Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skriptfehler nach iobroker Update

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    738

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst] Skriptfehler nach iobroker Update

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T ticaki

    @mwolle
    im Screenshot fehlt "km200:heatingCircuits." und das wohl fehlende "0." oder "javascript.0."

    M Offline
    M Offline
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @ticaki hier noch mal von hc1, der Pfad sieht für mich vollständig aus:
    d06d542d-00f2-4262-ba37-3698a2069980-image.png

    javascript.0 ist die Instanz

    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mwolle

      @ticaki hier noch mal von hc1, der Pfad sieht für mich vollständig aus:
      d06d542d-00f2-4262-ba37-3698a2069980-image.png

      javascript.0 ist die Instanz

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von arteck
      #7

      @mwolle wo ist der knoten davor ??

      km200: heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

      zeigmal das getState von dem Datenpunkt im Script.. oder zeig das Script mal

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • arteckA arteck

        @mwolle wo ist der knoten davor ??

        km200: heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

        zeigmal das getState von dem Datenpunkt im Script.. oder zeig das Script mal

        M Offline
        M Offline
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @arteck der ganze Pfad sieht so aus. Der Adapter liest zwei Geräte aus, die dann in separaten Pfaden da gestellt werden, EMS-ESP und km200
        a8e62dcc-2337-44ac-baa2-cc5651f3d609-image.png

        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mwolle

          @arteck der ganze Pfad sieht so aus. Der Adapter liest zwei Geräte aus, die dann in separaten Pfaden da gestellt werden, EMS-ESP und km200
          a8e62dcc-2337-44ac-baa2-cc5651f3d609-image.png

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

          Der Adapter liest zwei Geräte aus,

          zeigmal das Script

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • arteckA arteck

            @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

            Der Adapter liest zwei Geräte aus,

            zeigmal das Script

            M Offline
            M Offline
            mwolle
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @arteck ist etwas unaufgeräumt...

            //createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
            //    name: "Merker_Heizleistung",
            //    type: 'int'
            //});
            
            on({
                id: "javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts",
                change: "ne"
            }, async function (obj) {
                var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val);
                // var Element3;
                var Counterschleife = 0;
                var Leistungswert2 = 41; // (getState("km200.0.heatSources.actualModulation").val);
                var Heat_on = (getState("km200:heatSources.hs1.flameStatus").val);
                var WWtemperatur = (getState("ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp").val);
                var Leistungswert = (getState("km200:heatSources.hs1.burnerModulationSetpoint").val);
                var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                var actualPower = (getState("km200:heatSources.hs1.actualPower").val);
                // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
                // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                   var Zeit = new Date();
                    var Stunden = Zeit.getHours();
                    var Minuten = Zeit.getMinutes();
                    var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
            
                    var temp = 360; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                    var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
            
            console.log(WWtemperatur);
            console.log(Leistungswert);
            console.log(actualPower);
            console.log(Leistungswert2);
                    
                if (actualPower <= Leistungswert && actualPower <= Leistungswert2 && WWtemperatur < 41){ // Prüfen ob Leistung für Warmwasser ist
                    //if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
                    //Counterschleife = 1;
                       if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                       Counterschleife = 1; 
            
                    // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
                          if (Brennerstarts <= 30) {
                        Element2 += 1;
                        setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                        Counterschleife = 2;
                          } else {
                        Element2 = 0;
                        setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                        Counterschleife = 3;
                    }
                    if (Element2 >= 2){
            
                        //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 5, true);
                        
                             setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                             setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true); 
                        Element2 = 0;
                        setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),);
                    Counterschleife = 4;
                        sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                         text: 'Heizung ausgeschaltet. Folgende Parameter:' + (Brennerstarts) +' Minuten Brennerstarts und ' + (actualPower) + ' Heizung an'
                         });
                    }
                    }
               // }
                }
            
               // console.log(Heat_on);
               // console.log(Minuten_Tag);
               // console.log(Leistungswert);
               // console.log(actualPower);
               // console.log(Brennerstarts);
                // console.log(Raumtemperatur);
               // console.log(Element2);
                // console.log(Element3);
               console.log(Counterschleife);
            });
            // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
            // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
            on({
                id: "km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature",
                change: "ne"
            }, async function (obj) {
            //    on({
            //        id: "fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius",
            //        change: "ne"
            //    }, async function (obj) {
                    // var Element2 = 1;
                    var Counterschleife = 0;
                    var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.hs1.flameStatus").val);
                    // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
                    //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                    var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_116300142272.celsius").val);
                    var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature").val);
                    var Aussentemp = (getState("km200:system.sensors.temperatures.outdoor_t1").val)
                    // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
            
                    var Zeit = new Date();
                    var Stunden = Zeit.getHours();
                    var Minuten = Zeit.getMinutes();
                    var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
            
                    //var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
            
                    // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
            
                    // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
            
                    var temp = 420; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                    var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                    
                    //if (Heat_on == 1) {
                    //    Counterschleife = 7;
            
                        if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                            Counterschleife = 5;
            
                            if (Raumtemperatur_Mila <= 20 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.5 || Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.3 && Aussentemp <= 9 || Raumtemperatur2_Wohnz < 19.0 && Aussentemp > 9.1) {
            
                                //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 4, true);
                                
                                     setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                     setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true ); 
                                Counterschleife = 6;
                                    sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                                    text: 'Heizung eingeschaltet.' + (Raumtemperatur_Mila)+ ' Raumtemperatur Mila und' + (Raumtemperatur2_Wohnz) +'Raumtemperatur Wohnzimmer'
                                      });
                            }
                        }
                    //}
            
                    console.log(Heat_on);
                    console.log(Minuten_Tag);
                    console.log(temp);
                    console.log(temp_2);
                    //console.log(actualPower);
                    //console.log(Leitungswert);
                    console.log(Raumtemperatur_Mila);
                    console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
                    console.log(Counterschleife);
            
                });
            //});
            
            
            
            
            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M mwolle

              @arteck ist etwas unaufgeräumt...

              //createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
              //    name: "Merker_Heizleistung",
              //    type: 'int'
              //});
              
              on({
                  id: "javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts",
                  change: "ne"
              }, async function (obj) {
                  var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val);
                  // var Element3;
                  var Counterschleife = 0;
                  var Leistungswert2 = 41; // (getState("km200.0.heatSources.actualModulation").val);
                  var Heat_on = (getState("km200:heatSources.hs1.flameStatus").val);
                  var WWtemperatur = (getState("ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp").val);
                  var Leistungswert = (getState("km200:heatSources.hs1.burnerModulationSetpoint").val);
                  var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                  var actualPower = (getState("km200:heatSources.hs1.actualPower").val);
                  // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
                  // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                     var Zeit = new Date();
                      var Stunden = Zeit.getHours();
                      var Minuten = Zeit.getMinutes();
                      var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
              
                      var temp = 360; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                      var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
              
              console.log(WWtemperatur);
              console.log(Leistungswert);
              console.log(actualPower);
              console.log(Leistungswert2);
                      
                  if (actualPower <= Leistungswert && actualPower <= Leistungswert2 && WWtemperatur < 41){ // Prüfen ob Leistung für Warmwasser ist
                      //if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
                      //Counterschleife = 1;
                         if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                         Counterschleife = 1; 
              
                      // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
                            if (Brennerstarts <= 30) {
                          Element2 += 1;
                          setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                          Counterschleife = 2;
                            } else {
                          Element2 = 0;
                          setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                          Counterschleife = 3;
                      }
                      if (Element2 >= 2){
              
                          //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 5, true);
                          
                               setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                               setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true); 
                          Element2 = 0;
                          setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),);
                      Counterschleife = 4;
                          sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                           text: 'Heizung ausgeschaltet. Folgende Parameter:' + (Brennerstarts) +' Minuten Brennerstarts und ' + (actualPower) + ' Heizung an'
                           });
                      }
                      }
                 // }
                  }
              
                 // console.log(Heat_on);
                 // console.log(Minuten_Tag);
                 // console.log(Leistungswert);
                 // console.log(actualPower);
                 // console.log(Brennerstarts);
                  // console.log(Raumtemperatur);
                 // console.log(Element2);
                  // console.log(Element3);
                 console.log(Counterschleife);
              });
              // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
              // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
              on({
                  id: "km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature",
                  change: "ne"
              }, async function (obj) {
              //    on({
              //        id: "fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius",
              //        change: "ne"
              //    }, async function (obj) {
                      // var Element2 = 1;
                      var Counterschleife = 0;
                      var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.hs1.flameStatus").val);
                      // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
                      //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                      var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_116300142272.celsius").val);
                      var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature").val);
                      var Aussentemp = (getState("km200:system.sensors.temperatures.outdoor_t1").val)
                      // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
              
                      var Zeit = new Date();
                      var Stunden = Zeit.getHours();
                      var Minuten = Zeit.getMinutes();
                      var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
              
                      //var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
              
                      // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
              
                      // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
              
                      var temp = 420; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                      var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                      
                      //if (Heat_on == 1) {
                      //    Counterschleife = 7;
              
                          if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                              Counterschleife = 5;
              
                              if (Raumtemperatur_Mila <= 20 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.5 || Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.3 && Aussentemp <= 9 || Raumtemperatur2_Wohnz < 19.0 && Aussentemp > 9.1) {
              
                                  //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 4, true);
                                  
                                       setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                       setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true ); 
                                  Counterschleife = 6;
                                      sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                                      text: 'Heizung eingeschaltet.' + (Raumtemperatur_Mila)+ ' Raumtemperatur Mila und' + (Raumtemperatur2_Wohnz) +'Raumtemperatur Wohnzimmer'
                                        });
                              }
                          }
                      //}
              
                      console.log(Heat_on);
                      console.log(Minuten_Tag);
                      console.log(temp);
                      console.log(temp_2);
                      //console.log(actualPower);
                      //console.log(Leitungswert);
                      console.log(Raumtemperatur_Mila);
                      console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
                      console.log(Counterschleife);
              
                  });
              //});
              
              
              
              
              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #11

              @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

              ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtem

              seh nur ich den nicht?

              edit: ist ja nicht aufgeklappt, sorry

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mwolle

                @arteck ist etwas unaufgeräumt...

                //createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
                //    name: "Merker_Heizleistung",
                //    type: 'int'
                //});
                
                on({
                    id: "javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts",
                    change: "ne"
                }, async function (obj) {
                    var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val);
                    // var Element3;
                    var Counterschleife = 0;
                    var Leistungswert2 = 41; // (getState("km200.0.heatSources.actualModulation").val);
                    var Heat_on = (getState("km200:heatSources.hs1.flameStatus").val);
                    var WWtemperatur = (getState("ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp").val);
                    var Leistungswert = (getState("km200:heatSources.hs1.burnerModulationSetpoint").val);
                    var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                    var actualPower = (getState("km200:heatSources.hs1.actualPower").val);
                    // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
                    // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                       var Zeit = new Date();
                        var Stunden = Zeit.getHours();
                        var Minuten = Zeit.getMinutes();
                        var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                
                        var temp = 360; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                        var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                
                console.log(WWtemperatur);
                console.log(Leistungswert);
                console.log(actualPower);
                console.log(Leistungswert2);
                        
                    if (actualPower <= Leistungswert && actualPower <= Leistungswert2 && WWtemperatur < 41){ // Prüfen ob Leistung für Warmwasser ist
                        //if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
                        //Counterschleife = 1;
                           if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                           Counterschleife = 1; 
                
                        // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
                              if (Brennerstarts <= 30) {
                            Element2 += 1;
                            setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                            Counterschleife = 2;
                              } else {
                            Element2 = 0;
                            setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                            Counterschleife = 3;
                        }
                        if (Element2 >= 2){
                
                            //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 5, true);
                            
                                 setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                                 setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true); 
                            Element2 = 0;
                            setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),);
                        Counterschleife = 4;
                            sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                             text: 'Heizung ausgeschaltet. Folgende Parameter:' + (Brennerstarts) +' Minuten Brennerstarts und ' + (actualPower) + ' Heizung an'
                             });
                        }
                        }
                   // }
                    }
                
                   // console.log(Heat_on);
                   // console.log(Minuten_Tag);
                   // console.log(Leistungswert);
                   // console.log(actualPower);
                   // console.log(Brennerstarts);
                    // console.log(Raumtemperatur);
                   // console.log(Element2);
                    // console.log(Element3);
                   console.log(Counterschleife);
                });
                // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
                // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
                on({
                    id: "km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature",
                    change: "ne"
                }, async function (obj) {
                //    on({
                //        id: "fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius",
                //        change: "ne"
                //    }, async function (obj) {
                        // var Element2 = 1;
                        var Counterschleife = 0;
                        var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.hs1.flameStatus").val);
                        // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
                        //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                        var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_116300142272.celsius").val);
                        var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature").val);
                        var Aussentemp = (getState("km200:system.sensors.temperatures.outdoor_t1").val)
                        // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                
                        var Zeit = new Date();
                        var Stunden = Zeit.getHours();
                        var Minuten = Zeit.getMinutes();
                        var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                
                        //var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
                
                        // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
                
                        // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
                
                        var temp = 420; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                        var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                        
                        //if (Heat_on == 1) {
                        //    Counterschleife = 7;
                
                            if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                                Counterschleife = 5;
                
                                if (Raumtemperatur_Mila <= 20 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.5 || Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.3 && Aussentemp <= 9 || Raumtemperatur2_Wohnz < 19.0 && Aussentemp > 9.1) {
                
                                    //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 4, true);
                                    
                                         setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                         setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true ); 
                                    Counterschleife = 6;
                                        sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                                        text: 'Heizung eingeschaltet.' + (Raumtemperatur_Mila)+ ' Raumtemperatur Mila und' + (Raumtemperatur2_Wohnz) +'Raumtemperatur Wohnzimmer'
                                          });
                                }
                            }
                        //}
                
                        console.log(Heat_on);
                        console.log(Minuten_Tag);
                        console.log(temp);
                        console.log(temp_2);
                        //console.log(actualPower);
                        //console.log(Leitungswert);
                        console.log(Raumtemperatur_Mila);
                        console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
                        console.log(Counterschleife);
                
                    });
                //});
                
                
                
                
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von arteck
                #12

                @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                km200:

                nicht km200: <-- doppelpunkt

                sondern km200. <-- da muss ein Punkt hin

                in Zeile 14, 16, 18, 54, 55,80, 93, 94,121, 122

                und die insanznummer fehlt da auch

                also alle km200: auf km200.0. ersetzen... wie in Zeile 13 steht

                wenn du schon was Editierst dann achte drauf das du es richtig machst

                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                  ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtem

                  seh nur ich den nicht?

                  edit: ist ja nicht aufgeklappt, sorry

                  M Offline
                  M Offline
                  mwolle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @homoran das ist der hier:
                  3d7b8f88-52e7-4d87-9c3f-19bc4390b600-image.png

                  die ID heißt so: ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                    #14

                    Ich bin echt gerade verwirrt...

                    lese bildet :)

                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                    Spenden

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • arteckA arteck

                      @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                      km200:

                      nicht km200: <-- doppelpunkt

                      sondern km200. <-- da muss ein Punkt hin

                      in Zeile 14, 16, 18, 54, 55,80, 93, 94,121, 122

                      und die insanznummer fehlt da auch

                      also alle km200: auf km200.0. ersetzen... wie in Zeile 13 steht

                      wenn du schon was Editierst dann achte drauf das du es richtig machst

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @arteck ich habe die IDs einfach kopiert...der hat den Doppelpunkt im Bauch. Ich hatte den Datenbaum gelöscht und noch mal neu aufbauen lassen, da ich den Heizungsregler neu getauscht hatte.

                      T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        @arteck ich habe die IDs einfach kopiert...der hat den Doppelpunkt im Bauch. Ich hatte den Datenbaum gelöscht und noch mal neu aufbauen lassen, da ich den Heizungsregler neu getauscht hatte.

                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                        #16

                        @mwolle

                        Du hast noch kein Bild gezeigt wo der gesamte Pfad über km200: bis zum Enddatenpunkt zu sehen ist :)

                        sowas z.B. Bildschirmfoto 2023-07-25 um 11.36.10.png

                        Edit: da könnt ich mal all die ungenutzen States löschen

                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                        Spenden

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • M mwolle

                          @arteck ich habe die IDs einfach kopiert...der hat den Doppelpunkt im Bauch. Ich hatte den Datenbaum gelöscht und noch mal neu aufbauen lassen, da ich den Heizungsregler neu getauscht hatte.

                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von arteck
                          #17

                          @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                          ich habe die IDs einfach kopiert.

                          never... es gibt keinen Datenbaum mit : im object..dann bist du auf caps lock gekommen.. und so ist der : reingekommen anstatt .

                          ist der gleiche knopp

                          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • arteckA arteck

                            @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                            ich habe die IDs einfach kopiert.

                            never... es gibt keinen Datenbaum mit : im object..dann bist du auf caps lock gekommen.. und so ist der : reingekommen anstatt .

                            ist der gleiche knopp

                            M Offline
                            M Offline
                            mwolle
                            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                            #18

                            @arteck ja du hast absolut recht...ich habe den Namen kopiert und nicht die ID...der Name der ID ist dann km200:XXX, die ID ist dann richtigerweise ems-esp.0.XXX...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            660

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.0k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe