Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.2k Beiträge 108 Kommentatoren 374.1k Aufrufe 92 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F fubo08

    @rene55
    😂 ich hätte den Threat von hinten anfangen sollen zu lesen!
    Habe dieses Wochenende meinen Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 eingebunden und bin auch darüber gestolpert!
    Diverse Punkte, eigentlich alle, die negativ werden können bei Einspeisung, müssen statt 1 auf 2 geändert werden.
    Also gerne anpassen.

    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von
    #851

    @fubo08 Würdest du mir einen Gefallen tun und deine fertige .json hier reinstellen? Alternativ per Mail?

    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

    F 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Rene55R Rene55

      @fubo08 Würdest du mir einen Gefallen tun und deine fertige .json hier reinstellen? Alternativ per Mail?

      F Offline
      F Offline
      fubo08
      schrieb am zuletzt editiert von fubo08
      #852

      @rene55
      Kein Problem. Grad noch mal korrigiert. deyeidc.Sun15K-SG01HP3-EU-AM2.json
      Als Anmerkung noch. Einzelne Werte sind dabei, z.B. PV Leistung, die sind in 10W Einheiten. Diese lasse ich in der Berechnung noch mal mal 10 multiplizieren.
      Ich hatte mit einem Faktor -1 experimentiert, aber dann holt der Adapter keine Daten mehr ab.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Rene55R Rene55

        @fubo08 Würdest du mir einen Gefallen tun und deine fertige .json hier reinstellen? Alternativ per Mail?

        F Offline
        F Offline
        fubo08
        schrieb am zuletzt editiert von fubo08
        #853

        @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. 😉

        P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍

        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F fubo08

          @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. 😉

          P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍

          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von
          #854

          @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
          Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.

          Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?

          Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.

          Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.

          PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.

          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Rene55R Rene55

            @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
            Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.

            Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?

            Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.

            Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.

            PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.

            F Offline
            F Offline
            fubo08
            schrieb am zuletzt editiert von
            #855

            @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

            @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
            Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.

            Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?
            habe ich korrigiert, war bei einem Test übrig geblieben.

            Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.
            grad ist der Wert bei mir wieder negativ, das funktioniert dann nur mit rule 2.

            Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
            bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.

            PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.
            Done. oben aktualisiert.

            Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • planetkeaneP Offline
              planetkeaneP Offline
              planetkeane
              schrieb am zuletzt editiert von
              #856

              Hallo zusammen,
              gibt es für den Adapter auch eine Registerdatei für das M200G4 Modell? Konnte zumindest nichts finden
              https://www.oekostromhelden.de/produkt/deye-sun-m200g4-eu-q0-mit-wlan-integriert-fuer-4-solarmodule-2000-watt/

              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • planetkeaneP planetkeane

                Hallo zusammen,
                gibt es für den Adapter auch eine Registerdatei für das M200G4 Modell? Konnte zumindest nichts finden
                https://www.oekostromhelden.de/produkt/deye-sun-m200g4-eu-q0-mit-wlan-integriert-fuer-4-solarmodule-2000-watt/

                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von
                #857

                @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json

                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • F fubo08

                  @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                  @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
                  Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.

                  Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?
                  habe ich korrigiert, war bei einem Test übrig geblieben.

                  Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.
                  grad ist der Wert bei mir wieder negativ, das funktioniert dann nur mit rule 2.

                  Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
                  bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.

                  PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.
                  Done. oben aktualisiert.

                  Elektrofix-OLE Offline
                  Elektrofix-OLE Offline
                  Elektrofix-OL
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #858

                  @fubo08 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                  Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
                  bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.

                  Ich vermute die 516/517 eigentliche zusammen gehören als 32 bit. Es sind einige Werte in der Orginal-Datei nicht koscher sind.
                  Seit 15:38 Uhr haben wir jetzt einen Zähler, also können die Daye Leistung im Netz loswerden (sind ca. 60hWh/Tag) und ich kann über Pfingsten die Register der Daye mal auslesen. Auf den Zähler haben wir nur 5 Monate gewartet.

                  Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL

                    @fubo08 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                    Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
                    bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.

                    Ich vermute die 516/517 eigentliche zusammen gehören als 32 bit. Es sind einige Werte in der Orginal-Datei nicht koscher sind.
                    Seit 15:38 Uhr haben wir jetzt einen Zähler, also können die Daye Leistung im Netz loswerden (sind ca. 60hWh/Tag) und ich kann über Pfingsten die Register der Daye mal auslesen. Auf den Zähler haben wir nur 5 Monate gewartet.

                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #859

                    @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
                    Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.

                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Elektrofix-OLE Offline
                      Elektrofix-OLE Offline
                      Elektrofix-OL
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #860

                      @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
                      Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.

                      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL

                        @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
                        Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.

                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #861

                        @elektrofix-ol Zur Zeit wird das Ergebnis aus (low_word + high_word * 65536) gebildet. Ich glaube, bisher hat keiner die Rule 3 oder 4 im Einsatz. Daher wäre es ja möglich, eine Rule anzupassen oder zu erweitern, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Daher wünsche ich mir mal geprüfte Werte.

                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                        Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene55R Rene55

                          @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
                          Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.

                          F Offline
                          F Offline
                          fubo08
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #862

                          @rene55
                          erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
                          Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
                          Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
                          2024-05-20 18_27_18-objects - iobroker - Brave.png IMG_8138.jpg

                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            Ronnyempire
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #863

                            Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?

                            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F fubo08

                              @rene55
                              erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
                              Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
                              Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
                              2024-05-20 18_27_18-objects - iobroker - Brave.png IMG_8138.jpg

                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #864

                              @fubo08 Solange das high_word auf 0 ist, ist der Wert auch uninteressant. Möglicherweise wird der nie größer als 0. Daher kann ich es auch nicht nachstellen bzw. wenn der Wert dann falsch wäre, korrigieren.

                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Ronnyempire

                                Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?

                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #865

                                @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
                                Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?

                                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene55R Rene55

                                  @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
                                  Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Ronnyempire
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #866

                                  @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene55R Rene55

                                    @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json

                                    planetkeaneP Offline
                                    planetkeaneP Offline
                                    planetkeane
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #867

                                    @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                    @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json

                                    Danke, das hat funktioniert!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #868

                                      @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.

                                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        Buster
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #869

                                        Hallo,
                                        ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
                                        Adapter ist grün.
                                        Json template ist vom M80G3.
                                        Bekomme aber keine Datenpunkte....
                                        Nur folgende Meldungen im Log.
                                        Mache ich was falsch ??

                                        Danke schon mal für die Hilfe.
                                        Grüße

                                        Buster

                                        44b4311a-ff65-4076-a9d8-0017bd5e953b-image.png

                                        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Buster

                                          Hallo,
                                          ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
                                          Adapter ist grün.
                                          Json template ist vom M80G3.
                                          Bekomme aber keine Datenpunkte....
                                          Nur folgende Meldungen im Log.
                                          Mache ich was falsch ??

                                          Danke schon mal für die Hilfe.
                                          Grüße

                                          Buster

                                          44b4311a-ff65-4076-a9d8-0017bd5e953b-image.png

                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas Braun
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                                          #870

                                          @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                          Nur folgende Meldungen im Log.
                                          Mache ich was falsch ??

                                          Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...

                                          iob logs --watch
                                          

                                          anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.

                                          Linux-Werkzeugkasten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                          NodeJS Fixer Skript:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          334

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe