  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 98.5k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MartyBr

    @hoizi1994 Die Heizung ist mir zu wichtig, um die Steuerung über VControld zu machen. Im Zweifel muss meine Frau das bedienen können.

    H Offline
    H Offline
    Hoizi1994
    schrieb am zuletzt editiert von
    #301

    @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut

    oder ist 1 ein?

    l.g. und danke für dein hilfe

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Hoizi1994

      @martybr Hey Martin hättest du evtl. kurz zeit nachzusehen welches wert ich für setaddrvalue benötige für 7902, brauch fürn Durchlauferhitzer einschalten das value zum aktivieren da ich ja leider nicht zuhause bin kann ichs nicht gegen kontrollieren sonst wird mir die Bude zu kalt xD. vermute habe ein problem mitn verdichter da sich nix tut

      oder ist 1 ein?

      l.g. und danke für dein hilfe

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von
      #302

      @hoizi1994 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

      7902

      Ich vermute (den 7902 habe ich nicht dokumentiert) 1, 2 oder 3:

      <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
              <addr>7902</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
      </command>
      <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
              <addr>7907</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
      </command>
      <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
              <addr>7907</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
      </command>
      

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MartyBr

        @hoizi1994 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

        7902

        Ich vermute (den 7902 habe ich nicht dokumentiert) 1, 2 oder 3:

        <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                <addr>7902</addr>
                <len>1</len>
                <unit>XX</unit>
                <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
        </command>
        <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                <addr>7907</addr>
                <len>1</len>
                <unit>XX</unit>
                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
        </command>
        <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                <addr>7907</addr>
                <len>1</len>
                <unit>XX</unit>
                <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
        </command>
        
        H Offline
        H Offline
        Hoizi1994
        schrieb am zuletzt editiert von Hoizi1994
        #303

        @martybr oke hat alles geklappt e-heizung läuft mit 1

        was mich allerdings schon wunder sobald ich mit Telnet daten abrufe klappt alles wunderbar.

        dann klinge ich mich aus und starte den adapter im Iobroker und sobald er das erst mal daten abfragt geht die Ram-auslastung von 85mb auf 70mb runter und dann geht nix mehr hätte da jemand ne idee?

        kann das mit der allow ip zusammenhängen hab da <allow ip='192.168.178.0/24'/> drin das sollte doch heißen alle ips zulassen oder?

        edit: habe vcontrold auf nem seperaten Pi laufen als wie IOBROKER

        M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • H Hoizi1994

          @martybr oke hat alles geklappt e-heizung läuft mit 1

          was mich allerdings schon wunder sobald ich mit Telnet daten abrufe klappt alles wunderbar.

          dann klinge ich mich aus und starte den adapter im Iobroker und sobald er das erst mal daten abfragt geht die Ram-auslastung von 85mb auf 70mb runter und dann geht nix mehr hätte da jemand ne idee?

          kann das mit der allow ip zusammenhängen hab da <allow ip='192.168.178.0/24'/> drin das sollte doch heißen alle ips zulassen oder?

          edit: habe vcontrold auf nem seperaten Pi laufen als wie IOBROKER

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von
          #304

          @hoizi1994
          Das sollte richtig sein.

          Ich habe

          		<allow ip='127.0.0.1'/>
          		<allow ip='192.168.178.0/24'/>
          

          dort stehen, dass sollte aber keinen Unterschied machen.

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Hoizi1994

            @martybr oke hat alles geklappt e-heizung läuft mit 1

            was mich allerdings schon wunder sobald ich mit Telnet daten abrufe klappt alles wunderbar.

            dann klinge ich mich aus und starte den adapter im Iobroker und sobald er das erst mal daten abfragt geht die Ram-auslastung von 85mb auf 70mb runter und dann geht nix mehr hätte da jemand ne idee?

            kann das mit der allow ip zusammenhängen hab da <allow ip='192.168.178.0/24'/> drin das sollte doch heißen alle ips zulassen oder?

            edit: habe vcontrold auf nem seperaten Pi laufen als wie IOBROKER

            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von
            #305

            @hoizi1994
            Eine Frage: Welche WP hast du im Einsatz? Die Steuerung war doch eine WO1C? Richtig?
            Kannst du mir bitte mal deine beiden Xml-Dateien schicken?
            Ich mache einen neuen Versuch mit VControld, da die API trotz Abonnement der Advanced Api immer noch nicht alle Werte liefert.
            Ich habe im Developer Channel eine entsprechende Anfrage gestellt.

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MartyBr

              @hoizi1994
              Eine Frage: Welche WP hast du im Einsatz? Die Steuerung war doch eine WO1C? Richtig?
              Kannst du mir bitte mal deine beiden Xml-Dateien schicken?
              Ich mache einen neuen Versuch mit VControld, da die API trotz Abonnement der Advanced Api immer noch nicht alle Werte liefert.
              Ich habe im Developer Channel eine entsprechende Anfrage gestellt.

              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
              #306

              Ihr dürft die Abzock-Modelle von Viessmann nicht unterstützen ! 😀

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Issr4kI Issr4k

                Ihr dürft die Abzock-Modelle von Viessmann nicht unterstützen ! 😀

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von
                #307

                @issr4k
                Ich habe mich auch lange gestreubt. Ich habe gerade eine Antwort von Viessmann bekommen:
                Sowohl über die Vicare App als auch über die API lässt sich der heatingRod NICHT steuern.
                Daher gehe ich wahrscheinlich wieder auf VControld.

                Ich werde wohl "schlank" anfangen. Gottseidank habe ich den Raspi unverändert aufbewahrt. Nun stört auch keine VitoComfort mehr, die habe ich aufs Altenteil gesetzt.
                Ich fahre die WP nun ohne Raumregler, daher reicht mir VitoConnect und die ViCare App.

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @mcbeath
                  Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                  Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                  M Offline
                  M Offline
                  McBeath
                  schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                  #308

                  @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                  @mcbeath
                  Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                  Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                  @MartyBr
                  Ich wollte hier noch eine Rückmeldung zu den abstürzen geben.
                  Habe den pi4 mit Bookworm ( was aber schon drauf war ) neu aufgesetzt und vcontrold neu eingerichtet.
                  Was soll, ich sagen, seit 4 Tagen habe ich keinen absturz mehr gehabt. 😊
                  Auch ser2net läuft jetzt störungsfrei 👍

                  Danke für den Tipp

                  Dann kann ich mich jetzt an die Register machen 😲

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M McBeath

                    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                    @mcbeath
                    Bei mir hatte das Update (oder eher die Neuinstallation) auf Bookworm geholfen. Danach keine Abbrüche mehr.
                    Ansonsten schau die "linux-Control" an. Damit kannst du einen Linux-Rechner aus ioBroker steuern und Befehle absetzen.

                    @MartyBr
                    Ich wollte hier noch eine Rückmeldung zu den abstürzen geben.
                    Habe den pi4 mit Bookworm ( was aber schon drauf war ) neu aufgesetzt und vcontrold neu eingerichtet.
                    Was soll, ich sagen, seit 4 Tagen habe ich keinen absturz mehr gehabt. 😊
                    Auch ser2net läuft jetzt störungsfrei 👍

                    Danke für den Tipp

                    Dann kann ich mich jetzt an die Register machen 😲

                    M Offline
                    M Offline
                    McBeath
                    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                    #309

                    Ich hoffe das mit den Adressen abfragen kann mir mal einer erkären.

                    Hatte in der Vito.xml mal folgende Adresse angelegt.

                    <command name="getVerdicher_Druck" protocmd="getaddr">
                             <addr>1610</addr>
                             <len>2</len>
                             <unit>UT</unit>
                             <description>Verdichter Druck</description>
                    </command>
                    

                    bekomme dann aber die Fehlermeldung: "Vctrld send ERROR: ERR: command unknown"
                    Habe dann mal experimentiert und die Abfrage der AT geändert.
                    addr von 0101 auf 1610

                    <command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                             <addr>1610</addr>
                             <len>2</len>
                             <unit>UT</unit>
                             <description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C (-40..70)</description>
                    </command>
                    

                    Ergebnis, ich erhalte wie gehabt die Außentemperatur!?!?!

                    Wie lege ich denn neue Abfragen an? 😲
                    Wollte diese Adresse versuchen aus der Vitosoft.

                     <EventType>
                        <ID>WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1~0x1610</ID>
                        <Description>@@viessmann.eventtype.WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1.description</Description>
                        <SDKDataType>Double</SDKDataType>
                        <Unit>ecnUnit.Bar (absolut)</Unit>
                        <AccessMode>Read</AccessMode>
                        <Conversion>Div10</Conversion>
                        <ConversionFactor>0</ConversionFactor>
                        <ConversionOffset>0</ConversionOffset>
                        <Address>0x1610</Address>
                        <FCRead>Virtual_READ</FCRead>
                        <FCWrite>undefined</FCWrite>
                        <Parameter>SInt</Parameter>
                        <BlockLength>2</BlockLength>
                        <BytePosition>0</BytePosition>
                        <ByteLength>2</ByteLength>
                        <BitPosition>0</BitPosition>
                        <BitLength>0</BitLength>
                        <BlockFactor>0</BlockFactor>
                        <MappingType>0</MappingType>
                      </EventType>
                    
                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M McBeath

                      Ich hoffe das mit den Adressen abfragen kann mir mal einer erkären.

                      Hatte in der Vito.xml mal folgende Adresse angelegt.

                      <command name="getVerdicher_Druck" protocmd="getaddr">
                               <addr>1610</addr>
                               <len>2</len>
                               <unit>UT</unit>
                               <description>Verdichter Druck</description>
                      </command>
                      

                      bekomme dann aber die Fehlermeldung: "Vctrld send ERROR: ERR: command unknown"
                      Habe dann mal experimentiert und die Abfrage der AT geändert.
                      addr von 0101 auf 1610

                      <command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                               <addr>1610</addr>
                               <len>2</len>
                               <unit>UT</unit>
                               <description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C (-40..70)</description>
                      </command>
                      

                      Ergebnis, ich erhalte wie gehabt die Außentemperatur!?!?!

                      Wie lege ich denn neue Abfragen an? 😲
                      Wollte diese Adresse versuchen aus der Vitosoft.

                       <EventType>
                          <ID>WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1~0x1610</ID>
                          <Description>@@viessmann.eventtype.WPR_gemitteltDruck_Verdampfungsdruck_Verdichter1.description</Description>
                          <SDKDataType>Double</SDKDataType>
                          <Unit>ecnUnit.Bar (absolut)</Unit>
                          <AccessMode>Read</AccessMode>
                          <Conversion>Div10</Conversion>
                          <ConversionFactor>0</ConversionFactor>
                          <ConversionOffset>0</ConversionOffset>
                          <Address>0x1610</Address>
                          <FCRead>Virtual_READ</FCRead>
                          <FCWrite>undefined</FCWrite>
                          <Parameter>SInt</Parameter>
                          <BlockLength>2</BlockLength>
                          <BytePosition>0</BytePosition>
                          <ByteLength>2</ByteLength>
                          <BitPosition>0</BitPosition>
                          <BitLength>0</BitLength>
                          <BlockFactor>0</BlockFactor>
                          <MappingType>0</MappingType>
                        </EventType>
                      
                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #310

                      @mcbeath
                      Die Außentemperatur bekommst du über

                      		<command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                      			<addr>0101</addr>
                      			<len>2</len>
                      			<unit>UT</unit>
                      			<description>Aussen Temperatur Sensor</description>
                      		</command>
                      

                      Das ist der Datenpunkt 0101.

                      Du kannst hier in den Thread verschiedene XML-Dateien suchen und die passende dann anpassen.

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @mcbeath
                        Die Außentemperatur bekommst du über

                        		<command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                        			<addr>0101</addr>
                        			<len>2</len>
                        			<unit>UT</unit>
                        			<description>Aussen Temperatur Sensor</description>
                        		</command>
                        

                        Das ist der Datenpunkt 0101.

                        Du kannst hier in den Thread verschiedene XML-Dateien suchen und die passende dann anpassen.

                        M Offline
                        M Offline
                        McBeath
                        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                        #311

                        @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                        @mcbeath
                        Die Außentemperatur bekommst du über

                        		<command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                        			<addr>0101</addr>
                        			<len>2</len>
                        			<unit>UT</unit>
                        			<description>Aussen Temperatur Sensor</description>
                        		</command>
                        

                        Das ist der Datenpunkt 0101.

                        Du kannst hier in den Thread verschiedene XML-Dateien suchen und die passende dann anpassen.

                        Das war mir klar, die AT funktioniert ja auch.

                        Ich möchte ja einen neuen Datenpunkt anlegen und scheitere ja schon beim neuen "getVerdicher_Druck" Befehl.

                        Oder muss ich nach anpassen der vito.xml mehr als nur im Adapter die vito.xml neu einlesen lassen?
                        Braucht vcontrold auch einen Neustart oder ähnliches?

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M McBeath

                          @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                          @mcbeath
                          Die Außentemperatur bekommst du über

                          		<command name="getAussentemperatur" protocmd="getaddr">
                          			<addr>0101</addr>
                          			<len>2</len>
                          			<unit>UT</unit>
                          			<description>Aussen Temperatur Sensor</description>
                          		</command>
                          

                          Das ist der Datenpunkt 0101.

                          Du kannst hier in den Thread verschiedene XML-Dateien suchen und die passende dann anpassen.

                          Das war mir klar, die AT funktioniert ja auch.

                          Ich möchte ja einen neuen Datenpunkt anlegen und scheitere ja schon beim neuen "getVerdicher_Druck" Befehl.

                          Oder muss ich nach anpassen der vito.xml mehr als nur im Adapter die vito.xml neu einlesen lassen?
                          Braucht vcontrold auch einen Neustart oder ähnliches?

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #312

                          @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.

                          Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                          Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.

                          P.S.
                          Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.

                          Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          M L 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M MartyBr

                            @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.

                            Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                            Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.

                            P.S.
                            Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.

                            Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?

                            M Offline
                            M Offline
                            McBeath
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #313

                            @martybr

                            Ich habe eine Vitocal A200 mit einer VT200 und W01C.
                            Deine vito.xml ist bei mir auch im Betrieb, aber viele Datenpunkte gehen nicht.

                            nach neustart von vcontrold bekomme ich jetzt folgende Meldung.
                            Bedeutet dies 1610 gibt es nicht oder stimmt was mit der "unit" nicht?
                            Du kennst ja bestimmt schon die Fehlermeldungen. 😉

                            Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 1610 code 4Error in recv, terminatingError executing getVerdichter_Druck
                            
                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M McBeath

                              @martybr

                              Ich habe eine Vitocal A200 mit einer VT200 und W01C.
                              Deine vito.xml ist bei mir auch im Betrieb, aber viele Datenpunkte gehen nicht.

                              nach neustart von vcontrold bekomme ich jetzt folgende Meldung.
                              Bedeutet dies 1610 gibt es nicht oder stimmt was mit der "unit" nicht?
                              Du kennst ja bestimmt schon die Fehlermeldungen. 😉

                              Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 1610 code 4Error in recv, terminatingError executing getVerdichter_Druck
                              
                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #314

                              @mcbeath Nein, die kenne ich nicht, da ich den Datenpunkt 1610 nicht nutze.
                              Schade, der wäre bestimmt interessant geworden.

                              Nutzt du Energieauswertung/abfrage?

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.

                                Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                                Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.

                                P.S.
                                Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.

                                Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?

                                L Abwesend
                                L Abwesend
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #315

                                @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                .. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. ..

                                Wie du weißt, ermittle ich derzeit ja auch noch (sozusagen zu Fuß) aus den Daten der ViCare App den COP. In dem Viessmann Adapter von ioBroker sollten ja diese Daten enthalten sein, auch ohne das teure Abo buchen zu müssen. Leider stimmen die Werte aus beiden Quellen nicht überein. Schlimmer noch: Die Daten im Adapter - bzw. der ViessmannApi - sind völlig unübersichtlich/chaotisch. Da kann man nur raten, was gemeint sein könnte. Fiesmann halt!😞

                                Schade, dass deine WP sich nicht mit openE3 auslesen lässt. Damit lässt sich offensichtlich all das, was wir uns hier wünschen auslesen.

                                Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L legro

                                  @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                  .. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. ..

                                  Wie du weißt, ermittle ich derzeit ja auch noch (sozusagen zu Fuß) aus den Daten der ViCare App den COP. In dem Viessmann Adapter von ioBroker sollten ja diese Daten enthalten sein, auch ohne das teure Abo buchen zu müssen. Leider stimmen die Werte aus beiden Quellen nicht überein. Schlimmer noch: Die Daten im Adapter - bzw. der ViessmannApi - sind völlig unübersichtlich/chaotisch. Da kann man nur raten, was gemeint sein könnte. Fiesmann halt!😞

                                  Schade, dass deine WP sich nicht mit openE3 auslesen lässt. Damit lässt sich offensichtlich all das, was wir uns hier wünschen auslesen.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #316

                                  @legro
                                  Die Daten in der Vikare App über den ViessmannApi Adapter ausgelesen waren schon sehr gut. Ich konnte den aktuellen Strombedarf der WP in W auslesen und auch gleichzeitig die erreichten Wärmewerte.

                                  Diese Werte waren mehr oder weniger die Ergänzung zum kostenlosen Angebot API. Ich konnte noch nicht einmal den Heizstab steuern. Ich habe daher auch das Advanced Paket (in der Testphase möglich) wieder gekündigt.

                                  Also Wärmewerte dividiert durch eingesetzte Leistung hat direkt den COP Wert geliefert.

                                  Nun lese ich den COP Wert direkt aus der WP mittels VControld aus. Ich hätte aber gerne auch die zugrundeliegen Werte 😞

                                  Ja, da bedauere ich auch. Es gibt scheinbar ein zur WAGO vergleichbaren Baustein für den KM-BUS, aber nach deinen Erfahrungen verzichte ich gerne darauf.

                                  OpenE3 ist eine super Lösung, leider nicht kompatibel zu meiner WP.

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MartyBr

                                    @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.

                                    Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                                    Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.

                                    P.S.
                                    Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.

                                    Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    McBeath
                                    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                    #317

                                    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                    @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.

                                    Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                                    Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.

                                    P.S.
                                    Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.

                                    Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?

                                    Hey MartyBr
                                    ich habe jetzt für meinen Kältekreis fast alle Werte gefunden.
                                    12 Werte des Kältekreises. Manches sogar Doppelt.... 😳
                                    Auch die Heizkreis VL Temperatur ist gefunden und dabei noch
                                    unverhoffterweise wohl auch die Drehzahl der Sekundärpumpe, bin aber noch am auswerten 😁

                                    Bis zum COP oder Leistungswerten bin ich noch nicht.
                                    Dafür sind aber die Werte Leistung in % vom Lüfter, Kompressor und Sekundärpumpe bestätigt. 😁

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M McBeath

                                      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                      @mcbeath hatte deinen Text nicht vollständig gelesen. Ich bezog mich auf dein Code-Beispiel.

                                      Ich starte den Raspi immer komplett neu, das geht schnell und funktioniert.
                                      Ansonsten den vcontrold-Dienst neu starten.

                                      P.S.
                                      Ich habe viessmannapi wieder gekündigt und arbeite wieder mit vcontrold.

                                      Welche WP setzt du ein? Vielleicht können wir gemeinsam an einigen Datenpunkten arbeiten. Mir fehlen die Energiewerte in Vcontrold. In der Viessmannapi konnte man wunderschön den Energieeinsatz (Stromverbrauch) und die Wärmeproduktion ablesen und somit den COP berechnen. In vcontrold lese ich den COP aus aber beide Werte werden schon praktisch. Vielleicht kannst du mir hierbei helfen?

                                      Hey MartyBr
                                      ich habe jetzt für meinen Kältekreis fast alle Werte gefunden.
                                      12 Werte des Kältekreises. Manches sogar Doppelt.... 😳
                                      Auch die Heizkreis VL Temperatur ist gefunden und dabei noch
                                      unverhoffterweise wohl auch die Drehzahl der Sekundärpumpe, bin aber noch am auswerten 😁

                                      Bis zum COP oder Leistungswerten bin ich noch nicht.
                                      Dafür sind aber die Werte Leistung in % vom Lüfter, Kompressor und Sekundärpumpe bestätigt. 😁

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #318

                                      @mcbeath
                                      Das klingt doch gut. Kannst du deine gefundenen Datenpunkte posten?
                                      Ich würde dann die DPs nachstellen, ob sie auch an meiner WP funktionieren.

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @mcbeath
                                        Das klingt doch gut. Kannst du deine gefundenen Datenpunkte posten?
                                        Ich würde dann die DPs nachstellen, ob sie auch an meiner WP funktionieren.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        McBeath
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #319

                                        @martybr
                                        Folgt noch. die Stehen dezeit noch unschön auf dem Zettel und die Vito.xml
                                        sieht noch recht wüst aus. 😬

                                        Wenn die gecleant ist Poste ich das hier 👍

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M McBeath

                                          @martybr
                                          Folgt noch. die Stehen dezeit noch unschön auf dem Zettel und die Vito.xml
                                          sieht noch recht wüst aus. 😬

                                          Wenn die gecleant ist Poste ich das hier 👍

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          McBeath
                                          schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                          #320

                                          Habe hier mal die Liste der Adressen die bei mir zumindest "0.0" und keinen Fehler ausgeben.
                                          Einige sind doppelt (gleiche Werte auf verschiedenen Adressen). Manche bringen nur "0.0"
                                          Die description ist teils nur von Viessmann übernommen und die unit ist alles UT (1/10 °C) noch nicht überarbeitet.
                                          Wie erwähnt ist das nur eine Liste Grob ausgesiebter Datenpunke meiner A200.

                                          Vielleicht hilft es dennoch dem einen oder Anderen schon weiter 😁

                                          <command name="getVED" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1618</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Verdampfungsdruck Verdichter</description>
                                          </command>
                                          <command name="getKD1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>06B2</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Kondensatordruck</description>
                                          </command>
                                          <command name="getSD1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>06B0</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Saugdruck</description>
                                          </command>
                                          <command name="getSGD" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B410</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Sauggasdruck</description>
                                          </command>
                                          <command name="getHGD" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B411</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Heissgasdruck</description>
                                          </command>
                                          <command name="getEEV1-1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5086</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1-5086</description>
                                          </command>
                                          <command name="getEEV1-2" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5092</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1-5092</description>
                                          </command>
                                          <command name="getEEV1-3" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5097</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1-5097</description>
                                          </command>
                                          <command name="getEEV1-4" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5098</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1-5098</description>
                                          </command>
                                          <command name="getgVKD" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1612</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>gemittelter Kondensationsdruck Verdichter </description>
                                          </command>
                                          <command name="getTAVT" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1804</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Anlagenvorlauf Solltemperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTHK2" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1801</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Vorlauftemperatur HK2 </description>
                                          </command>
                                          <command name="getTPQ" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>7415</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Primerquelle</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTVD1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5003</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Verdichter1</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTEEV1-1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5088</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1 5088</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTEEV1-2" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5089</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1 5089</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTEEV1-4" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5095</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1 5095</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTEEV1-5" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5212</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1 5212</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTEEV1-6" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5221</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1 5221</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTEEV1-7" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5223</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>EEV1 5223</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTVKE" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>500D</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Verdampferkreis Eintritt</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTVKA" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5010</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Verdampferkreis Austritt</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTVKEg" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>5036</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Verdampferkreis Eintritt gedaempft</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTFG" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B404</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Fluessiggastemperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTSAM" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B432</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Temperatur Sammler</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTVER" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B407</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Temperatur Verdampfung</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTKON" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B408</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Temperatur Kondensation</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTSG" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B409</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Temperatur Sauggas</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTHG" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B40A</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Temperatur Heissgas</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTPV" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B400</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Primaer Vorlauf Temperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTPR" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B401</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Primaer Ruecklauf Temperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTSV" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B402</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Sekunder Vorlauf Temperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTSR" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B403</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Sekunder Ruecklauf Temperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTFG1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B484</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Fluessiggas</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTFG2" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B485</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Fluessiggas</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTDUK" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B40D</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Delat Unterkühlung</description>
                                          </command>
                                          <command name="getLVD" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B423</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Leitung Verdichter Prozentg</description>
                                          </command>
                                          <command name="getLPQ" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B420</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Leitung Primerquelle Prozent</description>
                                          </command>
                                          <command name="getLSP" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B421</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Leitung Serkunderpumpe Prozent</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTVHK2" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>01D4</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Vorlauftemperatur HK2</description>
                                          </command>
                                          <command name="getASKP" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B4C1</addr>
                                                                  <len>1</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Ausgang Sekundaerpumpe</description>
                                          </command>
                                          <command name="getDZSP" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>B4A1</addr>
                                                                  <len>2</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Drehzahl Sekundaerpumpe</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTPrVL" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>01C3</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Primer VL Temp.</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTPrRL" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>01C4</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Primer RL Temp.</description>
                                          </command>
                                          <command name="getFKo" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1A54</addr>
                                                                  <len>1</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Frequenz Kompressor</description>
                                          </command>
                                          <command name="getFV1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1003</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Frequenz Verdichter</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTime" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>08E0</addr>
                                                                  <len>8</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Datum</description>
                                          </command>
                                          <command name="getSHK2" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>048E</addr>
                                                                  <len>1</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>HK Pumpe</description>
                                          </command>
                                          <command name="getSMi" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>0600</addr>
                                                                  <len>8</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Mischer</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTSO" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>01CD</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Temp. Speicher Oben</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTSU" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>01CE</addr>
                                                                  <len>3</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Temp. Speicher Unten</description>
                                          </command>
                                          <command name="getRLP" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>0496</addr>
                                                                  <len>1</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Relais Ladepumpe</description>
                                          </command>
                                          <command name="getRZP" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>0490</addr>
                                                                  <len>1</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>Relais Zirkulation</description>
                                          </command>
                                          <command name="getCOP1" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1690</addr>
                                                                  <len>1</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>COP V1</description>
                                          </command>
                                          <command name="getCOP2" protocmd="getaddr">
                                                                  <addr>1691</addr>
                                                                  <len>1</len>
                                                                  <unit>UT</unit>
                                                                  <description>COP V2</description>
                                          </command>
                                          
                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          780

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe