NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@simatec Werde ich ausprobieren, danke.
Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
EDIT: habs schon. Einmal die States Close_All, Open_All und Auto_All hin- und hergeschaltet. Was ist die effizienteste Methode?
-
@higginsd
Wenn Du die Aliase testet würde ich zusätzlich bei Schreibenval / 100
eingeben.
Damit wird beim Schreiben in die Zustands-ID wieder korrekt zurückgerechnet. Funktioniert bei mir damit recht zuverlässig. -
@higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen,
indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
bei mir liefern sie 0...100. -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
bei mir liefern sie 0...100.Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
Beim mir z.B. mit APOriginal
Alias
-
@wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
-
Genau so sollte der Alias richtig aussehen...
Grundsätzlich wird generell dazu geraten, zu jedem Gerät ein Alias anzulegen.
Das macht die Wartung des iobrokers für alle User wesentlich einfacher -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
Das ist leider falsch...
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
Möglicherweise liegt's auch an den HM-Aktoren, dass die über hm-rpc verschiedene Werte 0-1 bzw. 0-100 liefern?
Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs. -
@higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
Einfach mit autoAll alle Rollläden in den Automodus setzen.
-
@wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs.
ja, da ist es so.
Deswegen hatte ich eingangs direkt nach der Herkunft der Behanghöhe gefragt. -
@wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs.
Kannst du mir die hm States, welche du zum ansteuern die Aktoren nimmst mal rein aus Interesse zeigen?
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Kannst du mir die hm States, welche du zum ansteuern die Aktoren nimmst mal rein aus Interesse zeigen?
Gerne:
Alias-DP (der wird in ShutterControl genutzt)
{ "common": { "name": "shutter.arbeitszimmer_dach", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "alias": { "id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel", "read": "val * 100", "write": "val / 100" } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "alias.0.shutter.arbeitszimmer_dach", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1691692524750 }
und ist mit diesem DP verbunden
{ "type": "state", "common": { "name": "shutterLevel", "type": "number", "role": "level", "read": true, "write": true, "min": 0, "max": 100 }, "native": { "id": "3014F711A000111D89B3F24B", "channel": "1", "parameter": "shutterlevel" }, "from": "system.adapter.hmip.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1718940531981, "_id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
der zwar min 0, max 100 drinstehen hat, aber nur 0 - 1 liefert.
-
@homoran Weil es kein echtes HMIP ist, sondern Bosch. Und die haben bei HMIP eingekauft und dann irgendeine Bödsinns-Firmware draufgedemmelt.
Mit der Umstellung auf 0-100 scheint es jetzt zu laufen, vielen Dank!
-
@higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@homoran Weil es kein echtes HMIP ist, sondern Bosch. Und die haben bei HMIP eingekauft und dann irgendeine Bödsinns-Firmware draufgedemmelt.
Mit der Umstellung auf 0-100 scheint es jetzt zu laufen, vielen Dank!
und genau deswegen war es wichtig zu erfahren woher SC die Behanghöhe erfährt!
-
Ich wollte jetzt auch mal auf Shuttercontrol umstellen, verstehe aber das zuordnen der Rollos zu den Bereichen nicht.
Wie leg ich den jetzt fest welches Rollo welchem Bereich(also Wohnbereich, Schlafbereich) zugeordnet ist/wird.
Wenn ich jetzt alle Rollos im EG dem Wohnbereich zuordnen würde, wie kann ich z.B. Küche und HWR unterschiedlich zu Wohnzimmer festlegen -
@icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
verstehe aber das zuordnen der Rollos zu den Bereichen nicht.
das ist genau der genannte andere Ansatz von Shuttercontrol.
Hier werden Rollläden zu Gruppen zusammengefasst, die meist unterschiedlichen "Lebensgewohnheiten" unterliegen. Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können. -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
für eigene drei Beteiche genutzt werden können
@icebear
Und wenn die drei Bereiche nicht genügen, eine weitere Instanz von shuttercontrol anlegen -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können.
hatte schon vor langer zeit vorgeschlagen die 3 bereiche selbst benennen zu können. somit laufen meine werkstatt rollos unter kinder. meine tochter ist 40 und wohnt seit ewigen zeiten nicht mehr bei mir...
-
@da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
-