NEWS
DMP8624 -> iobroker
-
@wal Also Daten kommen vom DMP via Port 13 in den Rechner. Wieso sieht der ESp das nicht? Am Script habe ich noch nichts geändert.
Muss ich dem Tasmota auf dem ESP noch irgendwas mitteilen?
Das mitgelieferte Programm vom DMP sieht übrigens auch nichts.
-
@fimoknete ,
die Daten stimmen sogar, hmm. -
@fimoknete ,
nimm als Skript erst mal die minimal Version.>D >B ->sensor53 r >M 1 +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001 1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2 1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2 1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0 1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1 #
-
@wal
Ich denke, ich muss meinem Legastheniker ESP noch irgendwas mitteilen, damit der lesen kann.Ich poste mal die Einstellungen.
-
@fimoknete ,
hast du meine Tasmota Firmware geflasht ? -
@wal ja. Meinst du die Einstellungen vom meinem Tasmota sind so richtig???
-
@fimoknete ,
der Button ON/Off darf nicht sein, es darf keine Hardware konfiguriert sein. -
@wal Ich hab nichts hinzugefügt. Habe ich irgendeine falsche Firmware? Oder kann ich den Button selber fixen.
-
@fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
@wal Ich hab nichts hinzugefügt. Habe ich irgendeine falsche Firmware? Oder kann ich den Button selber fixen.
Nochmal, ist das meine Firmware ?
-
@wal die hab ich genutzt.
-
@fimoknete ,
ja die ist ok. -
@wal Mich wundert wirklich, dass die Daten durch den ESP durchgeschliffen werden, der Tasmota auf dem ESP die aber nicht sieht.
-
@fimoknete ,
ich habe im Moment kein esp8266 da, ich nutze ein ESP32.
Ich muss in meiner Elektronikkiste mal nachsehen, ob ich einen finde.
Evtl. liegt es doch an der Firmware, da ich alles was mit sml und skript reingenommen habe. -
@wal ICh bestelle mir mal einen ESP32
-
@fimoknete ,
brauchst du nicht, die Firmware funktioniert.
-
@wal Was muss ich denn nun tun, um den esp gangbar zu machen?
-
@fimoknete hat sich erledigt.
nachdem man generic 18 eingestellt hat, ging es dann.
-
@fimoknete nachdem das nun läuft und ich den ESP über den browser steuern kann, wie gehe ich nun vor.
geht das über modbus oder über sonoff?
-
@fimoknete ,
was möchtest du machen ?
Möchtest du das Teil über ioBroker steuern oder eine autarke Steuerung und nur die Werte im ioBroker ?Sonoff-Adapter
-
@wal Ich würde es gerne über iobroker steuern. ICh habs mal über mttq und sonoff eingebunden. Sehen kann ich die Werte, aber wie übermittle ich die Werte? Wenn ich die Werte Händisch ändere kommt da nix am DMP an.