NEWS
Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
-
@schroed99
a) für mich sieht das eher nach U5 als nach C-irgendwas aus.
b) Hier geht es um defekte Glättungskondensatoren bestimmer eQ3-HM-Geräte (siehe OP), nicht um allgemeine Reparatur.@labersack Sorry, ich habe ihn auf den Tread aufmerksam gemacht. Da er angibt keine Ahnung von elektronik zu haben dachte ich, dass du an dem Schadensbild eventuell etwas mehr sehen könntest.
-
Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
Viele Grüße,
Patrick
@patrick-kuckertz
Habe jetzt in einem deiner Schalter den Sicherungswiederstand und in beiden die 4 verdächtigen Kondensatoren gewechselt. Trotzdem machen beide Schalter keinen Mucks, nichtmal die LED bemüht sich, eine Erleuchtung anzuzeigen.
Schaltplan für die Dinger habe ich auch keinen, deswegen kann ich auch nicht sinnvoll was überprüfen.
@all
Hat irgendjemand Hinweise, was in den HM-LC-Dim1T-FM außer C3, C7, C10, C21, Sicherung und Sicherungswiderstand üblicherweise ausfällt? -
@patrick-kuckertz
Habe jetzt in einem deiner Schalter den Sicherungswiederstand und in beiden die 4 verdächtigen Kondensatoren gewechselt. Trotzdem machen beide Schalter keinen Mucks, nichtmal die LED bemüht sich, eine Erleuchtung anzuzeigen.
Schaltplan für die Dinger habe ich auch keinen, deswegen kann ich auch nicht sinnvoll was überprüfen.
@all
Hat irgendjemand Hinweise, was in den HM-LC-Dim1T-FM außer C3, C7, C10, C21, Sicherung und Sicherungswiderstand üblicherweise ausfällt? -
-
Moin,
habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM mit den Kennungen KEQ und LEQ aus 2013 im Einsatz.
Davon habe ich vor ein paar Jahren bereits 1 als Defekt gegen einen mit IP ausgetauscht.
Der defekte liegt hier noch rum. Jetzt sind aber weitere 4 ebenfalls mit Störungen behaftet.Gilt Dein Angebot auch für einen Bonner? - das ist der Ort wo die Bären ursprünglich mal herkamen ;-)
Ich würde natürlich auch eine Vergütung anbieten wollen.Meine Lötexperiens sind sehr übel und mein Lötkolben gleicht eher einem Brennstab für Holzverzierungen :-(
Dann habe ich noch einen Garagenneigungsensor HM-Sec-TiS der ebenfalls (auch nach Batterietausch) nicht mehr funktioniert - gibt es hier auch ein C26 oder anderes bekanntes Problem?
Freue mich auf Antwort
Bis dahin alles Gute
Norbert -
@ubecker
Danke für das interessante Heftchen, aber der Schaltplan ist dort leider nicht drin....@labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
@ubecker
Danke für das interessante Heftchen, aber der Schaltplan ist dort leider nicht drin....auf der Seite 31 von 116 ist doch der Plan von dem HM-LC-DIM1 FM, oder meintest du einen anderen?
-
@labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
@ubecker
Danke für das interessante Heftchen, aber der Schaltplan ist dort leider nicht drin....auf der Seite 31 von 116 ist doch der Plan von dem HM-LC-DIM1 FM, oder meintest du einen anderen?
-
Anbei ein Link mit Beschreibungen / Schaltpläne von Bausätzen Homematic die ich früher gekauft habe, Dort ist der HM-LC-Dim1TPBU-FM enthalten.

-
Anbei ein Link mit Beschreibungen / Schaltpläne von Bausätzen Homematic die ich früher gekauft habe, Dort ist der HM-LC-Dim1TPBU-FM enthalten.

-
Hallo @Labersack,
inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
Ulrich
Der HM-LC-Sw1-FM läuft wieder.
Der HM-LC-Dim1T-FM läuft nicht, und da ich keinen Schaltplan finden kann, habe ich mal alle verdächtigen Konendsatoren gewechselt und auch die getauschten nochmals getauscht. Bringt nix.
Bei den HM-ES-PMSw1-Pl finde ich den Fehler nicht. Und zwar weil sie einfach problemlos funktionieren. Nur bei einem wurde das Gehäuse mal zu fest verschraubt, deswegen ging die Taste nicht, aber nach etwas Lockerung der beiden unteren Gehäuseschrauben klappt das auch wieder.
Beim HM-LC-Sw4-SM habe ich wieder das Problem, keinen Schaltplan zu haben. Habe dort den provisorisch verlöteten Kondensator sauber eingebaut, aber Funktion gibts trotzdem keine. Dort will ich morgen noch bisle messen, aber ist ohne Plan eben nur bedingt möglich. Vielleicht wechsle ich auch einfach alle Kondensatoren.
Viel Hoffnung habe ich aber nicht, schau mer mal.@all
Und wieder eine Anfrage für Schaltpläne: Hat jemand den Plan für HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Dim1T-FM oder HM-LC-Sw4-SM? -
Der HM-LC-Sw1-FM läuft wieder.
Der HM-LC-Dim1T-FM läuft nicht, und da ich keinen Schaltplan finden kann, habe ich mal alle verdächtigen Konendsatoren gewechselt und auch die getauschten nochmals getauscht. Bringt nix.
Bei den HM-ES-PMSw1-Pl finde ich den Fehler nicht. Und zwar weil sie einfach problemlos funktionieren. Nur bei einem wurde das Gehäuse mal zu fest verschraubt, deswegen ging die Taste nicht, aber nach etwas Lockerung der beiden unteren Gehäuseschrauben klappt das auch wieder.
Beim HM-LC-Sw4-SM habe ich wieder das Problem, keinen Schaltplan zu haben. Habe dort den provisorisch verlöteten Kondensator sauber eingebaut, aber Funktion gibts trotzdem keine. Dort will ich morgen noch bisle messen, aber ist ohne Plan eben nur bedingt möglich. Vielleicht wechsle ich auch einfach alle Kondensatoren.
Viel Hoffnung habe ich aber nicht, schau mer mal.@all
Und wieder eine Anfrage für Schaltpläne: Hat jemand den Plan für HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Dim1T-FM oder HM-LC-Sw4-SM?@labersack
Die HM-ES-PMSw1-Pl funktionieren anfangs, schalten jedoch nach einiger Zeit nicht mehr, obwohl sie erreichbar sind. Direkt benachbarte Geräte tun was sie sollen, beim Tausch untereinander wandert ser Fehler mit.Vielen Dank jedenfalls für Dein Angagement!
-
@labersack
Die HM-ES-PMSw1-Pl funktionieren anfangs, schalten jedoch nach einiger Zeit nicht mehr, obwohl sie erreichbar sind. Direkt benachbarte Geräte tun was sie sollen, beim Tausch untereinander wandert ser Fehler mit.Vielen Dank jedenfalls für Dein Angagement!
@zahnheinrich
Für den hm-lc-sw4-dr habe ich auch nur diesen Ausschnitt gefunden:

Evtl. hilft es, zeigt den bereich des Spannungseingangs
-
@zahnheinrich
Für den hm-lc-sw4-dr habe ich auch nur diesen Ausschnitt gefunden:

Evtl. hilft es, zeigt den bereich des Spannungseingangs
@zahnheinrich
Der Screen stammt m.W.n. aus einem alten Post im HM-Forum. Der hat aber z.B. beim C2 andere Werte als der HM-LC-Sw4-SM. Den Schaltplan für den Hutschienenaktor HM-LC-Sw4-DR hat @Labersack meine ich auch. Alternativ könnte ich den aber komplett liefern bei Bedarf. Die komplette Bauanleitung in Vers. 1.3 Stand November 2015 liegt mir vor. Die war hier nur nicht gefragt. -
@zahnheinrich
Der Screen stammt m.W.n. aus einem alten Post im HM-Forum. Der hat aber z.B. beim C2 andere Werte als der HM-LC-Sw4-SM. Den Schaltplan für den Hutschienenaktor HM-LC-Sw4-DR hat @Labersack meine ich auch. Alternativ könnte ich den aber komplett liefern bei Bedarf. Die komplette Bauanleitung in Vers. 1.3 Stand November 2015 liegt mir vor. Die war hier nur nicht gefragt.@samson71
Korrekt, der HM-LC-Sw4-DR ist so wenig der HM-LC-Sw4-SM, wie der HM-LC-Dim1TPBU-FM der HM-LC-Dim1T-FM ist. ;-)
Und ja, den Schaltplan des Hutschienenaktors incl. Bauanleitung habe ich.@zahnheinrich
OK, dann muss ich da mal einen Verbraucher dranhängen, und schauen, ob da irgendwann was passiert. Sieht aber alles nicht wirklich nach einem "C26-Problem" aus.
Ich werde die 3 Steckdosenschalter mal rücksetzen (Sorry, dann musst du sie leider neu anlernen), vielleicht ist es ja auch nur ein Problem von einer internen Programmierung. -
@zahnheinrich
Der Screen stammt m.W.n. aus einem alten Post im HM-Forum. Der hat aber z.B. beim C2 andere Werte als der HM-LC-Sw4-SM. Den Schaltplan für den Hutschienenaktor HM-LC-Sw4-DR hat @Labersack meine ich auch. Alternativ könnte ich den aber komplett liefern bei Bedarf. Die komplette Bauanleitung in Vers. 1.3 Stand November 2015 liegt mir vor. Die war hier nur nicht gefragt.@samson71
Das ist richtig!
Das ist der Plan vom Hutschienenaktor, hier benötigen wir den vom Aufputz-Aktor: -
@samson71
Korrekt, der HM-LC-Sw4-DR ist so wenig der HM-LC-Sw4-SM, wie der HM-LC-Dim1TPBU-FM der HM-LC-Dim1T-FM ist. ;-)
Und ja, den Schaltplan des Hutschienenaktors incl. Bauanleitung habe ich.@zahnheinrich
OK, dann muss ich da mal einen Verbraucher dranhängen, und schauen, ob da irgendwann was passiert. Sieht aber alles nicht wirklich nach einem "C26-Problem" aus.
Ich werde die 3 Steckdosenschalter mal rücksetzen (Sorry, dann musst du sie leider neu anlernen), vielleicht ist es ja auch nur ein Problem von einer internen Programmierung.@labersack
Neuanlernen ist kein Problem.
Bin gespannt, was du herausfindest. -
@labersack
Neuanlernen ist kein Problem.
Bin gespannt, was du herausfindest.@zahnheinrich
So habe jetzt knapp 2 Stunden an der 4fach-Platine gebastelt, aber leider erfolglos. Habe alle Elkos nochmals getauscht den von dir eingelöteten 1K SI-R nochmals entfernt und neu eingelötet. Alle ausgebauten Kondensatoren habe ich mit dem ChinaBilligMessgerät getestet, die waren alle noch gut, beim "echten" C26-Problem merkt dann schon sehr deutlich dass die fast keine Kapazität mehr haben.
Noch ne Frage zu den Steckdosenschaltern: Gingen die a) nach einiger Zeit einfach aus, oder ließen sie sich b) nicht mehr per Zentrale oder c) nicht mehr per Knopf schalten? -
@zahnheinrich
So habe jetzt knapp 2 Stunden an der 4fach-Platine gebastelt, aber leider erfolglos. Habe alle Elkos nochmals getauscht den von dir eingelöteten 1K SI-R nochmals entfernt und neu eingelötet. Alle ausgebauten Kondensatoren habe ich mit dem ChinaBilligMessgerät getestet, die waren alle noch gut, beim "echten" C26-Problem merkt dann schon sehr deutlich dass die fast keine Kapazität mehr haben.
Noch ne Frage zu den Steckdosenschaltern: Gingen die a) nach einiger Zeit einfach aus, oder ließen sie sich b) nicht mehr per Zentrale oder c) nicht mehr per Knopf schalten?@labersack
b) und c) -
@zahnheinrich
So habe jetzt knapp 2 Stunden an der 4fach-Platine gebastelt, aber leider erfolglos. Habe alle Elkos nochmals getauscht den von dir eingelöteten 1K SI-R nochmals entfernt und neu eingelötet. Alle ausgebauten Kondensatoren habe ich mit dem ChinaBilligMessgerät getestet, die waren alle noch gut, beim "echten" C26-Problem merkt dann schon sehr deutlich dass die fast keine Kapazität mehr haben.
Noch ne Frage zu den Steckdosenschaltern: Gingen die a) nach einiger Zeit einfach aus, oder ließen sie sich b) nicht mehr per Zentrale oder c) nicht mehr per Knopf schalten?@labersack
Hm schade wegen des HM-LC-Sw4-SM,
dachte du wärest weiter gekommen als ich mit meinem Reparaturversuch.
Aber was nicht geht, geht nicht.
Bedanke mich nochmal für deine Mühe! -
Moin,
habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM mit den Kennungen KEQ und LEQ aus 2013 im Einsatz.
Davon habe ich vor ein paar Jahren bereits 1 als Defekt gegen einen mit IP ausgetauscht.
Der defekte liegt hier noch rum. Jetzt sind aber weitere 4 ebenfalls mit Störungen behaftet.Gilt Dein Angebot auch für einen Bonner? - das ist der Ort wo die Bären ursprünglich mal herkamen ;-)
Ich würde natürlich auch eine Vergütung anbieten wollen.Meine Lötexperiens sind sehr übel und mein Lötkolben gleicht eher einem Brennstab für Holzverzierungen :-(
Dann habe ich noch einen Garagenneigungsensor HM-Sec-TiS der ebenfalls (auch nach Batterietausch) nicht mehr funktioniert - gibt es hier auch ein C26 oder anderes bekanntes Problem?
Freue mich auf Antwort
Bis dahin alles Gute
Norbert@lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
@labersack
Moin,
habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FMHabe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.