Wo liegt dann der Fehler bei dem Blockly?

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                    #35

                    @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                    Habe jetzt das Jason Skript probiert, damit funktioniert es. Wo liegt dann der Fehler bei dem Blockly?

                    zeig mal das JS was aus dem blockly wird (Screenshot 2024-06-30 at 17.48.59.png ) einmal da clicken. Nichts editieren, dann kannst du nochmal drauf clicken um das Blockly wieder zu bekommen

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                      Habe jetzt das Jason Skript probiert, damit funktioniert es. Wo liegt dann der Fehler bei dem Blockly?

                      zeig mal das JS was aus dem blockly wird (Screenshot 2024-06-30 at 17.48.59.png ) einmal da clicken. Nichts editieren, dann kannst du nochmal drauf clicken um das Blockly wieder zu bekommen

                      A.

                      B Offline
                      B Offline
                      bastler
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @asgothianb858520e-6595-4cdf-913e-d52e6ba92c7b-image.jpeg

                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bastler

                        @asgothianb858520e-6595-4cdf-913e-d52e6ba92c7b-image.jpeg

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @bastler Bitte sowas als Text posten, nicht als Screenshot.

                        Lösung:

                        beide Blöcke sollten gehen. Im oberen Block hab ich einfach den Namen des ersten Parameters eliminiert.
                        Im 2. habe ich die einzelnen Komponenten des JSON Objektes als einzelne Parameter definiert.

                        Screenshot 2024-06-30 at 18.30.19.png

                        als JS sieht das so aus:

                        sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', { "id": "zigbee.0.a4c13854c4cedb48", "ep": "1", "cid": "genBasic", "cmd": "resetFactDefault", "cmdType": "functional", "zclData": {"null":{}}, "cfg": null});
                        sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', { 'id': 'zigbee.0.a4c13854c4cedb48', 'ep': '1', 'cid': 'genBasic', 'cmd': 'resetFactDefault', 'cmdType': 'functional', 'zclData': {"null":{}}, 'cfg': 'null' });
                        

                        A.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Asgothian

                          @bastler Bitte sowas als Text posten, nicht als Screenshot.

                          Lösung:

                          beide Blöcke sollten gehen. Im oberen Block hab ich einfach den Namen des ersten Parameters eliminiert.
                          Im 2. habe ich die einzelnen Komponenten des JSON Objektes als einzelne Parameter definiert.

                          Screenshot 2024-06-30 at 18.30.19.png

                          als JS sieht das so aus:

                          sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', { "id": "zigbee.0.a4c13854c4cedb48", "ep": "1", "cid": "genBasic", "cmd": "resetFactDefault", "cmdType": "functional", "zclData": {"null":{}}, "cfg": null});
                          sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', { 'id': 'zigbee.0.a4c13854c4cedb48', 'ep': '1', 'cid': 'genBasic', 'cmd': 'resetFactDefault', 'cmdType': 'functional', 'zclData': {"null":{}}, 'cfg': 'null' });
                          

                          A.

                          B Offline
                          B Offline
                          bastler
                          schrieb am zuletzt editiert von bastler
                          #38

                          @asgothian Danke, wie bekommen ich "parameter1" weg bei mir, das scheint der Fehler zu sein?

                          Update

                          Habe es einfach gelöscht, jetzt ist wie bei dir nur ein leeres Kästchen

                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bastler

                            @asgothian Danke, wie bekommen ich "parameter1" weg bei mir, das scheint der Fehler zu sein?

                            Update

                            Habe es einfach gelöscht, jetzt ist wie bei dir nur ein leeres Kästchen

                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @bastler rein-clicken, text mit backspace / delete löschen

                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @bastler rein-clicken, text mit backspace / delete löschen

                              A.

                              B Offline
                              B Offline
                              bastler
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @asgothian Danke für deine Hilfe!

                              Hast du noch einen Tip für folgendes Problem: ich habe noch eine FDTEK Steckdose, die ich vorgestern ausgebaut hatte und wollte sie auch auf "0" setzten. Leider wird sie nicht mehr erkannt, obwohl sie bis vorgestern noch problemlos lief.
                              Habe den Schaltknopf gedrückt, bis er blinkt und dann die Kopplung gestartet - wird nicht erkannt,
                              Instanz neu gestartet - wird nicht erkannt
                              Adapter auf Github Version 10.5 erhöht - wird nicht erkannt,
                              ioBroker aktualisiert und neu gestartet - wird nicht erkannt.

                              Kann mir nicht vorstellen, dass die defekt sein soll.

                              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bastler

                                @asgothian Danke für deine Hilfe!

                                Hast du noch einen Tip für folgendes Problem: ich habe noch eine FDTEK Steckdose, die ich vorgestern ausgebaut hatte und wollte sie auch auf "0" setzten. Leider wird sie nicht mehr erkannt, obwohl sie bis vorgestern noch problemlos lief.
                                Habe den Schaltknopf gedrückt, bis er blinkt und dann die Kopplung gestartet - wird nicht erkannt,
                                Instanz neu gestartet - wird nicht erkannt
                                Adapter auf Github Version 10.5 erhöht - wird nicht erkannt,
                                ioBroker aktualisiert und neu gestartet - wird nicht erkannt.

                                Kann mir nicht vorstellen, dass die defekt sein soll.

                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                                Habe den Schaltknopf gedrückt, bis er blinkt und dann die Kopplung gestartet - wird nicht erkannt,

                                • ist die Steckdose noch in deiner Liste von Objekten vorhanden ? Wenn ja, bitte (über den Zigbee-Adapter) löschen. Dabei den Haken bei "Löschen erzwingen" nicht vergessen.
                                • welches Device ist es genau ( bitte bei zigbee2mqtt.io heraus suchen)
                                • Den Befehl der bei den NOUS A1Z Dosen funktioniert musst du mit Vorsicht geniessen - eigentlich dient er dazu die Steckdose in den Ursprungszustand zurück zu setzen - das kann also dazu führen das du sie aus dem Netz geworfen hast. Bei TUYA Geräten kann es sogar sein das die Gerätespezifische Firmware durch die default TUYA Firmware ersetzt wird. Damit hättest du dann das Gerät erlegt.

                                A.

                                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AsgothianA Asgothian

                                  @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                                  Habe den Schaltknopf gedrückt, bis er blinkt und dann die Kopplung gestartet - wird nicht erkannt,

                                  • ist die Steckdose noch in deiner Liste von Objekten vorhanden ? Wenn ja, bitte (über den Zigbee-Adapter) löschen. Dabei den Haken bei "Löschen erzwingen" nicht vergessen.
                                  • welches Device ist es genau ( bitte bei zigbee2mqtt.io heraus suchen)
                                  • Den Befehl der bei den NOUS A1Z Dosen funktioniert musst du mit Vorsicht geniessen - eigentlich dient er dazu die Steckdose in den Ursprungszustand zurück zu setzen - das kann also dazu führen das du sie aus dem Netz geworfen hast. Bei TUYA Geräten kann es sogar sein das die Gerätespezifische Firmware durch die default TUYA Firmware ersetzt wird. Damit hättest du dann das Gerät erlegt.

                                  A.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bastler
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @asgothian Das ist die Dose, hatte sie auch versucht auf "0" zu setzten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html

                                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bastler

                                    @asgothian Das ist die Dose, hatte sie auch versucht auf "0" zu setzten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html

                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                                    #43

                                    @bastler Das ist TuYa. Da kann alles passieren. Das einzige was ich Dir empfehlen kann ist sicher zu stellen das die Dose nicht mehr im Zigbee-Netzwerk als Objekt (ohne Verbindung) gelistet ist, und dann erneut zu versuchen. Das kann, muss aber nicht, helfen.

                                    Bei TuYa gilt:

                                    • was gleich aussieht muss nicht gleich funktionieren und meldet sich ggf. gleich (oder auch nicht) am Zigbee Adapter an.
                                    • was gleich funktioniert sieht oft nicht gleich aus und meldet sich ggf. gleich (oder auch nicht) am Zigbee Adapter an.
                                    • Der Teufel steckt im Detail - so richtig darauf verlassen das eine Erkennung korrekt ist (in zigbee2mqtt oder im zigbee Adapter) kann man sich leider nicht.

                                    Es kann also sein das Du diese Steckdose abschreiben musst.

                                    A.

                                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AsgothianA Asgothian

                                      @bastler Das ist TuYa. Da kann alles passieren. Das einzige was ich Dir empfehlen kann ist sicher zu stellen das die Dose nicht mehr im Zigbee-Netzwerk als Objekt (ohne Verbindung) gelistet ist, und dann erneut zu versuchen. Das kann, muss aber nicht, helfen.

                                      Bei TuYa gilt:

                                      • was gleich aussieht muss nicht gleich funktionieren und meldet sich ggf. gleich (oder auch nicht) am Zigbee Adapter an.
                                      • was gleich funktioniert sieht oft nicht gleich aus und meldet sich ggf. gleich (oder auch nicht) am Zigbee Adapter an.
                                      • Der Teufel steckt im Detail - so richtig darauf verlassen das eine Erkennung korrekt ist (in zigbee2mqtt oder im zigbee Adapter) kann man sich leider nicht.

                                      Es kann also sein das Du diese Steckdose abschreiben musst.

                                      A.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bastler
                                      schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                      #44

                                      @asgothian Ja, scheint sich verabschiedet zu haben. Trotzdem, Danke für die Hilfe.

                                      Was ist denn der Unterschied zwischen "TuYa" Zigbee und "Nous" Zigbee? Hatte vermutet, das die Zigbee Systeme intern im Prinzip alle gleich sind.

                                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bastler

                                        @asgothian Ja, scheint sich verabschiedet zu haben. Trotzdem, Danke für die Hilfe.

                                        Was ist denn der Unterschied zwischen "TuYa" Zigbee und "Nous" Zigbee? Hatte vermutet, das die Zigbee Systeme intern im Prinzip alle gleich sind.

                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                                        #45

                                        @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                                        @asgothian Ja, scheint sich verabschiedet zu haben. Trotzdem, Danke für die Hilfe.

                                        Was ist denn der Unterschied zwischen "TuYa" Zigbee und "Nous" Zigbee? Hatte vermutet, das die Zigbee Systeme intern im Prinzip alle gleich sind.

                                        Das ganze hat viel damit zu tun wie viel Wissen eine Firma in das Zigbee System steckt. TuYa ist ein OEM Anbieter der vor konfigurierte Module und Systeme anbietet die verschiedene Hersteller “nur” noch unter ihrem Namen verkaufen müssen. Das “müssen” ist dabei wichtig. Das TuYa System erlaubt es den Firmen durchaus eigene Konfigurationen zu bauen, es fordert diese aber nicht. Deswegen gibt es so viele “generische” TuYa Geräte. Das ist erst einmal nicht schlimm. Allerdings lässt das subsystem zu das die Firmware weitgehend am Zigbee Standard vorbei mit einem “manufacturerspecific” Cluster arbeitet, so das jeder Hersteller in der Theorie einfach seine eigene Methode zur Steuerung der Geräte nutzen kann. Das geht soweit das sogar die Identifikation der Geräte “nicht Standard” sein kann, sprich einige Geräte melden sich einfach nur als TS0601 (Beispiel) an. Im zigbee-herdsman sind deswegen extrem viele sonder-Methoden eingeflossen um Geräte trotzdem auseinander halten zu können.
                                        Man kann es sich also als Hersteller einfach machen, und mit wenig eigenem Aufwand Zigbee Unterstützung implementieren, bzw. einfach ein Design aus dem TuYa Universum 1:1 übernehmen und mit nur minimalen Firmware-Anpassungen selber verkaufen.
                                        Oder man steckt mehr Arbeit rein, macht ein eigenes Design und investiert mehr in die Entwicklung eines eigenen Gerätes. Nous scheint dies getan zu haben, obwohl sie auch auf dem TuYa System aufsetzen.
                                        Oder man geht noch weiter und entwickelt die Hardware noch weiter selber. Dann nimmt man zwar einen bekannten zigbee-controller Chip , (ggf. Mit Referenz Design) und macht ansonsten alles selber. Beispiele dafür sind Xiaomi (Aqara), Philips (Hue) aber auch Ikea, Innr und viele andere.

                                        Nur das wir uns nicht missverstehen - mehr selber machen führt nicht unbedingt zu “besseren” Geräten. Aber zumindest zu Geräten die auch von der Software einfacher auseinander zu halten sind. Und ein eigener Name erlaubt auch sie besser zu erkennen. Ein (aus meiner Sicht unrühmliches) Beispiel sind die Osram Lightify Steckdosen. eigenes Design, sauber erkennbar, bei mir aber instabil und deswegen inzwischen alle ausgemustert.
                                        Das Problem bei TuYa ist der große Strauß an Bunten Geräten - guten wie schlechten - die sich teilweise sehr ähnlich sehen / gleich aussehen.

                                        Für mich als Entwickler ist gerade dieser bunte Strauß ein Graus. Bei Geräten die primär über die im Zigbee-Standard vorgesehenen Cluster kommunizieren ist eine Integration auch ohne selber ein Gerät zu haben zumeist möglich. bei TuYa war das lange nicht so, und es musste erst einiges an extra entwickelt werden damit auch da die Einbindung mit handhabbarem Aufwand möglich wurde. Das hat bei mir Vorurteile hinterlassen, so das ich um generische TuYa Geräte einen großen Bogen mache.

                                        A.

                                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AsgothianA Asgothian

                                          @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:

                                          @asgothian Ja, scheint sich verabschiedet zu haben. Trotzdem, Danke für die Hilfe.

                                          Was ist denn der Unterschied zwischen "TuYa" Zigbee und "Nous" Zigbee? Hatte vermutet, das die Zigbee Systeme intern im Prinzip alle gleich sind.

                                          Das ganze hat viel damit zu tun wie viel Wissen eine Firma in das Zigbee System steckt. TuYa ist ein OEM Anbieter der vor konfigurierte Module und Systeme anbietet die verschiedene Hersteller “nur” noch unter ihrem Namen verkaufen müssen. Das “müssen” ist dabei wichtig. Das TuYa System erlaubt es den Firmen durchaus eigene Konfigurationen zu bauen, es fordert diese aber nicht. Deswegen gibt es so viele “generische” TuYa Geräte. Das ist erst einmal nicht schlimm. Allerdings lässt das subsystem zu das die Firmware weitgehend am Zigbee Standard vorbei mit einem “manufacturerspecific” Cluster arbeitet, so das jeder Hersteller in der Theorie einfach seine eigene Methode zur Steuerung der Geräte nutzen kann. Das geht soweit das sogar die Identifikation der Geräte “nicht Standard” sein kann, sprich einige Geräte melden sich einfach nur als TS0601 (Beispiel) an. Im zigbee-herdsman sind deswegen extrem viele sonder-Methoden eingeflossen um Geräte trotzdem auseinander halten zu können.
                                          Man kann es sich also als Hersteller einfach machen, und mit wenig eigenem Aufwand Zigbee Unterstützung implementieren, bzw. einfach ein Design aus dem TuYa Universum 1:1 übernehmen und mit nur minimalen Firmware-Anpassungen selber verkaufen.
                                          Oder man steckt mehr Arbeit rein, macht ein eigenes Design und investiert mehr in die Entwicklung eines eigenen Gerätes. Nous scheint dies getan zu haben, obwohl sie auch auf dem TuYa System aufsetzen.
                                          Oder man geht noch weiter und entwickelt die Hardware noch weiter selber. Dann nimmt man zwar einen bekannten zigbee-controller Chip , (ggf. Mit Referenz Design) und macht ansonsten alles selber. Beispiele dafür sind Xiaomi (Aqara), Philips (Hue) aber auch Ikea, Innr und viele andere.

                                          Nur das wir uns nicht missverstehen - mehr selber machen führt nicht unbedingt zu “besseren” Geräten. Aber zumindest zu Geräten die auch von der Software einfacher auseinander zu halten sind. Und ein eigener Name erlaubt auch sie besser zu erkennen. Ein (aus meiner Sicht unrühmliches) Beispiel sind die Osram Lightify Steckdosen. eigenes Design, sauber erkennbar, bei mir aber instabil und deswegen inzwischen alle ausgemustert.
                                          Das Problem bei TuYa ist der große Strauß an Bunten Geräten - guten wie schlechten - die sich teilweise sehr ähnlich sehen / gleich aussehen.

                                          Für mich als Entwickler ist gerade dieser bunte Strauß ein Graus. Bei Geräten die primär über die im Zigbee-Standard vorgesehenen Cluster kommunizieren ist eine Integration auch ohne selber ein Gerät zu haben zumeist möglich. bei TuYa war das lange nicht so, und es musste erst einiges an extra entwickelt werden damit auch da die Einbindung mit handhabbarem Aufwand möglich wurde. Das hat bei mir Vorurteile hinterlassen, so das ich um generische TuYa Geräte einen großen Bogen mache.

                                          A.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bastler
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @asgothian Danke für die Infos!

                                          Seit heute habe ich jetzt ein Problem mit den Nous Steckdosen, die ich auf "0" gesetzt hatte. Eine lief knapp zwei Tage und eine weitere einen Tag. Dann waren sie nicht mehr erreichbar und lassen sich auch nicht mehr verbinden? Die LED blinkt, wenn ich die Teste 6Sek. gedrückt habe. Und das Blinken dauert ca. 4 Minuten, dann geht es aus. Hatte vorher natürlich erst alle Objekte gelöscht und auch ein cleanup durchgeführt. Ein Kopplung hat nicht stattgefunden. In den Objekten erscheinen beide Dosen auch nicht mehr.
                                          Habe jetzt meine letzte Nous Dose genommen. Geschaltet wird ein kleiner 15W Ventilator bei Energieüberschuss. Neustart der Instanz und auch des ioBrokers brachten nichts. Woran kann es liegen dass die Nous Dosen nicht mehr laufen?

                                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          878

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe