  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 745.0k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    Ponti92
    schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
    #505

    @Waly_de
    Hi,
    Noch etwas anderes:
    Die Funktion mit der Zusatzpower wenn die PV Leistung über 600W geht, funktioniert bei mir nicht so recht.
    Die setzt dann immer ein, obwohl noch keine 600W PV Leistung anliegt und speist dann zusätzlich Strom von wenigen Watt (20-50W) ein. Und da sobwohl der hausverbrauch negativ ist.( zweite solar Anlage mit Hoymiles produziert genug Strom)

    Deshalb schalte ich zurzeit den AC Ausgang der PS einfach aus, solange ich noch unter 600W bin..

    Ich denke, dass das Skript mit den negativen Werten nicht klarkommt, und dadurch die Regelung einen Sonderfall hat..
    Es ist halt doof, wenn der Verbrauch eh schon negativ ist, dass die PS Strom zusätzlich liefert..

    Was anderes wäre es bei 100% Akku, dann sollte die PS natürlich alles liefern was geht. Dies funktioniert auch wunderbar :)

    IMG_2272.jpeg IMG_2271.png IMG_2270.png

    Edit:
    Es sieht so aus, als ob das Skript ewig in dieser Zusatzpower Schleife hängt und nicht mehr normal regelt, sobald es einmal die Zusatzpower aktiviert hatte.

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Waly_de

      Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, wird es auch Zeit für eine neue Version des Skripts. ;-)
      Ich habe den Regel-Algorithmus komplett neu programmiert. Das ist vor allem für die Regelung mehrerer PS wichtig gewesen.
      Jetzt funktioniert der Balance-Mode wesentlich besser. Es wird zunächst versucht den gesamten Bedarf aus der PV-Power aller verfügbaren PS zu decken. Erst dann werden die Batterien im Verhältnis ihrer Ladestände entladen.
      Auch sonst habe ich versucht Eure Wünsche und Anregungen umzusetzen.
      Ich poste das neue Skript zunächst nur hier unten und warte auf Euer Feedback. Ich möchte zunächst sicherstellen, dass es auch wirklich bei allen funktioniert, denn es hat sich unter der Haube viel geändert.

      Viel Spaß beim testen!

      hier das komplette Changelog der neuen Version:

      (1.1.4.1) 23.09.2023

      • Neue Einstellung: "AdditionalPower": Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in ioBroker erfasst werden, können diese hier angelegt werden. Die Leistung wird dann bei der Berechnung von "Realpower" berücksichtigt.
      • Delta 2 Max "Writeables" erneut überarbeitet (Danke an Ponti92 aus dem ioBroker-Forum).
      • "Maxpower" ist jetzt in den Einstellungen für jeden einzelnen PS verfügbar.
      • Komplett neues Regelwerk zum Einstellen und Verteilen der Einspeiseleistung auf mehrere PS: 
Im "Balance Mode" wird zunächst nur die verfügbare PV-Leistung aller PS eingespeist; erst danach wird aus den Batterien entnommen. Dabei richtet sich die Entladeleistung nach dem Ladestand der Batterien. Alle PS werden bei einem Messintervall gleichzeitig geregelt.
      • "battOnSwitchPrio" überarbeitet und verbessert.
      • SmartPlugs sollten nun bei Verwendung den Regelprozess nicht mehr komplett verwirren.
      • Für SmartPlugs gibt es nun auch historische Leistungsdaten in den Objekten.
      • Auch für PS wurden die historischen Leistungsdaten neu angelegt. Die Interpretation dieser Daten steht noch aus. Vielleicht möchte das einer von euch machen? U.U stimmen die Feldnamen nicht mit den darin gespeicherten Werten überein.
      • Neue Einstellung: "SmartmeterTimeoutMin" und "SmartmeterFallbackPower". Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Skript mit "SmartmeterFallbackPower" als aktuellem Realpowerwert weiterarbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
      • Bekannte Writeables werden nun automatisch angelegt, auch ohne dass sie in der App geändert werden müssen (Voraussetzung ist die richtige Einstellung des Typs bei den Geräteeinstellungen)
      • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes

      ecoflow-connector_v1141.txt

      M Offline
      M Offline
      Milchbeck
      schrieb am zuletzt editiert von
      #506

      @waly_de Top danke 🙏🏼

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        Milchbeck
        schrieb am zuletzt editiert von
        #507

        Hab Error IMG_7537.jpeg

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Ponti92

          @Waly_de
          Hi,
          Noch etwas anderes:
          Die Funktion mit der Zusatzpower wenn die PV Leistung über 600W geht, funktioniert bei mir nicht so recht.
          Die setzt dann immer ein, obwohl noch keine 600W PV Leistung anliegt und speist dann zusätzlich Strom von wenigen Watt (20-50W) ein. Und da sobwohl der hausverbrauch negativ ist.( zweite solar Anlage mit Hoymiles produziert genug Strom)

          Deshalb schalte ich zurzeit den AC Ausgang der PS einfach aus, solange ich noch unter 600W bin..

          Ich denke, dass das Skript mit den negativen Werten nicht klarkommt, und dadurch die Regelung einen Sonderfall hat..
          Es ist halt doof, wenn der Verbrauch eh schon negativ ist, dass die PS Strom zusätzlich liefert..

          Was anderes wäre es bei 100% Akku, dann sollte die PS natürlich alles liefern was geht. Dies funktioniert auch wunderbar :)

          IMG_2272.jpeg IMG_2271.png IMG_2270.png

          Edit:
          Es sieht so aus, als ob das Skript ewig in dieser Zusatzpower Schleife hängt und nicht mehr normal regelt, sobald es einmal die Zusatzpower aktiviert hatte.

          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
          #508

          @ponti92 ne, das ist so gedacht. Wenn 600 W in die Batterie gehen und mehr geerntet werden kann, dann ist es doch ok, wenn der Bezug negativ wird. und ja, er versucht solange so viel Leistung zur Batterie geht, immer in 20 schritten zu erhöhen... alles genau so geplant ... wenn du das unterbindest, verschenkst Du Energie...

          Aber du kannst nach BAT_MAX_OFFSET suchen. Das steht auf 60. Also fängt Zusatzpower bei 540 W an zu arbeiten (Weil oft der Akku keine 600W zulässt. Zumindest bei mir)
          Setzt BAT_MAX_OFFSET auf 0, dann startet Zusatzpower tatsächlich erst bei 600W

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Milchbeck

            Hab Error IMG_7537.jpeg

            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
            #509

            @milchbeck
            hmm auch bei Restarten des Skriptes?? Bitte keine Bilder schicke, sondern das Log aus "Protokolle" kopieren und

            als Code einfügen
            

            Welcher Wert steht bei Dir in:

            0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
            

            sollte da "null" stehen, trage bitte händisch eine "0" ein

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • W Waly_de

              @milchbeck
              hmm auch bei Restarten des Skriptes?? Bitte keine Bilder schicke, sondern das Log aus "Protokolle" kopieren und

              als Code einfügen
              

              Welcher Wert steht bei Dir in:

              0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
              

              sollte da "null" stehen, trage bitte händisch eine "0" ein

              M Offline
              M Offline
              Milchbeck
              schrieb am zuletzt editiert von
              #510

              @waly_de 0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum

              Hab ich nicht im Script

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Waly_de

                @ponti92 ne, das ist so gedacht. Wenn 600 W in die Batterie gehen und mehr geerntet werden kann, dann ist es doch ok, wenn der Bezug negativ wird. und ja, er versucht solange so viel Leistung zur Batterie geht, immer in 20 schritten zu erhöhen... alles genau so geplant ... wenn du das unterbindest, verschenkst Du Energie...

                Aber du kannst nach BAT_MAX_OFFSET suchen. Das steht auf 60. Also fängt Zusatzpower bei 540 W an zu arbeiten (Weil oft der Akku keine 600W zulässt. Zumindest bei mir)
                Setzt BAT_MAX_OFFSET auf 0, dann startet Zusatzpower tatsächlich erst bei 600W

                P Offline
                P Offline
                Ponti92
                schrieb am zuletzt editiert von
                #511

                @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                @ponti92 ne, das ist so gedacht. Wenn 600 W in die Batterie gehen und mehr geerntet werden kann, dann ist es doch ok, wenn der Bezug negativ wird. und ja, er versucht solange so viel Leistung zur Batterie geht, immer in 20 schritten zu erhöhen... alles genau so geplant ... wenn du das unterbindest, verschenkst Du Energie...

                Ja das Feature ist mir schon bewusst und sinnvoll, aber ich hab mich immer gewundert warum es schon bei 550W startet..
                Ich weiß, dass es dazu dient zusätzliche PV Leistung einzuspeisen, die sonst verloren ginge, jedoch ist es in meinem Fall suboptimal. Denn durch die andere PV Leistung ist mein hausverbrauch schon negativ und das Skript verschenkt dann noch 50W, die eigentlich in den Akku gehören :)
                Bei mir klappt das mit 600W wunderbar, vielleicht ist die Spannung deiner Solarmodule zu niedrig, sodass er dann in die Strombegrenzung geht?

                Aber du kannst nach BAT_MAX_OFFSET suchen. Das steht auf 60. Also fängt Zusatzpower bei 540 W an zu arbeiten (Weil oft der Akku keine 600W zulässt. Zumindest bei mir)
                Setzt BAT_MAX_OFFSET auf 0, dann startet Zusatzpower tatsächlich erst bei 600W

                Danke, das wird es wohl sein. ich stell den Wert mal auf 0 oder 10 und teste mal :)

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • M Offline
                  M Offline
                  Milchbeck
                  schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                  #512
                  
                  2023-09-26 00:13:21.945 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                  2023-09-26 00:30:09.737 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
                  2023-09-26 00:30:15.729 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                  2023-09-26 01:10:03.397 - info: history.0 (11304) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923/history.0_userdata.0.ecoflow.RealPower.json"
                  2023-09-26 01:10:03.412 - info: history.0 (11304) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923"
                  2023-09-26 07:47:03.200 - error: javascript.0 (426153) Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                  2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Object. (script.js.Ecoflow_25_09_2023:2404:68)
                  2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                  2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  2023-09-26 08:07:54.337 - warn: deyeidc.0 (432547) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                  2023-09-26 08:21:47.096 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                  2023-09-26 08:23:59.033 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                  2023-09-26 08:24:13.596 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                  2023-09-26 08:24:31.860 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                  2023-09-26 08:25:05.772 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 javascript
                  2023-09-26 08:25:05.773 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                  2023-09-26 08:25:39.752 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                  
                  

                  Das kommt immer wieder bin jetzt erstmal wieder zurück zum vorherigen Script

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Milchbeck
                    
                    2023-09-26 00:13:21.945 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                    2023-09-26 00:30:09.737 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
                    2023-09-26 00:30:15.729 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                    2023-09-26 01:10:03.397 - info: history.0 (11304) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923/history.0_userdata.0.ecoflow.RealPower.json"
                    2023-09-26 01:10:03.412 - info: history.0 (11304) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230923"
                    2023-09-26 07:47:03.200 - error: javascript.0 (426153) Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                    2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Object. (script.js.Ecoflow_25_09_2023:2404:68)
                    2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                    2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2023-09-26 07:47:03.217 - error: javascript.0 (426153) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2023-09-26 08:07:54.337 - warn: deyeidc.0 (432547) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                    2023-09-26 08:21:47.096 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                    2023-09-26 08:23:59.033 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                    2023-09-26 08:24:13.596 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                    2023-09-26 08:24:31.860 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                    2023-09-26 08:25:05.772 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 javascript
                    2023-09-26 08:25:05.773 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168 admin
                    2023-09-26 08:25:39.752 - info: admin.0 (163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.168
                    
                    

                    Das kommt immer wieder bin jetzt erstmal wieder zurück zum vorherigen Script

                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                    #513

                    @milchbeck also ich vermute ja das es mit dem 0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum zusammen hängt
                    warn: deyeidc.0 (432547) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded

                    hast du einen Deye Konfiguriert bei AdditionalPower ? Lass das mal testweise weg. (es reicht wenn du die ID änderst z.B. aus
                    id: "deyeidc.0.solar.1234567890.0.power"
                    mach mal
                    id: "off-deyeidc.0.solar.1234567890.0.power"

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      MaRa
                      schrieb am zuletzt editiert von MaRa
                      #514

                      Danke für das Skript :)

                      Ich habe die neuste Version mal ausprobiert, bekomme aber folgende Fehlermeldungen:

                      
                      javascript.0
                      2023-09-26 09:38:10.163	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      
                      javascript.0
                      2023-09-26 09:38:10.163	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      
                      javascript.0
                      2023-09-26 09:38:10.163	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                      
                      javascript.0
                      2023-09-26 09:38:10.163	error	at Object.<anonymous> (script.js.Dynamisches_Einspeisen09:2404:68)
                      
                      javascript.0
                      2023-09-26 09:38:10.162	error	Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                      

                      Kann mir da jemand helfen, warum das so ist?
                      Folgende Werte bekomme ich von HomeAssistant:

                      SmartmeterID: "hass.0.entities.sensor.scb_home_power.state",
                      
                      AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                              //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                              {
                                  name: "Kostal_WR",                       // Beliebiger Name
                                  id: "hass.0.entities.sensor.scb_ac_power.state"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                              },
                      

                      Habe in der Instanz JavaScript mqtt und protoburfjs installiert.

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MaRa

                        Danke für das Skript :)

                        Ich habe die neuste Version mal ausprobiert, bekomme aber folgende Fehlermeldungen:

                        
                        javascript.0
                        2023-09-26 09:38:10.163	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        
                        javascript.0
                        2023-09-26 09:38:10.163	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        
                        javascript.0
                        2023-09-26 09:38:10.163	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                        
                        javascript.0
                        2023-09-26 09:38:10.163	error	at Object.<anonymous> (script.js.Dynamisches_Einspeisen09:2404:68)
                        
                        javascript.0
                        2023-09-26 09:38:10.162	error	Error in callback: TypeError: (Hausstrom + Einspeisung).toFixed is not a function
                        

                        Kann mir da jemand helfen, warum das so ist?
                        Folgende Werte bekomme ich von HomeAssistant:

                        SmartmeterID: "hass.0.entities.sensor.scb_home_power.state",
                        
                        AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                {
                                    name: "Kostal_WR",                       // Beliebiger Name
                                    id: "hass.0.entities.sensor.scb_ac_power.state"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                },
                        

                        Habe in der Instanz JavaScript mqtt und protoburfjs installiert.

                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #515

                        @mara

                        ok bitte diese neue Version Installieren:

                        ecoflow-connector_v1142.txt

                        und das Object :

                        0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
                        

                        Löschen.

                        Changelog:

                          • (1.1.4.2) 26.09.2023
                          • BugFix
                          • Neuer Parameter: Zusatzpower_Offset: Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • W Waly_de

                          @mara

                          ok bitte diese neue Version Installieren:

                          ecoflow-connector_v1142.txt

                          und das Object :

                          0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum
                          

                          Löschen.

                          Changelog:

                            • (1.1.4.2) 26.09.2023
                            • BugFix
                            • Neuer Parameter: Zusatzpower_Offset: Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                          M Offline
                          M Offline
                          MaRa
                          schrieb am zuletzt editiert von MaRa
                          #516

                          @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                          0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum

                          Danke :)

                          Was mir aktuell aufgefallen ist:

                          Stromverbrauchen aktuell sind 300W
                          Wechselrichter meiner Haupt-PV-Anlage gibt aktuell 5000W ins Hausnetz
                          Der PowerStream versucht dennoch mit 300W dagegenzuhalten und den Hausverbrauch auf 0 zu setzen.

                          Meines Erachtens nach hätte der PS auf 0 gestellt werden müssen, da die 5000W durch die Haupt Anlange ausreichen.

                          Oder habe ich da einen Gedankenfehler?

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MaRa

                            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                            0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum

                            Danke :)

                            Was mir aktuell aufgefallen ist:

                            Stromverbrauchen aktuell sind 300W
                            Wechselrichter meiner Haupt-PV-Anlage gibt aktuell 5000W ins Hausnetz
                            Der PowerStream versucht dennoch mit 300W dagegenzuhalten und den Hausverbrauch auf 0 zu setzen.

                            Meines Erachtens nach hätte der PS auf 0 gestellt werden müssen, da die 5000W durch die Haupt Anlange ausreichen.

                            Oder habe ich da einen Gedankenfehler?

                            P Offline
                            P Offline
                            Ponti92
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #517

                            @mara sollte normal auf 0 gestellt werden außer die PS ist im Zusatzeinspeisemodus.
                            Dabei wird schrittweise der Bedarf erhöht, sobald der PS bei ca. 600W angekommen ist. (Siehe meine Kommentare oben)

                            Zeigt dein Smart Meter denn einen negativen Wert an, wenn die große Anlage den Bedarf und mehr deckt?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Ponti92

                              @mara sollte normal auf 0 gestellt werden außer die PS ist im Zusatzeinspeisemodus.
                              Dabei wird schrittweise der Bedarf erhöht, sobald der PS bei ca. 600W angekommen ist. (Siehe meine Kommentare oben)

                              Zeigt dein Smart Meter denn einen negativen Wert an, wenn die große Anlage den Bedarf und mehr deckt?

                              M Offline
                              M Offline
                              MaRa
                              schrieb am zuletzt editiert von MaRa
                              #518

                              @ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                              Zusatzeinspeisemodus
                              Welche Option ist das im Skript?

                              @ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                              Zeigt dein Smart Meter denn einen negativen Wert an, wenn die große Anlage den Bedarf und mehr deckt?

                              Ha, hab ein Fehler bei mir gefunden. Der dumme sitzt ja meist vor dem Bildschirm. War eine falscher Sensor, den ich eingetragen hatte.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • M Offline
                                M Offline
                                Milchbeck
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #519

                                So hab das neue Script jetzt mal am laufen es scheint zu funktionieren 🤩 v1142

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  Milchbeck
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #520

                                  Kann es sein oder täusche ich mich, das Echtzeit einspeichern funktioniert präziser?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    kaiausBrieselang
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #521

                                    Hallo,
                                    ich bekomme es einfach nicht so richtig zum laufen.
                                    script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:10% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W

                                    Obwohl die Battterie (D2M) bei 54% ist scheint er sie nicht richtig abzurufen :-(
                                    Ändere ich auf "hasbat" auf false, dann gibt er die vollen 600W ab, also scheint die Kommunikation zu funktionieren.
                                    hat jemand eine Idee?

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K kaiausBrieselang

                                      Hallo,
                                      ich bekomme es einfach nicht so richtig zum laufen.
                                      script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:10% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W

                                      Obwohl die Battterie (D2M) bei 54% ist scheint er sie nicht richtig abzurufen :-(
                                      Ändere ich auf "hasbat" auf false, dann gibt er die vollen 600W ab, also scheint die Kommunikation zu funktionieren.
                                      hat jemand eine Idee?

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      kaiausBrieselang
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #522

                                      @kaiausbrieselang
                                      auch unter:
                                      0_userdata.0.ecoflow.app_1589636683427278850_Rxxxxxxxx_thing_property_set
                                      writeables
                                      ist alles auf 0

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K kaiausBrieselang

                                        @kaiausbrieselang
                                        auch unter:
                                        0_userdata.0.ecoflow.app_1589636683427278850_Rxxxxxxxx_thing_property_set
                                        writeables
                                        ist alles auf 0

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #523

                                        @kaiausbrieselang sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                        @kaiausbrieselang
                                        auch unter:
                                        0_userdata.0.ecoflow.app_1589636683427278850_Rxxxxxxxx_thing_property_set
                                        writeables
                                        ist alles auf 0

                                        Was zeigt denn die App an, wenn du die Einstellungen des PS aufrufst. Wenn Du es in der Nacht versuchst, wenn der Powerstream schläft, kann das auch passieren das 0 angezeigt wird.
                                        (ich gehe davon aus, das Deine D2M direkt mit der PS verbunden ist.)

                                        Writables werden nur angelegt. Werte können erst bei Änderung angezeigt werden. Ändere etwas in der App während das Script online ist und das Ergebnis sollte auch in den Writeables zu sehen sein.

                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Waly_de

                                          @kaiausbrieselang sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                          @kaiausbrieselang
                                          auch unter:
                                          0_userdata.0.ecoflow.app_1589636683427278850_Rxxxxxxxx_thing_property_set
                                          writeables
                                          ist alles auf 0

                                          Was zeigt denn die App an, wenn du die Einstellungen des PS aufrufst. Wenn Du es in der Nacht versuchst, wenn der Powerstream schläft, kann das auch passieren das 0 angezeigt wird.
                                          (ich gehe davon aus, das Deine D2M direkt mit der PS verbunden ist.)

                                          Writables werden nur angelegt. Werte können erst bei Änderung angezeigt werden. Ändere etwas in der App während das Script online ist und das Ergebnis sollte auch in den Writeables zu sehen sein.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          kaiausBrieselang
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #524

                                          @waly_de
                                          Hallo,
                                          vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                          Ich wusste nicht, welche von den vielen Infos zur Fehlereingrenzung relevant sind.
                                          Also, die D2M ist direkt über Port2 mit dem PS verbunden. Am Port1 des D2M hängt (zur Zeit) nichts.
                                          Solarpanele sind im Moment gar nicht angeschlossen (weder am PS noch am D2M).
                                          Der Akku wird per Überschuss über eine Homematic Steckdose geladen, wenn genügend vorhanden ist.
                                          Der Akku hat im Moment 65% und wird in der App beim PS angezeigt.
                                          Einstellungen in der APP beim PS:
                                          Modus: Stromversorgung Priorisieren
                                          Bedarf: 0W
                                          Lade/entladegrenzwert: 0%-100% (habe ich beim D2M so aktuell eingestellt und wurde so auch vom PS übernommen).
                                          Im Script:

                                          name: "PowerStream",                        // beliebiger Namen
                                                      MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                      subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                      typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                                                      // Parameter an hier nur für PowerStream.     
                                                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                      RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                      battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                      battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                      prioOffOnDemand: 0,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                                      lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 40,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                                      lowBatLimit: 150,    
                                          
                                          

                                          und

                                             name: "DELTA2Max",
                                                      typ: "D2M",
                                                      subscribe: true, 
                                          

                                          als Quelle für den Stromzähler habe ich einen von Homematic

                                          SmartmeterID: "hm-rpc.0.MEQ0381279.1.IEC_POWER",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                          

                                          Der Zeigt Bezugsleistung in W an. Bei Überschuss ist der Wert negativ

                                          Im Moment ist es so, dass der PS nichts ans Haus abgibt. Aber wegen der Sonne auch Überschuss herrscht.
                                          Einspeisen des Überschusses läuft nicht über das Script (bisher).

                                          Das Protokoll des IOBroker zeigt:

                                          javascript.0
                                          2023-09-27 14:58:21.007	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Adresse: app_1589636683427278850_R351xxxxxxxx_thing_property_set
                                          
                                          javascript.0
                                          2023-09-27 14:58:21.007	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"500855464","moduleSn":"R351xxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                                          
                                          javascript.0
                                          2023-09-27 14:58:20.899	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Adresse: app_1589636683427278850_R351xxxxxxx_thing_property_set
                                          
                                          javascript.0
                                          2023-09-27 14:58:20.899	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"500692123","moduleSn":"R351xxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                                          

                                          Und vorhin beim Starten des Scriptes:

                                          script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:10% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                          

                                          Ich hatte vermutet, des Batteriestand bei den Writeables zu finden.
                                          Habe wie von dir vorgeschlagen, mal was am D2M verändert (USB angeschaltet) und du hast recht, der Wert ändert sich von 0 auf 1.

                                          Aber unabhängih von den writeables muss ich noch irgendwo einen Fehler haben.
                                          Ist nur schwer zu testen, wenn die Sonne scheint :face_with_rolling_eyes: :dark_sunglasses:

                                          gruß Kai

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          859

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen