Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Stephan1966 last edited by Stephan1966

      Hallo zusammen,

      ich habe von AVM eine FRITZ!DECT 210 Außensteckdose mit integrierter Temperaturmessung im Einsatz!
      Die Fritzbox zeigt mir hierzu diese Temperatur an:
      12345.JPG

      Im ioBroker werden mir diese beiden Temperaturen angezeigt:
      123456.JPG

      Wie kommt der Temperaturunterschied zwischen der Angabe in der Fritzbox und der Angabe im ioBroker zustande?
      Welchen Datenpunkt aus dem ioBroker wähle ich für die Temperaturangabe in meiner Visualisierung aus?

      Winni MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @Stephan1966 last edited by

        @stephan1966 ich habe 2 210er im Einsatz, bei beiden ist der angezeigte Wert in der App und in iobroker identisch. Der Polling Interval steht bei mir auf 30 Sekunden.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Stephan1966 last edited by

          @stephan1966 Bei mir auch keine Differenz Ist aber eine 200er Dose...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Stephan1966 @Winni last edited by

            @winni sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:

            Der Polling Interval steht bei mir auf 30 Sekunden.

            Wo stellt man das ein?

            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Stephan1966 last edited by

              @stephan1966 Instanzeinstellungen Connection settings and Polling

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Stephan1966 @Winni last edited by

                @winni

                So ist meine aktuelle Einstellung:
                Unbenannt.JPG

                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @Stephan1966 last edited by

                  @stephan1966 Fritzbox Polling Interval steht bei dir auf 300 Sekunden. Das ist schon recht lang. Verkürze mal auf 30 Sekunden. Ich glaube das ist auch die Standard Konfiguration. Mit 30 Sekunden läuft es bei mir problemlos.

                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wcag22
                    wcag22 @Winni last edited by wcag22

                    @winni
                    Bei mir passen die Temperaturen auch.
                    Ich habe aber unter Objekte viel mehr Datenpunkte. Das wird vermutlich nicht der Grund sein, aber überprüfe dennoch mal die Versionen von Adapter und Firmware.

                    Edit:
                    Die in ioBroker angezeigte Temperatur ist abhängig vom Offset. Habs gerade bei mir probiert.

                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @wcag22 last edited by

                      @pi-ter der Screenshot weiter oben ist von Stephan1966. 😉

                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @Winni last edited by wcag22

                        @winni @stephan1966
                        Mal etwas detailierter:

                        DECT210, abgelesen in der Fritte, Temperatur -1°C (stimmt fast mit anderen Außen-Thermometern überein)
                        DECT210, über die Fritte in der Dose eine Raumtemperatur von +5°C definiert
                        daraus folgt:
                        ioBroker, Anzeige Temperatur +5°C
                        ioBroker, Anzeige Offset 6°C

                        Offset wird also berechnet aus der Temperatur an der DECT210 und der "tatsächlichen Raumtemperatur"

                        Ich denke, daher kommt die Differenz. Das erklärt auch mir allerdings nicht die von @stephan1966 genannten Werte.

                        Falls Du da gerade in der Fritzbox etwas geändert hast an der "Raumtemperatur": Es dauert ein wenig, bis der richtige Wert auch in den DP auftaucht.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Stephan1966 @wcag22 last edited by

                          @pi-ter
                          Das verstehe ich nicht!
                          Kann man den Temperaturunterschied anpassen, wenn ja wie geht das vom Ablauf her?

                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wcag22
                            wcag22 @Stephan1966 last edited by

                            @stephan1966
                            "Temperaturabweichung im Raum (Offset) einstellen"
                            "Temperaturabweichung für FRITZ!DECT-Steckdose eingeben"

                            Diese Themen findest Du über die Hilfe in der Fritzbox bzw. über die Googlesuche.

                            Hier zumBeispiel

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Stephan1966 @wcag22 last edited by

                              @pi-ter

                              Wenn die hier oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad eigentlich korrekt sind und ich die darunter angezeigte Raumtemperatur von ebenfalls -2,0 Grad verändere dann ändern sich doch die oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad obwohl diese doch eigentlich korrekt sind!
                              xxx.JPG

                              Vielleicht "stehe ich auf dem Schlauch"?

                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @Stephan1966 last edited by

                                @stephan1966 Bei den Werten sollte EIGENTLICH ein Offset von 0 eingestellt sein ... steht ja auch in den Datenpunkten ...

                                über 5 Minuten (300 Sekunden) eine Temperaturdrift von 1,5°C hinzubekommen ist zwar sportlich, aber machbar ...

                                Wenn die Fritzbox auf der Webseite z. B. alle 10 Sekunden aktualisiert, kann die Zeit der Temperaturmessung bei den beiden Werten schon um fast 5 Minuten unterschiedlich sein ...

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Stephan1966 @MartinP last edited by

                                  @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:

                                  Bei den Werten sollte EIGENTLICH ein Offset von 0 eingestellt sein

                                  Damit ist die Raumtemperatur in der Fritzbox gemeint?
                                  Die muss ich auf 0,00 Grad stellen?

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by

                                    @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:

                                    Damit ist die Raumtemperatur in der Fritzbox gemeint?

                                    nein, der OFFSET!
                                    Der Korrektur"faktor"

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Stephan1966 @Homoran last edited by

                                      @homoran
                                      Der hier?
                                      xxx.JPG

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by

                                        @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:

                                        Der hier?

                                        nein!

                                        über den Wert stellst du die reale Raumtemperatur ein. Daraus wird 7n Verbindung mit dem gemessenen Wert der Offset errechnet.

                                        @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:

                                        steht ja auch in den Datenpunkten ...

                                        nicht in der Fritzbox!

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Stephan1966 @Homoran last edited by

                                          @homoran
                                          Ist das eine "schwere Geburt" für mich!
                                          Den Wert 0 hier muss ich ändern?
                                          xxx.JPG
                                          Falls ja wie geht das (ich bekomme es nicht hin)?

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by

                                            @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:

                                            Den Wert 0 hier muss ich ändern?

                                            warum willst du unbedingt etwas ändern?

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            785
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            avm vis
                                            7
                                            68
                                            3136
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo