Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 746.4k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A aherby

    @waly_de Moin,
    ist die Fehlermeldung neu oder wichtig?

    javascript.0
    	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.0
    	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    javascript.0
    	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
    javascript.0
    	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoflowScript_1_1_6:910:9)
    javascript.0
    	2023-10-31 21:15:28.981	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoflowScript_1_1_6:1276:16)
    

    Ich habe deine Änderung mit ausprobiert.
    Ein Test heute war vielversprechend.
    Glaube bis auf einmal hat es immer funktioniert.
    Also mit

    0_userdata.0.ecoflow.app_166974142xxx_R351xxx_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag
    

    den Wert auf "1" gesetzt dann wurde das AC-Laden unterbinden.
    Sofort wieder auf Wert "0" dann ging der Ladevorgang weiter. Wobei ich hier öfter dann den AC-Ladewert bei "255"
    in der App hatte. :face_with_rolling_eyes:
    Über

    0_userdata.0.ecoflow.app_166974142xxxx_R351xxxx_thing_property_set.writeables.slowChgWatts
    

    Kann man bei der Delta 2 Max Werte zwischen "200" bis "2400" eingeben. Die App macht hier 100er Schritte das Schript dann wohl jeden Wert. Werte unter "200" werden nicht genommen. Den Wert "0" habe ich nicht getestet.

    Weitere Tests mit 5 Minuten warten und dann das Flag wieder auf "0" funktionierten auch.
    Länge Wartezeit war bei 15 Minuten und auch hier hat nach setzen vom Flag auf "0" das laden kurze Zeit später weitergemacht.

    Länger konnte ich es leider nicht testen aber würde sagen grundsätzlich ist die Funktion gegeben.

    :+1:

    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #713

    @aherby Den Fehler kenne ich nicht. ich gehe davon aus, dass das nicht jedes mal passiert?

    Super das es jetzt funktioniert :-)

    Ich habe das und die anderen kleinen Änderungen nun in die neue Version übernommen.
    Außerdem habe ich eine Funktion eingebaut, die ein Logfile mit dem Payload aller Set-Befehle eines Gerätes erstellen kann. Das sollte bei Linuxinstallationen sofort funktionieren.

    Vielleicht kannst Du das für die D2M und chgPauseFlag und slowChgWatts noch mal machen, indem Du es aktivierst und dann diese Einstellungen per App änderst?
    Wenn ich das habe, kann ich die Definitionen noch mal gegen prüfen.

    Um die Limits kümmere ich mich erstmal nicht, solange das keine Probleme verursacht.

    (1.1.6.1) 1.11.2023

    • Delta 2 Max Writeables Fix für chgPauseFlag
    • Log-Möglichkeit für Writeables von Deltas per Seriennummer eingebaut. Es wird ein Logfile erstellt, das unter Protokolle / Log Herunterladen erreichbar ist.
      SERIAL_TO_LOG enthällt eine oder mehrere Seriennummern per "," getrennt
    • Kleine Anpassungen der Writeables für D2M

    ecoflow-connector_v1161.txt

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      sirdir
      schrieb am zuletzt editiert von sirdir
      #714

      @Waly_de Ich hab das logging mal angeschaltet. Wenn ich den Ladespeed über die App ändere:

      {"params":{"slowChgWatts":300,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"263712406","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg",
      

      Weiteres Beispiel:

      {"params":{"slowChgWatts":2400,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"466387125","moduleSn":"xxx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
      
      

      über das script:

      
      {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":300,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839496020","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
      {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839532015","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
      

      Also manchmal wird 255 gesendet für slowChgWatts…
      Edit: Sorry, das ist wahrscheinlich wenn ich das chgPasueFlag toggle, muss ich mal ausschalten und schauen…
      Edit2: sieht gut aus

      11/1/2023, 1:45:58 PM	{"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":200,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698842758392","moduleSn":"xx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
      
      

      Bisher hat das Umstellen in ca. 10 Versuchen funktioniert.
      Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.
      Und beim Setzen über die App scheint chgPauseFlag auch eher 0 zu sein als 255.

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        karo2204
        schrieb am zuletzt editiert von
        #715

        @Waly_de bin noch nicht ganz happy mit Allem bei mir. Ich würde gerne die Delta Max über Schuko mit einem Zwischenstecker laden. Soweit so gut. Habe jetzt auch festgestellt, dass es am Besten im Batterie-Modus funktioniert, also es dann keinen Rundlauf gibt. (vielleicht habt Ihr ja schon die Erkenntnis, für mich noch neu)

        Ich habe iobroker mit meinem HomeKit verbunden, und haben z.B. nen Bewegungsmelder simuliert, der anzeigt wenn die Batterie 100% SOC hat, damit er die Steckdose wieder ausschaltet. Und die Steckdose soll bei dem Tibber Price Level Status VERY_CHEAP und CHEAP anschalten. Soweit habe ich es jetzt auch.

        Jetzt bräuchte ich allerdings irgendwas in Deinem Script, dass wenn chgState auf 1 ist, alles Andere ausgeschaltet von Deinem Script "ausgeschaltet" ist und den Batteriemodus einschaltet. Wenn chgState auf 0 (ich gehe mal davon aus, dass das der State ist wenn die DM nicht lädt), dass dann der Strom-Modus wieder aktiviert wird und Dein Script "weiterläuft".

        Ich kann zwar Scripte lesen und ich verstehe auch die Variablen, aber schreiben kann ich es nicht :( Kannst Du mir da bitte helfen? Oder jemand Anderes?

        Danke Dir.

        ioBroker
        Tibber
        Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K karo2204

          @Waly_de bin noch nicht ganz happy mit Allem bei mir. Ich würde gerne die Delta Max über Schuko mit einem Zwischenstecker laden. Soweit so gut. Habe jetzt auch festgestellt, dass es am Besten im Batterie-Modus funktioniert, also es dann keinen Rundlauf gibt. (vielleicht habt Ihr ja schon die Erkenntnis, für mich noch neu)

          Ich habe iobroker mit meinem HomeKit verbunden, und haben z.B. nen Bewegungsmelder simuliert, der anzeigt wenn die Batterie 100% SOC hat, damit er die Steckdose wieder ausschaltet. Und die Steckdose soll bei dem Tibber Price Level Status VERY_CHEAP und CHEAP anschalten. Soweit habe ich es jetzt auch.

          Jetzt bräuchte ich allerdings irgendwas in Deinem Script, dass wenn chgState auf 1 ist, alles Andere ausgeschaltet von Deinem Script "ausgeschaltet" ist und den Batteriemodus einschaltet. Wenn chgState auf 0 (ich gehe mal davon aus, dass das der State ist wenn die DM nicht lädt), dass dann der Strom-Modus wieder aktiviert wird und Dein Script "weiterläuft".

          Ich kann zwar Scripte lesen und ich verstehe auch die Variablen, aber schreiben kann ich es nicht :( Kannst Du mir da bitte helfen? Oder jemand Anderes?

          Danke Dir.

          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
          #716

          @karo2204

          guck bitte nochmal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/668

          Das sollte genau das machen was du möchtest.

          Nur die Bestimmung Tag/Nacht kannst du durch Deine ersetzten, wenn das in ein eigenes, separates Script kommt.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S sirdir

            @Waly_de Ich hab das logging mal angeschaltet. Wenn ich den Ladespeed über die App ändere:

            {"params":{"slowChgWatts":300,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"263712406","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg",
            

            Weiteres Beispiel:

            {"params":{"slowChgWatts":2400,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"466387125","moduleSn":"xxx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
            
            

            über das script:

            
            {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":300,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839496020","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
            {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839532015","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
            

            Also manchmal wird 255 gesendet für slowChgWatts…
            Edit: Sorry, das ist wahrscheinlich wenn ich das chgPasueFlag toggle, muss ich mal ausschalten und schauen…
            Edit2: sieht gut aus

            11/1/2023, 1:45:58 PM	{"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":200,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698842758392","moduleSn":"xx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
            
            

            Bisher hat das Umstellen in ca. 10 Versuchen funktioniert.
            Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.
            Und beim Setzen über die App scheint chgPauseFlag auch eher 0 zu sein als 255.

            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #717

            @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

            Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.

            was schickt die App, wenn du chgPauseFlag setzt?

            A S F 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • W Waly_de

              @karo2204

              guck bitte nochmal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/668

              Das sollte genau das machen was du möchtest.

              Nur die Bestimmung Tag/Nacht kannst du durch Deine ersetzten, wenn das in ein eigenes, separates Script kommt.

              K Offline
              K Offline
              karo2204
              schrieb am zuletzt editiert von
              #718

              @waly_de OK danke. Dann probiere ich das nochmal. Wo genau kann ich das Script einsetzen? Direkt unter den Settings?

              ioBroker
              Tibber
              Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K karo2204

                @waly_de OK danke. Dann probiere ich das nochmal. Wo genau kann ich das Script einsetzen? Direkt unter den Settings?

                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #719

                @karo2204 Ich würde es ganz nach unten packen, dann ist es bei updates auch einfacher. Oder (mit eigener Tag Bestimmung) in ein eigenes, neues Script.

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Waly_de

                  @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                  Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.

                  was schickt die App, wenn du chgPauseFlag setzt?

                  A Offline
                  A Offline
                  aherby
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #720

                  @waly_de in der App gibt es glaube ich keine Möglichkeit außer die Task / Timerfunktionen das AC laden zu stoppen.
                  Aber die Funktion (siehe Log) ist noch etwas länger. Versuche wenn ich Zeit finde es besser aufzulösen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    Milchbeck
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #721

                    mal ne Frage wollte gerne über dem Script nur die Grundlast plus 50 Watt decken aber wenn ich anstatt Wechselrichter Leistung 800 Watt auf 150 Watt stelle wird nicht mehr in den Akku geladen der Rest geht dann als Überschuss ins Netz , also wie kann ich 150 Watt maximal einspeisen und trotzdem mit voller Leistung laden falls die mal kommt…

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Waly_de

                      @karo2204 Ich würde es ganz nach unten packen, dann ist es bei updates auch einfacher. Oder (mit eigener Tag Bestimmung) in ein eigenes, neues Script.

                      K Offline
                      K Offline
                      karo2204
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #722

                      @waly_de Hab's mit ganz nach unten packen probiert und kurz nach den Settings in Zeile 269. Ich bekomme diese Fehlermeldung:

                      javascript.0 (498610) script.js.Ecoflow-1161 compile failed:
                      at script.js.Ecoflow-1161:964

                      kann man das ignorieren?

                      Ich habe aus dem Snippet, das mit dem Tag rausgenommen, weil es ja auch manchmal in der Nacht billig ist:

                      // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                      var CheckTibber = setInterval(function () {
                      
                              let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                       
                              if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                  setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                               } else {
                                   setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                               }
                           
                       });
                         
                      }, 60 * 1000);
                      

                      ioBroker
                      Tibber
                      Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K karo2204

                        @waly_de Hab's mit ganz nach unten packen probiert und kurz nach den Settings in Zeile 269. Ich bekomme diese Fehlermeldung:

                        javascript.0 (498610) script.js.Ecoflow-1161 compile failed:
                        at script.js.Ecoflow-1161:964

                        kann man das ignorieren?

                        Ich habe aus dem Snippet, das mit dem Tag rausgenommen, weil es ja auch manchmal in der Nacht billig ist:

                        // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                        var CheckTibber = setInterval(function () {
                        
                                let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                         
                                if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                    setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                 } else {
                                     setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                 }
                             
                         });
                           
                        }, 60 * 1000);
                        
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                        #723

                        @karo2204 Da hast Du ein paar }); zu viel drin. ;-)
                        Compiler-Fehler sollte auch Chat GPT gut beseitigen können.

                        Also ich hab es für Dich mal getestet und hier ist eine laufende Version:
                        Das kannst Du auch in einem eigenen Script laufen lassen.

                        Ob es funktioniert kannst Du nachher im Log sehen, da wird jeder Wechsel des Tibberpreislevels protokolliert.

                        Damit es funktioniert müssen aber dringend diese Einstellungen gemacht werden:

                        RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                        RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.

                        Viel Spaß beim Testen ;-)

                        const tibberID = 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level'
                        checkTibber() //Beim Starten des Scripts prüfen und einstellen
                        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {   //Bei jeder Änderung des Status: CurrentPrice.level prüfen und einstellen
                            checkTibber()
                        });
                        function checkTibber() {
                            let priceLevel = getState(tibberID).val;
                            log("Neuer Tibber Preislevel: " + priceLevel)
                            if (priceLevel == 'CHEAP' || priceLevel == 'VERY_CHEAP') {
                                setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                log("Script abgeschaltet (Batterie-Priomode an)")
                            } else {
                                setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                log("Script eingeschaltet (Batterie-Priomode aus)")
                            }
                        }
                        
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M Milchbeck

                          mal ne Frage wollte gerne über dem Script nur die Grundlast plus 50 Watt decken aber wenn ich anstatt Wechselrichter Leistung 800 Watt auf 150 Watt stelle wird nicht mehr in den Akku geladen der Rest geht dann als Überschuss ins Netz , also wie kann ich 150 Watt maximal einspeisen und trotzdem mit voller Leistung laden falls die mal kommt…

                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #724

                          @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                          mal ne Frage wollte gerne über dem Script nur die Grundlast plus 50 Watt decken aber wenn ich anstatt Wechselrichter Leistung 800 Watt auf 150 Watt stelle wird nicht mehr in den Akku geladen der Rest geht dann als Überschuss ins Netz , also wie kann ich 150 Watt maximal einspeisen und trotzdem mit voller Leistung laden falls die mal kommt…

                          der Parameter "MaxPower" legt die maximale Einspeiseleistung fest.
                          Wieviel der PS in die Batterie lädt kann das Script nicht begrenzen.
                          Also sollte alles > "MaxPower" auch in die Batterie gehen.

                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • W Waly_de

                            @karo2204 Da hast Du ein paar }); zu viel drin. ;-)
                            Compiler-Fehler sollte auch Chat GPT gut beseitigen können.

                            Also ich hab es für Dich mal getestet und hier ist eine laufende Version:
                            Das kannst Du auch in einem eigenen Script laufen lassen.

                            Ob es funktioniert kannst Du nachher im Log sehen, da wird jeder Wechsel des Tibberpreislevels protokolliert.

                            Damit es funktioniert müssen aber dringend diese Einstellungen gemacht werden:

                            RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                            RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.

                            Viel Spaß beim Testen ;-)

                            const tibberID = 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level'
                            checkTibber() //Beim Starten des Scripts prüfen und einstellen
                            on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {   //Bei jeder Änderung des Status: CurrentPrice.level prüfen und einstellen
                                checkTibber()
                            });
                            function checkTibber() {
                                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                log("Neuer Tibber Preislevel: " + priceLevel)
                                if (priceLevel == 'CHEAP' || priceLevel == 'VERY_CHEAP') {
                                    setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                    log("Script abgeschaltet (Batterie-Priomode an)")
                                } else {
                                    setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                    log("Script eingeschaltet (Batterie-Priomode aus)")
                                }
                            }
                            
                            K Offline
                            K Offline
                            karo2204
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #725

                            @waly_de OK danke. Ich kann es leider erst heute Abend einbauen. Dann probiere ich es nochmal.

                            ioBroker
                            Tibber
                            Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Waly_de

                              @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                              mal ne Frage wollte gerne über dem Script nur die Grundlast plus 50 Watt decken aber wenn ich anstatt Wechselrichter Leistung 800 Watt auf 150 Watt stelle wird nicht mehr in den Akku geladen der Rest geht dann als Überschuss ins Netz , also wie kann ich 150 Watt maximal einspeisen und trotzdem mit voller Leistung laden falls die mal kommt…

                              der Parameter "MaxPower" legt die maximale Einspeiseleistung fest.
                              Wieviel der PS in die Batterie lädt kann das Script nicht begrenzen.
                              Also sollte alles > "MaxPower" auch in die Batterie gehen.

                              M Offline
                              M Offline
                              Milchbeck
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #726

                              @waly_de
                              Okay danke für die Antwort und was bewirkt dann Zusatz power Offset?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #727

                                @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                Okay danke für die Antwort und was bewirkt dann Zusatz power Offset?

                                Du meinst:

                                Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset

                                Zusatzpower versucht etwas mehr Leistungen aus dem PowerStream heraus zu kitzeln, als durch MaxPower festgelegt ist. D.h. wenn in die Batterie, die durch MaxPower festgelegte Leistung minus Zusatzpower_Offset fließt, versuch das Skript in kleinen Schritten die Einspeiseleistung zu erhöhen. auf diese Weise habe ich schon an die 700 W Gesamtleistung aus einem 600 W PowerStream herausgeholt.

                                Wenn du diesen Wert natürlich erhöht hast auf 150 W, dann hat das Skript bei Max Power gleich 800 W ab 650 W versucht mehr Leistung ins Netz einzuspeisen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • W Waly_de

                                  @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                  Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.

                                  was schickt die App, wenn du chgPauseFlag setzt?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sirdir
                                  schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                  #728

                                  @waly_de Wie setze ich denn chgPauseFlag über die App? :) Ladetimer? Ich schau mal… Ne, Ladetimer zu setzen tut nix mit chgPauseFlag…

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sirdir

                                    @waly_de Wie setze ich denn chgPauseFlag über die App? :) Ladetimer? Ich schau mal… Ne, Ladetimer zu setzen tut nix mit chgPauseFlag…

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    aherby
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #729

                                    @sirdir Ich habe es in der App auch nicht gefunden. Aber cool das es dieses Flag gibt. Die Timersachen sind sehr komplex in Sachen aktivieren per Script. Aktuell bekomme ich feste Werte wie täglich AC-Laden von 00:00 Uhr bis z.B. 3:00 Uhr hin, weil ich einmal den Timer mitgeschnitten habe. Aber die Zeiten und andere Werte wie Tage benötigt vielleicht sogar ein eingenes Script. Vielleicht komme ich in den nächsten Tage hier mal weiter jedoch kann ich kein Script schreiben höchstens Daten liefern.

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Waly_de

                                      @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                      Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.

                                      was schickt die App, wenn du chgPauseFlag setzt?

                                      F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #730

                                      @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                      @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                      Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.

                                      was schickt die App, wenn du chgPauseFlag setzt?

                                      nachdem ich einen String für die DeltaMax gefunden habe params: { id: 69, chgPause: 1 }, bin ich der Meinung, daß man immer nur den relevanten Parameter schicken braucht. In der APP gibts den ja nicht, aber bei der Homeassistant Implementierung, wenn man noch die alte FW drauf hat (mit direkter Kommunikation ohne cloud).
                                      D.h. bei dem chgPauseFlag sollte es auch funktionieren, wenn man slowChgWatts und fastChgWatts weglässt.
                                      Ähnlich ist es mit den min/max settings, wenn man über die App steuert, sind beide Werte enthalten, es geht aber auch nur einer zum schicken.

                                      Adapterüberblick: Profil Github;

                                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                                      Ein Aufruf: video

                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • A aherby

                                        @sirdir Ich habe es in der App auch nicht gefunden. Aber cool das es dieses Flag gibt. Die Timersachen sind sehr komplex in Sachen aktivieren per Script. Aktuell bekomme ich feste Werte wie täglich AC-Laden von 00:00 Uhr bis z.B. 3:00 Uhr hin, weil ich einmal den Timer mitgeschnitten habe. Aber die Zeiten und andere Werte wie Tage benötigt vielleicht sogar ein eingenes Script. Vielleicht komme ich in den nächsten Tage hier mal weiter jedoch kann ich kein Script schreiben höchstens Daten liefern.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        sirdir
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #731

                                        @aherby funktioniert das für dich? Ich hab’s nur mit der River probiert und da funktioniert das mit dem AC Laden/nicht laden nicht zuverlässig. Wenn ich den Task ab/ und wieder anschalte tut es meist in dem Moment, was es tun sollte… Aber ist so ziemlich unbrauchbar.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Waly_de

                                          @karo2204 Da hast Du ein paar }); zu viel drin. ;-)
                                          Compiler-Fehler sollte auch Chat GPT gut beseitigen können.

                                          Also ich hab es für Dich mal getestet und hier ist eine laufende Version:
                                          Das kannst Du auch in einem eigenen Script laufen lassen.

                                          Ob es funktioniert kannst Du nachher im Log sehen, da wird jeder Wechsel des Tibberpreislevels protokolliert.

                                          Damit es funktioniert müssen aber dringend diese Einstellungen gemacht werden:

                                          RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                                          RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.

                                          Viel Spaß beim Testen ;-)

                                          const tibberID = 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level'
                                          checkTibber() //Beim Starten des Scripts prüfen und einstellen
                                          on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {   //Bei jeder Änderung des Status: CurrentPrice.level prüfen und einstellen
                                              checkTibber()
                                          });
                                          function checkTibber() {
                                              let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                              log("Neuer Tibber Preislevel: " + priceLevel)
                                              if (priceLevel == 'CHEAP' || priceLevel == 'VERY_CHEAP') {
                                                  setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                                  log("Script abgeschaltet (Batterie-Priomode an)")
                                              } else {
                                                  setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                                  log("Script eingeschaltet (Batterie-Priomode aus)")
                                              }
                                          }
                                          
                                          K Offline
                                          K Offline
                                          karo2204
                                          schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                                          #732

                                          @waly_de Script hat heute Nacht super funktioniert. Danke!

                                          Wenn ich jetzt noch etwas frage, dann springst Du wahrscheinlich aus dem Fenster, aber vielleicht ist es ja zu :)

                                          Kann man jetzt in das zusätzliche Script einbauen, dass wenn der SOC von 100% erreicht ist, er wieder auf Strom-Prio umschaltet? Also entweder andere Levels oder SOC, was zuerst kommt?

                                          ioBroker
                                          Tibber
                                          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          410

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe