Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    235

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    581

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Warmwasser schalten mit PV Überschuss

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
71 Beiträge 5 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @jwedenig sagte: alles richtig?

    Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".

    Blockly_temp.JPG

    Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable delayOff wird auf null gesetzt.

    J Offline
    J Offline
    jwedenig
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    @paul53
    vielen Dank!
    Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jwedenig

      @paul53
      vielen Dank!
      Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!

      J Offline
      J Offline
      jwedenig
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      @paul53

      Lieber Paul53!

      Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
      Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
      Somit meine Frage:
      Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
      Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
      Wie realisiere ich. das?
      Vielen Dank
      LG
      Jürgen
      2 Heizstäbe.rtf

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jwedenig

        @paul53

        Lieber Paul53!

        Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
        Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
        Somit meine Frage:
        Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
        Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
        Wie realisiere ich. das?
        Vielen Dank
        LG
        Jürgen
        2 Heizstäbe.rtf

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!

        In der Funktion Heizstab():
        steuere Pumpe mit stufe > 0

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!

          In der Funktion Heizstab():
          steuere Pumpe mit stufe > 0

          J Offline
          J Offline
          jwedenig
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @paul53
          Vielen lieben Dank!
          Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
          Bildschirmfoto 2023-09-21 um 18.43.17.png

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jwedenig

            @paul53
            Vielen lieben Dank!
            Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
            Bildschirmfoto 2023-09-21 um 18.43.17.png

            J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @paul53
            Guten Morgen!
            Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
            Danke Dir!
            Liebe Grüße
            Jürgen

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jwedenig

              @paul53
              Guten Morgen!
              Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
              Danke Dir!
              Liebe Grüße
              Jürgen

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #51

              @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?

              Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              J 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?

                Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:

                Blockly_temp.JPG

                J Offline
                J Offline
                jwedenig
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @paul53
                danke dir, ich werde es versuchen

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?

                  Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:

                  Blockly_temp.JPG

                  J Offline
                  J Offline
                  jwedenig
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  @paul53
                  du meinst hier dazwischen, oder?
                  Bildschirmfoto 2023-09-26 um 08.53.41.png

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jwedenig

                    @paul53
                    du meinst hier dazwischen, oder?
                    Bildschirmfoto 2023-09-26 um 08.53.41.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?

                    Ja, z.B.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?

                      Ja, z.B.

                      J Offline
                      J Offline
                      jwedenig
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      @paul53
                      Lieber Paul53!
                      Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
                      Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
                      Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
                      Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
                      Aus geht auch alles richtig!
                      Meine Frage:
                      Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
                      Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
                      Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
                      Vielen Dank
                      Liebe Grüße
                      Jürgen

                      Bildschirmfoto 2023-09-27 um 13.46.46.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jwedenig

                        @paul53
                        Lieber Paul53!
                        Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
                        Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
                        Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
                        Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
                        Aus geht auch alles richtig!
                        Meine Frage:
                        Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
                        Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
                        Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
                        Vielen Dank
                        Liebe Grüße
                        Jürgen

                        Bildschirmfoto 2023-09-27 um 13.46.46.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #56

                        @jwedenig
                        Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:

                        Blockly_temp.JPG

                        Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:

                        Blockly_temp.JPG

                        Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @jwedenig
                          Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:

                          Blockly_temp.JPG

                          Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:

                          Blockly_temp.JPG

                          Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.

                          J Offline
                          J Offline
                          jwedenig
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          @paul53
                          So?
                          Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jwedenig

                            @paul53
                            So?
                            Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #58

                            @jwedenig sagte: So?

                            Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @jwedenig sagte: So?

                              Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.

                              J Offline
                              J Offline
                              jwedenig
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.22.39.png

                              so?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jwedenig

                                @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.22.39.png

                                so?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                @jwedenig sagte: so?

                                Sieht gut aus.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @jwedenig sagte: so?

                                  Sieht gut aus.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jwedenig
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @paul53
                                  Vielen lieben Dank!

                                  Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                                  IMG_9305.jpeg IMG_9304.jpeg

                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen

                                  J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jwedenig

                                    @paul53
                                    Vielen lieben Dank!

                                    Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                                    IMG_9305.jpeg IMG_9304.jpeg

                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jwedenig
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #62

                                    70 Grad -alles aus!
                                    Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jwedenig

                                      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                      Welche Leistung hat die PV-Anlage?

                                      11kwp

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Rille06
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #63

                                      @jwedenig
                                      Moin,
                                      Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.

                                      Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
                                      Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
                                      Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
                                      dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.

                                      Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
                                      Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Rille06

                                        @jwedenig
                                        Moin,
                                        Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.

                                        Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
                                        Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
                                        Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
                                        dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.

                                        Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
                                        Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jwedenig
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #64

                                        @rille06
                                        ok, danke für deine Meinung!
                                        Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jwedenig

                                          @rille06
                                          ok, danke für deine Meinung!
                                          Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jwedenig
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #65

                                          @paul53

                                          Hi Paul!

                                          Wo ist mein Denkfehler?
                                          Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!

                                          Bildschirmfoto 2023-10-12 um 12.33.28.png

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          819

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe