Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.

    du hast doch oben geschrieben ... ist freigeschaltet .

    mit welcher App ist das gemacht?

    mit der SetApp von Solaredge

    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von
    #537

    @glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
    Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NWHN NWH

      @glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
      Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #538

      @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?

      Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?

        Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !

        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        schrieb am zuletzt editiert von
        #539

        @glasfaser du kommst rein?

        Funktioniert das im docker?

        -p 502:502 \ -p 1502:1502

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • NWHN NWH

          @glasfaser du kommst rein?

          Funktioniert das im docker?

          -p 502:502 \ -p 1502:1502

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #540

          @nwh

          Ja , ich bin Anlagenbesitzer und Errichter !

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #541

            @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

            Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

            -p 502:502 \ -p 1502:1502

            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • NWHN NWH

              @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

              Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

              -p 502:502 \ -p 1502:1502

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
              #542

              @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren.

              doch ... siehe : ab 2:46 Min

              Modbus TCP - SolarEdge im ioBroker und Timberwolf Server

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NWHN NWH

                @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

                Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

                -p 502:502 \ -p 1502:1502

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                #543

                @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

                das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.

                aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?

                Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

                  das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.

                  aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?

                  Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?

                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #544

                  @glasfaser Sorry du hast Recht. ich nutzte 502. Jetzt ist ja 1502 am WR eingestellt.

                  Ja habe ich mit einem versucht. Aber keine Daten.

                  Blöde Frage kann ich die 1502 nach eintragen. Wenn ja wie genau?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #545

                    @Glasfaser
                    Übrigens jetzt funktioniert es.
                    Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NWHN NWH

                      @Glasfaser
                      Übrigens jetzt funktioniert es.
                      Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.

                      G Offline
                      G Offline
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #546

                      Hallo zusammen,

                      Ich habe eine Frage zu folgendem Register:

                      40206 40207 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

                      Dies soll ja, wenn ich alles richtig gelesen habe, der aktuelle Netzbezug bzw. die aktuelle Einspeisung sein. Bei mir stehen da aktuell Werte, welche entweder permanent um die 65.000 Watt (Faktor ist 0) schwanken oder wenige Watt anzeigen. Das kann natürlich so nicht stimmen. Ich vermute mal, dass, wenn wenige Watt angezeigt werden, das die Einspeisung ist (heute ist ein regnerischer Tag) und wenn Netzbezug ist, dann ist es der Wert um die 65.000 - welcher aber natürlich nicht stimmen kann
                      Ich habe spaßeshalber mal den gleichen Wert von Meter 2

                      40380 40381 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

                      und Meter 3

                      40555 40556 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

                      ausgelesen, die ändern sich nicht und stehen unverändert auf 65.535 Watt (Faktor 0).

                      Hat jemand eine Idee, wie ich auf den richtigen Wert komme? Muss ich möglicherweise vom Wert des Meter 1 die 65.535 abziehen wenn er den großen Wert ausgibt? Weiß das jemand?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        schrieb am zuletzt editiert von NWH
                        #547

                        @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?

                        ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • NWHN NWH

                          @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?

                          ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                          G Offline
                          G Offline
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #548

                          @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.

                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G guitardoc

                            @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.

                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #549

                            @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                            Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • NWHN NWH

                              @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                              Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?

                              G Offline
                              G Offline
                              guitardoc
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #550

                              @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                              Ich vermute Folgendes:
                              Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                              Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                              NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • G guitardoc

                                @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                                Ich vermute Folgendes:
                                Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                                Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #551

                                @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
                                Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?

                                Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • NWHN NWH

                                  @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
                                  Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?

                                  Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                  #552

                                  @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.

                                  Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
                                  1fc5f480-f532-471c-858d-8e230b41c601-image.png

                                  ba740497-116d-429c-8781-5530a1311fea-image.png

                                  Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?

                                  c97e47aa-d971-44f1-9b7a-1f437a0f23e3-image.png

                                  40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:

                                  2f5be3f0-55f9-418d-bd15-5e84e8ac30b6-image.png

                                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G guitardoc

                                    @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                                    Ich vermute Folgendes:
                                    Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                                    Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lisalisa
                                    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                    #553

                                    @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    .... dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.

                                    65535 ist so eine doofe Computerzahl....
                                    Dezimal 65535 = FFFF in Hexadezimal, bedeutet da ist leer, nichts im Speicher-Chip, an der Speicheradresse wurden 2 Bytes mit FF aufgefüllt.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G guitardoc

                                      @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.

                                      Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
                                      1fc5f480-f532-471c-858d-8e230b41c601-image.png

                                      ba740497-116d-429c-8781-5530a1311fea-image.png

                                      Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?

                                      c97e47aa-d971-44f1-9b7a-1f437a0f23e3-image.png

                                      40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:

                                      2f5be3f0-55f9-418d-bd15-5e84e8ac30b6-image.png

                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #554

                                      @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                                      Github

                                      40207 habe ich gar nicht.

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • NWHN NWH

                                        @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                                        Github

                                        40207 habe ich gar nicht.

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        guitardoc
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #555

                                        @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                                        https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                                        Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G guitardoc

                                          @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                                          https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                                          Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          guitardoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #556

                                          Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
                                          Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.

                                          Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!

                                          Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:

                                          • aktuelle Sonnenenergie
                                          • aktueller Verbrauch
                                            und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
                                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          566

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen