Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
goodwemodbustcptcpip
144 Beiträge 40 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 39 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • V vogtländer

    @paeppi
    Das hab ich so auch gemacht. Leider keine Verbindung.
    Gibt es noch Einstellungen die ich am Gleichrichter vornehmen muss?

    J Offline
    J Offline
    JayJay 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #95

    @vogtländer
    Und deine Netzwerkstatus vom pc bitte

    V 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P paeppi

      @jayjay-0
      bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.

      Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.

      Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.

      Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.

      @alle
      Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
      Ich würde es so verstehen:
      Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
      Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

      Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
      Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

      Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

      J Offline
      J Offline
      JayJay 0
      schrieb am zuletzt editiert von JayJay 0
      #96

      @paeppi
      Pooling Timer 213 sekunden .eine Primzahl.. bis jetzt gehts….

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JayJay 0

        @paeppi
        Pooling Timer 213 sekunden .eine Primzahl.. bis jetzt gehts….

        P Offline
        P Offline
        paeppi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #97

        @jayjay-0 sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:

        @paeppi
        Pooling Timer 213 sekunden .eine Primzahl.. bis jetzt gehts….

        Das ist aber ganz schön lang :grimacing:

        Was sagst du eigentlich zu meiner Berechnung des Hausverbrauchs? Kann das stimmen?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          JayJay 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #98

          @paeppi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:

          meiner

          @paeppi
          Ja geht noch immer.. probiers mal. Zu der Berechnung kann ich noch nichts sagen, da ich heute erst die Batterie in Betrieb nehme :)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JayJay 0

            @vogtländer
            Und deine Netzwerkstatus vom pc bitte

            V Offline
            V Offline
            vogtländer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #99

            @jayjay-0
            Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde.
            Ich habe einige Versuche mit den ursprünglichen python skripts gemacht und konnte die Werte auslesen.
            Ich denke, das es an meinem Inverter Modell liegt. In den python skripts wir dieses abgefragt. Als ich das
            auf XS geändert hatte wurde eine Verbindung aufgebaut.
            = RESTART: C:\Users\rene\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\Scripts\goodwe-master\tests\inverter_test2.py
            Identified inverter:
            Model: GW2000XS11
            SerialNr: 52000SST22CW0209
            Firmware: 56.56.34

            Sensors values:
            timestamp : Timestamp = 2023-08-14 13:08:10
            vpv1 : PV1 Voltage = 162.8 V
            ipv1 : PV1 Current = 12.5 A
            ppv1 : PV1 Power = 2035 W
            vpv2 : PV2 Voltage = 0.0 V
            ipv2 : PV2 Current = 0.0 A
            ppv2 : PV2 Power = 0 W
            vline1 : On-grid L1-L2 Voltage = -0.1 V
            vgrid1 : On-grid L1 Voltage = 238.5 V
            igrid1 : On-grid L1 Current = 8.3 A
            fgrid1 : On-grid L1 Frequency = 49.98 Hz
            pgrid1 : On-grid L1 Power = 1980 W
            ppv : PV Power = 1981 W
            work_mode : Work Mode code = 1
            work_mode_label : Work Mode = Normal
            error_codes : Error Codes = 0
            warning_code : Warning code = 0
            temperature : Inverter Temperature = 54.7 C
            e_day : Today's PV Generation = 5.5 kWh
            e_total : Total PV Generation = 934.8 kWh
            h_total : Hours Total = 1970 h
            safety_country : Safety Country code = 2
            safety_country_label : Safety Country = Germany
            funbit : FunBit = 1362
            vbus : Bus Voltage = 378.5 V
            vnbus : NBus Voltage = -0.1 V

            Vieleich kann ja jemand das Modell in den Adapter integrieren.

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V vogtländer

              @jayjay-0
              Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde.
              Ich habe einige Versuche mit den ursprünglichen python skripts gemacht und konnte die Werte auslesen.
              Ich denke, das es an meinem Inverter Modell liegt. In den python skripts wir dieses abgefragt. Als ich das
              auf XS geändert hatte wurde eine Verbindung aufgebaut.
              = RESTART: C:\Users\rene\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\Scripts\goodwe-master\tests\inverter_test2.py
              Identified inverter:
              Model: GW2000XS11
              SerialNr: 52000SST22CW0209
              Firmware: 56.56.34

              Sensors values:
              timestamp : Timestamp = 2023-08-14 13:08:10
              vpv1 : PV1 Voltage = 162.8 V
              ipv1 : PV1 Current = 12.5 A
              ppv1 : PV1 Power = 2035 W
              vpv2 : PV2 Voltage = 0.0 V
              ipv2 : PV2 Current = 0.0 A
              ppv2 : PV2 Power = 0 W
              vline1 : On-grid L1-L2 Voltage = -0.1 V
              vgrid1 : On-grid L1 Voltage = 238.5 V
              igrid1 : On-grid L1 Current = 8.3 A
              fgrid1 : On-grid L1 Frequency = 49.98 Hz
              pgrid1 : On-grid L1 Power = 1980 W
              ppv : PV Power = 1981 W
              work_mode : Work Mode code = 1
              work_mode_label : Work Mode = Normal
              error_codes : Error Codes = 0
              warning_code : Warning code = 0
              temperature : Inverter Temperature = 54.7 C
              e_day : Today's PV Generation = 5.5 kWh
              e_total : Total PV Generation = 934.8 kWh
              h_total : Hours Total = 1970 h
              safety_country : Safety Country code = 2
              safety_country_label : Safety Country = Germany
              funbit : FunBit = 1362
              vbus : Bus Voltage = 378.5 V
              vnbus : NBus Voltage = -0.1 V

              Vieleich kann ja jemand das Modell in den Adapter integrieren.

              J Offline
              J Offline
              JayJay 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #100

              sodala kleines update von mir:

              nach überstandener bronchitis und anschließender corona erkrankung hab ich die batterie nun gestern in betrieb genommen - der can bus war auch noch ein thema

              also ich kann noch nicht wirklich was sagen...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P paeppi

                @jayjay-0
                bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.

                Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.

                Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.

                Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.

                @alle
                Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                Ich würde es so verstehen:
                Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                Ilja MaguniaI Offline
                Ilja MaguniaI Offline
                Ilja Magunia
                schrieb am zuletzt editiert von
                #101

                @alle
                Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                Ich würde es so verstehen:
                Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                @paeppi
                Kannst du kurz erklären, wie man deine Version vom GoodWe-Adapter in ioBroker installiert? Bei mir scheitert es leider schon daran... Ich würde deinen Adapter wegen deiner Berechnung gerne testen.

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ilja MaguniaI Ilja Magunia

                  @alle
                  Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                  Ich würde es so verstehen:
                  Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                  Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                  Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                  Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                  Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                  @paeppi
                  Kannst du kurz erklären, wie man deine Version vom GoodWe-Adapter in ioBroker installiert? Bei mir scheitert es leider schon daran... Ich würde deinen Adapter wegen deiner Berechnung gerne testen.

                  P Offline
                  P Offline
                  paeppi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #102

                  @ilja-magunia letztendlich habe ich nur mal den originalen geforkt und mir mal angesehen. Du findest ihn hier: https://github.com/paeppi88/ioBroker.goodwe
                  Wenn er funktioniert und ich Rückmeldung habe würde ich die Änderung per pullrequest in den original Adapter zurückführen

                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • P paeppi

                    @ilja-magunia letztendlich habe ich nur mal den originalen geforkt und mir mal angesehen. Du findest ihn hier: https://github.com/paeppi88/ioBroker.goodwe
                    Wenn er funktioniert und ich Rückmeldung habe würde ich die Änderung per pullrequest in den original Adapter zurückführen

                    E Offline
                    E Offline
                    Earl 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #103

                    Hat schonmal jemand 2 Goodwee kombiniert in einer anzeige, also die Leistung von 2 WR anzeigen lassen?

                    Anscheinend klappts nicht via modbus
                    Weil beide master sind und man den 2. nicht als slave einstellen kann... Gibt keine jumper

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Earl 0

                      Hat schonmal jemand 2 Goodwee kombiniert in einer anzeige, also die Leistung von 2 WR anzeigen lassen?

                      Anscheinend klappts nicht via modbus
                      Weil beide master sind und man den 2. nicht als slave einstellen kann... Gibt keine jumper

                      S Offline
                      S Offline
                      spsler
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #104

                      Hallo,
                      komme aus der CodeSys Welt, aber schaue gerne über den Tellerrand, sprich lese auch in anderen Foren mit und pflege ein.

                      Habe 2x ET+ 10, mit SEC1000s auf meiner SPS mit Modbus mit WLAN/LAN Adapter.

                      Kann da auf beide WR zugreifen und auswerten, habe aber Probleme mit der Modbusliste, manche Register scheinen mir unlogisch.
                      Unmögliche Werte.

                      Hat jemand evtl. eine neuere Modbusliste wie die aus 2020 ?. Da steht auch nur was mit RTU nichts mit TCP.

                      Könnte mir aber auch Vorstellen das die SEC Box in den Werten rumrechnet, komme einfach keine gemeinsame Werte Einkauf/Verkauf auf den Bus.

                      Baue jetzt MID Energiezähler mit Modbus ein, werte dann das aus.

                      Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?

                      Grüsse

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P paeppi

                        Ich bin aktuell auch am testen des Adapters von @FossyTom.
                        In den Objekten tauchen die Daten für PV1 bis PV4 auf. Ich vermute dass PV1 und PV2 der MPPT1 und PV3 und PV4 der MPPT2 sind. Zumindest deute ich dies ab und zu so aus den Werten die dort ankommen. Wobei diese auch nicht immer wirklich plausibel sind.
                        Ich habe allerdings einen GW25K-ET. Dieser hat drei MPP Tracker und nach meinem Verständnis oben müsste ich dann noch PV5 und PV6 haben?

                        Grundsätzlich verstehe ich was der Adapter macht und wie er funktioniert. Jedoch sitze ich gerade über der GoodWe.js des Adapters und frage mich gerade wie man auf die rcvbuf Adresse kommt?

                        Beispiel anhand Zeile 335:
                        this.#runningData.Pv1.Voltage = this.#GetUintFromByteArray(rcvbuf, 11, 2) / 10;

                        Woher weiß ich warum gerade 11 und 2 abgefragt wird und dieser Wert der PV1 Voltage entspricht.

                        Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Ich würde mir das nämlich gerne mal genauer anschauen.
                        LG
                        paeppi

                        M Offline
                        M Offline
                        MarkusL
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #105

                        @paeppi

                        @paeppi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:

                        Ich bin aktuell auch am testen des Adapters von @FossyTom.
                        In den Objekten tauchen die Daten für PV1 bis PV4 auf. Ich vermute dass PV1 und PV2 der MPPT1 und PV3 und PV4 der MPPT2 sind. Zumindest deute ich dies ab und zu so aus den Werten die dort ankommen. Wobei diese auch nicht immer wirklich plausibel sind.
                        Ich habe allerdings einen GW25K-ET. Dieser hat drei MPP Tracker und nach meinem Verständnis oben müsste ich dann noch PV5 und PV6 haben?

                        Grundsätzlich verstehe ich was der Adapter macht und wie er funktioniert. Jedoch sitze ich gerade über der GoodWe.js des Adapters und frage mich gerade wie man auf die rcvbuf Adresse kommt?

                        Beispiel anhand Zeile 335:
                        this.#runningData.Pv1.Voltage = this.#GetUintFromByteArray(rcvbuf, 11, 2) / 10;

                        Woher weiß ich warum gerade 11 und 2 abgefragt wird und dieser Wert der PV1 Voltage entspricht.

                        Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Ich würde mir das nämlich gerne mal genauer anschauen.
                        LG
                        paeppi

                        Hallo Paeppi,

                        hast Du schon eine Lösung für die fehlenden PV5 und PV 6 Werte? Ich habe auch den 25ET.
                        Danke und Vg
                        Markus

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Radi

                          @merger Ich habe einen RS485 auf ETH Adapter von Waveshare an der RS485 an dem scheinbar nicht benutzten Stecker angeschlossen und hole mir auf diese Weise die Daten. Mit dem WLAN-Modul geht das nicht. Das Lan-Modul von Goodwe ist um einiges teuerer. Ob damit mehr Daten abrufbar sind, weiss ich nicht. Inzwischen habe ich ein kombiniertes LAN/Wlan-Modul von Goodwe gekauft, dieses aber noch nicht verbaut.

                          W Offline
                          W Offline
                          weil
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #106

                          @radi

                          Hallo, ich bin neu hier im Forum und frisch in den IoBroker gestartet.

                          Komme bisher super zurecht, nun habe ich jedoch folgendes Problem.
                          Um das SEMS Portal weiterhin nutzen zu können möchte ich meinen Goodwe-WR ET15 Plus mit einem Waveshare Adapter auslesen und in den IoBroker einbinden.

                          Habe einen Waveshare RS485 auf ETH Adapter den ich soweit Eingebunden habe ( + und - 12V an Adapter sowie die Leitungen (Orange und weiß) 485A und ( Orange) 485B angeschlossen und soweit auch Konfiguriert Statische IP und Port 502. Über einen Modbus-Tester kann ich mit den Werten einen Registerpunkt auslesen.

                          Wenn ich nun im IoBroker den Modbusadapter mit den Daten vom Waveshare ( IP/Port/Protokoll) befülle ein Holding Register Eintrag mache, bekomme ich keine Werte angezeigt sonder im Protokoll nur Fehlermeldungen wie ( Error.undefined / Request timed out./ Client in error state und Poll error count 1 timeout :500000)

                          Egal was ich in den Adaptereinstellungen mache TCP oder RTU over TCP etc.

                          Hat jemand einen Tipp ? komme an dem Punkt echt nicht weiter, vor allem da ich Daten ja grundsätzlich auslesen kann.

                          Danke

                          Grüße

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W weil

                            @radi

                            Hallo, ich bin neu hier im Forum und frisch in den IoBroker gestartet.

                            Komme bisher super zurecht, nun habe ich jedoch folgendes Problem.
                            Um das SEMS Portal weiterhin nutzen zu können möchte ich meinen Goodwe-WR ET15 Plus mit einem Waveshare Adapter auslesen und in den IoBroker einbinden.

                            Habe einen Waveshare RS485 auf ETH Adapter den ich soweit Eingebunden habe ( + und - 12V an Adapter sowie die Leitungen (Orange und weiß) 485A und ( Orange) 485B angeschlossen und soweit auch Konfiguriert Statische IP und Port 502. Über einen Modbus-Tester kann ich mit den Werten einen Registerpunkt auslesen.

                            Wenn ich nun im IoBroker den Modbusadapter mit den Daten vom Waveshare ( IP/Port/Protokoll) befülle ein Holding Register Eintrag mache, bekomme ich keine Werte angezeigt sonder im Protokoll nur Fehlermeldungen wie ( Error.undefined / Request timed out./ Client in error state und Poll error count 1 timeout :500000)

                            Egal was ich in den Adaptereinstellungen mache TCP oder RTU over TCP etc.

                            Hat jemand einen Tipp ? komme an dem Punkt echt nicht weiter, vor allem da ich Daten ja grundsätzlich auslesen kann.

                            Danke

                            Grüße

                            R Offline
                            R Offline
                            Radi
                            schrieb am zuletzt editiert von Radi
                            #107

                            @weil Hier mal meine Einstellungen vom Modbus-Adapter und die einiger Holding-Register, die ich bei mir abfrage. Die Register müssen aber nicht passen, da ich einen GW5K-ET plus habe. Der 15er ist eine Generation neuer.

                            Modbus-Adapter:

                            764c9aae-fc14-4a66-a72a-e33954b6eb09-grafik.png

                            Holding-Register

                            309ee4c0-c8aa-4110-925b-84526d337153-grafik.png

                            Hier noch die Einstellung des Waveshare:

                            e692a1e3-b6d6-4739-ac52-cfdc7e19e595-grafik.png

                            Ich hoffe , dies hilft dir weiter.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • P paeppi

                              @jayjay-0
                              bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.

                              Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.

                              Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.

                              Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.

                              @alle
                              Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                              Ich würde es so verstehen:
                              Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                              Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                              Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                              Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                              Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                              Frank ZoellnerF Offline
                              Frank ZoellnerF Offline
                              Frank Zoellner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #108

                              @paeppi sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:

                              @jayjay-0
                              bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.

                              Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.

                              Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.

                              Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.

                              @alle
                              Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                              Ich würde es so verstehen:
                              Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                              Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                              Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                              Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                              Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                              Gibt es eigentlich eine Übersicht was die einzelnen Objekte bedeuten ? Das wäre glaub ich hilfreich ....

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P paeppi

                                @jayjay-0
                                bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.

                                Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.

                                Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.

                                Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.

                                @alle
                                Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                                Ich würde es so verstehen:
                                Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                                Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                                Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                                2 Offline
                                2 Offline
                                2schaf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #109

                                @paeppi sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:

                                @jayjay-0
                                bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.

                                Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.

                                Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.

                                Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.

                                @alle
                                Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                                Ich würde es so verstehen:
                                Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                                Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                                Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                                Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2schaf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #110

                                  Hi. Hab nun das Wifi LaN Kit. Bekomme über LAN keine Verbindung. Auch die LED am Switch blinkt nicht. Auf die Geräte Webseite komme ich über wifi. Hat jemand einen Tipp oder ist der Adapter defekt?

                                  Übrigens auf der Goodwe Webseite erscheint jetzt ein Kit 2.0 inkl Bluetooth

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M merger

                                    Ich würde mich freuen, wenn auch Nutzer des Goodwe Adapters von @FossyTom über ihre Erfahrungen bzgl. des RAM-Bedarfes berichten würden.

                                    Danke im Voraus

                                    Martin

                                    Frank ZoellnerF Offline
                                    Frank ZoellnerF Offline
                                    Frank Zoellner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #111

                                    @merger hallo, bei steigt der RAM nicht an, läuft jetzt seit Eingen tagen hier...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Unbeliveable89
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #112

                                      @paeppi @JayJay-0 und allen anderen, die den GoodWe-Adapter von @FossyTom verwenden. Es gibt hier eigentlich bereits ein Thema zu genanntem Adapter, welcher wohl leider von den wenigsten gefunden wird.

                                      https://forum.iobroker.net/topic/61555/goodwe/3?_=1701120401946

                                      Vielleicht würde es Sinn machen, die entsprechenden Beitrag von einem Moderator verschieben zu lassen, da es hier ja eigentlich um den Modbus Adapter geht.

                                      Leider wird er wohl nicht mehr von FossyTom weiterentwickelt. Vielleicht gibt es fachkundige Programmierer, die hier mit einem Fork weitermachen können? Das wäre natürlich mega.

                                      Dennoch kurz von mir:
                                      Die letzte Adapter-Version funktioniert im Prinzip seit Monaten super. Der Ram läuft jedoch voll und irgendwann schmiert der WiFi-Adapter ab (vermutl. zu viele Abfragen?) und das Semsportal bekommen keine Infos mehr. Das habe ich erfolgreich in den Griff bekommen, in dem ich den Adapter jede Nacht neu starten lasse. Das geht direkt in iobroker bei den einzelnen Instanzen via Cronjob. So funktioniert es bereits seit Wochen ohne Absturz, der Ram bleibt im Rahmen und die Poll-Zeit von 10 sec funktioniert.

                                      Leider liefern einige Datenpunkte unrealistische Werte. Z.B.:

                                      • EnergyDayLoad
                                      • EnergyDaySell (Einspeisung?)
                                      • EnergyTotalBuy (Bezug?)

                                      Ich nutze eigentlich nur die Last sowie den aktuellen PV-Ertrag.

                                      Viele Grüße

                                      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P paeppi

                                        @jayjay-0
                                        bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.

                                        Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.

                                        Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.

                                        Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.

                                        @alle
                                        Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                                        Ich würde es so verstehen:
                                        Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                                        Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power

                                        Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                                        Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power

                                        Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.

                                        2 Offline
                                        2 Offline
                                        2schaf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #113

                                        @paeppi
                                        Nach einem Reset des Dongles Wifi/LAN Kit über die Webseite funktioniert die LAN Schnittstelle und ich konnte diese meinem Netzwerk zuweisen (automatisch per DHCP, fixe IP via Router).

                                        • LAN: kein Modbus TCP, ist das bei euch auch so?

                                        • LAN: Der FossyTom Adapter kann mit der LAN Schnittstelle kommunizieren (Modbus UPD?)

                                        • Wifi: Modbus TCP und FossyTom Adapter funktionieren

                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • 2 2schaf

                                          @paeppi
                                          Nach einem Reset des Dongles Wifi/LAN Kit über die Webseite funktioniert die LAN Schnittstelle und ich konnte diese meinem Netzwerk zuweisen (automatisch per DHCP, fixe IP via Router).

                                          • LAN: kein Modbus TCP, ist das bei euch auch so?

                                          • LAN: Der FossyTom Adapter kann mit der LAN Schnittstelle kommunizieren (Modbus UPD?)

                                          • Wifi: Modbus TCP und FossyTom Adapter funktionieren

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          Flash
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #114

                                          Hallo zusammen,

                                          wir haben einen GoodWe Wechselrichter GW20K-ET daheim, standardmäßig mit dem WLAN-Dongle.
                                          Da wir das Ganze über ModBus TCP Port 502 mit einer cFos-Wallbox verbinden wollen, um Überschussladen zu realisieren, haben wir das Wifi-/LAN-Kit gekauft und angeschlossen.

                                          Wifi-/LAN-Kit funktioniert nicht
                                          Das Dongle funktioniert für 5 Sekunden und geht dann aus - danach blinkt das Power-Symbol nur alle 5 Sekunden kurz.

                                          Über die SolarGo-App haben wir versucht, die Firmware des WR zu updaten:

                                          • ARM: Von Version 07 auf 08 - jetzt steht dort: "Bereits die neueste Version"
                                          • DSP: Von Version 05 auf 06 (auch wenn in der App noch steht, dass die V06 noch zu installieren wäre - jedoch in dem Ereignis-Log steht V06 "Erfolg")

                                          GoodWe schreibt hier von V25 und höher:
                                          https://www.memodo.de/media/pdf/ea/e8/3 ... be4103.pdf

                                          Es scheint, dass die größeren GoodWe ET (ET15-30) hier noch nicht unterstützt werden.
                                          Der GoodWe-Support selbst ist grottig, antwortet sehr langsam oder schlecht.

                                          @2schaf
                                          Wie genau hast du den Dongle über die Webseite resettet?
                                          Wie hast du Modbus TCP über Wifi zum Laufen gebracht?
                                          Hast du einen kleineren GoodWe-WR (also nicht ET15-30)?

                                          GoodWe Wifi-/LAN-Kit Version 2.0
                                          Wir haben auch gesehen, dass es ein neues Wifi-/LAN-Kit Version 2.0 gibt.
                                          https://emea.goodwe.com/wifi-lan-20-and-wifi-20
                                          Weiß da jemand mehr dazu?

                                          Bester Weg?
                                          Was wäre denn aus eurer Sicht der beste Weg, um die Daten aus dem GoodWe-WR auszulesen?

                                          Dankschön und beste Grüße
                                          Flash

                                          2 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          695

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe