Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Adapter mit Janitza RS485

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Matek @Homoran last edited by

      @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen 😬
      Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
      Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

        @matek und ist jetzt alias verwenden aus?

        zeigen!

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Matek @Homoran last edited by

          @homoran Alias ist aus

          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

            @homoran Alias ist aus

            zeigen!

            geräte ID?
            zeigen!

            alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
            zeigen!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matek @Matek last edited by

              @matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                über die Query Message, k

                das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matek @Homoran last edited by

                  @homoran Screenshot 2023-12-26 183121.png Screenshot 2023-12-26 183136.png
                  Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Matek @Matek last edited by

                    @matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                      @matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?

                      @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                      Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )

                      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                      Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?

                      modbus ist standardisiert

                      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                      kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.

                      und in welchem Kontext?

                      wo ist das dazugehörige log?
                      ggf. im debug modus.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Matek last edited by

                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        Ich habe an meinem PI4 einen RS485 USB Adapter mit meinem Janitza UMG96S verbunden und bekomme nach Anlaufschwierigkeiten auch eine Verbindung.

                        Nochmal ... ich würde erstmal schauen ob die Verbindung steht , bzw. das überhaupt was funktioniert,
                        das heißt z.B RS485 USB Stick an einem Windows Rechner , dann das verlinkte Programm starten usw.

                        Es kann auch sein das die Adern verdreht sind usw.
                        dann kannst du weitermachen mit ioBroker .

                        So wie es jetzt erstmal ist ,wird dieser Thread nur sehr lang ...

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                          @glasfaser ich sehe eher die falsche USB als Ursache?
                          @Matek was für ein usb Konverter?
                          blinkt da eine/mehrere LED?

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                            @glasfaser ich sehe eher die falsche USB als Ursache?

                            im Log ist auch ein Zigbee Stick , der ist aber USB1 ..

                            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                            kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.

                            @Matek
                            und deshalb mein Rat dazu , versuche es erstmal außerhalb von ioBroker zu testen

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Matek @Homoran last edited by

                              @homoran Screenshot 2023-12-26 185414.png

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matek @Matek last edited by

                                @matek Screenshot 2023-12-26 185448.png

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                                  @matek als Text in code-tags!

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Matek @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser Genau das war auch schon einmal mein Gedanke, irgendwie ist hier keine richtige Diagnose möglich. A / B ist richtig, terminiert habe ich auch. Ich benutzte schon den 2. RS485 Adapter aber irgendwie geht es nicht voran.

                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Matek last edited by

                                      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                      rgendwie ist hier keine richtige Diagnose möglich.

                                      ... deshalb außerhalb erstmal testen ob es lüppt.

                                      Bei deinen jetzigen einstellen wäre es nicht 200 sondern:
                                      40200 bzw. 40201 als Register

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Matek last edited by

                                        @matek

                                        hier war auch mal ein Janitza
                                        https://forum.iobroker.net/topic/61389/janitza-umg-512-modbus-einbindung

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser hab ich gerade auch gefunden, und noch 2 weitere.

                                          War aber nichts umwerfendes was helfen könnte

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matek @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                            @matek als Text in code-tags!

                                            Bin mir jetzt nicht sicher welche Fehlermeldungen ich als Code Tag anhängen soll

                                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            866
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            68
                                            1739
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo