@xanon welchen Wert zeigt dein Huawei.Meter bei Einspeisung an?
-
@xanon sagte: meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
Dann ist eine Hysterese erforderlich, die etwas größer ist, als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Wie groß ist diese?
Ist "ActivePower" bei Einspeisung positiv oder negativ?
-
einen Plus Wert.
Wenn ich aus dem Netzt ziehe, bekomme ich einen Minuswert
-
@xanon sagte: einen Plus Wert.
Dann sind die Vergleiche falsch herum.
Hysterese berücksichtigen! -
@paul53
zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
Es schaltet aber immer falsch herum.
Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.Ist doch irgendwie komisch oder
-
@xanon sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:
Es schaltet aber immer falsch herum.
@paul53 sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:
Dann sind die Vergleiche falsch herum.
-
@xanon sagte: Ist doch irgendwie komisch oder
Nein, nicht komisch, da die Vergleiche falsch herum sind.
-
@paul53
@Homoran
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.Sorry, aber genau das verstehe ich nicht.🥴
Warum schaltet er den Verbraucher aus, wenn er doch Überproduktion hat und ich im Skript auch sage
bei über 1000 AN
und unter 1000 AUS
und ich aber eine Einspeisung von sagen wir mal 3000 Watt habe.
Dann greift doch der Punkt über 1000W also einschalten . -
@xanon sagte: ich im Skript auch sage bei über 1000 AN
Nein, du sagst "delayOn stoppen" bei >= 1000 W. Eingeschaltet wird verzögert im sonst-Zweig, also bei < 1000 W.
-
@paul53
Hab´s kapiertDankeschön