NEWS
Warmwasser schalten mit PV Überschuss
-
@jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
In der Funktion "Heizstab".
-
-
@jwedenig sagte: alles richtig?
Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).
-
ok, das schaff ich
-
@jwedenig sagte: alles richtig?
Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".
Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable
delayOff
wird auf null gesetzt. -
@paul53
vielen Dank!
Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!! -
Lieber Paul53!
Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
Somit meine Frage:
Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
Wie realisiere ich. das?
Vielen Dank
LG
Jürgen
2 Heizstäbe.rtf -
@jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
In der Funktion Heizstab():
steuere Pumpe mitstufe
> 0 -
@paul53
Vielen lieben Dank!
Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
-
@paul53
Guten Morgen!
Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
Danke Dir!
Liebe Grüße
Jürgen -
@jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable
temp
für die Einspeise-Steuerung setzt: -
@paul53
danke dir, ich werde es versuchen -
@paul53
du meinst hier dazwischen, oder?
-
@jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?
Ja, z.B.
-
@paul53
Lieber Paul53!
Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
Aus geht auch alles richtig!
Meine Frage:
Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
Vielen Dank
Liebe Grüße
Jürgen -
@jwedenig
Es fehlt die Prüfung der Variablentemp
im Einspeise-Trigger:Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen
temp
bei Skriptstart:Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.
-
@paul53
So?
Skript.rtf -
@jwedenig sagte: So?
Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird
temp
kurz darauf auf false gesetzt. -
so?
-
@jwedenig sagte: so?
Sieht gut aus.