Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    944

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D dominik124

    @paul53 Danke für den Hinweis :+1:

    Ich habe zum Schluß noch eine Pause eingefügt.

    Bleibt aber die Frage wie sich die Anlage verhält wenn z.B. durch viele Wolken die Leistung "quasi" permanent zwischen 5% und 80% schwankt. Ich dachte da ein eine "bessere" zeitliche Prüfung.

    Zurzeit regnet es und der Übergang war gerade gar kein Problem.

    Ich berichte gerne wie es aussieht bei anderem Wetter :-)

    Grüße Dom

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @dominik124 sagte: "bessere" zeitliche Prüfung.

    Vorschlag:

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D X 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @dominik124 sagte: "bessere" zeitliche Prüfung.

      Vorschlag:

      Blockly_temp.JPG

      D Offline
      D Offline
      dominik124
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      Hallo und guten Tag,

      ich habe Paul53´s erstes Skript in Nutzung und es klappt gut.

      Ich habe die min. Leistung allerdings hochgesetzt, weil es sonst dazu kommt das die Batterie ggf. bis fast 50% genutzt wird.

      Was ich demnächst implementieren werde ist eine Aufladung für den Fall das es nur geringe Leistung durch die Photovoltaik gibt. Also im Bereich zwischen 2000-500w.

      Vermutlich werde ich eine Prüfung der Batterieladung vornehmen und bei z:b. 95% Ladestand von 500 bis 2000 zulassen und dann sukksesiv weniger bis nur die Batterie aufgefüllt wird.

      Aber bislang ist alles Top. Nochmals danke und ich berichte sobald ich angefangen habe.

      Grüße Dom

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @dominik124 sagte: "bessere" zeitliche Prüfung.

        Vorschlag:

        Blockly_temp.JPG

        X Offline
        X Offline
        Xanon
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @paul53
        Hallo zusammen, auch ich versuche mich gerade am PV Überschuss.
        Leider kapiere ich das Skript irgendwie nicht.
        Ich versuche mich aktuell anzutasten aber irgendwie will es nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle.

        Ich will nicht meine Produktion, sondern meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.

        Wenn Batterie über 90% und 10 Min. gleich oder mehr 1000 Watt eingespeist wird, soll der Verbraucher einschalten.
        Wenn 5 Min. lang unter 1000 Watt eingespeist, soll ausgeschaltet werden.

        Ich habe aktuell min. über 3000 W Einspeisung und dennoch wird mein Verbraucher ausgeschaltet.
        und wenn tatsächlich mal die 1000W unterschritten werden, dann schaltet er den Verbraucher an.
        Also irgendwie falsch herum. Ich verstehe aber nicht warum.
        Kann mir das jemand erklären?

        Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

        Ohne Titel 3.png

        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • X Xanon

          @paul53
          Hallo zusammen, auch ich versuche mich gerade am PV Überschuss.
          Leider kapiere ich das Skript irgendwie nicht.
          Ich versuche mich aktuell anzutasten aber irgendwie will es nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle.

          Ich will nicht meine Produktion, sondern meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.

          Wenn Batterie über 90% und 10 Min. gleich oder mehr 1000 Watt eingespeist wird, soll der Verbraucher einschalten.
          Wenn 5 Min. lang unter 1000 Watt eingespeist, soll ausgeschaltet werden.

          Ich habe aktuell min. über 3000 W Einspeisung und dennoch wird mein Verbraucher ausgeschaltet.
          und wenn tatsächlich mal die 1000W unterschritten werden, dann schaltet er den Verbraucher an.
          Also irgendwie falsch herum. Ich verstehe aber nicht warum.
          Kann mir das jemand erklären?

          Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

          Ohne Titel 3.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @xanon welchen Wert zeigt dein Huawei.Meter bei Einspeisung an?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          X 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • X Xanon

            @paul53
            Hallo zusammen, auch ich versuche mich gerade am PV Überschuss.
            Leider kapiere ich das Skript irgendwie nicht.
            Ich versuche mich aktuell anzutasten aber irgendwie will es nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle.

            Ich will nicht meine Produktion, sondern meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.

            Wenn Batterie über 90% und 10 Min. gleich oder mehr 1000 Watt eingespeist wird, soll der Verbraucher einschalten.
            Wenn 5 Min. lang unter 1000 Watt eingespeist, soll ausgeschaltet werden.

            Ich habe aktuell min. über 3000 W Einspeisung und dennoch wird mein Verbraucher ausgeschaltet.
            und wenn tatsächlich mal die 1000W unterschritten werden, dann schaltet er den Verbraucher an.
            Also irgendwie falsch herum. Ich verstehe aber nicht warum.
            Kann mir das jemand erklären?

            Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

            Ohne Titel 3.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @xanon sagte: meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.

            Dann ist eine Hysterese erforderlich, die etwas größer ist, als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Wie groß ist diese?

            Ist "ActivePower" bei Einspeisung positiv oder negativ?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            X 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @xanon welchen Wert zeigt dein Huawei.Meter bei Einspeisung an?

              X Offline
              X Offline
              Xanon
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @homoran

              einen Plus Wert.
              Wenn ich aus dem Netzt ziehe, bekomme ich einen Minuswert
              wert.png

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • X Xanon

                @homoran

                einen Plus Wert.
                Wenn ich aus dem Netzt ziehe, bekomme ich einen Minuswert
                wert.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                @xanon sagte: einen Plus Wert.

                Dann sind die Vergleiche falsch herum.
                Hysterese berücksichtigen!

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @xanon sagte: meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.

                  Dann ist eine Hysterese erforderlich, die etwas größer ist, als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Wie groß ist diese?

                  Ist "ActivePower" bei Einspeisung positiv oder negativ?

                  X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @paul53
                  zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
                  Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
                  Es schaltet aber immer falsch herum.
                  Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.

                  Ist doch irgendwie komisch oder 🤷‍♂️

                  HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • X Xanon

                    @paul53
                    zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
                    Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
                    Es schaltet aber immer falsch herum.
                    Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.

                    Ist doch irgendwie komisch oder 🤷‍♂️

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @xanon sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:

                    Es schaltet aber immer falsch herum.

                    @paul53 sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:

                    Dann sind die Vergleiche falsch herum.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • X Xanon

                      @paul53
                      zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
                      Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
                      Es schaltet aber immer falsch herum.
                      Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.

                      Ist doch irgendwie komisch oder 🤷‍♂️

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @xanon sagte: Ist doch irgendwie komisch oder

                      Nein, nicht komisch, da die Vergleiche falsch herum sind.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @xanon sagte: Ist doch irgendwie komisch oder

                        Nein, nicht komisch, da die Vergleiche falsch herum sind.

                        X Offline
                        X Offline
                        Xanon
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @paul53
                        @Homoran
                        Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.

                        Sorry, aber genau das verstehe ich nicht.🥴

                        Warum schaltet er den Verbraucher aus, wenn er doch Überproduktion hat und ich im Skript auch sage
                        bei über 1000 AN
                        1.png

                        und unter 1000 AUS
                        2.png

                        und ich aber eine Einspeisung von sagen wir mal 3000 Watt habe.
                        Dann greift doch der Punkt über 1000W also einschalten .

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • X Xanon

                          @paul53
                          @Homoran
                          Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.

                          Sorry, aber genau das verstehe ich nicht.🥴

                          Warum schaltet er den Verbraucher aus, wenn er doch Überproduktion hat und ich im Skript auch sage
                          bei über 1000 AN
                          1.png

                          und unter 1000 AUS
                          2.png

                          und ich aber eine Einspeisung von sagen wir mal 3000 Watt habe.
                          Dann greift doch der Punkt über 1000W also einschalten .

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #26

                          @xanon sagte: ich im Skript auch sage bei über 1000 AN

                          Nein, du sagst "delayOn stoppen" bei >= 1000 W. Eingeschaltet wird verzögert im sonst-Zweig, also bei < 1000 W.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @xanon sagte: ich im Skript auch sage bei über 1000 AN

                            Nein, du sagst "delayOn stoppen" bei >= 1000 W. Eingeschaltet wird verzögert im sonst-Zweig, also bei < 1000 W.

                            X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @paul53
                            🤦‍♂️ Hab´s kapiert

                            Dankeschön 🙏

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            472

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.6k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe