NEWS
[gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
-
@djmarc75
hi,die Hardware sollte doch kein Problem sein.
die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
die fensterkontakte eben mit open close
never!
zeig mal die Objektdaten in code-tagsund gekippt schon gar nicht
-
@djmarc75
hi,die Hardware sollte doch kein Problem sein.
die fensterkontakte eben mit open close und ggf gekippt (0,1und 2).
Das Licht wird mit einenm State true oder false gesetzt.
-
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
die fensterkontakte eben mit open close
never!
zeig mal die Objektdaten in code-tagsund gekippt schon gar nicht
-
@alero
Mit "Objektdaten" ist sowas gemeint:{ "common": { "name": "SwitchState", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "type": "state", "native": {}, "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1679403446220 } -
@alero und jetzt bitte noch auf den Bleistift bei jedem DP klicken und die Objektdaten hier in Codetags posten.
Fenstergriff
{ "type": "state", "common": { "def": "CLOSED", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 2, "states": { "0": "CLOSED", "1": "TILTED", "2": "OPEN" }, "role": "state", "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID ": "STATE", "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "TILTED", "OPEN" ], "CONTROL": "RHS.STATE", "ID": "STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1606565663365, "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Fensterkontakt
{ "type": "state", "common": { "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 1, "states": { "0": "CLOSED", "1": "OPEN" }, "unit": "\"\"", "role": "value.window", "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "UNIT": "\"\"", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "OPEN" ], "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1683371744664, "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Schalter licht
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE" }, "native": { "CONTROL": "SWITCH.STATE", "DEFAULT": false, "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "MAX": true, "MIN": false, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "BOOL", "UNIT": "" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1561403105982, "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Fenstergriff
{ "type": "state", "common": { "def": "CLOSED", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 2, "states": { "0": "CLOSED", "1": "TILTED", "2": "OPEN" }, "role": "state", "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID ": "STATE", "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "TILTED", "OPEN" ], "CONTROL": "RHS.STATE", "ID": "STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1606565663365, "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Fensterkontakt
{ "type": "state", "common": { "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 1, "states": { "0": "CLOSED", "1": "OPEN" }, "unit": "\"\"", "role": "value.window", "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "UNIT": "\"\"", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "OPEN" ], "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1683371744664, "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Schalter licht
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE" }, "native": { "CONTROL": "SWITCH.STATE", "DEFAULT": false, "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "MAX": true, "MIN": false, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "BOOL", "UNIT": "" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1561403105982, "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Fenstergriff
ist der channel, nicht der state!
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Fensterkontakt
ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Schalter licht
ist bool
-
Fenstergriff
{ "type": "state", "common": { "def": "CLOSED", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 2, "states": { "0": "CLOSED", "1": "TILTED", "2": "OPEN" }, "role": "state", "name": "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID ": "STATE", "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "TILTED", "OPEN" ], "CONTROL": "RHS.STATE", "ID": "STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1606565663365, "_id": "hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Fensterkontakt
{ "type": "state", "common": { "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 1, "states": { "0": "CLOSED", "1": "OPEN" }, "unit": "\"\"", "role": "value.window", "name": "TFK_Terrassentuer:1.STATE" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "UNIT": "\"\"", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "OPEN" ], "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1683371744664, "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99E5B80.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Schalter licht
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "FS_Garage_Gartenlicht_1_bis_4:1.STATE" }, "native": { "CONTROL": "SWITCH.STATE", "DEFAULT": false, "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "MAX": true, "MIN": false, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "BOOL", "UNIT": "" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1561403105982, "_id": "hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Fenstergriff
ist der channel, nicht der state!
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Fensterkontakt
ist wie erwartet Werteliste mit 0 und 1, weder bool, noch text
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Schalter licht
ist bool
-
@codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)
-
@codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
ist der channel, nicht der state!

enäää

nachträglich editiert ohne Kennzeichnung

Strafmaß wird später bekannt gegeben

-
@codierknecht sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@homoran sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
ist der channel, nicht der state!

enäää

nachträglich editiert ohne Kennzeichnung

Strafmaß wird später bekannt gegeben

@homoran is der Vorteil wenn man nachgucken kann

-
@codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)
@djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)
@Alero
und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden -
@djmarc75 sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@codierknecht er hat es editiert und steht nun korrekt drin ;)
@Alero
und genau deswegen müssen Edits gekennzeichnet werden, weil sonst die folgenden Posts sinnentstellt werden -
hi,
habe jetzt mal das script gestestet.
Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min. -
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
Leider funzt es immer noch nicht
Blockly zeigen bitte
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden






