Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

[gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
93 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Alero

    @homoran
    Licht Terrasse


    c596576b-1db7-4390-866b-dc1cc04919e4-grafik.png

    Fensterkontakt

    7cd24004-9b0d-49b3-953c-24ba383b7852-grafik.png

    Fenstergriffkontakt


    6fefaa2f-2d25-4ea6-8ea4-07db5abaddb3-grafik.png

    CodierknechtC Offline
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #42

    @alero
    Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:

    {
      "common": {
        "name": "SwitchState",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      },
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      },
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1679403446220
    }
    

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Alero

      @homoran
      Licht Terrasse


      c596576b-1db7-4390-866b-dc1cc04919e4-grafik.png

      Fensterkontakt

      7cd24004-9b0d-49b3-953c-24ba383b7852-grafik.png

      Fenstergriffkontakt


      6fefaa2f-2d25-4ea6-8ea4-07db5abaddb3-grafik.png

      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.

      Lehrling seit 1975 !!!
      Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DJMarc75D DJMarc75

        @alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.

        A Offline
        A Offline
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #44

        @djmarc75

        Fenstergriff

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "CLOSED",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 2,
            "states": {
              "0": "CLOSED",
              "1": "TILTED",
              "2": "OPEN"
            },
            "role": "state",
            "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
          },
          "native": {
            "MIN": "CLOSED",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "OPEN",
            "FLAGS": 1,
            "ID ": "STATE",
            "TYPE": "ENUM",
            "DEFAULT": "CLOSED",
            "VALUE_LIST": [
              "CLOSED",
              "TILTED",
              "OPEN"
            ],
            "CONTROL": "RHS.STATE",
            "ID": "STATE"
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1606565663365,
          "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        Fensterkontakt

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 1,
            "states": {
              "0": "CLOSED",
              "1": "OPEN"
            },
            "unit": "\"\"",
            "role": "value.window",
            "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
          },
          "native": {
            "MIN": "CLOSED",
            "UNIT": "\"\"",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "OPEN",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "ENUM",
            "DEFAULT": "CLOSED",
            "VALUE_LIST": [
              "CLOSED",
              "OPEN"
            ],
            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1683371744664,
          "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        Schalter licht

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
          },
          "native": {
            "CONTROL": "SWITCH.STATE",
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1561403105982,
          "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A Alero

          @djmarc75

          Fenstergriff

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "CLOSED",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 2,
              "states": {
                "0": "CLOSED",
                "1": "TILTED",
                "2": "OPEN"
              },
              "role": "state",
              "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
            },
            "native": {
              "MIN": "CLOSED",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OPEN",
              "FLAGS": 1,
              "ID ": "STATE",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "CLOSED",
              "VALUE_LIST": [
                "CLOSED",
                "TILTED",
                "OPEN"
              ],
              "CONTROL": "RHS.STATE",
              "ID": "STATE"
            },
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1606565663365,
            "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Fensterkontakt

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 1,
              "states": {
                "0": "CLOSED",
                "1": "OPEN"
              },
              "unit": "\"\"",
              "role": "value.window",
              "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
            },
            "native": {
              "MIN": "CLOSED",
              "UNIT": "\"\"",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OPEN",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STATE",
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "CLOSED",
              "VALUE_LIST": [
                "CLOSED",
                "OPEN"
              ],
              "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
            },
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1683371744664,
            "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Schalter licht

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch",
              "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
            },
            "native": {
              "CONTROL": "SWITCH.STATE",
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STATE",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            },
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1561403105982,
            "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #45

          @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

          Fenstergriff

          ist der channel, nicht der state!

          @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

          Fensterkontakt

          ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text

          @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

          Schalter licht

          ist bool

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Alero

            @djmarc75

            Fenstergriff

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "CLOSED",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 2,
                "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "TILTED",
                  "2": "OPEN"
                },
                "role": "state",
                "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE"
              },
              "native": {
                "MIN": "CLOSED",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OPEN",
                "FLAGS": 1,
                "ID ": "STATE",
                "TYPE": "ENUM",
                "DEFAULT": "CLOSED",
                "VALUE_LIST": [
                  "CLOSED",
                  "TILTED",
                  "OPEN"
                ],
                "CONTROL": "RHS.STATE",
                "ID": "STATE"
              },
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1606565663365,
              "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            Fensterkontakt

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 1,
                "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "OPEN"
                },
                "unit": "\"\"",
                "role": "value.window",
                "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE"
              },
              "native": {
                "MIN": "CLOSED",
                "UNIT": "\"\"",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OPEN",
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STATE",
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "ENUM",
                "DEFAULT": "CLOSED",
                "VALUE_LIST": [
                  "CLOSED",
                  "OPEN"
                ],
                "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
              },
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1683371744664,
              "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            Schalter licht

            {
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE"
              },
              "native": {
                "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STATE",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              },
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1561403105982,
              "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            schrieb am zuletzt editiert von
            #46

            @alero Dann eben so:

            Screenshot 2023-08-31 125907.png

            Lehrling seit 1975 !!!
            Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

            A NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • DJMarc75D DJMarc75

              @alero Dann eben so:

              Screenshot 2023-08-31 125907.png

              A Offline
              A Offline
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von
              #47

              @djmarc75

              hi,

              vielen dank, ich werde es ausprobieren und bescheid geben.

              Vielen vielen Dank an euch alle.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                Fenstergriff

                ist der channel, nicht der state!

                @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                Fensterkontakt

                ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text

                @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                Schalter licht

                ist bool

                CodierknechtC Offline
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #48

                @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                ist der channel, nicht der state!

                4d93e205-8364-4694-bd98-0fdbbb8c3309-image.png

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • CodierknechtC Codierknecht

                  @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                  ist der channel, nicht der state!

                  4d93e205-8364-4694-bd98-0fdbbb8c3309-image.png

                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #49

                  @codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)

                  Lehrling seit 1975 !!!
                  Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                    ist der channel, nicht der state!

                    4d93e205-8364-4694-bd98-0fdbbb8c3309-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #50

                    @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                    @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                    ist der channel, nicht der state!

                    4d93e205-8364-4694-bd98-0fdbbb8c3309-image.png

                    enäää

                    Screenshot_20230831-130629_Firefox.jpg

                    nachträglich editiert ohne Kennzeichnung :rage:

                    Strafmaß wird später bekannt gegeben :joy:

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      @codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                      @homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                      ist der channel, nicht der state!

                      4d93e205-8364-4694-bd98-0fdbbb8c3309-image.png

                      enäää

                      Screenshot_20230831-130629_Firefox.jpg

                      nachträglich editiert ohne Kennzeichnung :rage:

                      Strafmaß wird später bekannt gegeben :joy:

                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      crunchip
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #51

                      @homoran is der Vorteil wenn man nachgucken kann:stuck_out_tongue_winking_eye:

                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DJMarc75D DJMarc75

                        @codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #52

                        @djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                        @codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)

                        @Alero
                        und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                          @codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)

                          @Alero
                          und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden

                          A Offline
                          A Offline
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #53

                          hi,

                          habe jetzt mal das script gestestet.
                          Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min.


                          5d789edc-3849-492b-ab9c-eabb8a9dc86c-grafik.png

                          DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Alero

                            hi,

                            habe jetzt mal das script gestestet.
                            Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min.


                            5d789edc-3849-492b-ab9c-eabb8a9dc86c-grafik.png

                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #54

                            @alero
                            Verschiebe das obere "stop ausschalten" unter Deinen gelben KommentarBaustein.

                            Lehrling seit 1975 !!!
                            Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DJMarc75D DJMarc75

                              @alero
                              Verschiebe das obere "stop ausschalten" unter Deinen gelben KommentarBaustein.

                              A Offline
                              A Offline
                              Alero
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @djmarc75
                              danke
                              werde es testen

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Alero

                                @djmarc75
                                danke
                                werde es testen

                                A Offline
                                A Offline
                                Alero
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #56

                                Leider funzt es immer noch nicht

                                DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Alero

                                  Leider funzt es immer noch nicht

                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #57

                                  @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                                  Leider funzt es immer noch nicht

                                  Blockly zeigen bitte

                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DJMarc75D DJMarc75

                                    @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:

                                    Leider funzt es immer noch nicht

                                    Blockly zeigen bitte

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Alero
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                    #58

                                    @djmarc75
                                    HI,

                                    hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.


                                    2de9844b-7a2d-4947-9c0d-743ee3097bd6-grafik.png

                                    DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Alero

                                      @djmarc75
                                      HI,

                                      hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.


                                      2de9844b-7a2d-4947-9c0d-743ee3097bd6-grafik.png

                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @alero kann es sein dass der BWM ständig eine Bewegung registriert ?
                                      Bau mal ein Debug ganz oben ein und beobachte das LOG

                                      Screenshot 2023-09-06 100013.png

                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • DJMarc75D DJMarc75

                                        @alero kann es sein dass der BWM ständig eine Bewegung registriert ?
                                        Bau mal ein Debug ganz oben ein und beobachte das LOG

                                        Screenshot 2023-09-06 100013.png

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Alero
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #60

                                        @djmarc75


                                        9d9b5fd3-2425-4b67-a9f8-2e6d646e64ca-grafik.png

                                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Alero

                                          @djmarc75


                                          9d9b5fd3-2425-4b67-a9f8-2e6d646e64ca-grafik.png

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #61

                                          @alero was willst du damit zeigen?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          428

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe