  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    237

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?

Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?

Scheduled Pinned Locked Moved Microcontroller
65 Posts 7 Posters 12.1k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H HerrFrodo

    @Ralla66 @MartinP @Homoran

    Ich habs geschafft 🙂

    Hier mein Bericht:

    Hardware:
    1x Sensirion SPS30 (Wichtig: Kabel mit Stecker nicht dabei, man braucht einen JST 1.5 ZH 5 Pin Steckverbinder )
    1x WT32_Eth01
    1x USB zu UART Adapter
    Kabel (Jumper wire Kabel female to female)

    Zuerst habe ich mir folgende Seite angesehen: https://github.com/thryvos/Tasmota-WT32-ETH01/tree/main?tab=readme-ov-file
    Dort sieht man den Aufbau der Kabelverbindungen zwischen dem USB zu UART und dem W32-Eth01.

    Hier mein Aufbau:
    USB-UART_W32-Eth01.jpg
    Strom DC 5V kommt über ein USB-Netzteil
    Dann USB-Kabel am roten USB zu UART Adapter anschließen und los gehts....

    Aber wie?
    Man braucht eine Software um die seriellen-Daten über USB schicken zu können.
    Die hier hatte ich zuerst: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/9496#issuecomment-750148023
    Damit konnte ich zwar den W32-Eth01 zum Leben erwecken mit LAN und Wifi aber keine Verbindung zum SPS30 herstellen.
    Dann kam ich auf Otto 🙂 Vielen Dank OTTO!!!
    https://heinz-otto.blogspot.com/2021/06/tasmota-firmware-selbst-gebaut.html#:~:text=Hintergrund%3A Im Hintergrund wird die,komplette Datei für später herunterladen.&text=Im letzten Punkt wird die,ausgewählt und die Kompilierung gestartet.

    Ich ging nach Ottos Anleitung vor und erweiterte meinen Github-Account um Gitpod.
    Damit konnte ich dann zum TasmoCompiler v11.2.1 gelangen, um dort die nötigen Einstellungen für "meine" Tasmota-Firmware zu treffen.
    Gitpod_TasmoCompiler.PNG

    Gitpod_TasmoCompiler-open-Browser.PNG

    TasmoCompiler_Quellcode.PNG

    TasmoCompiler_Wifi.PNG

    TasmoCompiler_Funktionen.PNG

    TasmoCompiler_zusätzliche-Einstellungen.PNG

    #define USE_ETHERNET                             // Add support for ethernet (Currently fixed for Olimex ESP32-PoE)
    // WT32_ETH01
      #define ETH_TYPE          0                    // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110/ETH_PHY_IP101, 2 = ETH_PHY_RTL8201, 3 = ETH_PHY_DP83848, 4 = ETH_PHY_DM9051, 5 = ETH_PHY_KSZ8081
      #define ETH_ADDRESS       1                    // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
      #define ETH_CLKMODE       0                    // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
    
    #define USE_SPS30         // [I2cDriver30] Enable Sensiron SPS30 particle sensor (I2C address 0x69) (+1.7 code)
    

    Mit dem ESP-Flasher-Windows-x64.exe habe ich dann die erzeugte Tasmota32.bin auf den WT32-Eth01 flashen können.
    Esp-flasher.PNG
    Hier die Firmwaredatei: tasmota32.bin
    Dann habe ich den SPS30 angeschlossen:
    W32-Eth01_SPS30-Pic1.jpg

    W32-Eth01_SPS30-Pic2.jpg

    SPS30_Anschluss.png

    Der WT32 war nun im Netzwerk vorhanden, unter 192.168.1.69
    Folgendes habe ich eingestellt:
    Tasmota_sonstige-Einstellungen.PNG
    Das muss da rein:

    {"NAME":"WT32_ETH01","GPIO":[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,3840,576,5600,0,0,0,0,5568,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}
    

    Tasmota_Geräteeinstellungen.PNG
    Hier bitte aufpassen!!! "Also, if using Ethernet, I2C works only with:
    IO32 (marked on the board as CFG, “pin 2” according to page 9 ) configured as SCL;
    IO33 (marked on the board as 485_EN, “pin 3” ibid.) configured as SDA."

    Tasmota_MQTT.PNG

    Tasmota_WT32-Eth01.PNG

    Tasmota_Logging.PNG

    Tasmota_Konsole_Wifi-off.PNG Hier habe ich das wifi deaktiviert

    Meine Einstellungsdatei: Config_tasmota_AB0F20_3872_13.3.0.dmp

    Das Ergebnis: Tasmota-SPS30_result.PNG

    Dann die Einrichtung in ioBroker:
    Unter Adapter einen weiteren MQTT-Adapter installiert.
    MQTT_Verbindung.PNG

    MQTT_Server-Settings.PNG

    MQTT_Einstellungen.PNG

    MQTT_Instanz.PNG

    MQTT_Werte.PNG

    Vielen Dank an alle, die hier eine super Vorarbeit geleistet haben!!!!

    Als nächstes werde ich den Sensor außen an der Hauswand montieren und in NodeRed die Bedingungen für das Abschalten der Lüftungsanlage festlegen.....

    #Keine Ahnung, wie ich diesen Info-Kasten unten los werde - muss sich irgendwie über einen obigen link generieren#

    megamarco833 created this issue in arendst/Tasmota

    closed support for WT32-ETH01: esp32 wifi + ethernet lan #9496

    H Offline
    H Offline
    HerrFrodo
    wrote on last edited by
    #47

    @Homoran Guten Morgen, kann man den Titel irgendwie ändern?
    Mit dem SDS011 und USB zu LAN, hat das nicht mehr viel zu tun.

    VG

    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • H HerrFrodo

      @Homoran Guten Morgen, kann man den Titel irgendwie ändern?
      Mit dem SDS011 und USB zu LAN, hat das nicht mehr viel zu tun.

      VG

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #48

      @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:

      kann man den Titel irgendwie ändern?

      Startpost editieren und Titel ändern

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      H 1 Reply Last reply
      1
      • HomoranH Homoran

        @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:

        kann man den Titel irgendwie ändern?

        Startpost editieren und Titel ändern

        H Offline
        H Offline
        HerrFrodo
        wrote on last edited by
        #49

        @homoran Danke!

        Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

        H 1 Reply Last reply
        0
        • H HerrFrodo

          @homoran Danke!

          H Offline
          H Offline
          HerrFrodo
          wrote on last edited by
          #50

          Nachtrag:

          Ich habe nun in IOBroker den MQTT-Adapter deaktiviert und den Sonoff-Adapter mit folgenden Einstellungen installiert:
          Sonoff-Adapter-EInstellungen.PNG

          SPS30_Sonoff.PNG

          Damit habe ich die Werte direkt richtig in den Objekten!
          @Codierknecht Besten Dank für den Tipp!!!

          Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

          MartinPM 1 Reply Last reply
          0
          • H HerrFrodo

            Nachtrag:

            Ich habe nun in IOBroker den MQTT-Adapter deaktiviert und den Sonoff-Adapter mit folgenden Einstellungen installiert:
            Sonoff-Adapter-EInstellungen.PNG

            SPS30_Sonoff.PNG

            Damit habe ich die Werte direkt richtig in den Objekten!
            @Codierknecht Besten Dank für den Tipp!!!

            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            wrote on last edited by
            #51

            @herrfrodo Wenn man die beiden Adapter auf verschiedenen Ports laufen lässt, kooperieren die sehr gut ...

            Es soll durchaus MQTT Devices geben, bei denen der Sonoff Adapter nicht funktioniert, oder zumindest nicht alle vorhandenen Werte aus dem Gerät extrahiert ...

            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
            kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
            6 GByte RAM für den Container
            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

            CodierknechtC 1 Reply Last reply
            1
            • MartinPM MartinP

              @herrfrodo Wenn man die beiden Adapter auf verschiedenen Ports laufen lässt, kooperieren die sehr gut ...

              Es soll durchaus MQTT Devices geben, bei denen der Sonoff Adapter nicht funktioniert, oder zumindest nicht alle vorhandenen Werte aus dem Gerät extrahiert ...

              CodierknechtC Offline
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Developer Most Active
              wrote on last edited by
              #52

              @martinp sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

              Es soll durchaus MQTT Devices geben, bei denen der Sonoff Adapter nicht funktioniert, oder zumindest nicht alle vorhandenen Werte aus dem Gerät extrahiert

              Durchaus. z.B. mein ESP für den Wasserzähler.
              Daher laufen auch bei mir beide Adapter.

              Für alles was mit Tasmota läuft ist aber der Sonoff die erste Wahl.

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 8.2.4 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi + dies & das
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              H 1 Reply Last reply
              1
              • CodierknechtC Codierknecht

                @martinp sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                Es soll durchaus MQTT Devices geben, bei denen der Sonoff Adapter nicht funktioniert, oder zumindest nicht alle vorhandenen Werte aus dem Gerät extrahiert

                Durchaus. z.B. mein ESP für den Wasserzähler.
                Daher laufen auch bei mir beide Adapter.

                Für alles was mit Tasmota läuft ist aber der Sonoff die erste Wahl.

                H Offline
                H Offline
                HerrFrodo
                wrote on last edited by
                #53

                @codierknecht
                @MartinP

                Kennt ihr ESPhome?

                Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                CodierknechtC 1 Reply Last reply
                0
                • H HerrFrodo

                  @codierknecht
                  @MartinP

                  Kennt ihr ESPhome?

                  CodierknechtC Offline
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #54

                  @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                  Kennt ihr ESPhome?

                  Dem Namen nach. Ansonsten: Nope!

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 8.2.4 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi + dies & das
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    HerrFrodo
                    wrote on last edited by HerrFrodo
                    #55

                    Nachtrag:

                    IMG_8982.JPG
                    Ich habe einen kleinen DC/DC Spannungswandler (DC IN 7-36V, OUT 5V 1,5A) direkt an die Pins gelötet und teilweise mit Heißkleber isoliert.
                    https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=OKI-78SR-5%2F1.5-W36-C
                    2x "Pullup-Widerstände" - also normale Widerstände mit 10KOhm - einen mit Plus an SCL und den anderen mit Plus an SDA gelötet.
                    IMG_8983.JPG
                    unten habe ich zuerst ein dickes doppelseitiges Klebeband geklebt und dann darauf Velcro.

                    IMG_8984.JPG
                    In der Dose (die mir zu klein ist - größere kommt heute) habe ich den SPS30 auch mit Velcro am Dosengrund befestigt. Zudem habe ich noch 2 LAN POE-Injektoren gefunden und verbaut.
                    Ich speise nun 12V ein (der DC/DC Wadler kann 7-36V ab, eventuell nehme ich noch ein Netzteil mit 24V, da die Leitungslänge ca. 12m sein wird. Der gemessene Strom bei 5V war zwischen 0,15A und 0,3A. Das sind ca. 1,5W
                    WT32-ETH01:
                    WT32-Eth01-EDaten.PNG
                    SPS30:
                    SPS30_EDaten.PNG
                    Wenn ich das richtig sehe, dann müsste man von 0,58A (ca. 3W bei 5V) fürs Maximum ausgehen.

                    LAN-Leitungslänge ca. 12m
                    Hiermit berechnet: https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung

                    Bei 5V:
                    Spannungsfall-12m-5V-3W.PNG

                    Bei 12V:
                    Spannungsfall-12m-12V-3W.PNG

                    Bei 24V:
                    Spannungsfall-12m-24V-3W.PNG

                    Immer vom Maximum ausgehend und der Verlustleistung des Spannungswandlers, sind 12V meiner Meinung nach grenzwertig, allerdings liegt der gemessene Strom deutlich unter den Verbrauchsangaben (die Reinigungsprozedur des SPS30 habe ich nicht gemessen)
                    Wenn ich noch ein 24V (oder höher) Netzteil habe, dann nehme ich das.
                    Da fällt mir ein, dass ich an der PV-Batterie noch einen bisher ungenutzten 24V DC/DC Spannungswandler angeschlossen habe.....
                    24V_Wandler.png
                    Das lässt sich noch bis 28V hochdrehen 🙂
                    Kabellänge in Meter: 12,00
                    Leistung in Watt: 3,00
                    Querschnitt in mm²: 0,25
                    Eingangsspannung in Volt: 28,00
                    Elektrische Leitfähigkeit: 56,00
                    Widerstand Ω: 0,0178
                    Temperatur ℃: 20°C

                    Berechnung
                    Spannungsabfall: 0,66%
                    Ausgangsspannung in Volt: 27,82
                    Leitungswiderstand Ω: 0.8544

                    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                    H 1 Reply Last reply
                    0
                    • H HerrFrodo

                      Nachtrag:

                      IMG_8982.JPG
                      Ich habe einen kleinen DC/DC Spannungswandler (DC IN 7-36V, OUT 5V 1,5A) direkt an die Pins gelötet und teilweise mit Heißkleber isoliert.
                      https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=OKI-78SR-5%2F1.5-W36-C
                      2x "Pullup-Widerstände" - also normale Widerstände mit 10KOhm - einen mit Plus an SCL und den anderen mit Plus an SDA gelötet.
                      IMG_8983.JPG
                      unten habe ich zuerst ein dickes doppelseitiges Klebeband geklebt und dann darauf Velcro.

                      IMG_8984.JPG
                      In der Dose (die mir zu klein ist - größere kommt heute) habe ich den SPS30 auch mit Velcro am Dosengrund befestigt. Zudem habe ich noch 2 LAN POE-Injektoren gefunden und verbaut.
                      Ich speise nun 12V ein (der DC/DC Wadler kann 7-36V ab, eventuell nehme ich noch ein Netzteil mit 24V, da die Leitungslänge ca. 12m sein wird. Der gemessene Strom bei 5V war zwischen 0,15A und 0,3A. Das sind ca. 1,5W
                      WT32-ETH01:
                      WT32-Eth01-EDaten.PNG
                      SPS30:
                      SPS30_EDaten.PNG
                      Wenn ich das richtig sehe, dann müsste man von 0,58A (ca. 3W bei 5V) fürs Maximum ausgehen.

                      LAN-Leitungslänge ca. 12m
                      Hiermit berechnet: https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung

                      Bei 5V:
                      Spannungsfall-12m-5V-3W.PNG

                      Bei 12V:
                      Spannungsfall-12m-12V-3W.PNG

                      Bei 24V:
                      Spannungsfall-12m-24V-3W.PNG

                      Immer vom Maximum ausgehend und der Verlustleistung des Spannungswandlers, sind 12V meiner Meinung nach grenzwertig, allerdings liegt der gemessene Strom deutlich unter den Verbrauchsangaben (die Reinigungsprozedur des SPS30 habe ich nicht gemessen)
                      Wenn ich noch ein 24V (oder höher) Netzteil habe, dann nehme ich das.
                      Da fällt mir ein, dass ich an der PV-Batterie noch einen bisher ungenutzten 24V DC/DC Spannungswandler angeschlossen habe.....
                      24V_Wandler.png
                      Das lässt sich noch bis 28V hochdrehen 🙂
                      Kabellänge in Meter: 12,00
                      Leistung in Watt: 3,00
                      Querschnitt in mm²: 0,25
                      Eingangsspannung in Volt: 28,00
                      Elektrische Leitfähigkeit: 56,00
                      Widerstand Ω: 0,0178
                      Temperatur ℃: 20°C

                      Berechnung
                      Spannungsabfall: 0,66%
                      Ausgangsspannung in Volt: 27,82
                      Leitungswiderstand Ω: 0.8544

                      H Offline
                      H Offline
                      HerrFrodo
                      wrote on last edited by HerrFrodo
                      #56

                      Nachtrag 04.03.2024

                      Übrigens werden bei POE-Einspeisung immer die Adernpaare 1 und 4 genommen.
                      Quelle: https://www.kabelscheune.de/Netzwerkstecker-RJ45-Belegung-nach-EIA-TIA-Farbcode/
                      Netzwerkkabel-Belegung.PNG
                      Bei T568A
                      PIN 1: weiß / grün (Paar 3)
                      PIN 2: grün (Paar 3)
                      PIN 3: weiß / orange (Paar 2)
                      PIN 4: blau (Paar 1)
                      PIN 5: weiß / blau (Paar 1)
                      PIN 6: orange (Paar 2)
                      PIN 7: weiß / braun (Paar 4)
                      PIN 8: braun (Paar 4)

                      Bei T568B
                      PIN 1: weiß / orange (Paar 2)
                      PIN 2: orange (Paar 2)
                      PIN 3: weiß / grün (Paar 3)
                      PIN 4: blau (Paar 1)
                      PIN 5: weiß / blau (Paar 1)
                      PIN 6: grün (Paar 3)
                      PIN 7: weiß / braun (Paar 4)
                      PIN 8: braun (Paar 4)

                      Diese Stecker: https://www.amazon.de/dp/B098XW9XQL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                      an dieses Kabel: https://www.amazon.de/dp/B0716R9N5H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

                      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        HerrFrodo
                        wrote on last edited by
                        #57

                        Ich habe dieses kleine Blockly angefertigt:
                        Staub-Blockly.PNG
                        Hier der Code:

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          <block type="on_ext" id="y/Kj+@nuqDDajWv8d[LM" x="-763" y="-1812">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                            <field name="CONDITION">ne</field>
                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="3FsVh}:{;,]-jhS1VF(6">
                                <field name="oid">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="!i+EGcL4yWV~N87ricAT">
                                <mutation elseif="1"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="`A-TtiYACPIxQI}A8L]9">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="hld^OxU5I#C7bn3V;#HT">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value_var" id="yJP@T-Dx_/XkOfN?ig89">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="B)X;2-R]2(;=_u]@h`;v">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="M2,l@Xy$7(J|TIg).3Ii">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="/DSH4FzH^zx||Mtu{Dgd">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="w*rbOn3YC9}jC9(g|s49">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="bz:miwR;T3d{JJEVSd0]">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control_ex" id="*1g.ViJ/HnbqFTj}2`Zl">
                                    <field name="TYPE">false</field>
                                    <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="RwR0cLO.O|PSzOJlp#4b">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="VALUE">
                                      <shadow type="logic_boolean" id="8Hf2z4`G8]5}zo_^O.)G">
                                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="k$^ckeL9ed*ry{3E.A#t">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control_ex" id="V7PLAR,U%mgiuv/s1=4Y">
                                        <field name="TYPE">true</field>
                                        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="_-^[KPCml};k4f4EdB:]">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="VALUE">
                                          <shadow type="logic_boolean" id="d5,8dy,1|xkUz*nAP:bi">
                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="i@#(,B$DR1LK!gn:$8_@">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="Gsi4-@,LdScZ=uUL_`,,">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id=";JXq,_ii:$Ir.T$ROruj">
                                            <field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="O{pzwwGMk17Pd?S_%%U+">
                                                <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="signal-cmb" id="le{;(r?GDOPss4E{i0/=">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG">log</field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="srV/+K]pg]a8;Iswvw)O">
                                                    <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="R|+cCsn9_Zr$a55.;},X">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="M=C)eQ`K/94w5qgV[xk%">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value_var" id=":AZO!+EKLhC)-rg!g.W^">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="f?O)}RzYO``m05/0N=1l">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="?BJ1;1Ik^EZX/QSzxIv2">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="Ss~gJ+2JrLs#LxyASuWr">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="Io9m#vdM/~$ZZ|wy1nS=">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="Je/6HhqT=_ST9fbE._[$">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control_ex" id="QG8k/m.pnX1HLE5:-l.0">
                                    <field name="TYPE">false</field>
                                    <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="@Bmh-R[_+~xXu6E0J79O">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="VALUE">
                                      <shadow type="logic_boolean" id="B5K#:PAeja0H7rzx`$al">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="BB8%ft}o)qn-=n!4}HW^">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control_ex" id="t/|RC;8=}EWk90V^mDBW">
                                        <field name="TYPE">true</field>
                                        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="sOQ5A,bEVDF[wJgNSywu">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="VALUE">
                                          <shadow type="logic_boolean" id="e1AvIBrVfz;|eFZSUTmr">
                                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="a5mp/5|1+eV_/vc7fz/A">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="hpV|sa-Tbg.-|BGjt.9r">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="4YT1IG_#U-nP*FSiQG=W">
                                            <field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="lWxqU_=@?,;8Mh`kpmQH">
                                                <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="signal-cmb" id="%rqUa~y;{CoHNRoQppU9">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG">log</field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="d@sFBEOTVqLA[aS7hI[`">
                                                    <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        

                        Kennt sich da jemand aus? Ist das so OK?
                        Funktionieren tut es, aber vielleicht geht es anders besser....

                        Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                        Ralla66R 2 Replies Last reply
                        0
                        • H HerrFrodo

                          Ich habe dieses kleine Blockly angefertigt:
                          Staub-Blockly.PNG
                          Hier der Code:

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                            <block type="on_ext" id="y/Kj+@nuqDDajWv8d[LM" x="-763" y="-1812">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">ne</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="3FsVh}:{;,]-jhS1VF(6">
                                  <field name="oid">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="!i+EGcL4yWV~N87ricAT">
                                  <mutation elseif="1"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="`A-TtiYACPIxQI}A8L]9">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="hld^OxU5I#C7bn3V;#HT">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value_var" id="yJP@T-Dx_/XkOfN?ig89">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="B)X;2-R]2(;=_u]@h`;v">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="M2,l@Xy$7(J|TIg).3Ii">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="/DSH4FzH^zx||Mtu{Dgd">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="w*rbOn3YC9}jC9(g|s49">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="bz:miwR;T3d{JJEVSd0]">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control_ex" id="*1g.ViJ/HnbqFTj}2`Zl">
                                      <field name="TYPE">false</field>
                                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="RwR0cLO.O|PSzOJlp#4b">
                                          <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="VALUE">
                                        <shadow type="logic_boolean" id="8Hf2z4`G8]5}zo_^O.)G">
                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="k$^ckeL9ed*ry{3E.A#t">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control_ex" id="V7PLAR,U%mgiuv/s1=4Y">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="_-^[KPCml};k4f4EdB:]">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="VALUE">
                                            <shadow type="logic_boolean" id="d5,8dy,1|xkUz*nAP:bi">
                                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="i@#(,B$DR1LK!gn:$8_@">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="Gsi4-@,LdScZ=uUL_`,,">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=";JXq,_ii:$Ir.T$ROruj">
                                              <field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="O{pzwwGMk17Pd?S_%%U+">
                                                  <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="signal-cmb" id="le{;(r?GDOPss4E{i0/=">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LOG">log</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="srV/+K]pg]a8;Iswvw)O">
                                                      <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="R|+cCsn9_Zr$a55.;},X">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="M=C)eQ`K/94w5qgV[xk%">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value_var" id=":AZO!+EKLhC)-rg!g.W^">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="f?O)}RzYO``m05/0N=1l">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="?BJ1;1Ik^EZX/QSzxIv2">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="Ss~gJ+2JrLs#LxyASuWr">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="Io9m#vdM/~$ZZ|wy1nS=">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="Je/6HhqT=_ST9fbE._[$">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="control_ex" id="QG8k/m.pnX1HLE5:-l.0">
                                      <field name="TYPE">false</field>
                                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="@Bmh-R[_+~xXu6E0J79O">
                                          <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="VALUE">
                                        <shadow type="logic_boolean" id="B5K#:PAeja0H7rzx`$al">
                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="BB8%ft}o)qn-=n!4}HW^">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control_ex" id="t/|RC;8=}EWk90V^mDBW">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="sOQ5A,bEVDF[wJgNSywu">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="VALUE">
                                            <shadow type="logic_boolean" id="e1AvIBrVfz;|eFZSUTmr">
                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="a5mp/5|1+eV_/vc7fz/A">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="hpV|sa-Tbg.-|BGjt.9r">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="4YT1IG_#U-nP*FSiQG=W">
                                              <field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="lWxqU_=@?,;8Mh`kpmQH">
                                                  <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="signal-cmb" id="%rqUa~y;{CoHNRoQppU9">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LOG">log</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="d@sFBEOTVqLA[aS7hI[`">
                                                      <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          

                          Kennt sich da jemand aus? Ist das so OK?
                          Funktionieren tut es, aber vielleicht geht es anders besser....

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #58

                          @herrfrodo

                          Kurz zur Info,

                          läuft auch per USR-TCP-232-302 und Tasmota Scripting,
                          Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                          Damit können dann alle Sensorenwerte die in Tasmota laufen per Lan gesendet werden.
                          Läuft auch 🙂

                          TCP_RS232.jpg

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • H HerrFrodo

                            Ich habe dieses kleine Blockly angefertigt:
                            Staub-Blockly.PNG
                            Hier der Code:

                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                              <block type="on_ext" id="y/Kj+@nuqDDajWv8d[LM" x="-763" y="-1812">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                <field name="CONDITION">ne</field>
                                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="3FsVh}:{;,]-jhS1VF(6">
                                    <field name="oid">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="!i+EGcL4yWV~N87ricAT">
                                    <mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="`A-TtiYACPIxQI}A8L]9">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="hld^OxU5I#C7bn3V;#HT">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value_var" id="yJP@T-Dx_/XkOfN?ig89">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="B)X;2-R]2(;=_u]@h`;v">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="M2,l@Xy$7(J|TIg).3Ii">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="/DSH4FzH^zx||Mtu{Dgd">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="w*rbOn3YC9}jC9(g|s49">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="bz:miwR;T3d{JJEVSd0]">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control_ex" id="*1g.ViJ/HnbqFTj}2`Zl">
                                        <field name="TYPE">false</field>
                                        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="RwR0cLO.O|PSzOJlp#4b">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="VALUE">
                                          <shadow type="logic_boolean" id="8Hf2z4`G8]5}zo_^O.)G">
                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="k$^ckeL9ed*ry{3E.A#t">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="V7PLAR,U%mgiuv/s1=4Y">
                                            <field name="TYPE">true</field>
                                            <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="_-^[KPCml};k4f4EdB:]">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="VALUE">
                                              <shadow type="logic_boolean" id="d5,8dy,1|xkUz*nAP:bi">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="i@#(,B$DR1LK!gn:$8_@">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="Gsi4-@,LdScZ=uUL_`,,">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id=";JXq,_ii:$Ir.T$ROruj">
                                                <field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="O{pzwwGMk17Pd?S_%%U+">
                                                    <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="signal-cmb" id="le{;(r?GDOPss4E{i0/=">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG">log</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="srV/+K]pg]a8;Iswvw)O">
                                                        <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="R|+cCsn9_Zr$a55.;},X">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="M=C)eQ`K/94w5qgV[xk%">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value_var" id=":AZO!+EKLhC)-rg!g.W^">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="f?O)}RzYO``m05/0N=1l">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="?BJ1;1Ik^EZX/QSzxIv2">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="Ss~gJ+2JrLs#LxyASuWr">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="Io9m#vdM/~$ZZ|wy1nS=">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="Je/6HhqT=_ST9fbE._[$">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="control_ex" id="QG8k/m.pnX1HLE5:-l.0">
                                        <field name="TYPE">false</field>
                                        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="@Bmh-R[_+~xXu6E0J79O">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="VALUE">
                                          <shadow type="logic_boolean" id="B5K#:PAeja0H7rzx`$al">
                                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="BB8%ft}o)qn-=n!4}HW^">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="t/|RC;8=}EWk90V^mDBW">
                                            <field name="TYPE">true</field>
                                            <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="sOQ5A,bEVDF[wJgNSywu">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="VALUE">
                                              <shadow type="logic_boolean" id="e1AvIBrVfz;|eFZSUTmr">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="a5mp/5|1+eV_/vc7fz/A">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="hpV|sa-Tbg.-|BGjt.9r">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="4YT1IG_#U-nP*FSiQG=W">
                                                <field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="lWxqU_=@?,;8Mh`kpmQH">
                                                    <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="signal-cmb" id="%rqUa~y;{CoHNRoQppU9">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG">log</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="d@sFBEOTVqLA[aS7hI[`">
                                                        <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            

                            Kennt sich da jemand aus? Ist das so OK?
                            Funktionieren tut es, aber vielleicht geht es anders besser....

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            wrote on last edited by Ralla66
                            #59

                            @herrfrodo

                            Kurz zur Info,

                            der kleine Bruder USR-TCP232-T2 läuft, dieser ist direkt mit TTL zu verbinden.
                            Der USR-TCP-232-302 braucht einen Adapter von TTL auf RS232
                            Der E-Byte E801 ( TCP ) braucht auch einen Adapter von TTL auf RS232
                            WT32-ETH0 geht auch

                            Ziel erreicht, bin Weg ------------------------------------->

                            Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec

                            >D
                            
                            temp=0
                            hum=0
                            tau=0
                            
                            >B
                            
                            so(3 1 9600 8N1 1024)
                            
                            >T
                            
                            temp=DHT11#Temperature
                            hum=DHT11#Humidity
                            tau=DHT11#Dewpoint
                            
                            >S
                            
                            if upsecs%5==0
                            then 
                            =>SerialSend2 {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%,},\n
                            print ---- SEND STR NUM ---- %temp%
                            endif
                            
                            >W
                            
                            Temperature {m} %temp% 
                            Feuchtidkeit {m} %hum% 
                            Taupunkt {m} %tau% 
                            
                            #
                            
                            H 1 Reply Last reply
                            1
                            • Ralla66R Ralla66

                              @herrfrodo

                              Kurz zur Info,

                              der kleine Bruder USR-TCP232-T2 läuft, dieser ist direkt mit TTL zu verbinden.
                              Der USR-TCP-232-302 braucht einen Adapter von TTL auf RS232
                              Der E-Byte E801 ( TCP ) braucht auch einen Adapter von TTL auf RS232
                              WT32-ETH0 geht auch

                              Ziel erreicht, bin Weg ------------------------------------->

                              Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec

                              >D
                              
                              temp=0
                              hum=0
                              tau=0
                              
                              >B
                              
                              so(3 1 9600 8N1 1024)
                              
                              >T
                              
                              temp=DHT11#Temperature
                              hum=DHT11#Humidity
                              tau=DHT11#Dewpoint
                              
                              >S
                              
                              if upsecs%5==0
                              then 
                              =>SerialSend2 {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%,},\n
                              print ---- SEND STR NUM ---- %temp%
                              endif
                              
                              >W
                              
                              Temperature {m} %temp% 
                              Feuchtidkeit {m} %hum% 
                              Taupunkt {m} %tau% 
                              
                              #
                              
                              H Offline
                              H Offline
                              HerrFrodo
                              wrote on last edited by
                              #60

                              @ralla66 said in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                              USR-TCP232-T2

                              Irgendwie check ich das mit der eMail-Benachrichtigung bei neuen Posts hier nicht.....

                              Vielen Dank für Deine Hilfe und Tests!

                              Was kann man nun zusammenfassen schreiben?
                              Man braucht in jedem Fall einen ESP dafür, egal ob USR-TCP-232-302 oder USR-TCP232-T2, wobei der USR-TCP232-T2 deutlich günstiger ist.
                              In jedem Fall braucht man mindestens einen ESP8266 (ca. 10€)
                              USR-TCP-232-302 kostet ca. 34€ plus Adapter!
                              USR-TCP232-T2 kostet ca. 19€
                              WT32-Eth01 kostet ca. 20€ plus USB zu UART Adapter ca. 6-8€
                              Die deutlich bessere Performance des WT32 wird nie ausgenutzt und der Stromverbrauch ist viel höher als beim ESP8266.

                              Was mich allerdings im täglichen Gebrauch stört ist die Tatsache, dass unter Tasmota der Sensorwert nur alle 10 Sekunden aktualisiert wird....dadurch habe ich bis zu 10 Sekunden lang den Kaminmief von den Nachbarn im Haus.....daher überlege ich an einen Testaufbau mit ESPHome.....

                              Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec

                              Wie schaffst Du die 5 sec?

                              Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                              CodierknechtC BananaJoeB 2 Replies Last reply
                              0
                              • H HerrFrodo

                                @ralla66 said in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                                USR-TCP232-T2

                                Irgendwie check ich das mit der eMail-Benachrichtigung bei neuen Posts hier nicht.....

                                Vielen Dank für Deine Hilfe und Tests!

                                Was kann man nun zusammenfassen schreiben?
                                Man braucht in jedem Fall einen ESP dafür, egal ob USR-TCP-232-302 oder USR-TCP232-T2, wobei der USR-TCP232-T2 deutlich günstiger ist.
                                In jedem Fall braucht man mindestens einen ESP8266 (ca. 10€)
                                USR-TCP-232-302 kostet ca. 34€ plus Adapter!
                                USR-TCP232-T2 kostet ca. 19€
                                WT32-Eth01 kostet ca. 20€ plus USB zu UART Adapter ca. 6-8€
                                Die deutlich bessere Performance des WT32 wird nie ausgenutzt und der Stromverbrauch ist viel höher als beim ESP8266.

                                Was mich allerdings im täglichen Gebrauch stört ist die Tatsache, dass unter Tasmota der Sensorwert nur alle 10 Sekunden aktualisiert wird....dadurch habe ich bis zu 10 Sekunden lang den Kaminmief von den Nachbarn im Haus.....daher überlege ich an einen Testaufbau mit ESPHome.....

                                Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec

                                Wie schaffst Du die 5 sec?

                                CodierknechtC Offline
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #61

                                @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                                Irgendwie check ich das mit der eMail-Benachrichtigung bei neuen Posts hier nicht.....

                                Was genau ist da unklar?
                                Lässt sich alles einstellen.

                                7104cfd8-e71d-4ee3-a578-bac2da157d06-image.png

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 8.2.4 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi + dies & das
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                H 1 Reply Last reply
                                1
                                • H HerrFrodo

                                  @ralla66 said in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                                  USR-TCP232-T2

                                  Irgendwie check ich das mit der eMail-Benachrichtigung bei neuen Posts hier nicht.....

                                  Vielen Dank für Deine Hilfe und Tests!

                                  Was kann man nun zusammenfassen schreiben?
                                  Man braucht in jedem Fall einen ESP dafür, egal ob USR-TCP-232-302 oder USR-TCP232-T2, wobei der USR-TCP232-T2 deutlich günstiger ist.
                                  In jedem Fall braucht man mindestens einen ESP8266 (ca. 10€)
                                  USR-TCP-232-302 kostet ca. 34€ plus Adapter!
                                  USR-TCP232-T2 kostet ca. 19€
                                  WT32-Eth01 kostet ca. 20€ plus USB zu UART Adapter ca. 6-8€
                                  Die deutlich bessere Performance des WT32 wird nie ausgenutzt und der Stromverbrauch ist viel höher als beim ESP8266.

                                  Was mich allerdings im täglichen Gebrauch stört ist die Tatsache, dass unter Tasmota der Sensorwert nur alle 10 Sekunden aktualisiert wird....dadurch habe ich bis zu 10 Sekunden lang den Kaminmief von den Nachbarn im Haus.....daher überlege ich an einen Testaufbau mit ESPHome.....

                                  Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec

                                  Wie schaffst Du die 5 sec?

                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by BananaJoe
                                  #62

                                  @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                                  Was mich allerdings im täglichen Gebrauch stört ist die Tatsache, dass unter Tasmota der Sensorwert nur alle 10 Sekunden aktualisiert wird....dadurch habe ich bis zu 10 Sekunden lang den Kaminmief von den Nachbarn im Haus.....daher überlege ich an einen Testaufbau mit ESPHome.....

                                  Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec

                                  Wie schaffst Du die 5 sec?

                                  Wenn das verwendete Tasmota eine Scripting-Enginge hat kann von dort einen Wert auch bei jeder Änderung senden lassen. Dort gibt es einen publish Befehl
                                  https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#features

                                  =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                  

                                  sendet zum beispiel den 8ten Wert aus dem vorherigen Abschnitt sml, ganz am Ende angehängt.

                                  Du könntest aber auch einen normale Rule erstellen die es dann bei Änderung ebenfalls published:
                                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mqtt
                                  Wieder der Befehl Publish

                                  Oder du triggerst - per MQTT oder Web Request - einen passenden Status x an:
                                  17b7144d-c8eb-4b77-9329-8ae8bbfe8c67-image.png
                                  Der wird dann sowohl in der Konsole angezeigt als auch unmittelbar gesendet.

                                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 44TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=157 Tasmota/Shelly || >=88 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 10,5kWh || 2x USV 900/750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                  H 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                                    Irgendwie check ich das mit der eMail-Benachrichtigung bei neuen Posts hier nicht.....

                                    Was genau ist da unklar?
                                    Lässt sich alles einstellen.

                                    7104cfd8-e71d-4ee3-a578-bac2da157d06-image.png

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    HerrFrodo
                                    wrote on last edited by
                                    #63

                                    @codierknecht sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                                    Was genau ist da unklar?
                                    Lässt sich alles einstellen.

                                    Danke für Deine Hilfe!
                                    Hatte ich schon alles eingestellt.....und offensichtlich "Änderungen Speichern" übersehen.... 😔

                                    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • BananaJoeB BananaJoe

                                      @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:

                                      Was mich allerdings im täglichen Gebrauch stört ist die Tatsache, dass unter Tasmota der Sensorwert nur alle 10 Sekunden aktualisiert wird....dadurch habe ich bis zu 10 Sekunden lang den Kaminmief von den Nachbarn im Haus.....daher überlege ich an einen Testaufbau mit ESPHome.....

                                      Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec

                                      Wie schaffst Du die 5 sec?

                                      Wenn das verwendete Tasmota eine Scripting-Enginge hat kann von dort einen Wert auch bei jeder Änderung senden lassen. Dort gibt es einen publish Befehl
                                      https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#features

                                      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                      

                                      sendet zum beispiel den 8ten Wert aus dem vorherigen Abschnitt sml, ganz am Ende angehängt.

                                      Du könntest aber auch einen normale Rule erstellen die es dann bei Änderung ebenfalls published:
                                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mqtt
                                      Wieder der Befehl Publish

                                      Oder du triggerst - per MQTT oder Web Request - einen passenden Status x an:
                                      17b7144d-c8eb-4b77-9329-8ae8bbfe8c67-image.png
                                      Der wird dann sowohl in der Konsole angezeigt als auch unmittelbar gesendet.

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      HerrFrodo
                                      wrote on last edited by
                                      #64

                                      @bananajoe
                                      Beim WT32-Eth01 ist Berry dabei.
                                      Wie ich den Befehl für eine sekündliche Werteabfrage beim SPS30 gestalten muss, erschließt sich mir noch nicht.
                                      Bleibt der dann bis zum Neustart oder kann man den irgendwie speichern?

                                      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                                      BananaJoeB 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H HerrFrodo

                                        @bananajoe
                                        Beim WT32-Eth01 ist Berry dabei.
                                        Wie ich den Befehl für eine sekündliche Werteabfrage beim SPS30 gestalten muss, erschließt sich mir noch nicht.
                                        Bleibt der dann bis zum Neustart oder kann man den irgendwie speichern?

                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #65

                                        pff müsste ich mir auch erst zusammensuchen / googeln

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 44TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=157 Tasmota/Shelly || >=88 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 10,5kWh || 2x USV 900/750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        79

                                        Online

                                        32.4k

                                        Users

                                        81.3k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe