MODBUS-Adapter / Kommunikations Error
-
Hallo zusammen,
über den MODBUS-Adapter frage ich von meiner IDM-Wärmepumpe die Parameter ab. Bisher hat das auch super gut funktioniert. Möchte ich jedoch jetzt weitere Parameter abrufen, kommen Fehlermeldungen und die Verbindung wird abgebrochen. Laut IDM funktionieren die Adressen jedoch ohne Probleme.
An den Verbindungsparametern hatte ich nie was verändert. Kann das daran liegen? Anbei zwei Screenshots hierzu.Vielen Dank und Grüße
Ingo

-
Hallo zusammen,
über den MODBUS-Adapter frage ich von meiner IDM-Wärmepumpe die Parameter ab. Bisher hat das auch super gut funktioniert. Möchte ich jedoch jetzt weitere Parameter abrufen, kommen Fehlermeldungen und die Verbindung wird abgebrochen. Laut IDM funktionieren die Adressen jedoch ohne Probleme.
An den Verbindungsparametern hatte ich nie was verändert. Kann das daran liegen? Anbei zwei Screenshots hierzu.Vielen Dank und Grüße
Ingo

@ingo-2 sagte in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
Anbei zwei Screenshots hierzu.
logs bitte als Text in code-tags posten!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1@ingo-2 sagte in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
Möchte ich jedoch jetzt weitere Parameter abrufen
da schrint es eine davon nicht zu geben.
Bitte Registerbeschreibung des Geräts und Registertabelle des Adapters zeigen
-
@ingo-2 sagte in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
Anbei zwei Screenshots hierzu.
logs bitte als Text in code-tags posten!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1@ingo-2 sagte in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
Möchte ich jedoch jetzt weitere Parameter abrufen
da schrint es eine davon nicht zu geben.
Bitte Registerbeschreibung des Geräts und Registertabelle des Adapters zeigen
Sorry und Danke für die Info.
Das es die Adresse nicht gibt oder die nicht funktioniert war auch mein Gedanke. Laut IDM-Support haben die das geprüft und hier gibt es keine Fehler. Es sind mehrere Adressen die nicht funktionieren.
Siehe meine Registertabelle. Allle Adresse bis auf die 1008 funktionieren.2024-03-03 13:15:37.488 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 27893 2024-03-03 13:15:39.691 - info: modbus.0 (27893) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23 2024-03-03 13:15:40.382 - info: modbus.0 (27893) Connected to slave 192.168.178.20 2024-03-03 13:15:40.435 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:41.492 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:42.548 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:43.605 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:44.665 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:45.724 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:45.778 - info: modbus.0 (27893) Disconnected from slave 192.168.178.20

-
Sorry und Danke für die Info.
Das es die Adresse nicht gibt oder die nicht funktioniert war auch mein Gedanke. Laut IDM-Support haben die das geprüft und hier gibt es keine Fehler. Es sind mehrere Adressen die nicht funktionieren.
Siehe meine Registertabelle. Allle Adresse bis auf die 1008 funktionieren.2024-03-03 13:15:37.488 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 27893 2024-03-03 13:15:39.691 - info: modbus.0 (27893) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23 2024-03-03 13:15:40.382 - info: modbus.0 (27893) Connected to slave 192.168.178.20 2024-03-03 13:15:40.435 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:41.492 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:42.548 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:43.605 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:44.665 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:45.724 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:45.778 - info: modbus.0 (27893) Disconnected from slave 192.168.178.20

@ingo-2 sagte in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
Allle Adresse bis auf die 1008 funktionieren.
gut, dann hast du das anscheinend schon eingegrenzt!
warum hast du word swap genommen?
hab ich noch nie verwendet

-
Sorry und Danke für die Info.
Das es die Adresse nicht gibt oder die nicht funktioniert war auch mein Gedanke. Laut IDM-Support haben die das geprüft und hier gibt es keine Fehler. Es sind mehrere Adressen die nicht funktionieren.
Siehe meine Registertabelle. Allle Adresse bis auf die 1008 funktionieren.2024-03-03 13:15:37.488 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 27893 2024-03-03 13:15:39.691 - info: modbus.0 (27893) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23 2024-03-03 13:15:40.382 - info: modbus.0 (27893) Connected to slave 192.168.178.20 2024-03-03 13:15:40.435 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:41.492 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:42.548 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:43.605 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:44.665 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:45.724 - warn: modbus.0 (27893) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} 2024-03-03 13:15:45.778 - info: modbus.0 (27893) Disconnected from slave 192.168.178.20

-
@ingo-2 ich habe eine IDM AERO ALM 6-15 bei mir funktioniert die 1008 so:

Also nicht Eingangsregister sondern Holding-Register@winni said in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
@ingo-2 ich habe eine IDM AERO ALM 6-15 bei mir funktioniert die 1008 so:

Also nicht Eingangsregister sondern Holding-RegisterHi Winni,
Ich verstehe nicht warum, aber so funktioniert es. Ich muss aber bei "Abfrage" ein Häkchen setzen. Das habe ich bisher nie verwendet.Da es ein RO ist, ist mir nicht klar warum Holdingregister.
Trotzdem vielen Dank.
Problem gelöst... -
@winni said in MODBUS-Adapter / Kommunikations Error:
@ingo-2 ich habe eine IDM AERO ALM 6-15 bei mir funktioniert die 1008 so:

Also nicht Eingangsregister sondern Holding-RegisterHi Winni,
Ich verstehe nicht warum, aber so funktioniert es. Ich muss aber bei "Abfrage" ein Häkchen setzen. Das habe ich bisher nie verwendet.Da es ein RO ist, ist mir nicht klar warum Holdingregister.
Trotzdem vielen Dank.
Problem gelöst...
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.