Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
51 Beiträge 22 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C CWie

    @floxd

    Das Kabel war Schuld!

    Wenn ich das "Elster ACM 5.2 M-Bus" Kabel an meinen Zähler stecke, zieht das ganze am M-Bus dauerhaft knapp 14mA. Der Zihatec Hat ist aber für maximal 6 Lasteinheiten, also 9mA ausgelegt. (Info von Herrn Wendt von Zihatec)

    Ich hatte am Zähler noch vom Netzbetreiber so ein Kabelloses Ding zum Zähler auslesen, das aber scheinbar nicht funktioniert (wurde trotzdem immer manuell abgelesen).

    An dem Kabel ist mir aufgefallen, dass es im Gegensatz zum ACM 5.2, welches wohl NUR für das Zählwerk AE5 ist (bei meinem Zähler, der zumindest nach Bildvergleichen ein AE2 oder AE3 haben dürfte klappt es ja leider nicht. Elster ist da leider sehr undurchsichtig) keinerlei zusätzliche Elektronik auf der zwischenplatine ist. Also da sind wirklich einfach nur die 2 Kabeladern direkt an mit den 2 unteren Pins verbunden.

    Ich habe also einfach mal frech ausprobiert was passiert wenn ich dieses Kabel an den Hat klemme, und siehe da:
    Damit klappt das sofort und einwandfrei!

    Nächster Schritt war natürlich noch auszuprobieren ob das auch überhaupt nur mit zwei Jumperkabeln klappt, und nachdem am anderen Kabel ja sonst eh nichts drauf war, tut es das natürlich auch brav :)

    Die Lehren daraus:
    -Bei älteren BK-G4 mit dem Zählwerk das außenrum nicht transparent ist, funktioniert die kombination ACM 5.2 Kabel mit Zihatec Hat wohl nicht. Zur Kontrolle einfach den Strom messen, wenn der mehr als 9mA ist, kann es mit dem Zihatec nicht klappen weil er dann dauerhaft glaubt ein Signal zu erkennen.

    -Das Kabel ist scheinbar für den Hugo! Es reicht, die unteren 2 Pins mit beliebiger polrichtung direkt an den Zihatec Hat zu hängen. Das ist denke ich eine wichtige Info für Leute die ihren Zähler auslesen wollen, weil das doofe Kabel ja doch gleich mal 80€ kostet! Was genau die Elektronik am ACM5.2 noch tut würde mich aber trotzdem interessieren, vermutlich aber nur ein bisschen Filterung, weil an M-Bus ja grundsätzlich recht viele Geräte parallel hängen könnten und auch die (ungeschirmten) Kabel entsprechend lang sein können.

    Anbei noch zwei Bilder dazu. Mit beiden gezeigten Anschlussvarianten klappt das einwandfrei.

    Danke nochmal für die Tipps und die großartige Vorarbeit hier!

    IMG_2168.JPG
    IMG_2170.JPG

    PhunkafizerP Offline
    PhunkafizerP Offline
    Phunkafizer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    Hallo,

    ich habe mir ein Modul entwickelt das direkt auf den Absolut Encoder aufgesteckt wird und über WLAN die Messwerte z. B. an einen MQTT Broker übermittelt, vielleicht interessiert das hier jemanden:

    https://www.seegel-systeme.de/2022/12/21/wlan-acm-esp-kommunikationsmodul-fuer-elster-gaszaehler/

    Schöne Grüße
    Stefan

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F FloxD

      @burncolonia

      Hi,
      ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).

      Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
      https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
      und
      https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980

      ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.

      Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
      https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284

      Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes

      sudo apt-get install autoconf
      sudo apt install libtool
      

      im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.

      Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist :blush: :

      Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
      094fa2b4-1c8b-4929-8b59-9a548a16209f-image.png

      Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:

      ssh-keygen -R 192.168.178.54 
      ssh pi@192.168.178.54
      

      Password wie im PI Imager eingeben. Dann...

      sudo raspi-config 
      

      gehe hier zu "3 Interfacing Options"
      und hier zu "I6 Serial Port"
      -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
      ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
      Beende raspi-config

      weiter im Terminal:

      sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
      sudo systemctl disable hciuart
      sudo reboot
      
      sudo apt-get install autoconf
      sudo apt-get install -y cmake
      sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git 
      cd libmbus 
      sudo apt install libtool
      sudo ./build.sh
      sudo make install 
      cd bin 
      sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
      

      Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)

      curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      sudo reboot
      
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      

      Multihost:
      In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):

       iobroker multihost enable
      

      über Console/Terminal auf Raspberry:

      iobroker multihost connect
      

      (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)

      update:
      in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:

      IMG_1086.jpg

      (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)

      Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.

      Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):

      pip3 install pyMeterBus
      sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
      cd pyMeterBus/tools
      

      dann kann mit

      python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
      

      die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)

      b5520057-9105-40be-b9ea-3eae310ad9ce-image.png

      mit

      python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
      

      (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.

      50410964-1e12-4141-a18e-48acd1cf8dee-image.png

      um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
      ba50a087-7e21-4e04-bac4-c45660a73349-image.png
      und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
      01eee14a-443e-4b14-8b14-c992ef2b243f-image.png

      ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand :grinning:
      22b2615d-8cd8-431e-9eae-bb1d6889bafe-image.png

      ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!

      Lg
      Florian

      N Offline
      N Offline
      nebuk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @floxd
      Hallo, bin auch ein "Geschädigter" der Eslter Gaszähler BK-G4AT, AE5 Typ, mit transparenter Abdeckung des Zählers. Das Gerät will seine Daten einfach nicht rausrücken :(
      Hab mir das M-Bus Interface aus https://github.com/rscada/libmbus/blob/master/hardware/MBus_USB.pdf gebaut.
      Das Interface funktioniert ( mit Oszy geprüft, Signale sehen gut aus ... ).
      Ich habe kein ACM 5.2 Anschluss gekauft, die MBUS+ / MBUS- Anschlüsse aus der Interface direkt an den unteren Zähler Pins angeschlossen. Es funktioniert nicht, kein Antwort aus dem Zähler. Die Stromaufnahme ist auch nicht normal, über 90 mA, hab es auch schnell getrennt.
      Hat jemand Informationen ob der teure Anschlussadapter ( ACM 5.2 ) gekauft werden muss ? Findet im Anschlussadapter irgendeine Signalumwandlung ?

      Wenn ja, welche Pins werden danach angesteuert ?

      Grüße
      Nebuk

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N nebuk

        @floxd
        Hallo, bin auch ein "Geschädigter" der Eslter Gaszähler BK-G4AT, AE5 Typ, mit transparenter Abdeckung des Zählers. Das Gerät will seine Daten einfach nicht rausrücken :(
        Hab mir das M-Bus Interface aus https://github.com/rscada/libmbus/blob/master/hardware/MBus_USB.pdf gebaut.
        Das Interface funktioniert ( mit Oszy geprüft, Signale sehen gut aus ... ).
        Ich habe kein ACM 5.2 Anschluss gekauft, die MBUS+ / MBUS- Anschlüsse aus der Interface direkt an den unteren Zähler Pins angeschlossen. Es funktioniert nicht, kein Antwort aus dem Zähler. Die Stromaufnahme ist auch nicht normal, über 90 mA, hab es auch schnell getrennt.
        Hat jemand Informationen ob der teure Anschlussadapter ( ACM 5.2 ) gekauft werden muss ? Findet im Anschlussadapter irgendeine Signalumwandlung ?

        Wenn ja, welche Pins werden danach angesteuert ?

        Grüße
        Nebuk

        F Offline
        F Offline
        FloxD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @nebuk Da kann ich Dir leider nicht helfen. Beim AE2 / AE3 scheint es (s.o.) auch ohne das Modul zu klappen (da hier auch keine weitere Technik verbaut ist). Beim "ACM 5.2 M-Bus Wire" für den AE5 ist Technik verbaut (siehe mein Photo oben), was genau da passiert :man-shrugging: vielleicht kann Dir da @PHUNKAFIZER helfen? Er scheint sich gut mit den AE auszukennen! Lg Florian

        N 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F FloxD

          @nebuk Da kann ich Dir leider nicht helfen. Beim AE2 / AE3 scheint es (s.o.) auch ohne das Modul zu klappen (da hier auch keine weitere Technik verbaut ist). Beim "ACM 5.2 M-Bus Wire" für den AE5 ist Technik verbaut (siehe mein Photo oben), was genau da passiert :man-shrugging: vielleicht kann Dir da @PHUNKAFIZER helfen? Er scheint sich gut mit den AE auszukennen! Lg Florian

          N Offline
          N Offline
          nebuk
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          @Phunkafizer
          wenn ich fragen darf, was ist bei den BK-G4AT ( AE.05:05.01:01.01 Encoder ) anders als bei den AE02/AE03 ?
          Deine Schaltung scheint zu auch ohne den ACM Adapter zu funktionieren, auch für den AE05 Encoder. Kannst vielleicht kurz etwas dazu sagen ?
          Wenn ich den MBUS + / MBUS- an den unteren Pins anschließe, kann ich senden ( ist auf dem Oszy schön zu sehen ), es kommt aber keine Antwort, ebenso ist der gezogene Strom nicht OK, über 100 mA. Darum habe ich die Tests auch abgebrochen, das ist für MBUS nicht normal.
          Entweder ist beim Zähler der Encoder defekt oder es findet im ACM Adapter eine Signalumwandlung statt. Wie auch immer, Honeywell/Elster haben sich hier etwas einfallen lassen, den Privatanwender an der Kasse zu bieten für etwas was ein offenes System sein sollte...

          Grüße
          Nebuk

          PhunkafizerP 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N nebuk

            @Phunkafizer
            wenn ich fragen darf, was ist bei den BK-G4AT ( AE.05:05.01:01.01 Encoder ) anders als bei den AE02/AE03 ?
            Deine Schaltung scheint zu auch ohne den ACM Adapter zu funktionieren, auch für den AE05 Encoder. Kannst vielleicht kurz etwas dazu sagen ?
            Wenn ich den MBUS + / MBUS- an den unteren Pins anschließe, kann ich senden ( ist auf dem Oszy schön zu sehen ), es kommt aber keine Antwort, ebenso ist der gezogene Strom nicht OK, über 100 mA. Darum habe ich die Tests auch abgebrochen, das ist für MBUS nicht normal.
            Entweder ist beim Zähler der Encoder defekt oder es findet im ACM Adapter eine Signalumwandlung statt. Wie auch immer, Honeywell/Elster haben sich hier etwas einfallen lassen, den Privatanwender an der Kasse zu bieten für etwas was ein offenes System sein sollte...

            Grüße
            Nebuk

            PhunkafizerP Offline
            PhunkafizerP Offline
            Phunkafizer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            Hallo, ich versuche mal etwas mit den Modul- und Protokollbezeichnungen aufzuräumen. Entscheidend für die Art des elektronischen Anschlusses ist das "A" nach der Modellbezeichnung, z. B. BK-G4A. Die Modelle mit einem A sind mit einer ACM Schnittstelle ausgestattet. Auf diese ACM Schnittstelle können verschiedene Kommunikationsmodule (M-Bus wire, M-Bus wireless, SCR, ...), oder auch das WiFi ACM-ESP Modul aufgesteckt werden. Elektrisch gesehen ist diese ACM Schnittstelle eine Art UART Interface, ein einfacher USB TTL Wandler ist allerdings nicht ausreichend, da die Zählerelektronik über den TX Pin mit Strom versorgt wird und deswegen noch ein Stromtreiber in die Schaltung gehört. Auf der physischen ACM Schnittstelle können nun noch softwareseitig verschiedene Protokolle ablaufen, u. A. das M-Bus Protokoll. Welches Protokoll verwendet wird geht aus der Protokollbezeichnung (AE...) auf dem Zähler hervor.
            Die Zähler ohne dem "A" haben physisch eine M-Bus Schnittstelle. Diese ist elektrisch nicht kompatibel zur ACM Schnittstelle, obwohl der gleiche Stecker verwendet wird. Beim M-Bus werden nur 2 Leitungen verwendet, die für Stromversorgung, Sende- und Empfangsdaten benutzt werden.
            @nebuk
            Die Bezeichnungen AE.... bezeichnen nicht den Encoder, sondern eher das Protokoll. Z. B. können die Encoder AE2, AE3 oder AE5 das M-Bus Protokoll (nicht die elektrische Schnittstelle M-Bus) sprechen. Die Bezeichnung BK-G4AT bezeichnet den ganzen Zähler, also Balgengaszähler in einer bestimmten Größe (4) mit ACM Schnittstelle (A) und temperaturkompensierten Messwerten (T). Meine Schaltung funktioniert nicht nur ohne ACM Adapter, sondern IST ein ACM Adapter. Wenn Du einen BK-G4AT Zähler hast kannst Du entweder einen ACM Adapter Deiner Wahl nehmen, ODER den WiFi ACM-ESP.

            Gruß Stefan

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • PhunkafizerP Phunkafizer

              Hallo, ich versuche mal etwas mit den Modul- und Protokollbezeichnungen aufzuräumen. Entscheidend für die Art des elektronischen Anschlusses ist das "A" nach der Modellbezeichnung, z. B. BK-G4A. Die Modelle mit einem A sind mit einer ACM Schnittstelle ausgestattet. Auf diese ACM Schnittstelle können verschiedene Kommunikationsmodule (M-Bus wire, M-Bus wireless, SCR, ...), oder auch das WiFi ACM-ESP Modul aufgesteckt werden. Elektrisch gesehen ist diese ACM Schnittstelle eine Art UART Interface, ein einfacher USB TTL Wandler ist allerdings nicht ausreichend, da die Zählerelektronik über den TX Pin mit Strom versorgt wird und deswegen noch ein Stromtreiber in die Schaltung gehört. Auf der physischen ACM Schnittstelle können nun noch softwareseitig verschiedene Protokolle ablaufen, u. A. das M-Bus Protokoll. Welches Protokoll verwendet wird geht aus der Protokollbezeichnung (AE...) auf dem Zähler hervor.
              Die Zähler ohne dem "A" haben physisch eine M-Bus Schnittstelle. Diese ist elektrisch nicht kompatibel zur ACM Schnittstelle, obwohl der gleiche Stecker verwendet wird. Beim M-Bus werden nur 2 Leitungen verwendet, die für Stromversorgung, Sende- und Empfangsdaten benutzt werden.
              @nebuk
              Die Bezeichnungen AE.... bezeichnen nicht den Encoder, sondern eher das Protokoll. Z. B. können die Encoder AE2, AE3 oder AE5 das M-Bus Protokoll (nicht die elektrische Schnittstelle M-Bus) sprechen. Die Bezeichnung BK-G4AT bezeichnet den ganzen Zähler, also Balgengaszähler in einer bestimmten Größe (4) mit ACM Schnittstelle (A) und temperaturkompensierten Messwerten (T). Meine Schaltung funktioniert nicht nur ohne ACM Adapter, sondern IST ein ACM Adapter. Wenn Du einen BK-G4AT Zähler hast kannst Du entweder einen ACM Adapter Deiner Wahl nehmen, ODER den WiFi ACM-ESP.

              Gruß Stefan

              N Offline
              N Offline
              nebuk
              schrieb am zuletzt editiert von nebuk
              #27

              Naja, es scheint doch etwas anders zu sein.
              Ich werde in den sauren Apfel beißen müssen und mir ein ACM-Modul kaufen.

              Grüße
              Nebuk

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F FloxD

                @burncolonia

                Hi,
                ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).

                Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
                https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
                und
                https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980

                ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.

                Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
                https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284

                Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes

                sudo apt-get install autoconf
                sudo apt install libtool
                

                im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.

                Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist :blush: :

                Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
                094fa2b4-1c8b-4929-8b59-9a548a16209f-image.png

                Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:

                ssh-keygen -R 192.168.178.54 
                ssh pi@192.168.178.54
                

                Password wie im PI Imager eingeben. Dann...

                sudo raspi-config 
                

                gehe hier zu "3 Interfacing Options"
                und hier zu "I6 Serial Port"
                -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
                ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
                Beende raspi-config

                weiter im Terminal:

                sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
                sudo systemctl disable hciuart
                sudo reboot
                
                sudo apt-get install autoconf
                sudo apt-get install -y cmake
                sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git 
                cd libmbus 
                sudo apt install libtool
                sudo ./build.sh
                sudo make install 
                cd bin 
                sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
                

                Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)

                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                sudo reboot
                
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                

                Multihost:
                In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):

                 iobroker multihost enable
                

                über Console/Terminal auf Raspberry:

                iobroker multihost connect
                

                (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)

                update:
                in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:

                IMG_1086.jpg

                (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)

                Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.

                Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):

                pip3 install pyMeterBus
                sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
                cd pyMeterBus/tools
                

                dann kann mit

                python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
                

                die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)

                b5520057-9105-40be-b9ea-3eae310ad9ce-image.png

                mit

                python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
                

                (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.

                50410964-1e12-4141-a18e-48acd1cf8dee-image.png

                um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
                ba50a087-7e21-4e04-bac4-c45660a73349-image.png
                und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
                01eee14a-443e-4b14-8b14-c992ef2b243f-image.png

                ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand :grinning:
                22b2615d-8cd8-431e-9eae-bb1d6889bafe-image.png

                ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!

                Lg
                Florian

                D Offline
                D Offline
                Duncan02
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @floxd Danke für den ausführlichen Post und python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/ttyUSB2 läuft bei mir, aber iobroker will gar nicht.

                9f1ce177-919e-4d79-aa48-b88518876ec6-grafik.png

                1758640d-a6b4-4b36-ab5e-23847e7c2ce5-grafik.png

                habe leider keine Idee mehr ... Ihr?

                Hier noch der Beweis das es funktioniert:
                8c8f6c85-42ef-488e-9d15-92b605238c1f-grafik.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N nebuk

                  Naja, es scheint doch etwas anders zu sein.
                  Ich werde in den sauren Apfel beißen müssen und mir ein ACM-Modul kaufen.

                  Grüße
                  Nebuk

                  N Offline
                  N Offline
                  nebuk
                  schrieb am zuletzt editiert von nebuk
                  #29

                  Hallo,
                  so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.
                  Der ACM-Adapter für Gaszähler mit Encoder AE5 ist nichts anders als eine teures MBUS-TTL Adapter. Da drin ist ein NCN5151 IC verbaut, der macht genau das!
                  Wenn der Zähler im eigenen Keller mit ein R-Pi & Co ausgelesen wird, braucht den ACM-Adapter kein Mensch.
                  Ein USB-TTL Adapter für 1,5 Euro tut es auch.
                  Die Pinbelegung am 4-Poligen Stecker (siehe unten )
                  Links Oben: +3,3V (oder 5V)
                  Rechts Oben: TX
                  Links Unten: RX
                  Rechts Unten: GND

                  Bei mir was die Busadresse 0 und als Baudrate 2400 eingestellt.
                  NCN5151.jpg Anschluss_2.jpg Anschluss_1.jpg

                  Mit dem Raspberry Pi auch keine Probleme.

                  Screenshot 2023-03-12 122751.jpg

                  Grüße
                  Nebuk

                  PhunkafizerP Chillkroete1206C S 3 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • N nebuk

                    Hallo,
                    so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.
                    Der ACM-Adapter für Gaszähler mit Encoder AE5 ist nichts anders als eine teures MBUS-TTL Adapter. Da drin ist ein NCN5151 IC verbaut, der macht genau das!
                    Wenn der Zähler im eigenen Keller mit ein R-Pi & Co ausgelesen wird, braucht den ACM-Adapter kein Mensch.
                    Ein USB-TTL Adapter für 1,5 Euro tut es auch.
                    Die Pinbelegung am 4-Poligen Stecker (siehe unten )
                    Links Oben: +3,3V (oder 5V)
                    Rechts Oben: TX
                    Links Unten: RX
                    Rechts Unten: GND

                    Bei mir was die Busadresse 0 und als Baudrate 2400 eingestellt.
                    NCN5151.jpg Anschluss_2.jpg Anschluss_1.jpg

                    Mit dem Raspberry Pi auch keine Probleme.

                    Screenshot 2023-03-12 122751.jpg

                    Grüße
                    Nebuk

                    PhunkafizerP Offline
                    PhunkafizerP Offline
                    Phunkafizer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    Hallo,

                    so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.

                    Ich bin mir nicht sicher von was Du Dich getäuscht fühlst. Der Elster ACM 5.2 M-Bus Wire ist genau das was es verspricht: Ein Adapter Modul der ACM Schnittstelle des Zählers zu einem M-Bus. Nicht mehr, nicht weniger. Darin ist z. B. der Chip verbaut den Du erwähnt hast, bei dem Modul das ich mal auf dem Tisch hatte war es ein TSS721A von TI, scheint aber recht ähnlich zu sein. Zusätzlich ist außenrum noch ein Spannungsregler, der erwähnte Treiber für den TX Pin und Schutzbeschaltung. Wenn Du keinen M-Bus brauchst, weil Du einfach nur in unmittelbarer nähe das TTL Signal an einen Raspberry o. ä. geben willst, kann, wie Du gezeigt hast, ein USB TTL Wandler funktionieren. Obgleich das nicht unbedingt den elektrischen Anforderungen aus dem Datenblatt der ACM Schnittstelle gerecht wird.
                    Das WiFi ACM-ESP bietet sich an wenn man keine Stromversorgung in der nähe des Zählers hat und/oder eine Plug-and-Play Lösung haben möchte welche direkt die Messwerte ins WiFi-Netz bringt.
                    Übrigens kann man als Adresse auch 0xFE nehmen, dann meldet sich der Zähler unabhängig welche Adresse er hat.
                    Gruß
                    Stefan

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N nebuk

                      Hallo,
                      so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.
                      Der ACM-Adapter für Gaszähler mit Encoder AE5 ist nichts anders als eine teures MBUS-TTL Adapter. Da drin ist ein NCN5151 IC verbaut, der macht genau das!
                      Wenn der Zähler im eigenen Keller mit ein R-Pi & Co ausgelesen wird, braucht den ACM-Adapter kein Mensch.
                      Ein USB-TTL Adapter für 1,5 Euro tut es auch.
                      Die Pinbelegung am 4-Poligen Stecker (siehe unten )
                      Links Oben: +3,3V (oder 5V)
                      Rechts Oben: TX
                      Links Unten: RX
                      Rechts Unten: GND

                      Bei mir was die Busadresse 0 und als Baudrate 2400 eingestellt.
                      NCN5151.jpg Anschluss_2.jpg Anschluss_1.jpg

                      Mit dem Raspberry Pi auch keine Probleme.

                      Screenshot 2023-03-12 122751.jpg

                      Grüße
                      Nebuk

                      Chillkroete1206C Offline
                      Chillkroete1206C Offline
                      Chillkroete1206
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      @nebuk Sehr interessant!
                      Könntest du bitte noch ein wenig darauf eingehen, wie du das softwaretechnisch gelöst hast?

                      Am liebsten würde ich die Daten vom USB-TTL Adapter an einen MQTT broker senden.

                      Besten Dank!

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nebuk

                        Hallo,
                        so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.
                        Der ACM-Adapter für Gaszähler mit Encoder AE5 ist nichts anders als eine teures MBUS-TTL Adapter. Da drin ist ein NCN5151 IC verbaut, der macht genau das!
                        Wenn der Zähler im eigenen Keller mit ein R-Pi & Co ausgelesen wird, braucht den ACM-Adapter kein Mensch.
                        Ein USB-TTL Adapter für 1,5 Euro tut es auch.
                        Die Pinbelegung am 4-Poligen Stecker (siehe unten )
                        Links Oben: +3,3V (oder 5V)
                        Rechts Oben: TX
                        Links Unten: RX
                        Rechts Unten: GND

                        Bei mir was die Busadresse 0 und als Baudrate 2400 eingestellt.
                        NCN5151.jpg Anschluss_2.jpg Anschluss_1.jpg

                        Mit dem Raspberry Pi auch keine Probleme.

                        Screenshot 2023-03-12 122751.jpg

                        Grüße
                        Nebuk

                        S Offline
                        S Offline
                        semm0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @nebuk Hi Nebuk, vielen Dank für den Beitrag. Kannst du weitere Details mit uns teilen? Ich habe denselben Zähler und beisse mir die Zähne aus, Werte mittels ESP und UART auszulesen.. Das wäre genial, vielen Dank!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BV-ioBrokerB Offline
                          BV-ioBrokerB Offline
                          BV-ioBroker
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          Hallo Zusammen,

                          nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.

                          Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:

                          • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
                          • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
                          • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7

                          Benötigte ioBroker Adpter:

                          • M-Bus Adapter v2.5.0

                          Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
                          Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL

                          Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).

                          Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.

                          Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)

                          2x	x3
                          1x	x4
                          

                          links unten (1) = RxD
                          links oben (2) = VCC-5V
                          rechts oben (3) = TxD
                          rechts unten (4) = GND

                          (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)

                          Zähler --> USB-TTL Adapter
                          1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
                          2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
                          3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
                          4 = GND --> GND am TTL Adapter
                          RTS am TTL Adapter nicht belegt!
                          CTS am TTL Adapter nicht belegt!

                          Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.

                          20231213_230123.jpg

                          20231213_230138.jpg

                          Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:

                          Reiter – Einstellungen:
                          M-Bus Gateway- IP = serial
                          Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
                          Serielle Baudrate = 2400
                          Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60

                          Reiter – Geräte:
                          ID = 0
                          Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60

                          Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
                          M-Bus_Adapter-Daten.jpg

                          Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ;-)
                          Viel Erfolg beim Nachmachen.

                          J E 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Chillkroete1206C Chillkroete1206

                            @nebuk Sehr interessant!
                            Könntest du bitte noch ein wenig darauf eingehen, wie du das softwaretechnisch gelöst hast?

                            Am liebsten würde ich die Daten vom USB-TTL Adapter an einen MQTT broker senden.

                            Besten Dank!

                            P Offline
                            P Offline
                            PaiRo
                            schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                            #34

                            @chillkroete1206 ich habe es über mqtt gelöst mit der Hilfe von: https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
                            Ich musste im Skript die

                            \
                            

                            hier entfernen:

                                    id          : .MBusData.SlaveInformation.Id, \
                                    manufacturer: .MBusData.SlaveInformation.Manufacturer, \
                                    medium      : .MBusData.SlaveInformation.Medium, \
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BV-ioBrokerB BV-ioBroker

                              Hallo Zusammen,

                              nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.

                              Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:

                              • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
                              • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
                              • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7

                              Benötigte ioBroker Adpter:

                              • M-Bus Adapter v2.5.0

                              Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
                              Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL

                              Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).

                              Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.

                              Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)

                              2x	x3
                              1x	x4
                              

                              links unten (1) = RxD
                              links oben (2) = VCC-5V
                              rechts oben (3) = TxD
                              rechts unten (4) = GND

                              (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)

                              Zähler --> USB-TTL Adapter
                              1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
                              2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
                              3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
                              4 = GND --> GND am TTL Adapter
                              RTS am TTL Adapter nicht belegt!
                              CTS am TTL Adapter nicht belegt!

                              Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.

                              20231213_230123.jpg

                              20231213_230138.jpg

                              Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:

                              Reiter – Einstellungen:
                              M-Bus Gateway- IP = serial
                              Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
                              Serielle Baudrate = 2400
                              Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60

                              Reiter – Geräte:
                              ID = 0
                              Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60

                              Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
                              M-Bus_Adapter-Daten.jpg

                              Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ;-)
                              Viel Erfolg beim Nachmachen.

                              J Offline
                              J Offline
                              jowo65
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @bv-iobroker Vielen Dank für die tolle Beschreibung.
                              Hat bei mir einwandfrei funktioniert.

                              Viele Grüße
                              Jörg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BV-ioBrokerB BV-ioBroker

                                Hallo Zusammen,

                                nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.

                                Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:

                                • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
                                • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
                                • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7

                                Benötigte ioBroker Adpter:

                                • M-Bus Adapter v2.5.0

                                Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
                                Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL

                                Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).

                                Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.

                                Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)

                                2x	x3
                                1x	x4
                                

                                links unten (1) = RxD
                                links oben (2) = VCC-5V
                                rechts oben (3) = TxD
                                rechts unten (4) = GND

                                (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)

                                Zähler --> USB-TTL Adapter
                                1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
                                2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
                                3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
                                4 = GND --> GND am TTL Adapter
                                RTS am TTL Adapter nicht belegt!
                                CTS am TTL Adapter nicht belegt!

                                Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.

                                20231213_230123.jpg

                                20231213_230138.jpg

                                Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:

                                Reiter – Einstellungen:
                                M-Bus Gateway- IP = serial
                                Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
                                Serielle Baudrate = 2400
                                Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60

                                Reiter – Geräte:
                                ID = 0
                                Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60

                                Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
                                M-Bus_Adapter-Daten.jpg

                                Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ;-)
                                Viel Erfolg beim Nachmachen.

                                E Offline
                                E Offline
                                energiezähler
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @bv-iobroker said in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:

                                Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.

                                Hallo,
                                ich habe eine Frage zu der Platine auf deinem Bild welche am Gaszähler hängt.
                                Ist das nur ein Adapter von Jumperkabel auf Schraubklemmen, oder ist da noch eine Elektronik dahinter?

                                Ich möchte ebenfalls einen M-Bus Gaszähler auslesen via raspi / iobroker.

                                danke

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  Ralf7938
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  Hallo zusammen,

                                  vielen Dank für die ganzen Infos hier. Habt ihr Ansätze, wie man die Funktionalität des WiFi ACM-ESP mit einem ESP32 (mit Netzstromversorgung) nachbauen kann? Nach meinem Verständnis müsste der ESP32 hardwaremäßig alles bereitstellen, um die ACM-Schnittstelle anzuzapfen und den Zählerstand über MQTT bereit zu stellen, oder?

                                  Wie gehe ich da softwaremäßig dran? Kann das Tasmota?

                                  Versteht mich nicht falsch: Der WiFi ACM-ESP scheint klasse zu sein mit Batteriebetrieb, deep sleep, etc. und hat damit sicher seine Daseinsberechtigung. Ich frage mich aber, ob ich für etwas 70€ zahlen muss, wenn ich das mit einem der gefühlt 20 ESP32, die ich hier noch rumliegen habe, nachbauen kann (und Bock drauf habe...).

                                  Besten Dank für euren Input!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Benno BB Offline
                                    Benno BB Offline
                                    Benno B
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #38

                                    Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
                                    Falls es jemanden hilt.
                                    LG Oli

                                    D R R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • Benno BB Benno B

                                      Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
                                      Falls es jemanden hilt.
                                      LG Oli

                                      D Online
                                      D Online
                                      dojodojo
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      @benno-b

                                      Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?

                                      MfG
                                      dd

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dojodojo

                                        @benno-b

                                        Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?

                                        MfG
                                        dd

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:

                                        welche Nachteile hat deine Lösung

                                        so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
                                        Genau wie im anderen Thread.

                                        Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
                                        erst recht mit

                                        @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:

                                        welche Vorteile die zuvor angebotene?

                                        @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:

                                          welche Nachteile hat deine Lösung

                                          so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
                                          Genau wie im anderen Thread.

                                          Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
                                          erst recht mit

                                          @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:

                                          welche Vorteile die zuvor angebotene?

                                          @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.

                                          D Online
                                          D Online
                                          dojodojo
                                          schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
                                          #41

                                          @homoran
                                          Die Benno Lösung erscheint mir erheblich einfacher, als die zuvor vorgestellten Lösungen.

                                          @Benno-B
                                          Kann man deine Lösung https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT auf jeden mBus Zähler übertragen?

                                          Den ESP32-C3 Super Mini WiFi & Bluetooth Modul mit USB-C habe ich bisher nicht gekannt.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          574

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe