Hallo zusammen, auch ich versuche mich gerade am PV Überschuss.
Leider kapiere ich das Skript irgendwie nicht.
Ich versuche mich aktuell anzutasten aber irgendwie will es nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle.Ich will nicht meine Produktion, sondern meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
Wenn Batterie über 90% und 10 Min. gleich oder mehr 1000 Watt eingespeist wird, soll der Verbraucher einschalten.
Wenn 5 Min. lang unter 1000 Watt eingespeist, soll ausgeschaltet werden.Ich habe aktuell min. über 3000 W Einspeisung und dennoch wird mein Verbraucher ausgeschaltet.
und wenn tatsächlich mal die 1000W unterschritten werden, dann schaltet er den Verbraucher an.
Also irgendwie falsch herum. Ich verstehe aber nicht warum.
Kann mir das jemand erklären?Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

@xanon welchen Wert zeigt dein Huawei.Meter bei Einspeisung an?
-
@paul53
Hallo zusammen, auch ich versuche mich gerade am PV Überschuss.
Leider kapiere ich das Skript irgendwie nicht.
Ich versuche mich aktuell anzutasten aber irgendwie will es nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle.Ich will nicht meine Produktion, sondern meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
Wenn Batterie über 90% und 10 Min. gleich oder mehr 1000 Watt eingespeist wird, soll der Verbraucher einschalten.
Wenn 5 Min. lang unter 1000 Watt eingespeist, soll ausgeschaltet werden.Ich habe aktuell min. über 3000 W Einspeisung und dennoch wird mein Verbraucher ausgeschaltet.
und wenn tatsächlich mal die 1000W unterschritten werden, dann schaltet er den Verbraucher an.
Also irgendwie falsch herum. Ich verstehe aber nicht warum.
Kann mir das jemand erklären?Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

@xanon sagte: meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
Dann ist eine Hysterese erforderlich, die etwas größer ist, als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Wie groß ist diese?
Ist "ActivePower" bei Einspeisung positiv oder negativ?
-
@xanon sagte: meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
Dann ist eine Hysterese erforderlich, die etwas größer ist, als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Wie groß ist diese?
Ist "ActivePower" bei Einspeisung positiv oder negativ?
@paul53
zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
Es schaltet aber immer falsch herum.
Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.Ist doch irgendwie komisch oder 🤷♂️
-
@paul53
zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
Es schaltet aber immer falsch herum.
Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.Ist doch irgendwie komisch oder 🤷♂️
@xanon sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:
Es schaltet aber immer falsch herum.
@paul53 sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:
Dann sind die Vergleiche falsch herum.
-
@paul53
zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
Es schaltet aber immer falsch herum.
Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.Ist doch irgendwie komisch oder 🤷♂️
-
@xanon sagte: Ist doch irgendwie komisch oder
Nein, nicht komisch, da die Vergleiche falsch herum sind.
@paul53
@Homoran
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.Sorry, aber genau das verstehe ich nicht.🥴
Warum schaltet er den Verbraucher aus, wenn er doch Überproduktion hat und ich im Skript auch sage
bei über 1000 AN

und unter 1000 AUS

und ich aber eine Einspeisung von sagen wir mal 3000 Watt habe.
Dann greift doch der Punkt über 1000W also einschalten . -
@paul53
@Homoran
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.Sorry, aber genau das verstehe ich nicht.🥴
Warum schaltet er den Verbraucher aus, wenn er doch Überproduktion hat und ich im Skript auch sage
bei über 1000 AN

und unter 1000 AUS

und ich aber eine Einspeisung von sagen wir mal 3000 Watt habe.
Dann greift doch der Punkt über 1000W also einschalten . -
@xanon sagte: ich im Skript auch sage bei über 1000 AN
Nein, du sagst "delayOn stoppen" bei >= 1000 W. Eingeschaltet wird verzögert im sonst-Zweig, also bei < 1000 W.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.