Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    225

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    580

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Warmwasser schalten mit PV Überschuss

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
71 Beiträge 5 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?

    Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:

    Blockly_temp.JPG

    J Offline
    J Offline
    jwedenig
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    @paul53
    du meinst hier dazwischen, oder?
    Bildschirmfoto 2023-09-26 um 08.53.41.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jwedenig

      @paul53
      du meinst hier dazwischen, oder?
      Bildschirmfoto 2023-09-26 um 08.53.41.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?

      Ja, z.B.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?

        Ja, z.B.

        J Offline
        J Offline
        jwedenig
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @paul53
        Lieber Paul53!
        Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
        Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
        Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
        Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
        Aus geht auch alles richtig!
        Meine Frage:
        Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
        Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
        Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
        Vielen Dank
        Liebe Grüße
        Jürgen

        Bildschirmfoto 2023-09-27 um 13.46.46.png

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jwedenig

          @paul53
          Lieber Paul53!
          Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
          Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
          Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
          Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
          Aus geht auch alles richtig!
          Meine Frage:
          Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
          Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
          Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
          Vielen Dank
          Liebe Grüße
          Jürgen

          Bildschirmfoto 2023-09-27 um 13.46.46.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #56

          @jwedenig
          Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:

          Blockly_temp.JPG

          Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:

          Blockly_temp.JPG

          Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @jwedenig
            Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:

            Blockly_temp.JPG

            Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:

            Blockly_temp.JPG

            Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.

            J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @paul53
            So?
            Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jwedenig

              @paul53
              So?
              Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @jwedenig sagte: So?

              Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @jwedenig sagte: So?

                Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.

                J Offline
                J Offline
                jwedenig
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.22.39.png

                so?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jwedenig

                  @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.22.39.png

                  so?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  @jwedenig sagte: so?

                  Sieht gut aus.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @jwedenig sagte: so?

                    Sieht gut aus.

                    J Offline
                    J Offline
                    jwedenig
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @paul53
                    Vielen lieben Dank!

                    Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                    IMG_9305.jpeg IMG_9304.jpeg

                    Liebe Grüße
                    Jürgen

                    J B 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • J jwedenig

                      @paul53
                      Vielen lieben Dank!

                      Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                      IMG_9305.jpeg IMG_9304.jpeg

                      Liebe Grüße
                      Jürgen

                      J Offline
                      J Offline
                      jwedenig
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      70 Grad -alles aus!
                      Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jwedenig

                        @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                        Welche Leistung hat die PV-Anlage?

                        11kwp

                        R Offline
                        R Offline
                        Rille06
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        @jwedenig
                        Moin,
                        Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.

                        Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
                        Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
                        Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
                        dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.

                        Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
                        Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Rille06

                          @jwedenig
                          Moin,
                          Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.

                          Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
                          Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
                          Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
                          dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.

                          Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
                          Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.

                          J Offline
                          J Offline
                          jwedenig
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @rille06
                          ok, danke für deine Meinung!
                          Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jwedenig

                            @rille06
                            ok, danke für deine Meinung!
                            Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?

                            J Offline
                            J Offline
                            jwedenig
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #65

                            @paul53

                            Hi Paul!

                            Wo ist mein Denkfehler?
                            Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!

                            Bildschirmfoto 2023-10-12 um 12.33.28.png

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jwedenig

                              @paul53

                              Hi Paul!

                              Wo ist mein Denkfehler?
                              Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!

                              Bildschirmfoto 2023-10-12 um 12.33.28.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #66

                              @jwedenig sagte: bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!

                              Vorschlag:

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @jwedenig sagte: bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!

                                Vorschlag:

                                Blockly_temp.JPG

                                J Offline
                                J Offline
                                jwedenig
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                @paul53

                                ich werde es probieren und berichten, vielen Dank wieder einmal

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jwedenig

                                  @paul53
                                  Vielen lieben Dank!

                                  Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                                  IMG_9305.jpeg IMG_9304.jpeg

                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Blockmove
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @jwedenig

                                  Da stellen sich mir als Elektriker die Nackenhaare auf.
                                  Pack doch die Shellys wenigstens in ein geschlossenes Gehäuse.

                                  Bei meiner Heizstabsteuerung arbeite ich mit einem gleitendem Mittelwert bei der Überschussermittlung.
                                  Ist etwas besser geeignet bei Wolken

                                  The difference beetween Man and Boys:
                                  The price of their toys 😀

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • paul53P paul53

                                    @jwedenig sagte: bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!

                                    Vorschlag:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jwedenig
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @paul53

                                    funktioniert wie immer, danke Dir!

                                    Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?
                                    Bildschirmfoto 2023-10-19 um 08.56.05.png

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jwedenig

                                      @paul53

                                      funktioniert wie immer, danke Dir!

                                      Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?
                                      Bildschirmfoto 2023-10-19 um 08.56.05.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #70

                                      @jwedenig sagte: Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @jwedenig sagte: Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?

                                        Blockly_temp.JPG

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jwedenig
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @paul53

                                        DANKEEE

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        463

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.9k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe